    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Tu niestety wiele nie wskurasz.

    Piec bardzo szybko dojdzie do zadanej a czas postoju jest ograniczony ilością wody w piecu.

    Przy takim metrażu szybko zjesz ciepło skumulowane w piecu.

    Możesz jeszcze przyciąć moc maksymalna.

    Nie wiem jak u ciebie, ale u mnie można  odciąć do 30% mocy maksymalnej.

    To wydłuży czas potrzebny na dojście do zadanej, choć przy tej mocy i tak szału nie będzie.

    W odpowiedzi na: HT Daspell GL 12 #61859
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    U mnie termostat pokojowy obniża temperaturę na mieszaczu.

    Mam parę obiegów podłogi razem z kaloryferami na wspólnych rozdzielniach. Wyłączenie pieca czy pompy mieszacze mogło by spowodować znaczne wychłodzenie podług.

    Inna sprawa to to co pisze serwis. Piec będzie ci służył dłużej jak nie dopuścisz do powstania rdzy niskotemperaturowej.

    W lecie to nie jest problem bo pięć odpala raz czy dwa razy dziennie.

    Tutaj będziesz miał nawet 10 – 20 odpalen dziennie co się odbije negatywnie na stanie pieca.

    W odpowiedzi na: HT Daspell GL 12 #61863
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Nie wiem, który element jest nie zrozumiały.

    Trochę źle ci wcześniej napisalem.

    Rzuciłem okiem i ten sterownik obsługuje dwa obiegi, do których możesz podpiąć termostaty.

    I2 steruje pompa kotła. Obieg bez sterowania temperaturą. Podaje tyle ile jest na kotle i tu możesz tylko wyłączyć pompę.

    I3 steruje pompa mieszacza i samym mieszaczem. Tu możesz obniżyć temperaturę w obiegu o max 5 stopni lub wyłączyć pompę obiegową. Do tego możesz sterować temperatura nastawiona na mieszaczu w zależności od temperatury na zewnątrz.

    W iekszosc instalacji to jeden obieg z mieszaczem więc termostat jest podpięty pod I3.

     

    Ja i Patrol mamy stare sterowniki z dużo większą ilością opcji.

    W odpowiedzi na: HT Daspell GL 12 #61866
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    No tak, zapomniałem, że tam jest obsługiwana pompa kotła.

    W sumie jak układ ma tylko wymuszony obieg to wyłączenie pompy mieszacza powinno spowodować, że piec będzie długo stał.

    Będzie utrzymywał swoją temperaturę ale te palenia będą szybkie więc i mało kosztowne.

    W odpowiedzi na: HT Daspell GL 12 #61868
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Cześć,
    To w sumie po co instrukcja podaje, że są dwa wejścia dla termostatu pokojowego?

    I2 – termostat pokojowy kotła

    I3 – termostat pokojowy zaworu 1

     

    W odpowiedzi na: HT Daspell GL 12 #61875
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    I2 to termostat pieca ale to wejście służy do podpięcia generycznego termostatu.

    Jak masz dedykowany pod sterownik pieca to jest wpięty w inne złącze i tą funkcję powinno się dać włączyć z samego sterownika.

     

    Inne pytanie to czy to jest nowy dom cz modernizacja?

    Jeżeli to modernizacja to czy zniwelowano obieg grawitacyjny?

    Ale tak czy inaczej serwis ma rację. Wyłączenie pieca przez termostat może mieć negatywne skutki.

    Porozmawiaj z instalatorem o problemach, które zauważyłeś. Może są jakieś problemy w instalacji. Sam pięć to źródło ciepła, które próbuje utrzymać zadane temperatury ale nie wpływa na wielkość odbiorów ciepła przez dom.

    W odpowiedzi na: HT Daspell GL 12 #61879
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Jak masz HT rooms to pewnie nie musisz przepinać termostatu tylko zmienić ustawienia w sterowniku.

    Ja mam generyczny termostat pokojowy i inny sterownik więc nie powiem ci jak to dokładnie zrobić.

     

    W odpowiedzi na: HT Daspell GL 12 #61880
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Cześć,

    Zgodnie z instrukcją do httronic 900 pożądany tryb można osiągnąć podłączając termostat pokojowy pod wejście I2. Potem gdzieś w ustawieniach włącza się wyłączenie pieca od termostatu.

    https://heiztechnik.pl/wp-content/uploads/2020/11/Instrukcja-Ht-tronic-900-Sensor.pdf

     

    Kwestia jeszcze twojej instalacji.

    Jak masz ogrzewanie podłogowe to sam czas reakcji podłóg powoduje, że lepiej ciągle tłoczyć wodę po instalacji niż dać się wychłodzić podłodze. Dlatego polecana jest praca z obniżeniem na zaworze mieszającym.

    Pięć pracuje podobnie jak piec gazowy więc utrzymuje swoją gotowość do dostarczenia ciepła. Nawet jak termostat pokojowy wyłączył pompę obiegową.

     

    Jak podejmiesz termostat do I2 i włączysz odpowiedni tryb to piec będzie stał tak długo jak termostat będzie miał przekroczona temperaturę zadaną.

     

     

    W odpowiedzi na: Nieudane rozpalanie #71734
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Cześć,

    To najpierw musisz zrobić przeważenie podawania.

    Są duże szanse, że podaje ci za mało paliwa bo rzeczywiste podawanie jest dużo niższe niż to co masz ustawione.

     

    W instrukcji pieca powinien być opis jak wykonać przeważenie.

    Tutaj znajdziesz instrukcje

    Instrukcje urządzeń

    W odpowiedzi na: Wymiana sznura uszczelniającego _Kocioł Heiztechnik Q HIT PLUS 11 #61898
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    A co się stało ze starym?

    Jak słabiej dociska to wyciągnij sznur i obróć o 90 stopni.

    U mnie taki zabieg powtarzam co sezon i nie mam problemu z dociskiem.

    W odpowiedzi na: Ustawienia pieca Heiztechnik One 15kW #61929
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    W instrukcji jest informacja o dowolnym termostacie pokojowym.

    Httronic rooms daje ci więcej możliwości.

    Tu niestety nie znam szczegółów.

    W odpowiedzi na: Ustawienia pieca Heiztechnik One 15kW #61931
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Nie napiszę ci dokładnie jak to zrobić bo mam inny sterownik.

    Rzuć okiem do instrukcji.

    https://heiztechnik.pl/wp-content/uploads/2020/11/Instrukcja-Ht-tronic-900-Sensor.pdf

     

    Na stronie 15 i 16 jest opis trybu pogodowego dla mieszacza.

    Jak włączysz któryś z trybów pogodowych to musisz jeszcze ustawić pożądaną temperaturę przy +10 i -10 stopni.

    Na stronie 16 jest też informacja o obniżeniu nastawy mieszacza od termostatu pokojowego.

    To powinno wystarczyć. Zostanie doregulowanie ustawień ale to zrobisz jak zauważysz czy udaje się utrzymać zadaną temperaturę w domu.

    Zakładam, że masz czujnik pogodowy.

     

     

    W odpowiedzi na: Ustawienia pieca Heiztechnik One 15kW #61935
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Cześć,

    1. Oba na raz
    <p style=”text-align: left;”>2. Polecane jest obniżenie, ale zależy od układu. Jak masz same kaloryfery to możesz spokojnie przetestować wyłączanie pompy pamiętając, że niekiedy nastąpi po blisko temperatury zadanej i może się tak zdążyć, że pięć znacznie przebije zadaną.</p>
    3. Raczej nie, chyba, że masz niedobór mocy lub znacznie ja obniżyłem. Wady: masz przerwę w grzaniu. Zalety: szybciej ogrzejesz CWU.
    <p style=”text-align: left;”>4. Co to za tryb? Nie jest automatyczne przejście w tryb lato/Zima w zależności od temperatury zewnętrznej?</p>
    5. Pellet sosnowy 6mm. Ale spalisz i inne odmiany byle nie było w nim za dużo wody jak w lecie z torfu czy innych wynalazków. Raczej trzymaj się sosny 6mm dobrej jakości lub z certyfikatami. Jak będziesz miał z nim jakieś problemy to nie krępuj się reklamować paliwa. Jak dostawca jest poważny to się zainteresuje sprawą.

     

     

     

     

    W odpowiedzi na: Częste rozpalanie HT DasPell 37kW #61916
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Cześć,

    Niezłego potwora masz.

    Taka ilość rozpalen oznacza, że masz więcej mocy niż twój dop potrzebuje a jednocześnie ilość wody w układzie jest na tyle mała, że nie pomieści na tyle ciepła aby piec stał dłużej.

    Czy mierzyłeś wydajność podajnika?

    Jeżeli masz domyślne dane to może być tak, że palisz na dużo zaduzej mocy.

    Wykonaj przeważenie podawania. W instrukcji pieca jest informacja jak to zrobić.

    Inna sprawa, że jak policzysz te 17 worków to wychodzi średnio 7kwh co jest praktycznie mocą minimalna tego pieca.

    Kolor komory powinien zbliżać się do grafitu, ale najpierw wprowadź poprawne podawanie i sprawdź jak pali a potem baw się nadmuchem.

     

    Masz może regulator ciągu kominowego oraz ztke do napowietrzania kotłowni?

    Czy pięć został podłączony do starej instalacji grawitacyjnej, czy zrobiono modernizację i wykluczono grawitacyjny przepływ?

    Przyszłościowo polecam pomyśleć o buforze ciepła.

    W odpowiedzi na: Pellet 8mm a 6mm #71737
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Cześć,

    Spokojnie to nie tragedia.

    Ustawcie pięć tak jak zwykle.

    Główna różnicą to ilość paliwa sypanego na raz ale pięć powinien sobie z nim poradzić.

    Trzeba zrobić przeważenie podawania i w sumie tyle. Może też potrzebować trochę więcej powietrza ale to zmień dopiero jak zauważysz, że płomień jest czerwony i dymi.

    Pellet 8mm raczej stosuje się do piecu większej mocy.

     

    W przyszłości trzymaj się sosnowego pelletu 6mm