Utworzone odpowiedzi

Oglądasz 15 wpisów - 931 z 945 (wszystkich: 1,964)
  • Autor
    Wpisy
  • W odpowiedzi na: Podłączenie HT Tronic Rooms do sterownika pieca. #73378
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Podprowadzenie powietrza zaraz pod palnik da ci tylko tyle, że palnik zaciągnie zimne powietrze co może go lekko ochłodzić.
    Pierwsze uruchomienie ma tą specyfikę, że idzie na zimnym kominie więc ma słaby ciąg.
    Do tego masz dwa kolana na przyłączu do komina co dodatkowo utrudnia przepływ spalin.

    W sumie to możesz zrobić prosty test.
    Na pierwsze uruchomienie otwórz drzwi kotłowni.
    Jak pomoże to wyrzuć dławiki w nawiewie.

    A na przyszłość trzeba zaplanować wstawienie z-tki i zatkanie tej dziury co teraz masz

    Coś w tym stylu

    W odpowiedzi na: Kocioł RED ONE #63465
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    tak jak pisał serwis w tym sterowniku aktualna temp. kotła musi być o 5st wyższa od temp. zadanej cwu ( a nie w odniesieniu do minimalnej temp. kotła) – jeśli na kotle masz 70st to cwu mógłbyś pogonić maksymalnie do 65st;
    jeśli temp. cwu nie wzrasta to podaj wszystkie wartości temperatur w momencie zakończenia ładowania zasobnika (kotła, powrotu, cwu i histerezy);
    czujnik temp. cwu działa poprawnie i dobrze przylega element pomiarowy?

    Tak, tylko Kamil123 pisze, że właśnie aktualna temperatura kotła spada do 55 stopni a CWU zdąży podgrzać się do 51 czy 52 stopnie co już jest poniżej progu 5 stopni różnicy.

    Tu nie bardzo jest jak rozwiązać problem bo zawsze będzie taki moment gdzie grzanie CWU wychłodzi na tyle piec aby zadziałał ten limit 5 stopni a zarazem piec nie zdąży wystartować przed jego osiągnięciem.

    Myślałem jeszcze, że można by podnieść zadaną pieca na 75 stopnie ale to także może nie rozwiązać problemu. Raczej go przesunie o stopień lub dwa.

    Można by jeszcze spróbować ustawić parametr „Temperatura załączenia pomp” na 60 stopni i przy okazji zwiększyć zadaną kotła na 75 stopni.
    To może zatrzymać ładowanie zanim osiągnie się limit 5 stopni ale nie wiem czy wznowione zostanie ładowanie CWU.

    W odpowiedzi na: Podłączenie HT Tronic Rooms do sterownika pieca. #73381
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Wszyscy tak zachwalali moduł internetowy, że się skusiłem. HitPelet 15kw+ HtTronic Rooms+ ht tronic connect. NAPRAWDE robi różnicę w obsłudze całym C.O.
    Szybkie pytanie do Serwisu: w jakim przedziale temperaturowym powinien pracować palnik (temperatura palnika) w trakcie normalnej pracy? Bo chyba będę musiał zwiększyć nawiew do kotłowni. (Temp palnika podczas pracy na max, czyli w mojej konfiguracji 13.5kw, 28% nawiew, podczas dochodzenia do temp zadanej 70°C, oscyluje przy 60-70°C, później po osiągnięciu zadanej spada do 50°C)
    (Z wspomnianym ht-tronic connect wreszcie bez wysiłku i sterczenia w kotłowni można śledzić wszystkie parametry pracy układu)
    Pozdrawiam
    Grzegorz

    Cześć,
    Jak masz teraz zrealizowane napowietrzenie?
    Z-tka fi 160 czy coś innego?

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #68909
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Mam sterowanie pogodowe, ale ustawiam to ręcznie – jakoś lepiej mi się to sprawuje.
    Ustawiam na 22,5C i wyłącza mi się ogrzewanie i jak spadnie do 21,1C to załącza się od nowa piec (pompa).

    Ja mam podlogowke na RTL-ach więc nie wyłączenie pompy jest bez sensu.

    Do tej pory sterowalem pogodowo w zakresie 30 – 45 stopni i w miarę to się sprawdza.
    Teraz chce spróbować ustawić na stałe 45 stopni i piec na 75 stopni. Mam wszędzie termostaty więc nie powinienem przegrać domu.
    Do tego ustawie termostat pokojowy aby zrobił obniżenie o 5 lub 10 stopni po osiągnięciu 23 stopni lub czegoś podobnego.

    Tylko, że nie ma jeszcze zimy więc wiele nie protestuje a w okresie przejściowym kominek daje radę wie piec nadal stoi.

    Ale mi bełkot wyszedł 🙂

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #68911
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Co leci:
    MAX na grzejniki czyli ok 50c
    Na podłogówkę mam 39C
    W domu mam ustawione 22,5 z histereza 1,4C Czyli jak spadnie do 21,1C to włącza się piec.

    A używasz sterowania pogodowe go czy ustawiłeś te wartości na stałe?
    Czy jak osiągniesz 22,5 stopnia w domu to obnizasz temperaturę czy wyłączasz pompę na grzejniki?

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #68913
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Ja z Małopolski.
    Piec jeszcze nie odpalony.
    Korzystam z kominka ale też nie jakoś intensywnie.
    Jaka temperaturę podajesz na układ CO?

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: HT One 8kW ochrona powrotu #63386
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    1. HT one 8kW czyli wszystko w kotle oryginalnie zamontowane przez producenta kotła zawory 3 pompy czujniki itp.

    2. To nie pomaga przybliża wykres ale nadal jest w połowie wyświetlany.

    3. Pellet OLIMP certyfikowany itd. Raczej to nie zboże . pellet prawidłowo przeważony sprawdzałem 3 razy. a czy moc jest za duża na palniku to też raczej nie podejrzewam piec pracuje tak że moduluje moc i spalanie jest małe na małej mocy.

    Piec jest nowy i od września działa.

    Cześć,
    1. Racja. Pewnie nie da się tej pompy wyłączyć. Ciekawe czy działa.
    2. To niestety może tak działać. Czy tą sztrzałkę na górze linii wyznaczającej chwilę obecną da się przesunąć?
    3. Olimp powinien być czysty. Jak piec idzie pełna mocą i do tego ciąg komina jest duzy to może takie coś powstać. Choć nie do końca widać co to jest. Masz regulator ciągu kominowego RCK?
    Na próbę wyczyść piec i sprawdź jak szybko to się robi. A i zauważ, że u góry na wylotach spalin tesz coś takiego masz.
    W necie piszą, że jest to biała sadza powstała z wypalenia sadzy. Może ty masz za mało powietrza i tworzy ci się sadza, która po jakimś czasie się wypala.

    W odpowiedzi na: Niedopalony pellet, kocioł RED ONE 8KW #63428
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Ustaw moc pelletu Lava lub Olimp na 5kW na worku podana jest minimalna wartość kaloryczna paliwa-pelletu.
    Niedopalony pellet może być jak wyłączasz piec ręcznie, a akurat był zaraz po procesie rozpalania.
    Lub może bardzo szybko się nagrzewa do maksymalnej zadanej temperatury, a jak masz termostaty na grzejnikach i przykręcisz 2 grzejniki. to efekt może być podobny.

    Cześć,
    Może, ale te piece nie zatrzymują się w miejscu.
    Nawet jak ręcznie przerwiesz ich pracę to i tak wykonane zostanie wygaszanie i powinien wypalić pozostałość paliwa na palniku.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: HT One 8kW ochrona powrotu #63388
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Witam.

    Piec HT one 8kW

    1. Ochrona powrotu ma wartość zadaną 55st. i tej temperatury nie osiąga. co może być przyczyną?
    2. Czy można tak ustawić wykres, aby wyświetlał się w całości , a nie w połowie ?
    3. Czy wygląd ścianki jest prawidłowy coś takiego się pojawiło w palenisku.
    załączam zdjęcia.

    Cześć,
    1. Gdzie masz zamontowany czujnik.
    Możesz narysować lub zrobić zdjęcie twojej instalacji z zaznaczeniem pomp i ich przeznaczeniem.
    2. Nie wiem. Mam innt sterownik. Spróbował bym przestawić zakres. Tam gdzie masz napisane 24h
    3. Jeżeli chodzi o ten biały nalot to może wynikać z zanieczyszczeń zbożami w paliwie lub zbyt dużej mocy na palniku.
    Zrób przeważnie wydajności podajnika I wprowadź poprawna wartość w sterowniku.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: Niedopalony pellet, kocioł RED ONE 8KW #63430
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Ok, spróbuje popracować cos z kalorycznością i nadmuchem.

    Tak, piec jest czyszczony raz w tygodniu ( co pełen zasyp paliwa )
    zdjęcia są robione z lampą błyskową więc na żywo wygląda to inaczej

    Właśnie się zastanawiałem czy masz szczelnie oklejone ścianki czy tylko tak to wygląda.
    W sezonie grzewczy piec czyszczę raz w miesiącu. Jakoś nie widzę u siebie większego sensu w czyszczeniu co tydzień. Palnik czyszczę co załadunek.
    Poza sezonem czyszczę może raz przed przeglądem 🙂

    Twoj piec ma trochę inny palnik. U mnie zwiększenie ilości paliwa nic by nie dało, u ciebie może ścisłej się ułoży przy wrzucanie i może się wypali.

    Jak to serwis mówi. Masz laboratorium w kotłowni i musisz eksperymentować i może uda się dojść do pożądanych wyników.

    Nie zapomnij sprawdzić elastycznego łącznika.

    W odpowiedzi na: Niedopalony pellet, kocioł RED ONE 8KW #63432
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Musiałbyś zrobić test, opróżnij popielnik i włącz rozpalanie. Jak kocioł się uruchomi sprawdź popielnik.
    Podobnie zrób po wygaszaniu.
    Dla wszystkiego spróbuj przywrócić ustawienia fabryczne.

    Test zrobiony. Przy rozpalaniu, pelletu nie ma w popielniku. Po wygaszaniu i czyszczeniu pellet wystepuje i tu raczej jest problem… Jak mogę sobie z tym poradzić ?

    [/quote]
    Faktycznie trochę Ci zostaje na palniku ale to oznacza, że nie zajął się podczas końcówki palenia lub wygaszania.
    Ten palnik ma taką konstrukcje, że nie jest w stanie zdmuchnać paliwa z palnika więc to jest paliwo, które się nie zapalił lub wpadło do palnika pod koniec czyszczenia.

    Zmniejszenie kaloryczność spowoduje podawanie większych dawek i w efekcie scislejsze ułożenie paliwa na palniku co może skutkować łatwiejszym wypalenie całości zawartości palnika.
    Do testów zmniejszyły kaloryczność do 4.8 KW.

    Inna opcja to nieznaczne zmiany nadmuchu. Tylko nie wiem w która stronę. Na początek bym zwiększył. Może ułatwi rozpaleniem paliwa. Ale może nie pomóc.

    Tak mi teraz przyszło do głowy, że warto by było sprawdzić czy elastyczny łącznik podajnika jest naciagniety i nie zostaje w nim paliwo.

    A tak z innej beczki.
    Dawno czyściłes piec?

    W odpowiedzi na: Niedopalony pellet, kocioł RED ONE 8KW #63436
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Pellet to 6mm

    Ok jutro przeważę i sprawdzę jaka jest różnica. Powiedz proszę, jak ustalić kaloryczność pelletu ? pellet to lava.

    Pozdrawiam
    Kamil

    Kaloryczność paliwa przeważnie producent pisze na workach.
    Lava ma napisane >= 4.6 kwh/kg. Jak na tak drogi Pellet jest to dość niska wartość. Spokojnie możesz ją wpisać.[/quote]

    Pellet był dobrze przeważony, także tam żadnych zmian nie wprowadziłem. Kaloryczność mam ustawioną 5,2 więc zmienię na 4,6, także zmienię i zobaczy co sie wydarzy[/quote]
    Raczej nic spektaktualnego nie będzie.
    Piec będzie bliżej rzeczywistej mocy niż poprzednio. Więc powinien szybciej się nagrzewa.
    Ale taka zmiana skutkować będzie tym, że piec poda więcej paliwa aby uzyskać swoją moc.

    Jak by problem się nasilał to wróć do poprzedniego ustawienia lub czegoś zbliżonego.

    W odpowiedzi na: Przegrzewanie palnika #63398
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Nie jestem pewien ale chyba takie coś widziałem w menu serwisowym. Nie mam jak sprawdzić dokładnie bo nie mam mnie w domu. Jak ten parametr może wpływać na pracę palnika.
    Czy czas miedzy praca zgarniacze również ma wpływ na powstawanie spieków lub ich usuwanie z palnika.

    Na samo powstawanie spieku nie ma wpływu.
    Od niego zależy jak często uruchomi się zgarniacz i siła rzeczy jak szybko będziesz pozbywa się spieku z palnika.

    Tylko trzeba z tym uważać aby nie robić tego zbyt często aby nie zrzucać niedopalonego paliwa.

    Metoda prób i błędów dobierzesz sobie te parametry ale na początek potestuj czy działa.

    W odpowiedzi na: Przegrzewanie palnika #63402
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    A jak wygląda ten zgarniacze bo nic co mogło by nim być nie widzę w palniku jest rura z dziurami na której pali się pellet a popiół jest wydmuchiwany przez wentylator podczas czyszczenia

    Najprościej sprawdzić w sterowniku czy masz menu „Czas pracy zgarniacza szlaki”. Powinno to być w menu serwisowe -> menu palnika -> praca
    Jest to w instrukcji na stronie 20
    https://heiztechnik.pl/dokumenty/INSTRUKCJE%20A/Ht%20900%20Sensor.pdf

    Jeżeli to masz to powinieneś mieć zgarniacz i w trybie ręcznym także będziesz miał możliwość jego przetestowania.

    W odpowiedzi na: Przegrzewanie palnika #63404
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Spieki potrafią na tyle utrudnić przepływ spalin, że u mojego znajomego doprowadziły do stopienia łącznika podającego pellet.

    A jaki masz palnik, czy ze zgarniaczem? Sprawdź w trybie ręcznego sterowania, czy się wysuwa.

    Pamiętam, że były takie przypadki, że zgarniacz się przyblokował z powodu spieku.
    Chyba trzeba było go odkuć aby ruszył.