  • W odpowiedzi na: Jakie ustawienia cwu #71103
    mareckir1
    Uczestnik

    Witam,odnośnie tej usterki to muszę powiedzieć że zniknęła tak jak się pojawiła,może spowodowało to zresetowanie sterownika?nie wiem,ale wszystko działa.Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: Jakie ustawienia cwu #71104
    mareckir1
    Uczestnik

    Wielkie dzięki za zajęcie się sprawą.

    W odpowiedzi na: Jakie ustawienia cwu #71106
    mareckir1
    Uczestnik

    Witam i dziękuję. Jak mam zgłosić naprawę? Pobrać druk i wysłać na adres? Telefonicznie?

    W odpowiedzi na: Jakie ustawienia cwu #71110
    mareckir1
    Uczestnik

    Pompa co pracuje, np:temp pieca 63 st pompa co pracuje,temp cwu 50st pompa cwu stoi. Tak jak pisałem sterowanie kotłem odbywa się na takich parametrach jakie zadałem i bez problemu,Może ze dwa razy zauważyłem że gdy pracuje dmuchawa i pali się zielona dioda to nastąpiło jednosekundowe rozłączenie(takie mignięcie)pracy dmuchawy poza tym wszystko działa i pali się super.

    W odpowiedzi na: Jakie ustawienia cwu #71112
    mareckir1
    Uczestnik

    45 stopni.Sam piec ogólnie sprawuje się idealnie,tylko ten jeden parametr.

    Sterownik to HT TRONIC 320

    W odpowiedzi na: Jakie ustawienia cwu #71113
    mareckir1
    Uczestnik

    45 stopni.Sam piec ogólnie sprawuje się idealnie,tylko ten jeden parametr.

    W odpowiedzi na: Jakie ustawienia cwu #71115
    mareckir1
    Uczestnik

    Proszę bardzo
    TRYB PRACY-ZIMA
    PRIORYTET-WYŁĄCZONY
    CZAS PRACY-30MIN
    NAST.KOTŁ.WZROST-5 STOPNI
    TEMP.ZAŁ.POMP 45 STOPNI
    TEMP.KOTŁA-60STOPNI
    TEMP.CWU-55STOPNI

    Dodam że nawet jak jest rozdmuchany miał i temp pieca wynosi 65 stopni to nie ma możliwości aby załączyć pompę cwu(po osiągnięciu 48 stopni),po osiągnięciu 48 stopni pompa jest rozłączana.

    W odpowiedzi na: Jakie ustawienia cwu #71117
    mareckir1
    Uczestnik

    Witam i dziękuję za zainteresowanie problemem,postaram się opisać najdokładniej jak to możliwe. Piec został zakupiony 13.06.2013 a zamontowany 6.07.2013. Po montażu pieca wszystko działało idealnie,jak miałem ustawione 65 st. cwu to pompa działała dopóki bojler tej temp. nie osiągnął.Piec został wychwalony na forach,nadal go chwalę bo gdyby nie to nieszczęsne ustawienie cwu to powiem że było by idealnie,jako przykład podam że po zasypaniu miałem(ok.13 kg) i temp. zadanej 60 st piec trzymał przez 15 godzin! Naprawdę jesteśmy zadowoleni z pieca więc jeżeli można proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu z cwu. Teraz sedno sprawy,przede wszystkim po osiągnięciu przez bojler 48 stopni nie ma możliwości załączenia pompy cwu, włączenie priorytetu nic nie daje,piec ma w tej chwili na piecu jest 63 stopnie i naprawdę próbuję różnych ustawień od włączenia trybu LATO po włączenie priorytetu. Kiedyś ustawiałem cwu na 70 stopni i pompa chodziła do czasu dopóki temp pieca nie zrównała się z temperaturą bojlera.Osobiście myślę że jest jakiś problem w sterowniku bo do teraz wszystko działało bez zarzutu. naprawdę nie mam żadnych pretensji do producenta czy samego pieca,przecież wszystko można wyjaśnić i ewentualnie naprawić.Cieszę się że kupiłem ten piec i taka mała usterka nie jest w stanie tego zepsuć.Pozdrawiam.

    W odpowiedzi na: Jakie ustawienia cwu #71119
    mareckir1
    Uczestnik

    Pytanie do serwisu(kolejne). Temperatura pieca 60 stopni,temperatura zadana cwu 55 stopni NIE CHODZI POMPA CWU, pytanie DLACZEGO??? Mój eksperyment:zdemontowałem czujnik z bojlera,temperatura pieca 65 stopni,bojler nagrzany do temp 49 stopni(zadana temp 55 stopni) a pompa stoi. Po zdemontowaniu czujnika temperatura spada na 47.5 stopnia pompa się załącza,po włożeniu czujnika do pojemnika z gorącą wodą i podniesieniu temperatury na 48 stopni pompa się wyłącza(priorytet wyłączony).Bardzo proszę o pomoc i ewentualną poradę jak zgłosić naprawę.

    W odpowiedzi na: Jakie ustawienia cwu #71120
    mareckir1
    Uczestnik

    Proszę nie traktować mnie z góry i jak człowieka powiem delikatnie „nienormalnego”. Wiadomo że temperatura pieca musi być większa niż temperatura zadana bojlera,ale DLACZEGO przy temperaturze pieca 65 stopni i temperaturze bojlera 49.5 stopnia NIE DZIAŁA POMPA CWU???Priorytet WYŁĄCZONY.

    W odpowiedzi na: Jakie ustawienia cwu #71122
    mareckir1
    Uczestnik

    Pytanie do serwisu. Czy mam składać reklamację na sterownik ponieważ przy wyłączonym priorytecie ustawieniu cwu na 70 stopni i przy temperaturze pieca 60 stopni nie działa pompa cwu,woda w bojlerze nagrzana do 49 stopni!

    W odpowiedzi na: Jakie ustawienia cwu #71124
    mareckir1
    Uczestnik

    Ok tylko dlaczego wyłącza się pompa pomimo tego że woda w bojlerze nie jest jeszcze nagrzana?Bojler 170 litrów podwójna wężownica ocieplony.

    W odpowiedzi na: Termostat pokojowy #71223
    mareckir1
    Uczestnik

    Witam posiadam piec heiztechnik HT 11kw. Wiem że jest możliwość podpięcia termostatu pokojowego ale czy zda on u mnie egzamin(tylko kaloryfery) i czy ze względów ekonomicznych dobrze jest go zamontować? Po ewentualnym montażu jak on działa? Czy to prawda że po osiągnięciu temperatury rozłączy pompę c.o(jeżeli tak to co z ciepłem z palącego węgla?) Ewentualnie jakiej firmy ?