  • W odpowiedzi na: HT One 8kW ochrona powrotu #63376
    Jaro Prz
    Uczestnik

    Ktoś kto to zaprojektował … Eee nie powiem nic więcej.

    Pomysł umiejscowienia czujnika jest debilny. Powoduje podawanie gorącej wody do instalacji powrotnej (min. Na dolot zimnej wody do zaworu 3drogowego) lokalizacja tego czujnika powoduje że działa naprzemiennie (dotknięcie rury -to obłęd zimo-goraco!). Dzięki temu kilkaset uruchomień pompy zaw 1 lub cwu na dzień… Design do przemyślenia…

    W odpowiedzi na: Red 15 KW nie trzyma nastawionej temperatury. #61959
    Jaro Prz
    Uczestnik

    Przeczytaj instrukcję.

    Sprawdź moduł zaworu mieszającego czy aktywny,

    Ustaw wyłączenie pompy mieszacza po dogrzaniu pomieszczenia (co będzie działać cykliczne) lub zwiększ obniżenie temp. Po dogrzaniu np na 5 lub 8 lub 10 stopni.

    Jeśli nowa chałupa to 40oC to za dużo.

    Masz pogodowe? Ustaw krzywą grzania np 35/45oC i sprawdź.

    Jeśli przegrzewa zmniejsz na 34/44 itd…

    Poszukaj optymalnej temp. Dla +10 i -10