  • W odpowiedzi na: Niska temperatura powrotu #81715
    Mariusz Kida
    Uczestnik

    Kable nie bo już z tym kombinowalem i nie było lepiej. Po prostu ten zawór działał by poprawnie gdyby był odwrócony i zasilanie miał z lewej strony a u mnie ma z prawej. Ta Skala jest też poprawnie zamontowana bo pomiędzy zasilaniem a powrotem. Tylko że w moim przypadku Skala powinna być z drugiej strony i po zmianie właśnie pokrętła zaworu na lewa stronę zaczęło w końcu to działać jak należy.

    W odpowiedzi na: Niska temperatura powrotu #81713
    Mariusz Kida
    Uczestnik

    <p style=”text-align: left;”>Ta zmiana przyniosła porzadany efekt i zawór już nie świruje, nie przewymiarowuje itd, cały czas coś robi , wcześniej zamykał się na niebieskim polu co było poprawne i oczekiwał na schłodzenie powrotem ale tak nie było bo był źle ustawiony i gdzieś jego pozycja wewnetrzna w tym czasie była nie taka jak powinna i chłodnej wody nie wpuszczał. Nie wiem czyja to wina czy zawór źle złożony w środku czy co ale jeden problem z głowy. Zobaczę jak w tej sytuacji powrót będzie się zachowywał bo póki co ciągle brakuje mu do ideału.</p>
    Także jakby ktoś miał problem z mieszaczem to warto się pobawić a może poprawi dzialanie.

    W odpowiedzi na: Niska temperatura powrotu #81712
    Mariusz Kida
    Uczestnik

    Mam 3 drogowy Concept. Kręci się dookoła. Ale od początku nie daje mi spokoju jego działanie, bo wiem ze nie jest poprawne. Zdjąłem siłownik i pobawilem się pokretlem na zaworze. Co się okazuje kiedy ustawie go według skali na 0 , gdzie powinien wtedy podawać chłodny powrót, to tak się nie dzieje bo w tym czasie powrót jest gorący i jakby całkiem zamyka przepływ bo temperatura się nie bardzo zmienia, nie podnosi ani nie spada, dopiero jak dam na 10 gdzie powinno podawać gorąca wodę to temperatura spada i coś zaczyna się dziać.

    Ale zrobiłem inny test, zacząłem bawić się pokretlem z przeciwnej strony zamontowanej skali i tam zupełnie jakby wszystko się zgadzało, jak dam pokrętło w lewa stronę gdzie powinno być 0 to puszcza powrót a jak dam do gory to podaje gorąca wodę. Nie wiem czy w zaworze coś jest źle złożone czy o co chodzi ale ten sam zawór i siłownik ma brat i działa wszystko wręcz idealnie a u mnie jest porażka. Zostawilem narazie na próbę w opcji testów i zobacze co będzie się działo, czy działanie poprawi się czy pogorszy.

    W odpowiedzi na: Niska temperatura powrotu #81709
    Mariusz Kida
    Uczestnik

    Ktoś się orientuje czy zawór mieszajacy po zdjęciu siłownika, powinien dać kręcić się dookoła czy powinien dojść do pewnego momentu i zatrzymać w lewo jak i w prawo?

    W odpowiedzi na: Niska temperatura powrotu #81566
    Mariusz Kida
    Uczestnik

    A to otwarcie zaworu jakie powinno być, tak jak jest teraz 120 s?

    W odpowiedzi na: Niska temperatura powrotu #81564
    Mariusz Kida
    Uczestnik

    W ustawieniach zaworu czas otwarcia mam ustawiony na 120 s. Co do instalacji, myślę że jest wszystko ok tylko coś źle mam skonfigurowane i muszę się pobawić aby to dopracować. Czytalem posty wyżej i widzę co doradzales np z pompa od podlogowki aby chodziła non stop. Też mógłbym tak zrobić obniżając np temp na dodatkowym mieszaczu do podlogowki lub ominąć wyłączanie pompy, ale jaki miałoby to sens aby pompa bila wodę w ślepa uliczkę, no bo jeśli zawory nie otworzą się na listwie to gdzie miało by to pchac? Druga pompa od grzejników pracuje bez przerwy, ale tam znowu obsługuje tylko max 2-3 grzejniki więc często też nie ma gdzie tego ciepła podać i tutaj chyba będzie problem u mnie z temperatura na zaworze, no i też pewnie przy okazji powrót, chociaż teraz jak wyłączyłem ochronę powrotu to ta pompa na krótkim obiegu daje radę i powrót dogrzewa ale tylko wtedy kiedy zawor przymyka, bo jak otworzy i dogrzewa wyjścia na grzejniki i podłogę to spada do czasem 30° aż zawór znów nie przymknie się. Chyba że to zjawisko jest już normalne, albo trzeba podkręcić obroty na tej pompie bo w tym czasie siluje się z tamtymi dwoma i przegrywa to starcie. Chyba że chwilowy spadek powrotu do 30 C nie zaszkodzi.

    W odpowiedzi na: Niska temperatura powrotu #81560
    Mariusz Kida
    Uczestnik

    Czujnik temperatury powrotu mam pół metra od wejacia do pieca i myślę że mierzy poprawnie, bo wchodzi bezpośrednio w taki jakby trójnik z wejściem na czujnik. Ręką jak sprawdzam to też rura jest chłodna. Nie rozumiem tego bo specjalnie dorobione jest odejście od zasilania do powrotu wraz z pompką aby wymusić chyba obieg i dogrzać powrót, ale tak niekoniecznie jest, bo rura za pompką w stronę pieca gorąca jest jakieś pół metra a dalej chłodna. Czemu pompka nie przepycha tego do pieca tylko coś blokuje? Mam jeszcze na powrocie obok czujnika temp powrotu jakiś czujnik przepływu cieczy powrotu, ale co on robi i czy miałby jakiś wpływ to nie wiem. Wyłączyłem ochronę powrotu i na pewno jest jakaś poprawa bo więcej teraz puszcza mi na ogrzewanie domu. Ale i tak działanie zaworu nie do końca mnie zadowala, bo albo przewala znacząco temperaturę albo całkiem zamyka, a jeśli mam zamknięty to co wtedy się dzieje, powinien puszczać na dom wodę z powrotu czy nie puszcza nic? Bo np czasami wejście powrotu do zaworu w tym momencie kiedy jest zamknięty jest gorące tak samo jak zasilanie a chyba powinno być chłodne skoro idzie to z powrotu.

    Zdarzy się że dobrze podmiesza ale to też sporadycznie. Ogólnie mam w użytku może z 3 grzejniki na jedna pompkę i podlogowka z termostatem pokojowymi które otwierają i zamykają zawory w listwie a dodatkowo taki dodatek do listwy sterującej zaworami który włącza i wyłącza pompe podlogowki jeśli jest taka potrzeba lub nie.

    Więc kolejne pytanie np czy to wyłączanie pompy podlogowki i kiedy termostaty grzejnikowe zamykają zapotrzebowanie na druga pompe może mieć też wpływ na to wszystko i wtedy nie ma poboru ciepła i zawór zamyka automatycznie? A kolejna sprawa na jakich biegach powinny chodzić pompki na grzejniki, podlogowke i ta pompa kotla od powrotu, może mam na zbyt niskich obrotach albo coś.

    W odpowiedzi na: Niska temperatura powrotu #81554
    Mariusz Kida
    Uczestnik

    <p style=”text-align: left;”>Witam. Chciałbym się dowiedzieć, co w moim przypadku może powodować zbyt niska temperaturę powrotu. Ogólnie to prawie przez cały czas utrzymuje się na granicy 30 °C co jest bardzo niska temperatura. Ustawianie ochrony powrotu na zaworze nic nie daje. W instalacji mam dodatkowe odejście z pompką do powrotu które ma niby dogrzewac ale w rzeczywistości mimo że pompka pracuje nawet na wysokich obrotach efektu brak. Zawór 3D też dziwnie pracuje, osiągnie temperaturę i się zamyka i nie puszcza na grzejniki mimo że jest taka potrzeba. Czasem coś mu się odmieni to się otworzy i puści ciepła wodę ale przeważnie zamyka się na maksa i w ogóle nie miesza wody. Nawet jak zamknięty to temperatura jest dużo wyższa niż zadana ale tylko pół metra za nim, a dalej już zimne rury, no bo skoro zamknięty to pompki nie mają co ciągnąć. A powrót też przy zamkniętym zaworze nie podnosi się, od czasu do czasu osiągnie odpowiednią temperaturę ale i to też nie trwa długo. Może ktoś ma pomysł jak poprawić działanie zaworu i zrobić coś z tym powrotem  . Pozdrawiam</p>
     

    Jakby ktoś był chętny pomoc zapraszam do kontaktu @ . mariusz9207@gmail.com  mogę na maila wysłać zdjęcia bo tutaj jakoś nie mogę dodać.

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #68644
    Mariusz Kida
    Uczestnik

    <p style=”text-align: left;”>Witam. Po raz pierwszy mam bardzo dziwny problem. Wróciłem z pracy a na komputerze kilka błędów, przegrzanie dwu (99C) przegrzanie podatnika, i jeszcze cos ale nie dało się skasować, wszystkie parametry nir wiem skąd wzięte, bo temperatury zupełnie inne.  Zrobiłem reseta i teraz komputer nie reaguje , nie włącza się, zatrzymuje się wyświetlając ht-tronic i dalej nie idzie. Co mogę zrobić? Ktoś spotkał się z czymś takim? Odlaczanie prądu nic nie daje, jest gdzieś jakiś twardy reset?</p>

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #68646
    Mariusz Kida
    Uczestnik

    Ok dzięki Panowie za fachowe porady. Poobserwuje sytuację i jeśli będzie już konieczność to wstawię ten zawor zwrotny. 
    Jak mam ustawiona temperaturę zalaczania pomp obecnie na próbę 60 a piec mając 55 nie wyłącza pomp to to jest normalne? 

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #68648
    Mariusz Kida
    Uczestnik

    Kierunek przepływu cieplej wody z kotła + ten rysunek prawidłowego podpiecia przewodow,  ostatnie zdjęcie same przewody, jest ok? 

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #68649
    Mariusz Kida
    Uczestnik

    IMG_20201108_101218.jpg IMG_20201109_220549.jpg IMG_20201109_220521.jpg

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #68650
    Mariusz Kida
    Uczestnik

    Zmiana przyniosła efekt taki że zawor trzymał idealnie temperaturę ale za to powrót ciągle o 10 C za nisko i nie mógł dobić do zadanej temperatury. Tak jakby tutaj cos właśnie u mnie albo zawor szwankowal albo coś z komputerem. 
    Zalaczenie pomp mam przy 55 a widzę że chodzą jeszcze jak piec ma 50, a ta od cwu w ogóle poza tymi wytycznymi i jak ma potrzebę to chodzi i już, nawet jakby piec miał 40 C. 

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #68651
    Mariusz Kida
    Uczestnik

    Zmieniłem kolejność połączeń przewodow i coś zaczęło się dziać. Jakby zauwazalna poprawa ale to po jakimś czasie się okaże czy wszystko ok czy dalej nie. 

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #68653
    Mariusz Kida
    Uczestnik

    Panowie zawor 3 d praktycznie cały czas jest w jednej pozycji, w ogóle nie miesza, może tutaj jest problem?? Może jednak to podłączenie do skrzynki vos nie tak? 