  • W odpowiedzi na: One Basic 11 kW #64334
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Jak spalanie przebiega optymalnie nie powinno być kondensatu w kotłach na pellet

    Niestety w klasie 5 kondensat może się pojawić w kominie.
    Piec nie jest kondensacyjny więc w nim kondensat się nie pojawi.
    Co innego w kominie. Przewód łączący piec z kominem powinien mieć jeszcze dość wysoką temperaturę aby nie nastąpiło wytrącanie kondensatu.
    Serwis powinien się tu wypowiedzieć. Ja nie jestem ekspertem.

    W odpowiedzi na: Heiztechnik One 11kw wyłącznie pompy CO #62850
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Cześć

    W ustawieniach kotła termostat zaworu pogodowo grzejnikowy po załączeniu funkcji wyłączenia pompy od termostatu w momencie gdy regulator pokojowy rozwiera styk gaśnie ikonka zaworu natomiast pompa CO nadal pracuje. 
    Czy to normalne czy coś jest nie tak ? Termostat pokojowy podpięty pod wejście termostat zaworu . Czy żeby uzyskać wyłączenie pompy należy go podpiąć pod wejście termostat pompy co ?
    Chciałbym uzyskać taki stan że zaworem steruje pogodówka a termostat pokojowy w razie potrzeby wyłącza pompę. Jak to uzyskać?

     Termostat podpięty pod zawór mieszający jest w stanie albo obniżyć temperaturze na zaworze albo wyłączyć pompę zaworu.
    Pytanie czy twoja pompa jest poprawnie podłączona. Czy nie jest przypadkiem podpięta pod wyjście pompy kotłowej (Q7) lub pompy CO (Q6) zamiast pod wyjście pompy zawory (Q7).

     Czy warto zastosować regulator ciągu montowany na górze komina komin mam dość spory wkład z blachy owal 23×11 cm 

    Ciężko powiedzieć. większość końcówek raczej zwiększa ciąg komina. Nie wiem jak SmartFlow.
    Najpierw zastosuj RCK (regulator ciągu kominowego) montowany do wytrzyszczki. Na nim ustawiasz pożądany ciąg a jak jest za duży to regulator się otwiera i dopuszcza lewe powietrze do komina powodując zmniejszenie ciągu w piecu.

    Kocioł na dobre jeszcze nie został uruchomiony instalator twierdzi że czujnik płomienia nie reaguje na ogień a paliwo zbyt szybko się wypala co może być spowodowane zbyt dużym ciągiem. 
    Kocioł nie przechodzi w tryb pracy etrzycay błąd nieudane rozpalanie. 
    Dodam że czujnik optyczny reaguje na światło latarki i przy podaniu obcego światła kocioł wszedł w tryb pracy . 
    Czy aby zmniejszyć efekt dudnienia w kominie należy zwiększyć czy zmniejszyć obroty dmuchawy. ? Kotłownia na poziomie 0 powietrze doprowadzone w okolice kotła drzwi wejściowe tuż przy kotle otwarte podczas testów chuczenie potężne najbardziej podczas gdy kocioł poda drugą dawkę do rozpalania. 
    Pozdrawiam. 

    Czy masz poprawne napowietrzenie kotłowni? tak zwaną z-tkę?
    To podstawa. Żadne uchylone okno czy otwarte drzwi nie spełni zadania na dłuższą metę.
    Samo dudnienie może wynikać ze zbyt dużej dawki paliwa lub jak piszesz przy drugim rozpalaniu jest go zbyt wiele. Najlepiej jak poszukasz na forum. Temat już się pojawił ale coś nie mogę go znaleźć. Coś ostatnio forum nie działa zbyt dobrze.

    Skontaktuj się w tej sprawie z serwisem. Polecam kontakt telefoniczny jak będziesz przy piecu. Na pewno pomogą.

    W odpowiedzi na: One Basic 11 kW #64336
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Cześć,
    Większość kondensatu pojawia się w kominie i z niego powinieneś mieć odprowadzenie do kanalizacji.

    Jednak dla pewności zrobiłbym odprowadzenie kondensatu z części zaraz za piecem.
    Ten piec ma wyjście spalin na dole więc jakieś szanse na zbieranie kondensatu w tej części istnieją.
    Pamiętam, że ktoś na forum zgłaszał przypadek cieknięcia z rury spalinowej.

    Jakiego silikonu chcesz użyć?
    Mam uszczelniacz do 1500 stopni ale ciągle mi się wykrusza. Może coś źle robię przy nakładaniu.

    W odpowiedzi na: Zbiornik cwu 120l Neptun combi #59287
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Cześć,
    Musisz narysować schemat swojej instalacji.
    Bez tego ciężko będzie CI pomóc.

    Zasilanie CWU powinno być na osobnej pompie i wychodzić jeszcze przed jakimkolwiek mieszaczem.

    W odpowiedzi na: Red one – częste załączanie pieca na CWU #62870
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Czyjnik przełożony i wszystko ok- załącza się raz albo dwa na dobę. A nie wiesz czemu popiół nie wpada na dół popielnicą tylko gromadzi się wszędzie dookoła? 

    Ciężko powiedzieć.
    Mam inny piec ale spodziewam się, że możesz mieć za duży ciąg i drobinki popiołu latają po całej komorze spalania i wypełniają wszystkie zakamarki.

    Spróbuj zadzwonić do serwisu może coś doradzą.

    W odpowiedzi na: Red one – częste załączanie pieca na CWU #62872
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Cześć,
    Tu masz przyczynę:

    a oni jeszcze dodatkowo przełożyli czujnik z góry zbiornika na dół

    Czujnik temperatury powinien być na górze.
    Jak jest na dole to przy pierwszych pobraniach wody zostanie zalany zimną wodą i szybko temperatura spadnie poniżej 10 czy nawet 20 stopni histerezy.
    Przerabiałem ten sam temat.
    Z czujnikiem na dole nie idzie wyregulować ładowania CWU.

    Na początek przełóż czujnik na górę.

    W odpowiedzi na: Red one – częste załączanie pieca na CWU #62874
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Cześć,
    Tak częste załączanie się ładowania CWU może wynikać z dwóch przyczyn
    1) masz słabo zaizolowany pojemnik CWU i temperatura szybko spada o te 10 stopni,
    2) czujnik masz na dole pojemnika. Tak umiejscowiony czujnik szybko jest zalewany zimną wodą.

    Jak trafisz na ładowanie cwu to sprawdź temperaturę wody w pojemniku.

    Nie napisałeś jaki masz pojemnik i jak podpięty.

    Pellet w popielniku prawdopodobnie wynika z nie wypalenia w czasie wygaszania.
    Musisz podregulować podawanie. U ciebie chyba tyko wydajnością podajnika lub mocą pieca można to zrobić.
    Na początek wykonaj przeważenie podawania i skoryguj ustawienia w sterowniku.

    W odpowiedzi na: Hitpellet 20KW jak najkorzystniej go ustawić i palić #72889
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    tak, histereza 20 stopni

    To jedyny powód jaki widzę to zanik prądu lub wygaśnięcie płomienia na palniku podczas ładowania CWU.

    W odpowiedzi na: Hitpellet 20KW jak najkorzystniej go ustawić i palić #72891
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Koledzy wczoraj   w kotłowni zobaczyłem taka sytuacje na kotle
    temperatura kotła 65, zadana 70, CWU 58 zadana 60, pompa kotła wyłączona, a w tym czasie kocioł zaczyna rozpalanie, dlaczego???
    skoro praktycznie wszystkie temperatury osiągnięte, nie spadły poniżej histerezy,
    czy to normalne?

    Cześć,
    Ciężko powiedzieć ale z temperatury kotła wnioskowałbym, że kocioł niedawno pracował i może coś przerwało jego pracę i teraz ją wznawia.
    Masz może moduł internetowy?
    Jaką masz histerezę CWU?

    W odpowiedzi na: Hitpellet 20KW jak najkorzystniej go ustawić i palić #72894
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Koledzy powiedzcie w którym wejściu w zasobniku CWU macie włożony czujnik temperatury aby było najekonomiczniej.
    Bo ja miałem takie schody, na początku firma która mi montowała spięła wodę tylko do górnej wężownicy, czujnik był w górnym gnieździe, gdy to zauważyłem zgłosiłem i połączyli mi obie wężownice i przełożyli czujnik do dolnego gniazda,
    teraz jest więcej cieplej wody, ale kocioł często się włącza bo na dole zasobnika CWU szybko temperatura spada.
    Zastanawiam się czy nie lepiej teraz dać czujnik do górnego gniazda, że bezwład włączania się kotła do ogrzania CWU będzie większy i ilość rozpaleń będzie mniejsza, a tym samym zużycie pelletu będzie mniejsze.
    Co o tym myślicie, jak jest u was,??
    pozdrawiam WW

    Cześć,
    Też miałem czujnik na dole.
    Przerzuciłem do góry i nie mam problemu.
    Woda w zasobniku CWU jest rozwarstwiona. Ciepła w górnej warstwie nie chce się mieszać z zimną w dolnej więc jak pobierasz wodę to na dole możesz mieć 15 stopni a niewiele ponad czujnikiem 40 stopni.

    Nie zastanawiaj się tylko przerzuć czujnik w górne gniazdo.

    W odpowiedzi na: Heiztechnik one 11 kw moje początki #62947
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Ok. Jeśli zapotrzebowanie na ciepło mam tylko na noc to mogę sobie rano przełączyć piec tak aby grzał tylko CWU ( i co konkretnie poprzestawiać w tym piecu) ?

    Cześć,
    Tu masz dwie opcje:
    – przełączyć piec w tryb lato. W HT 900 w instrukcji jest napisane, że to się ustaw w menu CWU
    – przełączyć piec w tryb automatyczny (wymaga czujnika pogodowego) i ustawić  temperaturę wejścia i wyjścia w tryb lato. Tu instrukcja jest trochę nie precyzyjna. Może telefon do serwisu rozwieje wątpliwości.

    Na takie dni jak teraz tryb automatyczny powinien być OK. Piec będzie grzał CO tylko jak temperatura na zewnątrz spadnie poniżej tej ustawionej w piecu ale wymaga to czujnika pogodowego, który powinien przyjść w zestawie z piecem.

    W odpowiedzi na: Daspell GL 15kw #62887
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Zmniejszylem i zasmolilo przez noc caly piec, co innego mozna by sprobowac?

    Czarno w piecu i na podajniku jest ze wzgledu na to, ze pozyczylem od kolegi pellet z ktorego zrobil sie spiek i przepalilo az rure podajnika, tylko dwa worki bo zabraklo na swieta.

    Cześć,
    Nie sprawdzałeś koloru płomienia i tego czy końcówki dymią?
    Wiele nie da się zrobić.
    Nie możesz zejść za nisko z powietrzem bo osmoli ci piec i będzie dymić.
    Zmiany w podawaniu wiele ci nie dadzą.
    Możesz jeszcze zamiast obniżać podnieść nadmuch. Jeżeli ten syf powstaje powoli to zwiększony nadmuch może poradzić sobie z wyrzuceniem drobinek powodujących problem ale może także wyrzucać niedopałki.

    Na zdjęciach widać, że masz zgarniacz. Czy to jest palnik pellhard czy pellhard plus? W tym drugim jest siłownik obsługujący zgarniacz i nim możesz odepchnąć ten syf w stronę wylotu.

    Czy masz ztkę?

    Jak już pisałem – także borykam się z takim problemem i tu głównym winowajcą jest paliwo.
    Ostatnią partię paliwa reklamowałem gdyż ni jak nie dało się ustawić do niej pieca.
    Nowa partia jest lepsza ale także powoduje problemy. Mam wrażenie, że z roku na rok jakość paliwa się pogarsza a cena idzie w góre.

    Ta pożyczka od kolegi jest trochę problematyczna bo musisz przestawić piec pod jego paliwo więc przy skrajnych przypadkach możesz mieć problem o którym pisałeś.

    W odpowiedzi na: Heiztechnik one 11 kw moje początki #62949
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Witam

    Czujnik powrotu umieszczony jest na rurze z wodą powracającą z instalacji – temperatura na powrocie z instalacji nie podniesie się w przypadku załączenia pompy kotła (pompa podnosi temperaturę w dolnej części wymiennika kotła). Świeży budynek pochłonie dużo energii na wygrzanie dużej objętości przegród budowlanych (ściany, stropy).

    Oczywiści napowietrzenie kotłowni to podstawa do jakiegokolwiek spalania paliwa – brak drzwi i rozszczelnione okna to zawsze tylko prowizorka więc nie traktuje się tego jako napowietrzenie – żaden inspektor się pod tym nie podpisze (chyba, że głupi). Bez napowietrzenia kotłowi nie ma odbiorów budynku.
    Bez napowietrzenia nie działa również wentylacja grawitacyjna – jeżeli nie wpuścimy powietrza do budynku to dlaczego miałoby z niego wylecieć, czy zatrucie tlenkiem węgla jest bardzo prawdopodobne.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    Dziękuję za odpowiedź.
    Czyli rozumiem ze z tą ochroną powrotu jest ok. (bo jak ją wyłączyłem to bardzo szybko wzrosła temp. powrotu a na zaworze spadła ?

    Oczywiście jak pisałem wcześnie – mam napowietrzenie (w postaci otworu  nawiewnego o śr. 200 mm 30 cm od podłogi), i otwór wywiewny pod sufitem

    Czy wyłączenie pieca w ciągu dnia, ewent. na dobę lub dwie wystarczy zrealizować tylko poprzez sterownik czy trzeba także wyłączyć zasilanie ?
    Rozumiem że jak po wyłączeniu pieca spadnie temp. pieca poniżej 50 to wyłączą się również pompy ?[/quote]

    Cześć,
    Wyłączenie pieca najlepiej zrobić z poziomu sterownika.
    W razie spadku temperatury piec potrafi załączyć pompy aby chronić je przed zamarznięciem oraz w lecie chroni je przed zastaniem.

    Oczywiście jak pisałem wcześnie – mam napowietrzenie (w postaci otworu  nawiewnego o śr. 200 mm 30 cm od podłogi),

    To rozwiązanie jest tylko lepsze od braku napowietrzenia lub otwierania okna.
    Szybko wychładza pomieszczenie.
    Jak jesteś na etapie budowy zatkaj tą dziurę i zrób ztkę.
    Ogranicza wychładzanie pomieszczenia.

    W odpowiedzi na: Daspell GL 15kw #62889
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Witam,

    Mam problem z moim piecem, spalanie jest ok, wychodzi okolo 15kg na dobe, ale nie podoba mi sie popiol, probowalem mnostwo ustawien i jest ciagle to samo, obecne ustawienia:

    Temp. kotla 70
    Powrot 55
    Histereza 15

    Podawanie 11,3kg
    Kalorycznosc 5kwh

    Moc min. 5,3kw
    Moc max. 13kw
    Min. Nadmuch 11%
    Max. Nadmuch 16%

    Wydluzenie pracy podajnika 5sek.

    Palnik: ht pellhard v2 20kw brager
    Pellet: lava(testowany byl jeszcze olczyk, barlinek i fenix bez zmian)
    Komin ceramiczny 9m.
    Cykl: praca 30min-postoj ok. 1h- praca 30min

    Przeslona przykrecona do polowy, wszystkie sprezyny w wymienniku.

    Dodaje zdjecia popiolu i palnika po wyciagnieciu starego popiolu i paleniu okolo 5-6 godzin.

    Prosze serwis o odzew bo juz nie wiem co robic.

    Cześć,
    Czarno w piecu oznacza, że masz za mało powietrza.
    Podbij min i max o parę procent.
    Nie wiem jak w twoim palniku ale zrobił weryfikację koloru płomienia.
    Szybko otwierasz drzwiczki z palnikiem lub te wyżej i sprawdzasz jaki płomień ma kolor.
    Chodzi o pierwsze wrażenie zaraz po otwarciu.
    Jak jest biały to obniżasz nadmuch a jak czerwony to podnosisz. 
    A i patrzysz na centrum płomienia a nie na końcówki.
    A i sam płomień ma nie dymić.
    Zakładam, że masz poprawne napowietrzenie kotłowni.

    Ten syf na palniku może być powodowany przez połączenie zbyt małego nadmuchu ze zbyt dużą dawką paliwa ewentualnie jego zanieczyszczeniem.
    Spróbował bym wykonać ponowne przeważenie podawania.

    Obecnie także borykam się z podobnym syfem na palniku.
    Coś w tym roku jakość paliwa poleciała. Ostatnie dwa transporty miałem praktycznie perfekcyjne paliwo a teraz same problemy,

    A i jeszcze jedna sprawa.
    Sprawdź czy w palniku nie zalega ci paliwo.
    Na pierwszym zdjęciu wygląda jakby coś tam pod ślimakiem było a i sam ślimak jest okopcony.

    W wolnej chwili warto także wybrać pył z pojemnika na paliwo oraz z podajnika.

    Pozdrawaim

    W odpowiedzi na: Heiztechnik one 11 kw moje początki #62953
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Tak mam zwykłe termostaty,  w tej chwili dość mocno ustawione na 3 do 4 w pięć stopniowej skali pow mam pouchylane okna aby wietrzyć i jednocześnie wygrzewać mury. 
    Wychodzi na to że wygaszanie się pieca tylko na potrzeby czyszczenia nie jest wcale taką złą sprawą ?

    Część,
    Dobrze dobranym piec będzie chodził praktycznie cały czas.
    Dawniej, jak nie miałem regulatora ciągu kominowego, w czasie orkanów mój piec potrafił chodzić cały czas zatrzymując się co 24 godziny na czyszczenie.

    Czy masz w kotłowni ztkę i regulator ciągu kominowego?