UczestnikCześć,
Piękny spiek.
Takie coś dzieje się z powodu zbyt dużego nadmuchu lub marnej jakości paliwa, w którym jest dużo piasku czy innych śmieci.
Na początek zmniejsz nadmuchy o 2% i obserwuj czy płomień nie robi się czerwony i czy nie ma dymienia.
Niech piec popracuje z dzień na nowych ustawieniach.
Zrobienie przeważnie jest zawsze dobrym pomysłem.
Czy masz palnik Pellhard czy Pellhard plus?
Jeżeli problemem jest samo paliwo to z tym nie wygrasz. W takim przypadku polecam reklamować paliwo u sprzedawcy.
Mateusz Żurek
UczestnikU ciebie jest sterownik HT Tonic 900. W nim masz minimum konfiguracji.
Spalanie na liczniku jest obliczane na podstawie podawania. Raczej jest obarczona błędem. Najlepiej sprawdzać spalanie na podstawie tego co wyspałeś do pieca.
Ja sobie w pojemniku zaznaczyłem poziomy po wsypaniu kolejnego worka pelletem więc teraz mniej więcej widzę ile mi zeszło.
Skoro to jest dom 17 letni to poprzednio był inny piec. Czy zmodernizowano instalacje i komin? Głównie chodzi o wyeliminowanie obiegu grawitacyjnego.
Zmierzam do tego, że ustawienia pieca nie wystarcza do optymalizacji zużycia paliwa. Pozwolą ci optymalnie spalać pellet ale na to ile dom potrzebuje ciepła już tymi ustawieniami nie wpłyniesz. Pomyśl o tym tak, że piec to czarna skrzynka, która na wyjściu daj ciepłą wodę. Na wejściu ma paliwo i wodę wracająca z układu CO lub CWU. To ile zużyje pelletem zależy od temperatury wody na wejściu, rządnej temperatury wody na wyjściu oraz szybkości przepływu wody.
Spróbuj przeglądać cały dom pod kątem stałe otwartych kaloryferów. Sprawdź czy układ CO ma zawory zwrotne. Sprawdź czy CWU nie jest zbyt często grzane itd.
Mateusz Żurek
UczestnikCześć,
Czyściłeś podajnik paliwa? Niekiedy jest tak dużo pyłu, że podajnik nie jest w stanie przesuwać paliwa lub ma to utrudnione.
Wybrałbym paliwo z zasobnika i opróżnionym podajnik. Następnie trzeba zasypać na nowo, włączyć podajnik aby się napełnił. Potem wykonać przeważnie podawania, wprowadzić wydajność do sterownika oraz skorygować dawkę podawana do rozpalania.
Sprawdził bym też czy elastyczny łącznik jest dobrze zamontowany. Pellet nie powinien się w nim zbierać.
Coś pisałeś, że w palniku zostaje pellet. Tu musisz zapytać serwis. Może ślimak ma luzy i się nie kreci.
Mateusz Żurek
UczestnikCześć,
Podstawa to przeważnie podawania paliwa i wprowadzenie poprawnej wydajności podajnika do sterownika. Do tego ustawiasz moc maksymalna pieca, nadmuch oraz temperaturę żądaną przy -10 i +10.
Z piecem wiele więcej nie zrobisz. Spalanie wynika z bieżących odbiorów w domu.
Uruchomienie termostatu pokojowego na pewno pomoże. Do tego termostaty na kaloryferach dodatkowo by ograniczyły odbiory w poszczególnych pomieszczeniach.
Piszesz o 300kg na 7 dni, ale przy jakiej temperaturze?
U mnie, przy podobnym metrażu, przy -20 schodzi 30 – 40 kg dziennie. Też mi się to nie podoba ale ta energia magicznie nie znika. Odbiera ja dom, trochę tracę w kominie i kotłowni.
Trzeba się liczyć z tym, że przy -20 nasze domy będą potrzebować między 100 a 150 kWh energii.
Mateusz Żurek
UczestnikCześć,
Tak się zdarza jak masz za duży nadmuch, który wydmuchuje paliwo z palnika.
Może też być tak, że miałeś nieudane rozpalenia i ci zasypało palnik.
Obserwuj. Zrób przeważnie podawania. Skoryguje ustawienia i dawkę do rozpalania.
1 stycznia 2024 o 20:04 W odpowiedzi na: Piec nie osiaga temperatury przez co nie uruchamia opcji wygaszania #81824Mateusz Żurek
UczestnikCześć,
Zacznij od zmierzenia wydajności podajnika.
Jak zmieniałaś ostatnio pellet to może się zmienić wydajność podawania paliwa. W sumie z worka na worek może się zmieniać.
Jak nic się nie zmieniało to czy mocno wieje? Jak nie masz regulatora ciągu kominowego to mocny wiatr może powodować szybsze wypalanie paliwa na palniku.
Ostatnia możliwość to duże rozbiory ciepła w tym czasie, choć jest ciepło więc to nie powinno być powodem.
Mateusz Żurek
UczestnikCześć,
To że kocioł jest zgodny z normą <span style=”color: #898989; font-family: 'Open Sans’, sans-serif; font-size: 14px;”>PN-EN 303.5 oznacza tylko tyle, że spełnia jedna z wprowadzonych w tej normie klas. Niestety nie oznacza, że twój pięć ma klasę 3.</span>
Norma <span style=”color: #898989; font-family: 'Open Sans’, sans-serif; font-size: 14px;”>PN-EN 303.5-2012 to rozszerzenie o klasę 4 i 5.</span>
Napisz maila do serwisu z prośbą o przesłanie dokumentów stwierdzających klasę pieca.
Mateusz Żurek
UczestnikFaktycznie, zapomniałem o CWU.
Spróbuj zrobić test mieszacza i obserwuj czy się rusza.
Zadzwoń na serwis może coś podpowiedza.
Mateusz Żurek
UczestnikCześć
W komin można wsunąć wkład z nierdzewki.
Powinno rozwiązać problem.
Mateusz Żurek
UczestnikCzekaj, ty masz piec HT One czy HT One Basic?
Jak masz HT One to on ma dwie pompy obiegowe CO i trzecia ochrony powrotu.
Ten piec posiada także wbudowany mieszacz.
W tym przypadku nie są potrzebne pompy zewnętrzne czy mieszacz. Tu podłączasz obiegi CO i ustawiasz zadane temperatury.
Jak masz HT One Basic to musisz go podpiąć do pełnej zestawu pomp i mieszacza.
Według mnie trzeba sprawdzić czy wszystkie elementy działają. Test w sterowaniu ręcznym. Posprawdzać czy wszystkie zawory są otwarte i czy zawory zwrotne są w dobrą stronę.
Sprawdzić czy nie ma włączonej ochrony powrotu za pomocą mieszacza.
Wyjście bez mieszacza powinno dawać wodę o temperaturze pieca. Tu nie powinno być nic co ja blokuje, chyba, że wbudowana pompa nie działa.
Obieg dla podłogowki powinien mieć temperaturę żądaną na mieszaczu. Może masz ustawiona niską temperaturę i nie czujesz tego na rurach. Możesz na chwilę podnieść żądaną mieszacza i sprawdzić czy temperatura na wyjściu się zmieni.
Przeglądanie konfigurację z instrukcją. Może coś nie jest aktywowane lub załączone
Mateusz Żurek
UczestnikCześć,
Te tryby tyczą się tylko mieszacza i zmieniają zachowanie układu jak przekroczysz żądaną temperaturę na mieszaczu.
Tryb normalny to stała temperatura układu. Dodatkowo w trybie podłogowym pompa obiegu zostanie wyłączona jak temperatura mieszacza przekroczy zadano o bodajże 5 stopni a wznowi pracę jak spadnie o 5 stopni poniżej zadanej.
W trybie pogodowym dodatkowo temperatura żądaną jest ustawiana według wskazań czujnika temperatury zewnętrznej i ustawień temperatury dla -10 i +10 stopni lub krzywej grzewczej.
Jak masz dwa obiegi CO to jeden, podłogowy powinien być podpięty pod mieszacz i tu ustawiasz tryb podłogowy a drugi, grzejnikowe, powinien być podpięty pod obieg kotła, ten bez mieszacza i tu chyba nie ustawiasz trybu pracy. Tu masz tylko pompę a temperatura na kaloryfery idzie ta sama co jest obecnie na piecu.
W trybie ręcznym możesz sprawdzić czy wszystkie elementy działają poprawnie.
Mateusz Żurek
UczestnikCześć,
A czy te zawirowywaczy nie są podpięte do mechanizmu, który nimi porusza aby je oczyścić?
Jak ci wychodzą wykwity to prawdopodobnie nie masz ocieplenia przewodu kominowego, albo nie ma go tylko na końcówce.
Ogólnie, jak zdemontuje są zawirowywaczy to zwiększy się przepływ spalin i siłą rzeczy temperatura spalin w kominie. Tylko licz się z tym, że spadnie sprawność pieca Iła tym samym wzrośnie spalanie. Możliwe, że trzeba będzie skorygować ustawienie wentylatora wyciągowego, choć w pewnym stopniu korekta zostanie zrobiona na podstawie odczytów z sondy lambda.
Zadzwoń na serwis zanim je zdemontujesz.
Spróbuj też zadzwonić do firmy zajmującej się kominami. Może byli by w stanie szybko zamontować wkład kominowy.
21 grudnia 2023 o 19:56 W odpowiedzi na: Dymienie z łączenia rury podającej pellet z obudową palnika #81794Mateusz Żurek
UczestnikOk,
To musisz prześledzić swoją instalacje.
Czy woda nie krąży w niej grawitacyjnie. Czy któreś kaloryfery nie są ciągle otwarte.
Brak izolacji niestety radykalnie wpływa na spalanie. Zwłaszcza nie ocieplony strop.
Jak masz same kaloryfery to możesz wyłączać pompę mieszacza jak termostat pokojowy osiągnie temperature żądaną.
Pamiętaj, że energia wyprodukowana przez pięć nie znika. Jest odbierana przez układ co a także przez powietrze przepływające przez pięć do komina oraz jest wypromieniowywana do otoczenia. Rury w kotłowni działaj jak kaloryfer itd.
To, że masz lepszy pellet nie oznacza, że ma większą kaloryczność. Na przykład Olczyk i Ikea mają w okolicy 4.5 kwh/kg. Pellet u Ikea schodzi mi dobre 3 kg więcej niż niż na przykład excellent selection.
20 grudnia 2023 o 22:05 W odpowiedzi na: Dymienie z łączenia rury podającej pellet z obudową palnika #81785Mateusz Żurek
UczestnikA pali tym samym pelletem?
Dom domowi nie równy więc będą różnice w spalaniu. Może nie radykalne ale jednak jakieś.
Na początek trzeba piec poprawnie skonfigurować. Wydajność podajnika, nadmuch, moc maksymalna.
Do tego musisz mieć też odpowiedni komin. Skoro miałeś piec na drewno to raczej masz komin ceramiczny 200×200. Masz piec 5 klasy więc temperatura spalin jest niska i może nie osiągać odpowiedniej temperatury przy starcie.
Zrób poprawną konfiguracje podawania i nadmuchów i zmierz zużycie.
Przy ustawianiu nadmuchu staraj się tak ustawić aby płomień delikatnie sięgał przeciwległej ściny pieca, był gładki i żółty w centrum.
Mateusz Żurek
UczestnikCześć,
Sprawdzałeś czy w sterowaniu ręcznym da się otworzyć zawór mieszający?
Możesz też zdjąć siłownik z zaworu i spróbować go ręcznie otworzyć. Pamiętaj aby potem poprawnie go ustawić zanim założysz go na zawór.
-