  • W odpowiedzi na: Problem z temperaturą RED DasPell Box GL 20kW #62680
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Cześć, dzięki za rzeczową odpowiedź.
    Dokładnie, mam tylko instalację grzejnikową i głowice termostatyczne na grzejnikach.
    Mam też zawór trójdrożny z siłownikiem i pompę za zaworem, oraz regulator pokojowy zaworu.
    Temperatura zaworu ustawiona na 50*, po ogrzaniu pomieszczeń do temp. zadanej sterownik kotła obniża temperaturę zaworu o 10*, pompa pracuje cały czas.
    Zwiększę histerezę do 15*, może spróbować też podnieść temperaturę załączania pomp (w tej chwili jest to 50*C)?
    W moim sterowniku nie mam możliwości zmiany histerezy poszczególnych progów mocy, mogę jedynie wpisać wartość wydajności podajnika paliwa (po przeważeniu pelletu) i kaloryczności pelletu. W ustawieniach serwisowych jest też parametr, który nazywa się „Modulacja mocy” i jest on ustawiony na 10*C.
    Nie wiem do końca co reguluje ten parametr, próbować go zmieniać?
    Mam też problem z dobraniem odpowiedniego poziomu nadmuchu i tu też prosiłbym o poradę.
    Dzięki za pomoc!

    Parametr modulacja mocy – prawdopodobnie od niego zależy kiedy piec zacznie zmniejszać moc z jaką pracuje. Tu będzie 10 stopni przed zadana. Możliwe, że w instrukcji jest jakaś informacja na ten temat. 

    Nadmuch ustawiasz na oko sprawdzając kolor płomienia. Patrzysz na centrum płomienia i jak jest białe to zmniejszasz nadmuch a jak czerwone to zwiększasz. 
    Obserwacje robisz na szybko aby powietrze z otwartych drzwiczek nie wpłynęło na płomień. 
    Nadmuch na raz korygujesz o max parę procent. Po takiej zmianie daj piecu popracować z 15 minut aby ustabilizował pracę i sprawdzasz ponownie. 

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #68674
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Właśnie że w komputerze nigdzie nic z tym związanego nie znajduje. A może tutaj na nim właśnie mam jakiś problem. Co sądzisz o takiej instalacji, czy jest źle wykonana? Czemu zasilanie powrotu pcha mi w druga stronę do zaworu 3d a u rodziców na tej samej zasadzie już nie? Czyżby instalacja grawitacyjna lepiej się tutaj sprawdzala i może ciśnienie powrotu jest większe i nie pozwala tej z zasilania się cofać? Sam już nie wiem. Zawor zwrotny pomiędzy nimi by pewnie rozwiązał sprawę, ale hydraulik o tym wcześniej nie pomyślał? 

    Nie jestem ekspertem aby stwierdzić czy instalacja jest poprawna.
    Z tego co widzę jak zawór 3d zostanie zamknięty, praca na krótkim obiegu, to pompa ochrony powrotu może odwrócić przepływ w części na lewo od pompy. Wydaje się, że zawór zwrotny rozwiąże problem. 

    Ogolnie powinno się eliminować obieg grawitacyjny. Nie da się nim dobrze sterować. 

    Ten przepływomierz na powrocie. Do czego jest on podłączony? 

    W odpowiedzi na: Problem z temperaturą RED DasPell Box GL 20kW #62682
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Cześć, 
    Na zdjęciach jest tak jakby biało w komorze spalania. 
    Prawdopodobnie masz zbyt wysoki nadmuch. 

    Samo schodzenie w okolice 40 stopni i przebijanie zadanej może wynikać ze specyfiki twojej instalacji. 
    Pewnie masz same grzejniki. Masz termostaty na nich? 
    Jak sterujesz temperatura w układzie? Masz siłownik mieszacza? 

    Chodzi o to, że jak masz termostaty na grzejnikach to czasami zamknie się większość i nagle zaczyna rosnąć powrót z układu co i wtedy piec łapie oddech i ma za dużo mocy I szybko kończy pracę a paliwa zostało na tyle, że w wygaszaniu podbije temperaturę pieca o parę stopni. W sytuacji jak się termostaty otworzą to zacznie spływać dużo chłodnej wody i temperatura spada w okolice 40 stopni. 

    Jeżeli twój sterownik pozwala to zmień histerezy poszczególnych progów mocy oraz zwiększ histerezę pieca do 15 stopni. 
    To powinno pozwolić piecu wcześniej zejść z mocy maksymalnej i złagodzić hamowanie. 

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #68677
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Mi to wygląda na przepływomierz. 
    Masz to do czegoś podpięte. Sprawdź czy pokazyje coś. 
    Mógł się zawiesić albo za kamienic. Stuknij go kluczem w części gdzie przepływa woda. Może się odwiesi. 

    W odpowiedzi na: CWU różnica między temp zadaną a rzeczywistą. #72311
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Zwiększyłem temperaturę z 60 na 65 i już jest lepiej, ale temp wody cwu dalej jest niestabilna: zadana 60, a krazy w przedziale 43-50. 

    Czekaj. Ty mając zadana na piecu 60 stopni chciałeś osiągnąć 70 stopni w cwu? 

    Weź ustaw zalecane 70 stopni na piecu i wtedy powinien osiągnąć 60 na cwu. 
    Temperatura pieca od pewnego momentu pracy będzie szybciej rosła niż temperatura cwu więc piec skończy pracę przed osiągnięciem zadanej cwu. 

    U mnie przy zadanej 49 stopni piec kończył pracę na 62 stopniach. 

    Pamiętaj, że przy tak wysokich temperarurach wody zaczyna się wytrącać kamień. Ważne aby kontrolować anode w pojemniku aby nie doszło do uszkodzenia zbiornika. 

    W odpowiedzi na: CWU różnica między temp zadaną a rzeczywistą. #72314
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Witam 
    Mam problem w ustawieniem temperatury ciepłej wody, temp zadana 70 stopni, a podgrzewa do 45-50 i odłącza się pompa CWU. 
    Gdzie szukać przyczyny problemu ?  

    Jaka masz temperaturę zadana pieca? 

    Inna sprawa to to, że 70 stopni na cwu to dość dużo. 
    Masz jakieś podmieszanie aby nie oparzyć domowników? 

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #68681
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Dokładnie taka mam ta pompe. Grzejniki są jeden w sypialni, tam akurat nie mam podlogowki czego żałuję i nie mogę go zakręcić. Drugi chodzi w łazience to też dobrze bo ręczniki schną. Jeszcze inny trzyma jakaś temperaturę w pralni. No to nic to czyli że z ta pompka nic nie zrobię. 

    Zawsze da się coś zrobić tylko pytanie czy ma to sens. 
    Ja korzystam z systemu xiaomi aqara http://aqara.pl/
    Potrzebowałbyś trzech czujników, bramki oraz przekaźnik. Wszystko spinasz w aplikacji na telefonie i dodajesz reguły sterujące przekaznikiem, do którego podpięta masz pompę. 
    To jest jedno z prostszych rozwiązań i chyba tańszych jak kupisz u kolegów z Chin.
    Trzeba też uważać przy zakupie bo cześć czujników jest na bluetooth a nie wszystkie bramki go obsługują. 
    Koszt powinien się zamknąć w okolicy 300 – 400 zł. 

    Tauron ma podobny system ale nie wiem czy ma przekaźnik. 

    Danfos link Potencjalnie mógłby spbie z tym poradzić ale też nie wiem czy mają przekaźnik. 

    Możesz także zrobić wszystko sam na na przykład esp ale to wymaga made czasu i wiedzy z elektroniki i programowania. 

    Jest jeszcze projekt supla https://www.supla.org/pl/
    Inna opcja to fibaro, ale to jest mega drogie. 

    Fajna opcja jest sonof ale tu musiałbyś wgrać inne oprogramowanie i gdzieś postawić domoticz. 

    Ogulnie potrzebujesz jakiegoś rozwiązania inteligentnego domu, których na rynku jest bardzo dużo. 

    Jak korzystam z xiaomi. Mam czujniki temperatury, dwie kamery oraz przyciski i przekaźnik sterujący Cyrkulacja.
    Minusem jest to, że reguły automatyzacji zapisane są w chmurze i przy problemach z siecią system trochę niedomaga, ale zdarza się to rzadko. 
    Plusem natomiast jest mnogość czujników i są względnie tanie a także da się je zintegrować z domoticz. 

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #68682
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Dokładnie taka mam ta pompe. Grzejniki są jeden w sypialni, tam akurat nie mam podlogowki czego żałuję i nie mogę go zakręcić. Drugi chodzi w łazience to też dobrze bo ręczniki schną. Jeszcze inny trzyma jakaś temperaturę w pralni. No to nic to czyli że z ta pompka nic nie zrobię. 

    Zawsze da się coś zrobić tylko pytanie czy ma to sens. 
    Ja korzystam z systemu xiaomi aqara http://aqara.pl/
    Potrzebowałbyś trzech czujników, bramki oraz przekaźnik. Wszystko spinasz w aplikacji na telefonie i dodajesz reguły sterujące przekaznikiem, do którego podpięta masz pompę. 
    To jest jedno z prostszych rozwiązań i chyba tańszych jak kupisz u kolegów z Chin.
    Trzeba też uważać przy zakupie bo cześć czujników jest na bluetooth a nie wszystkie bramki go obsługują. 
    Koszt powinien się zamknąć w okolicy 300 – 400 zł. 

    Tauron ma podobny system ale nie wiem czy ma przekaźnik. 

    Danfos link Potencjalnie mógłby spbie z tym poradzić ale też nie wiem czy mają przekaźnik. 

    Możesz także zrobić wszystko sam na na przykład esp ale to wymaga made czasu i wiedzy z elektroniki i programowania. 

    Jest jeszcze projekt supla https://www.supla.org/pl/
    Inna opcja to fibaro, ale to jest mega drogie. 

    Fajna opcja jest sonof ale tu musiałbyś wgrać inne oprogramowanie i gdzieś postawić domoticz. 

    Ogulnie potrzebujesz jakiegoś rozwiązania inteligentnego domu, których na rynku jest bardzo dużo. 

    Jak korzystam z xiaomi. Mam czujniki temperatury, dwie kamery oraz przyciski i przekaźnik sterujący Cyrkulacja.
    Minusem jest to, że reguły automatyzacji zapisane są w chmurze i przy problemach z siecią system trochę niedomaga, ale zdarza się to rzadko. 
    Plusem natomiast jest mnogość czujników i są względnie tanie a także da się je zintegrować z domoticz. 

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #68685
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Panowie, powiedzcie mi jakie rozwiązanie macie z pompami CO i podlogowka aby nie musiały chodzić cały czas kiedy nie ma takiej potrzeby. Pompe od podlogowki problem rozwiazalem bo do listy kl06 dokupilem moduł pl06 i pompka będzie włączać się tylko wtedy kiedy któryś sterwonik da taki sygnał. A co można zrobić z pompa CO? Mam zaledwie trzy czynne grzejniki które musi obsłużyć, a one częściej są zamknięte niż otwarte, jednak pompka kotłuje na okrągło, szkoda aby tak robiła. Doradźcie co z tym mogę zrobić. 

    Nie wiem czy jest sens cokolwiek z tym robić. 
    Musiałbyś jakoś połączyć kaloryfery z jakimś sterownikiem. Tego typu termostaty są dość drogie a do tego jeszcze jakiś sterownik. 
    Jezeli nie potrzebujesz tych kaloryferów to je poprostu Odetnij i wyłącz pompę. Pewnie na tym obiegu masz pompę automatycznie zmieniająca moc. Nie powinno jej szkodzić chodzenie non stop że zmniejszonymi obrotami. 

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #68686
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Panowie, powiedzcie mi jakie rozwiązanie macie z pompami CO i podlogowka aby nie musiały chodzić cały czas kiedy nie ma takiej potrzeby. Pompe od podlogowki problem rozwiazalem bo do listy kl06 dokupilem moduł pl06 i pompka będzie włączać się tylko wtedy kiedy któryś sterwonik da taki sygnał. A co można zrobić z pompa CO? Mam zaledwie trzy czynne grzejniki które musi obsłużyć, a one częściej są zamknięte niż otwarte, jednak pompka kotłuje na okrągło, szkoda aby tak robiła. Doradźcie co z tym mogę zrobić. 

    Nie wiem czy jest sens cokolwiek z tym robić. 
    Musiałbyś jakoś połączyć kaloryfery z jakimś sterownikiem. Tego typu termostaty są dość drogie a do tego jeszcze jakiś sterownik. 
    Jezeli nie potrzebujesz tych kaloryferów to je poprostu Odetnij i wyłącz pompę. Pewnie na tym obiegu masz pompę automatycznie zmieniająca moc. Nie powinno jej szkodzić chodzenie non stop że zmniejszonymi obrotami. 

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #68693
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Cześć, 
    U mnie czas osiągania zadanej to 20 – 40 minut a czas postoju od 40 minut do 2h.
    Duzo zależy od temperatury w obiegu co i chwilowych rozbiorów. 

    Przy 35 stopniach w obiegu mam cykl 30 min pracy 1h postoju. Chyba, że się kaloryfery pozamykaja to postoi nawet 2h.

    Te 3 cykle pracy na dzień może było by osiągalne jakby instalator poświęcił 30 minut na ocenę zapotrzebowania na energię. Wtedy nie wcisną by Ci 25 kw tylko 20 lub nawet 15kw, choć jak 25kw  I pracuje ci godzinę przy obecnych temperaturach to 15kw mogło by być mało. 

    Co możesz zrobić? 
    Obniżyć moc maksymalna o max 30% I odpowiednio moce pośrednie pamiętając o mocy minimalnej palnika. U ciebie chyba 8kw, ale można zapytać serwis czy ten pięć nie mógłby chodzić na 5kw mocy bez straty na sprawności. 

    To wpłynie na czas pracy kotła ale nie na postój. 

    Możesz zwiększyć temperaturę zadana pieca do 75 stopni i histerezę do 20 stopni. To da ci dodatkowe parę minut w postoju i także wydłuży pracę pieca. 

    Możesz poeksperymentować z podtrzymaniem. Wtedy piec nie będzie wchodził w postu tylko zmniejszy podawanie aby podtrzymać płomień i jak zajdzie potrzeba rozpali się bez grzałki. 
    Tylko tu trzeba dobrze dobrać parametry aby nie przegrzać pieca w postoju. 

    Proponuję wybrać sobie któraś opcje i przetestować przez tydzień. 

    Jaka temperaturę trzymasz w obiegu i czy sterujesz pogodowo? 

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #68694
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Cześć, 
    U mnie czas osiągania zadanej to 20 – 40 minut a czas postoju od 40 minut do 2h.
    Duzo zależy od temperatury w obiegu co i chwilowych rozbiorów. 

    Przy 35 stopniach w obiegu mam cykl 30 min pracy 1h postoju. Chyba, że się kaloryfery pozamykaja to postoi nawet 2h.

    Te 3 cykle pracy na dzień może było by osiągalne jakby instalator poświęcił 30 minut na ocenę zapotrzebowania na energię. Wtedy nie wcisną by Ci 25 kw tylko 20 lub nawet 15kw, choć jak 25kw  I pracuje ci godzinę przy obecnych temperaturach to 15kw mogło by być mało. 

    Co możesz zrobić? 
    Obniżyć moc maksymalna o max 30% I odpowiednio moce pośrednie pamiętając o mocy minimalnej palnika. U ciebie chyba 8kw, ale można zapytać serwis czy ten pięć nie mógłby chodzić na 5kw mocy bez straty na sprawności. 

    To wpłynie na czas pracy kotła ale nie na postój. 

    Możesz zwiększyć temperaturę zadana pieca do 75 stopni i histerezę do 20 stopni. To da ci dodatkowe parę minut w postoju i także wydłuży pracę pieca. 

    Możesz poeksperymentować z podtrzymaniem. Wtedy piec nie będzie wchodził w postu tylko zmniejszy podawanie aby podtrzymać płomień i jak zajdzie potrzeba rozpali się bez grzałki. 
    Tylko tu trzeba dobrze dobrać parametry aby nie przegrzać pieca w postoju. 

    Proponuję wybrać sobie któraś opcje i przetestować przez tydzień. 

    Jaka temperaturę trzymasz w obiegu i czy sterujesz pogodowo? 

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #68692
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Cześć, 
    U mnie czas osiągania zadanej to 20 – 40 minut a czas postoju od 40 minut do 2h.
    Duzo zależy od temperatury w obiegu co i chwilowych rozbiorów. 

    Przy 35 stopniach w obiegu mam cykl 30 min pracy 1h postoju. Chyba, że się kaloryfery pozamykaja to postoi nawet 2h.

    Te 3 cykle pracy na dzień może było by osiągalne jakby instalator poświęcił 30 minut na ocenę zapotrzebowania na energię. Wtedy nie wcisną by Ci 25 kw tylko 20 lub nawet 15kw, choć jak 25kw  I pracuje ci godzinę przy obecnych temperaturach to 15kw mogło by być mało. 

    Co możesz zrobić? 
    Obniżyć moc maksymalna o max 30% I odpowiednio moce pośrednie pamiętając o mocy minimalnej palnika. U ciebie chyba 8kw, ale można zapytać serwis czy ten pięć nie mógłby chodzić na 5kw mocy bez straty na sprawności. 

    To wpłynie na czas pracy kotła ale nie na postój. 

    Możesz zwiększyć temperaturę zadana pieca do 75 stopni i histerezę do 20 stopni. To da ci dodatkowe parę minut w postoju i także wydłuży pracę pieca. 

    Możesz poeksperymentować z podtrzymaniem. Wtedy piec nie będzie wchodził w postu tylko zmniejszy podawanie aby podtrzymać płomień i jak zajdzie potrzeba rozpali się bez grzałki. 
    Tylko tu trzeba dobrze dobrać parametry aby nie przegrzać pieca w postoju. 

    Proponuję wybrać sobie któraś opcje i przetestować przez tydzień. 

    Jaka temperaturę trzymasz w obiegu i czy sterujesz pogodowo? 

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #68704
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Miałem kilka worków na próbę pelletu z którego straszne kalafiory wychodzily, a teraz mam inny pellet, tylko że dopiero co zasypałem i już jest lepiej, ale jeszcze malutkie spieki powstają, tylko że na pewno jakieś ziarenka jeszcze gdzieś w spodzie świdra albo gdzieś mogły być tamtego paliwa. No i zobacze po kilku dniach czy i to nie będzie się tak robić. Nadmuchy są jakieś dziwne ale miałem bardzo nisko ustawione, tak na 40 ℅ w każdym przedziale, teraz podniosłem na jakieś 75 % i będę obserwował. 

    Ciekawe masz te nadmuchy,
    U mnie na max mocy ustawione jest 33% i śmiga i to według mnie jest normalna wartość, choć to pewnie zależy od twojego komina ale nadal 70% wydaje się dużo za dużo.
    Nawet w sugerowanych nastawach nadmuch dla piecy do 20Kw jest 40%. 
    https://heiztechnik.pl/dokumenty/NASTAWY/Sugerowane%20nastawy%20wst%C4%99pne%20do%20kot%C5%82%C3%B3w%20pelletowych.pdf

    W odpowiedzi na: HT DasPell GL 20 kw #72376
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Może inaczej.
    Po paru dniach takiej ciągłej pracy pompy jakie masz odczucie ciepła w domu?
    Nie patrz na termostat pokojowy bo on mierzy temperature w tym jednym miejscu i może pokazywać 23 a tobie będzie zimno.

    Pamiętaj, że masz termostaty na kaloryferach, które ograniczą temperaturę w pomieszczeniach więc jedyne co możesz odczuć to stabilną temperaturę w całym domu a nie skokowe ciepło jak było przy paleniu węglem/drewnem.

    Inna sprawa to to obniżenie.
    30 stopni w kaloryferach może nie być wystarczające aby podnosić temperaturę a tylko utrzymywać na bieżącym poziomie lub lekkim spadku.
    Tu musisz poeksperymentować ale rub to w interwałach nie krótszych niż parę dni lub nawet tydzień.
    Zbyt gwałtowne ruchy z twojej strony zaburzać będą pomiary, a efekt może być zauważalny po paru dniach.

    Niestety nikt nie poda ci konkretnego rozwiązania i musisz potraktować kotłownię i dom jak laboratorium.