Utworzone odpowiedzi
-
AutorWpisy
-
Marek SmolińskiUczestnik
Zrobiłem jak zaproponowałeś. Dzisiaj piec osiągnął zadana temperaturę tylko spalanie dosyć spore i kupa popiołu i spieków 🙁
Ekogroszek 26MJ. Wyszło na to, że pauza była nieco za długa i w dmuchawie za duże obroty miałem. Myślałem, że im większe obroty tym większa temperatura a tu chyba w komin cała energia poszła.Marek SmolińskiUczestnikWitam.
Ustawiłem nastawy zgodnie z zaleceniami jednak przy temperaturze na zewnątrz około -10 stopni piec nie może osiągnąć zadanej temperatury. Przez cały czas piec ma uruchomioną dmuchawę oraz podajnik (zgodnie z zadana pauzą wyłącza się na 45 sek.). Temperatura na kotle to 46 stopni i nie można jej podnieść. Proszę o pomoc. Czy mam zmienić nastawy pieca (podajnik/dmuchawa). Kombinowałem już trochę z nastawami i niewiele to dało. Temperatura 46 stopni na piecu nie zapewnia zapotrzebowania na ciepło w pomieszczeniach.Z góry dziękuję za odpowiedź.
Marek SmolińskiUczestnikDziękuję za odpowiedź 🙂
Pytając o temperaturę pieca miałem na myśli jaka ma być ustawiona na piecu, czy 55 stopni to nie za mało?Pozdrawiam
Marek.Marek SmolińskiUczestnikDziękuję za odpowiedź.
Wszystkie nastawy zmieniłem zgodnie z zaleceniem. Nie mogę tylko znaleźć opcji „czas pracy podajnika”.
Proszę o wskazanie ścieżki dostępu do opcji oraz jak ustawić histerezę oraz jaką zadać temperaturę kotła.Z góry dziękuję
Marek.Marek SmolińskiUczestnikMarek SmolińskiUczestnikDzięki 🙂
Kolano się nie wytarło tylko podajnik ślimakowy a właściwie to trochę są wytarte wda ostatnie zwoje, które wchodzą w kolano/palnik. Z ekogroszkiem sobie radzi natomiast pelet ubija i miele w kolanie i dlatego się ubija i zrywa zawleczkę. Piec miałem już kompletnie rozebrany co do śrubki (podajnik, palnik itd.).
Ustawiłem dzisiaj jeszcze raz zgodnie z zaleceniami instrukcji i trochę pozmieniałem niektóre nastawy tak jak napisał serwisant dla pieca EKO DUO 25 z tym samym sterownikiem i dmuchawą. Niech chwilę się popali i zobaczymy. Przede wszystkim miałem ustawioną za wysoką histerezę (nastawa na 5), serwis napisał, że powinno być na 2. Również obroty dmuchawy miałem za wysokie, zmniejszyłem z 5 na 1 i przysłoniłem klapą dmuchawy zostawiając prześwit tylko około 1-1,5cm.Fajnie gdyby serwis podał optymalne nastawy dla mojego pieca 😉
Marek SmolińskiUczestnikWitam.
Również mam problem ze szlaką w palenisku.
Mój piec to Q EKODUO 35 z programatorem HT-tronic500 i dmuchawą WPA07.
Ogrzewam dom o powierzchni około 180m2 spalanie ekogroszku na poziomie 1-1,5 worka/dobę przy temperaturze zewnętrznej około +7st. C.
W domu ogrzewanie głównie podłogowe, piec usytuowany w piwnicy. Piwnica również ogrzewana (grzejnikami). Piec dostosowany pierwotnie do spalania peletu (obrotowa retorta) jednak po dwóch sezonach podajnik ślimakowy chyba trochę się wytarł na końcu i nie miał siły podawać peletu przez gardziel/kolano. Ponieważ jest to piec głównie na ekogroszek, zgodnie z instrukcją zmieniłem nastawy komputera. Zaślepiłem dodatkowe dysze nadmuchu i zasypałem ekogroszkiem. Niby wszystko OK ale ogrom popiołu i spieków daje mi do myślenia, że chyba mam coś nie tak z nastawami. Proszę o podanie optymalnych nastaw komputera aby mój zestaw w pełni wykorzystał energię.
Z góry dziękuję za odpowiedź. -