Utworzone odpowiedzi

Oglądasz 15 wpisów - 286 z 300 (wszystkich: 687)
  • Autor
    Wpisy
  • W odpowiedzi na: Proplem z rozpaleniem kotła Daspell.Revo #65802
    Jacek JJJ
    Uczestnik

    Cześć Marku
    znalazłem taki film:

    na nim cała komora wraz z „dnem” zamykającym walec w REVO od strony grzałki się obraca czyli grzałka podgrzewa pellet przez przemieszczające się dziurki no bo chyba w tym dnie ruchomym jej nie zamontowali….w mojej ocenie grzałka powinna być dość blisko tej ścianki która oddziela ją od pelletu ale na tyle blisko żeby ruchoma komora jej nie mogła ocierać bo ją szalg trafi po jednym obrocie jak źle ustawisz – tylko jeden mały szkopuł działało teraz nie działa co się zmieniło???

    Puść w ręcznym i po obserwuj podajnik nr 2 może ma jakieś przerwy w sypaniu….jak podajnik nr 1 podaje ???

    zamów 2 grzałkę jak nie będzie to ona problemem to będziesz maił na zapasie żadna strata……

    byłem w kotłowni może Ci coś pomoże
    U mnie w X mini odległość od tej po dziurkowanej ścianki co u Ciebie się obraca a u mnie nie do grzałki ceramicznej jest 12mm mierząc głębokościomierzem suwmiarki
    Grzałka u mnie pracuje 2 sezon i ma ponad 3800 odpaleń ale mam 2 gą na zapasie za radą Patrola – złe nie śpi ……kosztowała ponad 100zł gdzieś na forum pisałem …..

    W odpowiedzi na: DasPell – zacięty podajnik pelletu #66202
    Jacek JJJ
    Uczestnik

    Cześć
    1. Ja mam zwyczaj że jak czyszczę kocioł to odłączam rurę elastyczna od palnika i odkurzaczem wyciągam co jest na podajniku nr 2
    2. Ktoś kiedyś pisał że po sezonie grzewczym należy wybrać cały pellet ze zbiornika i to co jest tam na dole czyli pył z trocin i wyczyścić rurę podajnika żeby tego nie robić w trakcie sezonu.
    3. Czy Twój pellet jak patrzysz w worku na dużo trociny?

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #69924
    Jacek JJJ
    Uczestnik

    Cześć
    może komuś się przyda…………………….w końcu znalazłem miejsce w econet – moduł internetowy, gdzie można stwierdzić czy pompa od CO czy też CWU pracuje czy też nie
    – otóż jak pompa działa to jest zielona na schemacie jak nie działą to jest czarna
    ;-P
    taki mały niuans

    Na załączonym obrazku:

    A. pompa CWU nie pracuje – jest czarna,
    a
    B. pompa CO jest zielona i pracuje

    Attachments:
    W odpowiedzi na: Daspell duże H2 #67067
    Jacek JJJ
    Uczestnik

    Przbicie zadanej o 3*C, zadaną mam 75
    Najdziwniejsze że mam teraz powrót w okolicach 81*C
    CWU również zaczeło przebijać ustawione na 47 z histerezą 3

    Moeże jedank to palenie z H1 > H2 = 7 nie jest takie fajne ale z drugiej strony jak wcześniej było H1=5 i H2=10 to nie powinno być aż tak dużej różnicy

    Cześć
    PS.
    Chyba wiem co jest powodem zmiany powrotu do kotła o ponad +10 stopni !!! A z oczom nie wierzę – dziś wyczyściłem kocioł przebicie od zadanej jest nie o 1 ale teraz o 4*C wyższe….

    Attachments:
    W odpowiedzi na: Daspell duże H2 #67068
    Jacek JJJ
    Uczestnik

    zmieniłem H1 na 6 i H2 mam na 5 więc palę jedynie z mocą 100% i 30%
    ….i jak patrzę na wykres to oprócz momentu użycia CWU nie widzę większych spadków powrotu do kotła.

    Dodatkowy plus to kocioł bardzo szybko dochodzi do zadanej temperatury praktycznie w trzydzieści parę minut poczym się wyłącza i stoi nawet półtorej godziny bardzo mi się podobają te ustawienia

    Jedyny minus to przebicie o 1- 3 *C zadanej ale dziś jeszcze zwiększam H1 do 7

    Attachments:
    W odpowiedzi na: Daspell duże H2 #67069
    Jacek JJJ
    Uczestnik

    W jakim czasie u Was kocioł dochodzi do zadanej u mnie przy temp zadanej 75 i hist 20 oraz h1-5 i h2-10 to zajmuje mu to ok 30-40 minut teraz zmieniłem na h1 na 3 i h2 na 6 i zobaczmy jak to będzie wyglądało….

    W odpowiedzi na: Daspell duże H2 #67071
    Jacek JJJ
    Uczestnik

    Cześć
    Ma ktoś pomysł co może być powodem jednorazowego podbicia temp powrotu do 82°C kiedy temp kotła pokazuje na poziomie 77°C ?
    Przy parametrach pracy
    Zadana 75°
    Hk 20°C
    H1=5
    H2=10

    W odpowiedzi na: Daspell duże H2 #67074
    Jacek JJJ
    Uczestnik

    Cześć

    Może jakieś uwagi co do moich ustawień w załączeniu ?
    😉

    Może ktoś też wrzuci swoje ustawienia to się wymienimy?
    :-D:-P:-D

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #69926
    Jacek JJJ
    Uczestnik

    Borowa
    Też miałem coś podobnego raz w ubiegłym sezonie objaw był pod palnikiem plama takie coś zielone ale mokre nie było chyba że wyschło do teraz palnika w tym miejscu nie mogę do czyścić choć jechałem szczotka z wiertarka i szlifierka oscylacyjna i zwykłą druciana nic nie daje ale co to za cholerstwo w tym pellecie było to hgw…..

    W odpowiedzi na: duze spalanie #65968
    Jacek JJJ
    Uczestnik

    Robert
    Masz mieć 60 minut bo potrzebna jest wydajność w kg/godzinę więc zamiast czekać godzinę trzeba złapać:
    A. 6 minut i pomnożyć razy 10 = 60 minut
    lub
    B.10 minut i pomnożyć razy 6 = 60 minut
    :-P:-D:-P

    To co Ci wyjdzie z mnożenia wpisujesz do serwisowych w miejsce praca palnika ->>> wydajność podajnika
    Możesz podłączyć do gniazdka
    Lub
    Tak jak ja robię w ręcznym wybrać podajnik nr 1 wtedy przez równo 2 minuty będzie lecieć z rury pellet i tak 5 razy puscisz i masz jak w pysk 10 minut i mnożysz przez 6 i masz wydajność na godzinę która wpisujesz jak wyżej napisałem…

    W odpowiedzi na: Q PELLET DUO 15kw #66436
    Jacek JJJ
    Uczestnik

    Myślę że coś poruszasz /trącasz przy ładowaniu pelletu i tyle – coś musi być luźne siły nie ma

    W odpowiedzi na: Q PELLET DUO 15kw #66438
    Jacek JJJ
    Uczestnik

    Mateusz
    Czary z mleka…
    Już dawno podejrzewałem że jak podnosisz klapę zb.paliwa to ster. ” myśli ” że dosypujesz pelletu i dlatego podnosi wartość o 3%
    :-P:-D:-P

    W odpowiedzi na: duze spalanie #65980
    Jacek JJJ
    Uczestnik

    Serwis 1
    Fajny wzorek

    Dasz rozkmine co jest co

    7,5 kW [(36:24) x 5 = 7,5].
    Rozumiem że
    36 to kg zużyte przez 24 godziny
    24 to 24 godziny
    5 kaloryczność pelletu wyrażona w kWh/kg

    Jednostki kg z kg się uproszcza a godziny z godzinami i zostaje KW

    Dobrze kombinuje że jak od 1 listopada do dziś spalilem 2 tony paliwa
    To [(2000:112dni) x 5 = 3,72KW].

    Czyli mój super kocioł daspell 15kW pracuje z średnia mocą 3.72KW

    PS.
    za styczeń 2017
    1080kg:31dni x 4,8 kWh/kg = 6,96KW

    za styczeń 2016
    900kg:31dni x 4,8 kWh/kg = 5,8KW

    PS2.
    fajne
    a żeby wykorzystać maksymalną moc mojego kotła 15 KW to:
    (X/24h) x 4,8kWh/kg = 15 kW
    to
    X= (15kW x 24h)/4,8kWh/kg = 75kg

    czyli żeby mój super kocioł mógł pracowac ze swoją pełną moca dla jakiej go kupiłem 15KW to musaił by wsiorbać w ciągu jednej doby 75kg !!!

    Jakbyście dawali takie informacje w ulotce to ludzie kupowali by mnmiejsze kotły bo taki już najmniejsza Wasz 12KW to tylko 60 kg na dobę….
    ;P

    Liczę zmniejszoną kaloryczność pelletu nie 5 tylko 4,8 kWh/kg
    😉

    W odpowiedzi na: Daspell duże H2 #67076
    Jacek JJJ
    Uczestnik

    Dzięki Patrol
    Trochę mnie uspokoilesc mieszkam tu rok i 4 miesiące i nic z podłogą się nie dzieje i wolał bym żeby tak zostało….
    To może dla bezpieczeństwa obniże na 35 nie widziałem żeby szło więcej jak 30 nawet przy -20 to powinno być ok.?

    W odpowiedzi na: Daspell duże H2 #67081
    Jacek JJJ
    Uczestnik

    No tak 45 nic nie zrobi ale 57? Które widać na wykresie ? dziś znowu powtórka poszło powyżej 40 i powrót jednocześnie też idzie w dół czyli ta gorąca woda wchodzi w podłogę….. Jeśli tak gwałtownie spada powrót do dwudziestu paru °C ciekawe ile było na prawdę bo próbkowanie wykresu jest co 5 minut

    Co do wzrostu paliwa
    Przerwa w dostawie energii była 12 godzin przed błędem z wykresu więc chyba raczej nie mogła na to wpłynąć, a kolejny błąd związany ze wzrostem paliwa nie miał pokrycia w przerwie dostarczania energii po prostu nie było w tej dobie przerwy w dostawie energii elektrycznej

    Attachments: