Karo KrólikowskiUczestnik
Dziękuje.
Karo KrólikowskiUczestnikWitam
Ochrona powrotu kotła polega na doprowadzeniu do dolnej części kotła (powrót) wody o temperaturze wyższej niż 50 – 55 stopni C, aby nie występowało wykraplanie się wody na zimnych ściankach wymiennika. Woda powracająca z instalacji w przypadku podłogówki może mieć nawet 20 stopni C więc ochrona powrotu ma za zadanie doprowadzenie gorącej wody i zmieszanie jej z zimną wodą powracającą z instalacji.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikJest to dla mnie zrozumiałe tak powinna ta pompa działać.
Dla czego więc odczyty mam około 39 stopni, czasami mniej a w trakcie wygaszania pieca, c lub postoju temp. powrotu skacze od 33 do 55 ?Karo KrólikowskiUczestnikWitam
W przypadku, gdy na zaworze ustawiona jest temperatura 40 stopni to taka woda płynie na instalację i wracając z instalacji zawsze ma kilka stopni niżej ( w tym wypadku 38/39).
Dziwna byłaby sytuacja gdyby na instalację płynęła woda o temperaturze 40 stopni a wracała o temperaturze 55 stopni.Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikOk ale rozumiem że taka sytuacja dla piec nie jest groźna – ważne aby temperatura pieca nie spadła poniżej 50 ?
Trudno ustawić wyższą na zaworze w sytuacji gdy kaloryfery ustawione na 3 w większości czasu zimne a w mieszkaniu utrzymuje się około 22 st. – a cykl trwa ok. 1 godzinyKaro KrólikowskiUczestnikDo Serwis1
Odczyt temp. na powrocie 38/39 stopni nie daje mi spokoju patrząc na wyniki osiągane na tym forum przez posiadaczy pieców one, zauważyłem w co najmniej 2 wątkach iż temp. zadana powrotu jest osiągana. Czy to aby na pewno jest poprawna sytuacja ? Kiedy wyłączę pompę ochrony powrotu to odczyt szybko rośnie a na zaworze temp. maleje. ?podst. ustawienia:
temp. zadana 71 ( dochodzi do 71 i się wyłącza)
histereza 16
zawór 40 (jest 40/41)
CWU 50 (osiąga 50)
powrót 55 (osiąga 38/39)
Moc maks. 7,7 ( piec równomiernie i szybko osiąga zadaną – ok. 15/20 min od rozpoczęcia rozpalania)Karo KrólikowskiUczestnikWitam
Cześć,
Wyłączenie pieca najlepiej zrobić z poziomu sterownika.
W razie spadku temperatury piec potrafi załączyć pompy aby chronić je przed zamarznięciem oraz w lecie chroni je przed zastaniem.Ok. Jeśli zapotrzebowanie na ciepło mam tylko na noc to mogę sobie rano przełączyć piec tak aby grzał tylko CWU ( i co konkretnie poprzestawiać w tym piecu) ?
Karo KrólikowskiUczestnikWitam
Czujnik powrotu umieszczony jest na rurze z wodą powracającą z instalacji – temperatura na powrocie z instalacji nie podniesie się w przypadku załączenia pompy kotła (pompa podnosi temperaturę w dolnej części wymiennika kotła). Świeży budynek pochłonie dużo energii na wygrzanie dużej objętości przegród budowlanych (ściany, stropy).
Oczywiści napowietrzenie kotłowni to podstawa do jakiegokolwiek spalania paliwa – brak drzwi i rozszczelnione okna to zawsze tylko prowizorka więc nie traktuje się tego jako napowietrzenie – żaden inspektor się pod tym nie podpisze (chyba, że głupi). Bez napowietrzenia kotłowi nie ma odbiorów budynku.
Bez napowietrzenia nie działa również wentylacja grawitacyjna – jeżeli nie wpuścimy powietrza do budynku to dlaczego miałoby z niego wylecieć, czy zatrucie tlenkiem węgla jest bardzo prawdopodobne.Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikDziękuję za odpowiedź.
Czyli rozumiem ze z tą ochroną powrotu jest ok. (bo jak ją wyłączyłem to bardzo szybko wzrosła temp. powrotu a na zaworze spadła ?Oczywiście jak pisałem wcześnie – mam napowietrzenie (w postaci otworu nawiewnego o śr. 200 mm 30 cm od podłogi), i otwór wywiewny pod sufitem
Czy wyłączenie pieca w ciągu dnia, ewent. na dobę lub dwie wystarczy zrealizować tylko poprzez sterownik czy trzeba także wyłączyć zasilanie ?
Rozumiem że jak po wyłączeniu pieca spadnie temp. pieca poniżej 50 to wyłączą się również pompy ?Karo KrólikowskiUczestnik– Tak mam nawiew ( zresztą nie mam jeszcze drzwi w całym domu 🙂
– Nie nie mam regulatora ciągu ( dom niski – parterowy, komin 4 m)Wczoraj pozamykałem okna w całym domu, zostawiłem wszędzie rozszczelnione i uchylone jedno w salonie, kaloryfery na 2,5 w 5 stopniowej skali i spalił jeden worek 🙂 ale mimo zmniejszenia mocy max. do minimum 7,7 kw (nie wiem jak się zwiększa modulację, o której mówił Pan z serwisu) bardzo szybko osiąga zadane 71 stopni – cały cykl trwa ok. 50/60 min.
temp. zadana – 71 st. (szybko ok. 15 min dochodzi do 71)
zawór – 41 st. (jest między 39/43)
CWU – 50 st. (jest 50)
histereza – 16
min. temp. kotła – 50
max moc 7,7 ( to jest min. jaką można ustawić)
Dom nowy 100 m., parter, 25 styropian – dach i ściany, trwa wykańczanie – kaloryfery w 3 pomieszczeniach (35 m), korytarz, salon i łazienka – podłogówka ( zawory RTL na wyjściu na 25 st.) i jest przy tym ustawieniu w całym domu 22/23 st. a piec grzeje nowe mury od 10 tego kwietnia.Cały czas ZASTANAWIA MNIE TEMP. POWROTU OKOŁO 38 STOPNI mimo zadanej 55 !? coś jest nie tak ( mam włączoną ochronę powrotu)
Karo KrólikowskiUczestnikPytanie do serwisu
zastosowałem się do Pana propozycji zmniejszyłem moc ale zwiększyłem także temp. zadaną
1) piec pracuje tak ze dochodzi do około 69/72 stopni i tak trzyma. Wygasza się tylko na proces czyszczenia (chyba co trzy godziny) – czy konfiguracja pieca w ten sposób jest prawidłowa dla żywotności pieca ?
– jeśli chodzi o wysokość temp z którą pracuje ?.
– jeśli chodzi o częstotliwość wyłączeń ?2 ) na zaworze trzymam raczej 40-43 stopnie (bo to wystarcza aby w moim domu zasilić instalację) CWU 47 stopni. MARTWI MNIE TEMP. POWROTU OKOŁO 40 STOPNI mimo zadanej 55 !? coś jest nie tak ( mam włączoną ochronę powrotu)
Karo KrólikowskiUczestnikTak mam zwykłe termostaty, w tej chwili dość mocno ustawione na 3 do 4 w pięć stopniowej skali pow mam pouchylane okna aby wietrzyć i jednocześnie wygrzewać mury.
Wychodzi na to że wygaszanie się pieca tylko na potrzeby czyszczenia nie jest wcale taką złą sprawą ?Karo KrólikowskiUczestnikZwiększ do maksymalnej wartości zakres modulacji i zmniejsz do minimum moc zadaną kotła.
Powinno to spowodować wolniejsze nagrzewania a co za tym idzie i rzadsze załączanie się kotła.Dziękuję za zainteresowanie.
1) – Nie bardzo niestety rozumiem skoro moc zadaną kotła mam 70 to na jakiej konkretnie ma pracować i jeśli zmniejszę tą moc to chyba szybciej ją osiągnie i szybciej się wyłączy ?
2) – w instrukcji jest napisane „zaleca się utrzymywanie temperatury kotła nie mniejszej niż 70 st.” i dalej ” nie zaleca się eksploatacji kotła przy temp. zadanej poniżej 70 st” jak to się ma do propozycji zmniejszenia mocy zadanej do minimum ?
3) – za co odpowiada zakres modulacji ?4) I jeszcze jedno pytanie – sprawa, którą opisałem wcześniej dotyczyła sytuacji gdy kaloryfery były odcięte od pieca ( piec podawał na podłogówkę i kaloryfer w łazience) – kiedy przyszedł hydraulik i napuścił wody do obiegu kaloryferów sytuacja się odwróciła i piec dochodzi do 65-67 stopni i w ogóle się nie wygasza przy ustawienia kotła jak wyżej a spalanie z 15 kg wzrosło do 30 kg (przypomnę że dom nowy nie zamieszkały a piec pracuje od 10.04.2020 r.
Karo KrólikowskiUczestnikI jak tam u ciebie – pozmieniałeś coś – czy wszystko ok. Ja mam bardzo podobne ustawienia na instalacji (ONE 11 KW) i na powrocie wychodzi ok. 40. Jk podniosłem na zaworze do 55 to powrót wzrósł ale piec nie dochodził praktycznie do zadanej 70 i pracował non stop aż do procesu czyszczenia.
Karo KrólikowskiUczestnikPowiedzcie o co chodzi z tym podtrzymaniem – czy to znaczy że określam jak długo po osiągnięciu zadaje temperatury pieca a nie na zaworze piec będzie modulował mocą aby nie przejść w stan wygaszania ?
Na tą chwilę piec bardzo szybko ok. 15 min dochodzi do zadanej 70 i się wygasza by w zasadzie po czyszczeniu znowu się rozpalać bo tem. zdąży spaść do 55temp. pieca 72
zawór 42
cwu 45
Powrót (ochrona powrotu 55) z tym że wyniki uzyskane to 33-40
dom 100 metrów nowy ocieplony jeszcze się nie wprowadziliśmy właśnie robimy remoncik (malowanie płytki itp.) i właśnie wygrzewam dom kaloryfery na 3 (termostat) podłogówka 25 stopni na zaworach RTLKaro KrólikowskiUczestnikdziękuję
Karo KrólikowskiUczestnikDziękuje. Jeszcze pytanie o samo czyszczenie kotła w wersji basic trzeba czyścić zawirowacze i widziałem na filmie że towarzyszy temu stukot – natomiast w mojej wersji one podczas czyszczenia po wygaszeniu kotła słychać tylko szum, czy wszytko ok.
Karo KrólikowskiUczestnikDziękuję ci bardzo !
Jeszcze jedno czyszczenie zabrudzonej komory spalania może się odbywać za pomocą jakiejś szczotki drucianej czy tylko np. odkurzacz ? -