Utworzone odpowiedzi

Oglądasz 15 wpisów - 31 z 45 (wszystkich: 1,964)
  • Autor
    Wpisy
  • Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Cześć,

    Niezłego masz potwora.

    30kwh to 6 – 7 kg/godzinę więc 60 kg/dobę to jakieś 2.5 kg/h to 10 – 12+ kWh więc piec pracuje prawie ciągle w okolicy mocy minimalnej.

    Pytanie co tym ogrzewasz?

    Na początek trzeba zmierzyć wydajność podajnika i wprowadzić poprawną wartość do sterownika. Wtedy piec będzie pracował z rzeczywistą mocą.

    Druga prawa. Dymienie prawdopodobnie wynika z małego ciągu komina. Może masz jakąś nieszczelność albo źle dobrany komin. A i ważne aby mieć poprawne napowietrzenie kotłowni bo bez powietrza nie będzie w stanie poprawnie wypychać spalin przez komin.

    Jak sterujesz praca układu co?

    Czy masz obieg grawitacyjny czy wymuszany pompą.

    Czy masz sterownik pokojowy?

    Czy to jest twój pierwszy sezon grzewczy? Jeżeli tak to spalanie będzie wysokie ponieważ trzeba wygrzać cały dom.

    Pozdrawiam

     

    W odpowiedzi na: Liczniki serwisowe #81759
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Cześć,

    Mi to wygląda na wyczyszczenie pamięci gdzie są przechowywane liczniki serwisowe.

    Czy te wartości rosną czy stałe są 0?

    Spróbuj zrobić restart sterownika.

    Jak to nie pomoże to jeszcze możesz zrobić reset do ustawień fabrycznych.

    Tak czy inaczej dzwon na serwis.

    Pozdrawiam

     

    W odpowiedzi na: Piec Q pellet GL 12 kw z ht tronic900 #81751
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Cześć,

    Raczej bym się spodziewał takiej sytuacji jak skończy grzać cwu kiedy układ co dostanie strzał ciepłej wody gdyż sterownik mieszacza jest mocno otwarty.

    Tak się u mnie dziej.

    Może masz włączony priorytet ładowania cwu. Wtedy pompa co przestaje działać i temperatura na mieszaczu będzie rosnąć.

    W odpowiedzi na: HIT15kW – Spieki piopiołu na palniku #81749
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Niestety nie wiem.

    3,5 cm powinno wystarczyć na zrobienie miejsca na nowe palenie, choć jak ten spiek jest miękki to zgarniacz może go nie przesunąć.

    Jak zmieniała ustawienia i to nic nie daje to jest jeszcze opcja, że wina jest sam pellet. Tu możesz spróbować reklamować paliwo. U mnie taka akcja kończyła się wymiana paliwa na mowę lub rabatem na następne zamówienie.

    Zadzwoń do serwisu, na pewno wyjaśnia jak to powinno wyglądać.

    W odpowiedzi na: HIT15kW – Spieki piopiołu na palniku #81746
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Cześć,

    Skoro masz Pellhard plus to zgarniacz powinien sobie poradzić ze spodkiem.

    A jaki masz ten spiek? Twardy jak skała czy raczej miękki.

    Na zdjęciach widać bardziej niedopalony i czarny pellet co by sugerowało za mało powietrza.

    Ja mam ciągle syf na palniku i nic z tym nie zrobię bo sam pellet ma coś w sobie, że zostawia taki syf. Wydaje mi się, że jest trochę luźnej trociny.

    Pokręć jeszcze trochę nadmuchem i jak nie pomoże to możesz i powoduje to jakieś problemy to możesz zwiększyć częstotliwość wysuwania zgarniacza i powinien wyrzucać ten syf z palnika.

    W odpowiedzi na: Pomóc w ustawieniu pieca heiztechnik #81740
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Cześć,

    Który to piec i sterownik, i który palnik.

    Ogólnie jak przeważyłeś podawania i wprowadziłem do sterownika to jak masz sterownik ht 900 to nic wiele więcej nie musisz robić. Możesz próbować regulować nadmuch ale jak masz popiół sypki jak piasek i w kolorze szarym to raczej spala poprawnie.

    Możesz próbować zmieniać nadmuchy o parę procent w górę lub w dół i obserwować co się pojawia na palniku. Zacząłbym od obniżenia nadmuchu o 2%. Jak dalej spala się poprawnie to można jeszcze trochę zejść. Jak nie pomoże to powrót do poprzednich ustawień i podnosimy nadmuch o 2% i obserwujemy.

    Niestety obecnie pellet jest często słabej jakości i może pozostawiać więcej śmieci na palniku, więc kręcenie nadmuchem może nie pomóc.

    Palę teraz zeszłorocznym pelletem i mam masę syfu na palniku i trzeba go usuwać codziennie, choć u mnie raczej rzadko będzie się zatykać bo w moim palniku jest palec zgarniające, który przemieszane pellet na palniku i pomaga przesuwać syf do wylotu.

    W odpowiedzi na: Która to klasa pieców ? #81738
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Dzień dobry,

    potrzebuję znać klasę tego kotła. Instrukcji już nie ma, producenta też już nie ….

    dzięki za pomoc jakąkolwiek.

    Cześć,

    Spokojnie możesz założyć, że to jest piec bez klasowy ewentualnie maksymalna klasa to trzecia, ale wątpię bo wtedy producent by się tym chwalił i byłoby to napisane na tabliczce. Albo podana by była norma, z którą jest zgodny.

    Pozdrawiam.

    W odpowiedzi na: HIT15kW – Spieki piopiołu na palniku #81737
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Cześć,

    Który masz palnik?

    Pellet na palniku wygląda na nie odpalony choć mogę źle widzieć.

    Jak masz palnik Pellhard plus to zgarniacz powinien sobie z tym poradzić. Jak masz bez zgarniacze to spróbowałbym zmieniać nadmuchy. Twoje są jakieś dziwnie niskie, ale to może być specyficzne dla twojego pieca i sterownika.

    Na początek spróbowałbym podnieść nadmuch o 2%. Jak będzie większy spiek to spróbuj obniżyć nadmuch. Jak się zmniejszy to podnieś jeszcze trochę.

    W odpowiedzi na: Dziwna sytuacja po zmianie pelletu #81725
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Cześć,

    Też ostatnio miałem podobną sytuację.

    5 worków poszło w 3 dni a piec pracował całą noc na mocy minimalnej i skakał % płomienia.

    Cała energia z pieca poszła na zapotrzebowanie domu, straty kominowe itp.

    Ostatnio były mrozy, trochę wiało więc zapotrzebowanie większe.

    Piec będzie pracował na takiej mocy jaka w danym momencie jest wystarczająca do utrzymania temperatury lub jej podnoszenia a piec będzie obniżał moc po osiągnięciu zadanych temperatur wynikających z histerez. Wychodzi na to, że w tym momencie 6.6 kWh było wystarczające do utrzymania temperatury i nie wystarczyło do jej podnoszenia.

    Płomień skacze z różnych powodów

    – przysłonięcie czujnika przez paliwo, które jeszcze się nie pali

    – masz duży ciąg w kominie, który powoduje szybsze wypalanie paliwa na palniku

    – zdarzają się puste podania paliwa

    – popiół na palniku

    – mało powietrza

    – dużo powietrza

    I pewnie inne przyczyny.

    Ja przestałem z tym walczyć. Co kolwiek bym robił i tak to się pojawia. Dopóki nie masz ponownych rozpaleń to nie powoduje to jakiś problemów.

    Możesz sprawdzić czy wydajność podajnika się nie zmieniła.

    Mi ostatnio skoczyła z 10 do 11 kg/h na tym samym pellecie.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: Niska temperatura powrotu #81714
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    W sumie to instalator mógł pomylić kabelki i zawór zamiast zamykać otwierał się.

    Ewentualnie przy montażu źle ustawiono zawór.

    W odpowiedzi na: Niska temperatura powrotu #81710
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Ktoś się orientuje czy zawór mieszajacy po zdjęciu siłownika, powinien dać kręcić się dookoła czy powinien dojść do pewnego momentu i zatrzymać w lewo jak i w prawo?

    Jak masz zawór 4 drogowy to kręci się dookoła.

    Zanim założysz siłownik to trzeba ustawić go w odpowiednim położeniu.

    Mam zawór Afriso i u mnie ustawia się go w połowie, jest oznaczenie na zaworze, i siłownik też zakłada się w ustawieniu 5.

    W odpowiedzi na: Niska temperatura powrotu #81571
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Witam też mam problem z temperaturą powrotu a może tak ma być kocioł HTONE8 .Temp zadana 70 jest  zwór 1 ustawiony mam na 45 temp  na grzejniki bo tak wystarcza i tu się  zaczyna bo powrót max 42 pomocy

    Jezeli dobrze kojarzę to HT One ma wbudowaną ochronę powrotu z pompą podmieszujaca a czujnik powrotu jest przypięty na zewnątrz pieca więc siłą rzeczy pokaże inna temperaturę niż to co faktycznie jest na powrocie. Ten czujnik daje sygnał do włączenia pompy ochrony powrotu bo wraca do pieca woda o niskiej temperaturze.

    Więc bym się tym nie przejmował.

    Możesz to tez potwierdzić z serwisem.

    • Ta odpowiedź została zmodyfikowana 7 miesięcy, 3 tygodnie temu przez Mateusz Żurek.
    W odpowiedzi na: Niska temperatura powrotu #81569
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    A to otwarcie zaworu jakie powinno być, tak jak jest teraz 120 s?

    Czas otwarcie znajdziesz na siłowniku mieszacza.

    W odpowiedzi na: Niska temperatura powrotu #81565
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Nie przejmuj się tym,że pompa będzie pracować a nie będzie miała gdzie pchać wody. Pompa powinna pracować w trybie proporcjonalnym i powinna zmniejszać obroty jak spada przepływ.

    To jest normalna sytuacja przy rozdzielaczach.

    Moje sugestie tyczyły się układu gdzie piec steruje mieszaczem i pompą od podłogi a nie gdzie masz osobny mieszacz w rozdzielni i osobna pompę mieszacza oraz do tego pompę od kaloryferów.

    To raczej nie będzie działać poprawnie, ale nie jestem hydraulikiem i monterem piecu CO. Może jest jakiś sposób aby to ogarnąć.

    Pompy zawsze walczą o zasoby i jak ich masz kilka to stosuje się sprzęgło hydrauliczne.

    U nie jest jedna pompa mieszacza i do tego pompa CO działająca jako pompa powrotu. Mam też zawór 4 drogowy.

    Pompa mieszacza pracuje na drogim biegu trybu proporcjonalnego a pompa powrotu na pierwszym biegu trybu stało obrotowego.

    I jakoś to działa. A i u mnie podłoga jest na RTL-ach więc obiegi zamykają się dopiero jak na układ pójdzie 35+ i więcej stopni, ciężko to ustawić więc nie wiem dokładnie ile.

    Woda w podłodze powinna cały czas krążyć bo ona ma dużą bezwładność i długo się nagrzewa.

    Nie bardzo wiem, którymi parametrami chciałbyś tu wysterować. Skoro masz mieszacz w rozdzielni do podłogi to tam też masz termostat i możliwe, że nie potrzebujesz pompy mieszacza i samego mieszacza, bo jak otworzy się termostat to pompa powinna zaciągnąć ciepłą wodę. Ale to radzę potwierdzić z kimś kto się faktycznie na tym zna.

    W odpowiedzi na: Niska temperatura powrotu #81561
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Cześć,

    Za dużo na raz.

    Zawór powinien próbować utrzymać żądaną temperaturę. Trzeba by sprawdzić czy jest dobrze skonfigurowany w sterowniku. Tam się podaje czas pełnego otwarcia i może coś jeszcze ale nie wiem który masz sterownik.

    Tak, może przebijać temperaturę na mieszaczu jak wszystkie obiegi ci się zamkną. Wtedy zawór mieszający powinien się zamknąć i woda powinna popłynąć do pieca.

    Co do powrotu. Sprawdź czy to co masz na powrocie to nie jakiś elektrozawór.

    Ogólnie dzwon do instalatora. Niech przyjedzie, analizuje i poprawia co nie działa poprawnie.

     

Oglądasz 15 wpisów - 31 z 45 (wszystkich: 1,964)