Utworzone odpowiedzi
-
AutorWpisy
-
Mateusz Żurek
UczestnikTu niestety wiele nie wskurasz.
Piec bardzo szybko dojdzie do zadanej a czas postoju jest ograniczony ilością wody w piecu.
Przy takim metrażu szybko zjesz ciepło skumulowane w piecu.
Możesz jeszcze przyciąć moc maksymalna.
Nie wiem jak u ciebie, ale u mnie można odciąć do 30% mocy maksymalnej.
To wydłuży czas potrzebny na dojście do zadanej, choć przy tej mocy i tak szału nie będzie.
Mateusz Żurek
UczestnikU mnie termostat pokojowy obniża temperaturę na mieszaczu.
Mam parę obiegów podłogi razem z kaloryferami na wspólnych rozdzielniach. Wyłączenie pieca czy pompy mieszacze mogło by spowodować znaczne wychłodzenie podług.
Inna sprawa to to co pisze serwis. Piec będzie ci służył dłużej jak nie dopuścisz do powstania rdzy niskotemperaturowej.
W lecie to nie jest problem bo pięć odpala raz czy dwa razy dziennie.
Tutaj będziesz miał nawet 10 – 20 odpalen dziennie co się odbije negatywnie na stanie pieca.
Mateusz Żurek
UczestnikNie wiem, który element jest nie zrozumiały.
Trochę źle ci wcześniej napisalem.
Rzuciłem okiem i ten sterownik obsługuje dwa obiegi, do których możesz podpiąć termostaty.
I2 steruje pompa kotła. Obieg bez sterowania temperaturą. Podaje tyle ile jest na kotle i tu możesz tylko wyłączyć pompę.
I3 steruje pompa mieszacza i samym mieszaczem. Tu możesz obniżyć temperaturę w obiegu o max 5 stopni lub wyłączyć pompę obiegową. Do tego możesz sterować temperatura nastawiona na mieszaczu w zależności od temperatury na zewnątrz.
W iekszosc instalacji to jeden obieg z mieszaczem więc termostat jest podpięty pod I3.
Ja i Patrol mamy stare sterowniki z dużo większą ilością opcji.
Mateusz Żurek
UczestnikNo tak, zapomniałem, że tam jest obsługiwana pompa kotła.
W sumie jak układ ma tylko wymuszony obieg to wyłączenie pompy mieszacza powinno spowodować, że piec będzie długo stał.
Będzie utrzymywał swoją temperaturę ale te palenia będą szybkie więc i mało kosztowne.
Mateusz Żurek
UczestnikCześć,
To w sumie po co instrukcja podaje, że są dwa wejścia dla termostatu pokojowego?I2 – termostat pokojowy kotła
I3 – termostat pokojowy zaworu 1
Mateusz Żurek
UczestnikI2 to termostat pieca ale to wejście służy do podpięcia generycznego termostatu.
Jak masz dedykowany pod sterownik pieca to jest wpięty w inne złącze i tą funkcję powinno się dać włączyć z samego sterownika.
Inne pytanie to czy to jest nowy dom cz modernizacja?
Jeżeli to modernizacja to czy zniwelowano obieg grawitacyjny?
Ale tak czy inaczej serwis ma rację. Wyłączenie pieca przez termostat może mieć negatywne skutki.
Porozmawiaj z instalatorem o problemach, które zauważyłeś. Może są jakieś problemy w instalacji. Sam pięć to źródło ciepła, które próbuje utrzymać zadane temperatury ale nie wpływa na wielkość odbiorów ciepła przez dom.
Mateusz Żurek
UczestnikJak masz HT rooms to pewnie nie musisz przepinać termostatu tylko zmienić ustawienia w sterowniku.
Ja mam generyczny termostat pokojowy i inny sterownik więc nie powiem ci jak to dokładnie zrobić.
Mateusz Żurek
UczestnikCześć,
Zgodnie z instrukcją do httronic 900 pożądany tryb można osiągnąć podłączając termostat pokojowy pod wejście I2. Potem gdzieś w ustawieniach włącza się wyłączenie pieca od termostatu.
https://heiztechnik.pl/wp-content/uploads/2020/11/Instrukcja-Ht-tronic-900-Sensor.pdf
Kwestia jeszcze twojej instalacji.
Jak masz ogrzewanie podłogowe to sam czas reakcji podłóg powoduje, że lepiej ciągle tłoczyć wodę po instalacji niż dać się wychłodzić podłodze. Dlatego polecana jest praca z obniżeniem na zaworze mieszającym.
Pięć pracuje podobnie jak piec gazowy więc utrzymuje swoją gotowość do dostarczenia ciepła. Nawet jak termostat pokojowy wyłączył pompę obiegową.
Jak podejmiesz termostat do I2 i włączysz odpowiedni tryb to piec będzie stał tak długo jak termostat będzie miał przekroczona temperaturę zadaną.
Mateusz Żurek
UczestnikCześć,
To najpierw musisz zrobić przeważenie podawania.
Są duże szanse, że podaje ci za mało paliwa bo rzeczywiste podawanie jest dużo niższe niż to co masz ustawione.
W instrukcji pieca powinien być opis jak wykonać przeważenie.
Tutaj znajdziesz instrukcje
15 października 2021 o 19:49 W odpowiedzi na: Wymiana sznura uszczelniającego _Kocioł Heiztechnik Q HIT PLUS 11 #61898Mateusz Żurek
UczestnikA co się stało ze starym?
Jak słabiej dociska to wyciągnij sznur i obróć o 90 stopni.
U mnie taki zabieg powtarzam co sezon i nie mam problemu z dociskiem.
Mateusz Żurek
UczestnikW instrukcji jest informacja o dowolnym termostacie pokojowym.
Httronic rooms daje ci więcej możliwości.
Tu niestety nie znam szczegółów.
Mateusz Żurek
UczestnikNie napiszę ci dokładnie jak to zrobić bo mam inny sterownik.
Rzuć okiem do instrukcji.
https://heiztechnik.pl/wp-content/uploads/2020/11/Instrukcja-Ht-tronic-900-Sensor.pdf
Na stronie 15 i 16 jest opis trybu pogodowego dla mieszacza.
Jak włączysz któryś z trybów pogodowych to musisz jeszcze ustawić pożądaną temperaturę przy +10 i -10 stopni.
Na stronie 16 jest też informacja o obniżeniu nastawy mieszacza od termostatu pokojowego.
To powinno wystarczyć. Zostanie doregulowanie ustawień ale to zrobisz jak zauważysz czy udaje się utrzymać zadaną temperaturę w domu.
Zakładam, że masz czujnik pogodowy.
Mateusz Żurek
UczestnikCześć,
1. Oba na raz
<p style=”text-align: left;”>2. Polecane jest obniżenie, ale zależy od układu. Jak masz same kaloryfery to możesz spokojnie przetestować wyłączanie pompy pamiętając, że niekiedy nastąpi po blisko temperatury zadanej i może się tak zdążyć, że pięć znacznie przebije zadaną.</p>
3. Raczej nie, chyba, że masz niedobór mocy lub znacznie ja obniżyłem. Wady: masz przerwę w grzaniu. Zalety: szybciej ogrzejesz CWU.
<p style=”text-align: left;”>4. Co to za tryb? Nie jest automatyczne przejście w tryb lato/Zima w zależności od temperatury zewnętrznej?</p>
5. Pellet sosnowy 6mm. Ale spalisz i inne odmiany byle nie było w nim za dużo wody jak w lecie z torfu czy innych wynalazków. Raczej trzymaj się sosny 6mm dobrej jakości lub z certyfikatami. Jak będziesz miał z nim jakieś problemy to nie krępuj się reklamować paliwa. Jak dostawca jest poważny to się zainteresuje sprawą.Mateusz Żurek
UczestnikCześć,
Niezłego potwora masz.
Taka ilość rozpalen oznacza, że masz więcej mocy niż twój dop potrzebuje a jednocześnie ilość wody w układzie jest na tyle mała, że nie pomieści na tyle ciepła aby piec stał dłużej.
Czy mierzyłeś wydajność podajnika?
Jeżeli masz domyślne dane to może być tak, że palisz na dużo zaduzej mocy.
Wykonaj przeważenie podawania. W instrukcji pieca jest informacja jak to zrobić.
Inna sprawa, że jak policzysz te 17 worków to wychodzi średnio 7kwh co jest praktycznie mocą minimalna tego pieca.
Kolor komory powinien zbliżać się do grafitu, ale najpierw wprowadź poprawne podawanie i sprawdź jak pali a potem baw się nadmuchem.
Masz może regulator ciągu kominowego oraz ztke do napowietrzania kotłowni?
Czy pięć został podłączony do starej instalacji grawitacyjnej, czy zrobiono modernizację i wykluczono grawitacyjny przepływ?
Przyszłościowo polecam pomyśleć o buforze ciepła.
Mateusz Żurek
UczestnikCześć,
Spokojnie to nie tragedia.
Ustawcie pięć tak jak zwykle.
Główna różnicą to ilość paliwa sypanego na raz ale pięć powinien sobie z nim poradzić.
Trzeba zrobić przeważenie podawania i w sumie tyle. Może też potrzebować trochę więcej powietrza ale to zmień dopiero jak zauważysz, że płomień jest czerwony i dymi.
Pellet 8mm raczej stosuje się do piecu większej mocy.
W przyszłości trzymaj się sosnowego pelletu 6mm
-