    Damian Kucharek
    Uczestnik

    witam jak zmienilem kat nachylenia rury podajnika wydajnosc spadla z 10,2 na 9,7
    zmienilem nastawy do tego poziomu jednak spalanie nie spadlo
    ustawilem temp. tak zeby nie rozbierala pieca .
    czytalem ze inni maja mniejsze spalanie przy wiekszym piecu np.podobna powierzchnia m2 piec 20kw a spalanie 700 kg miesiac =22kg doba ja mam ponad 30kg doba .
    Gdzie jeszcze moze byc blad ???

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #69969
    Damian Kucharek
    Uczestnik

    Jakie masz nastawy mam podobny kociol ,ale do wyniku 700khna miesiac to mi daleko 🙂

    DAmian

    W odpowiedzi na: duze spalanie #65986
    Damian Kucharek
    Uczestnik

    Ustawilem jak ponizej . Mieszacz na pogodowke ustawiony.
    90kg zjadl w 60h =36kg na dobe .

    Jak moge zmniejszyc ciag komina

    dzieki

    W odpowiedzi na: duze spalanie #65988
    Damian Kucharek
    Uczestnik

    Czy fi komina ma wplyw na spalanie
    i czy ktos moglby mi podpowiedziec jakie nastawy wprowadzic
    jakie H1 i H2 oraz HK

    dzieki

    W odpowiedzi na: duze spalanie #65989
    Damian Kucharek
    Uczestnik

    ok ale co wówczas będzie regulować temperature domu. ?
    czy wystarcza termostaty i mieszacz na rozdzielaczu podlogowki ?

    W odpowiedzi na: duze spalanie #65991
    Damian Kucharek
    Uczestnik

    Piec uruchomilem w styczniu 2016 palilem do wiosny, w lecie palilem drewnem .(jak chodzil na pellecie to jeszcze wygrzewalem podlogi i nie zwracalem uwagi na spalanie ale i wowczas nie bylo tak duze)
    Czas30% dobrze wpisany 2373h

    Tak fi komina 200 okolo 8m wysokosci.
    Kiedys zacial mi sie podajnik , czy to moze miec wplyw ?
    I jakie ustawienia powinienem wprowadzic?

    Instalacje mam na trzech pompach tj:
    1 do cwu
    2 do co zasila grzejniki na pietrze i rozdzielacz podlogowki pracuje ciagle
    3 jest w rozdzielaczu podlogowki ( wylacza sie po osiagnieciu temp. termostatu pokojowego )

    pytam bo moze cos go za szybko rozbiera ,piec bardzo powoli osiaga temp.zadana wczesniej wydaje sie ze bujal sie szybciej
    Temp.zadana mieszacza 39stopni
    Dom jest nowy dobrze izolowany gazobeton,15 styro. trzy szyby itp.

    W odpowiedzi na: duze spalanie #65993
    Damian Kucharek
    Uczestnik

    17 kw

    W odpowiedzi na: duze spalanie #65995
    Damian Kucharek
    Uczestnik

    Witam
    100% moc nadmuchu 37% (z serwisem ustawilem 41% ale gosc mi mowil ze to mozna zmniejszyc )
    100% praca podajnika 5,7sek.
    H2 50% 4stopnie
    50% moc nadmuchu 32%
    50 %praca podajnika 3,5 sek.
    H1 30% 3stopnie
    30% moc nadmuchu 30%
    30%praca podajika 2,8 sek.
    HK 13 (serwis ustawil 15 ale dlugo soe buja do tej temp.)

    Czas cyklu pracy 20 sek.
    Paliwo po zważeniu teraz ( 9,8 kgh) ostatnio jak sprawdzalem bylo 10,1 kg dlaczego jest inna wartosc to powinna byc stala pellet ten sam .
    Kociol pracowal
    100% 1198h
    50%307H
    30%2373H
    1649 rozpalen
    praca podajnika 465 H
    spalone paliwo 4836 kg

Oglądasz 8 wpisów - 1 z 8 (wszystkich: 8)