PrzemekUczestnik
Ok dzięki za pomoc 😉 Wszystko wyjaśnione.
PrzemekUczestnikW sumie zrobiłbym dwie.
1. Usprawniłbym ochronę powrotu (większy przekrój rur + termostat przylgowy).
2. Na wyjściu na instalacje CO, przed pompą CO wprowadziłby zawór 3D z siłownikiem podpiętym do regulatora kotła i z czujnikiem temperatury zewnętrznej.
Oczywiście zawór 3D ma też swój czujnik temperatury. Zazwyczaj zamontowany za pompą CO.Co to daje. Siłownik na podstawie podanych przez Ciebie parametrów (krzywa pogodowa lub temperatury w pkt kontrolnych – to jest zależne od regulatora kotła) ustawia w zależności od warunków pogodowych temperaturę wody na grzejniki, dodatkowo termostat pokojowy (który posiadasz) obniża temperaturę na mieszaczu (zaworze 3D), jeżeli w pomieszczeniu jest osiągnięta zadana temperatura. Pompa CO chodzi cały czas. Ja mam elektroniczną i pobiera 7W.
Kocioł pracuje sobie w zadanym zakresie np 60-75 czy też 55-70, a na grzejniki idzie tyle ile potrzeba w zależności od zapotrzebowania domu. A to przekłada się na czasy postoju kotła, a to na zużycie pelletu.
Dobrze to zrozumiałem? Ma to tak wyglądać jak na obrazku?
Attachments:PrzemekUczestnikMasz jakieś pomysły jak należało by przerobić instalację żeby to funcjonowalo.
PrzemekUczestnikZgłoszę takie uwagi osobie która wykonywała mi instalację bo nadal to wszystko źle pracuje.
A tak z innej beczki, chciałbym zobaczyć jak piec pracuje na FL i w trybie nadzór. Są gdzieś przykłady nastaw dla tych trybów?
PrzemekUczestnikPompa jest podłączona do sterownika kotła, załącza się tak samo jak pompa co i wyłącza się również tak samo.
Z tą średnica rur możesz mieć sporo racji bo na powrotach jest większa średnica. Mogę np. Przymknąć trochę zawór od powrotów?
PrzemekUczestnikNie mam żadnych czujników pogodowych itd. Wychodzi na to że ona chodzi cały czas?
Ta pompę mi założyli jakos miesiąc temu, ale nie widzę sensu zastosowania bo nic się nie zmieniło.PrzemekUczestnikChociaż nie widze sensu tej pompy królowej bo tak samo to działało jak jej nie było.
PrzemekUczestnikTo jest moja ochrona powrotu z pompą kotłową.
Instalator twierdził że to działa na zasadzie zaworu 3d
PrzemekUczestnikPompa przestaje podawać wodę na grzejniki.
Mimo to temperatura kotła nadal spada.
PrzemekUczestnikTylko że u mnie to nic nie da. Miałem już tak ustawione że pompa włączała się jak było 55 i wyłączała ja było 50 A mimo to temperatura i tak spada do 40-42 stopni. Nawet pompa kotłowa nic w tym przypadku nie zmieniła.
PrzemekUczestnikPrzerabialiśmy już ten temat Markus
Temp zadana kotła 70
Histereza 15
Zwiększę nadmuch i zobaczymy jak to będzie z tym nalotem.
Jeżeli nic się nie poprawi to chyba zdecyduję się na autoryzowany serwis heitztechnik bo nie mam już pomysłu co może być nie tak.Może możecie mi podrzucić tutaj na forum albo na maila zdjęcia waszego kotła i palnika np. po 1 pełnym załadowaniu podajnika lub po tygodniu pracy? Bo może ja to wszystko wyolbrzymiam i wszystko jest w porządku.
PrzemekUczestnikMam ochronę powrotu z pompą kotłową ale to i tak nie wystarcza, podczas rozpalania i tak zawsze spada poniżej 55 stopni (do38 stopni) bo gdzieś ta zimna woda z grzejników musi wrócić.. Ale to jest chwilowe, bo jak piec pracuje to szybko się nagrzewa.
Termostat pokojowy wyłącza tylko pompę CO a piec grzeje się dalej aż do temperatury zadanej 70 stopni i potem się wygasza. Trzyma w sobie tą temperaturę aż do momentu obniżenia temp w pokoju, po czym znowu pompa CO się uruchamia.
Niestety na moim sterowniku HT-tronik 850 mam obniżone nadmuchy maksymalnie jak mogę czyli 30,29,28. Niżej już po prostu się nie da. Na 100% mocy płomień jest ładny, równy, nie dymi. A na średniej i niskiej mocy praktycznie nie pracuję
Spiek jest twardy, ciężko go rozkruszyć (widoczne na filmie)
PrzemekUczestnikWitam po ponad miesiącu.
Mam kolejne pytania:
1. Ile razy dziennie piec powinien się rozpalać, u mnie wychodzi średnio 14 razy dziennie. Nie będzie bardziej ekonomicznie żeby piec chodził cały czas jako nadzórDlaczego o to pytam. Chodzi o to że mam pellet poltarex ze wszystkimi certyfikatami a mimo to co 2 dni muszę wybierać z palnika spiek, dodatkowo na ściankach kotła osadza się czarny osad.
2.
Mój cykl
1. Piec się czyści i następnie rozpala.2. Po osiągnięciu 45 stopni załącza się pompa CO.
3. Temperatura spada do 40 stopni ( wyłącza się pompa CO )
4. Temperatura spada do 38 stopniTaki cykl powtarza się 4 razy potem już temperatura nie spada poniżej 40 stopni i pompa CO działa cały czas (ok 3h) aż do osiągnięcia temperatury zadanej na termostacie pokojowym. W między czasie temperatura powrotu sukcesywnie wzrasta (nawet powyżej 52 stopni- tyle zauważyłem jak akurat byłem w kotłowni)
Czyli wychodzi na to że jest w porządku ale problem się pojawia po osiągnięciu temperatury zadanej na termostacie pokojowym. Bo piec średnio co 1h się rozpala, znowu wychłodzi mi cały powrót do 35-38 stopni po czym znowu osiągnie temp. zadaną i się wygasi.
Dodatkowo przez to powstaje spiek, bo palnik jest bez siłownika i nie jest w stanie się w 100% wyczyścić, może to też powodować ten czarny osad sadzy na ściankach i drzwiczkach?-Tak wygląda ten spiek: https://drive.google.com/file/d/1Gas3N352X3b3uEq7qVfgjvbQFRvrVDKQ/view
Czy taka ilość wygaszeń jest w porządku? Jeżeli nie to w jaki sposób mógłbym zmniejszyć ich ilość
Czy montaż siłownika do zgarniacza rozwiąże moje problemy.PrzemekUczestnikHmm zastanawia mnie jedno jak to jest zrobione że możesz ustawić 14% nadmuchu na mocy minimalnej.
U mnie minimum jakie mogenustawic to 28% i nawet w ustawieniach serwisowych nie mogę tego zmienić.PrzemekUczestnikI dobrze rozumiem że posiadam zgarniacz ale go nie uruchomię bo nie mam do niego siłownika?
To po cholerę się go tam montuje jak on nie działa?? Czy na jakiej zasadzie on działa? -