  • W odpowiedzi na: Podłączenie HT Tronic Rooms do sterownika pieca. #73395
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Witam, czy na Waszych HT Rooms wskazuje Wam kiedy pompy sie załączają ? Chodzi o to czy np: jeżeli pompa CWU pracuje to widać to na HT Rooms ?

    Jeżeli chodzi o Zawór 1, czy jak macie ustawione np: 40 stopni to zdarza się, że puszcza przez zawór znacznie większą temperature od zadanej ? np: 55stopni ?

    Z góry dzięki za odpowiedz

    Cześć,
    Co do zaworu 1.
    Taka sytuacja może się zdarzyć z paru powodów
    – zbyt wolna/mała reakcja silownika do zmiany temperatury w układzie co. To sprawdź czy masz wprowadzony w sterowniku poprawny czas otwarcia silownika zaworu. W starszych sterownikach Plum dało się wplywac na czas reakcji oraz wielkość kroku silownika. W Ht-tronic 900 nie widziałem tego w instrukcji. Pewnie nie ma.
    – źle ustawiona lopatka zaworu względem tego co myśli sterownik. Tu musisz zdemontować siłownik i wykonać ponowny montaż zgodnie z instrukcją zwracając także uwagę czy zawór jest otwierany w poprawnym kierunku.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #68942
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Duża ta róznica… u mnie na przestrzeni kilku miesięcy różnica wynosi +- 2-3 minuty. Może spowodowane jest to częstymi wyłączeniami prądu? Chyba, że jest tam bateria jak na płycie głównej komputera?

    Baterii nie kojarzę ale łatwo można zweryfikować twoja tezę.
    Wystarczy wyciagnac wtyczkę z kontaktu na parę minut i sprawdzić czy czas się rozjeżdża z twoim zegarkiem.

    U siebie tego nie zaobserwowałem. Może rozjazd jest tak mały, że nie ma większego znaczenia.

    W odpowiedzi na: HT Eko GL 15KW #63509
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Koledzy, ochrona powrotu podobnie jak wyższa temperatura na kotle może nieznacznie zmniejszyć spalanie.
    Wynika to z podwyższenia temperatury komory paleniskowej i wystąpienia bardziej skutecznego spalania, co jest widoczne po zmianie koloru ścianek wymiennika z ciemnego na szary. Ilość sadzy na ściankach wymiennika powinna się zmniejszyć, a sadza to czysty węgiel.

    W sumie bym się z tym zgodził jeżeli mówimy o piecu ht one gdzie pompa ochrony powrotu jest w obudowie pieca. Nie widać tego w instrukcji ale zakładam, że jest dobrze zaizolowana I w sumie sterownik ją poprawnie obsługuje.

    W piecu gdzie pompa jest na zewnątrz i nie ma w sterowniku funkcji ochrony powrotu opartej na pompie, czyli pompa chodzi cały czas bo jest wpieta jako zwykły obieg, to w tej sytuacji zyski mogą nie zrownowazyc strat powstałych w czasie ompowania wody po piecu I przez zewnętrzną rurę działającą jak kaloryfer.

    Ostatnio dołożyłem sterownikz który jakoś tam sobie radzi z obsługą pompy ochrony powrotu i wydaje się, że postoje są minimalnie dłuższe.
    Na razie nie jestem tego w stanie potwierdzić gdyż nie ma zimy i piec u mnie pracował może ze dwa dni.

    Podsumowując.
    Lepiej uważać pompę ochrony powrotu jako zabezpieczenie przed korozją i w sumie polepszajace spalanie co wydłuży czas użytkowania pieca a nie jako realny sposób na obniżenie spalania.

    Oczywiscie obserwowane efekty mogą byś różne jak różne są instalacje CO.

    A i sam także polecam instalacje pompy ochrony powrotu. Jest to lepsze rozwiązanie niż ochrona na zaworze 3d lub 4d gdyż samo ogrzewanie na tym nie cierpi tak bardzo.

    W odpowiedzi na: HT Eko GL 15KW #63511
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    ROzumiem ze ochrone powrotu idzie zrobic na wiele sposobow ale czy to zmniejsza spalanie?

    Raczej na to nie licz. Jeżeli już to spodziewał bym się niewielkiego wzrostu spalania związanego z szybszym wychładzaniem się pieca co skutkować powinno wcześniejszym wyjściem z podtrzymania.
    Ale to powinny być wartości niewielkie.
    Ja mam piec na Pellet i powiedzmy, że mam ułomne sterowanie pompa ochrony powrotu. Do tej pory skutkowało to tym, że ta pompa cały czas chodziła co skraca czas postoju.

    Ochrona powrotu przedłuża życie twojego pieca ograniczając korozję niskotempraturowa powodowany kondensacjią w piecu.

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #68948
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    nie wiem jak to teraz wygląda, ale kiedy kupowałem kocioł to dołączony był podajnik ze spiralą 2m, więc trzeba było sobie przyciąć;
    później po modyfikacjach brakowało mi trochę na długości spirali, więc zamontowałem nową – co ciekawe za niewielką kwotę idzie kupić w sklepach sprzedających akcesoria do paszociągów (spirala ma identyczne parametry);
    w podajnikach pellasa spiralę można było 'nawinąć’ na wałek motoreduktora z niewielkim zapasem, więc obstawiam, że w nowych produktach niewiele się zmieniło – luzując śrubę można zyskać ze 2cm

    Cześć,
    Niestety obawiam się, że taka operacja na własną rękę w piecach z dotacji nie wchodzi w grę. Choć oczywiście mogę się mylić. Wygląda to na dość prosta operacje.

    Dziękuję za szczegółowe informacje. Mogą się kiedyś przydać.

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #68952
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Witam

    8 kg/h to najniższa realna wydajność w przypadku certyfikowanego pelletu – podczas różnych testów nie udało nam się zejść niżej stąd blokada. W przypadku, gdy rzeczywista wydajność wynosi 7,8 kg/h należy wprowadzić 8 kg/h ponieważ tak mała wartość nie powoduje znacznej różnicy w podawaniu paliwa.

    Mała wydajność podajnika zazwyczaj wynika z długich kawałków, które nie wpadają intensywnie do podajnika. Drugą przyczyną małej wydajności może być zbyt krótka spirala – powinna wystawać do połowy ścięcia podajnika.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    Niestety w niektórych przypadkach wprowadzenie wartości 8 kg/h I mniejszej kończy się pustymi podaniami i niekiedy ponownym rozpalaniem pieca.
    Tu trzeba radzić sobie obniżanie kaloryczność paliwa aby pięć o liczył sobie większe dawki.
    Sprawę rozwiązał by wydłużenie cyklu pracy ale tego nie da się zrobić w Ht-tronic 900.

    Z tą zbyt krótka spiralą. To się da rozwiązać? Jakoś nie widzę możliwości wyciągnięcia spirali z podajnika. Chyba, że skracajac podajnik. Jeżeli jej nikt nie skraca to jest to raczej błąd konstrukcyjny. Ale to powinien ocenić serwis.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: Ustawienie tygodniowe #73049
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Witam

    Czegoś nie rozumiem. W trybie LATO kocioł włącza się tylko wtedy, gdy spadnie poniżej zadanej histerezy temperatura w zasobniku CWU .
    Temperatura kotła (przynajmniej u mnie) nie ma bezpośredniego wpływu na załączenie kotła. Przy małym poborze CW kocioł rozpalał się raz na dwa dni i jego temperatura spadał do dwudziestu kilku stopni. A przy większym zużyciu CW, kocioł rozpalał się dwa razy dziennie, a temperatura kotła miedzy rozpaleniami spada do około 40 stopni.

    Pozdrawiam
    Markus

    Koledzy jak to jest z tym rozpalaniem kotła? Kolega Markus napisał, że kocioł rozpalał mu się raz czy dwa razy i temperatura kotła spadała do dwudziestu kilku stopni. Kocioł minimalna temperaturę ma chyba 55 stopni, jeżeli coś pokręciłem to mnie wyprostujcie.
    Mam zmienione oprogramowanie, histereza CWU 15 stopni (temp. cwu 65), histereza kotła 15 stopni (temp. kotła 70), w przeciągu 24 godzin mam średni 10 rozpaleń,
    Kotłownia jest niewielka 2×4 m, szczelna, wentylacja jak trzeba i nawiew w porządku co potwierdził serwisant heiztechnik jak zmieniał oprogramowanie. Pellet przeważony 8,9 kg, kaloryczność 4,7 (pellet firmy dankros). CWU użytkowana rano i wieczorem 5 osób dorosłych i jedno dziecko, bez wariacji.

    Więc moje pytanie ile rozpaleń powinno być w ciągu 24 godzin??

    może inaczej, ile rozpaleń macie przy podobnym użytkowaniu. Kocioł Hit Pellet 20 kW.[/quote]
    Cześć,
    W trybie lato kocioł powinien odpalać się tylko wtedy gdy temperatura cwu spadnie o histerezę ustawioną dla CWU.
    U ciebie jest to 15 stopni więc przy zadanej 65 stopni piec powinien wystartować jak temperatura w pojemniki spadnie poniżej 50 stopni.
    Tempo spadku jest kwestia indywidualna pojemnika oraz tego czy chodzi cyrkulacja ciepłej wody a także od wykorzystania ciepłej wody przez mieszkańców.

    W trybie zima ilość odpaleń zależy od zapotrzebowania domu na ciepło i jego rozkładu w czasie.
    Ciężko podać konkretną wartość.
    Może to być 5 rozpaleń z krótką praca i reszta postój lub 5 rozpalen z długim paleniem i krótkim postojem.
    Możesz mieć 10 rozpaleń w podobnej formie itd.
    A może to być 0 – 1 rozpaleń bo piec chodzi już któraś dobę bez przerwy.

    U mnie wygląda to tak, że w ciepłe dni mam 9 rozpaleń i prace przez 20 – 40 minut.
    Przy mrozach potrafi rozpalać się po 15 – 20 razy i pracować prze godzinę czy więcej.

    10 rozpaleń w trybie lato to dziwnie dużo. Obserwowałeś jak spada temperatura cwu?
    A i czujnik temperatury masz na dole czy na górze pojemnika?

    Miałem kiedyś czujnik na dole pojemnika I to powodowało, że praktycznie po jednym użyciu piec startował bo był zalewany przez zimna wodę i nie było histerezy, która by coś takiego obsłużyla.

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #68954
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Witam

    Jaka jest rzeczywista wydajność podajnika?
    Parametrem wydajności podajnika nie można sobie swobodnie regulować – trzeba wpisać rzeczywistą wartość. Wpisanie najniższej wartości może spowodować przeładowanie i uszkodzenia paleniska (czym niższa wydajność tym więcej podaje – niższa wydajność oznacza dłuższą pracę podajnik w celu uzyskania mocy).

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    Tak, tylko z tego co kolędy piszą nie da się wprowadzić wartości mniejszej niż 8 kg/h mimo, że na przykład rzeczywista wydajność to 7.8 kg/h.
    Dlatego oszukują sterownik podając niższa kaloryczność paliwa.

    Zakładam, że nie da się tego ograniczenia zmienić gdzieś w ustawieniach serwisowych.

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #68956
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Czas podawania dawki do rozpalenia ustawiony na 45 sekund tak jak wczęsniej mi sugerowałeś żeby przestawić.

    Zauważyłem , że na sterowniku pokojowym nie pokazuje mi kiedy piec pracuje co wczesniej mialo miejsce (krecil sie wiatraczek na sterowniku podczas pracy pieca, teraz go nie ma)

    Że sterownikiem pokojowym ci niestety nie pomogę.

    Ja mam prosty termostat bo od Plum nie było nic bezprzewodowego.

    Jeżeli masz wersję bezprzewodowa to sprawdź czy jest w zasięgu.

    Robiłeś restart sterownika pokojowego?

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #68958
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Mam ochrone powrotu włączoną, możliwe właśnie że nie widzialem wczesniej tej kontrolki bo rzadko schodzilem do kotlowni bo po prostu wszystko chodzilo tak jak trzeba.

    Histerza kotła -15 stopni
    Minmalna 5 stopni a posrednia 10 stopni.
    Tak mam ustawione.
    hmm, załącze też zdjęcia z palnika jak wyglada przy przejsciu na moc minimalna i posrednia – tyle pelletu sie na nim zbiera nie wypalonego. Mimo , że podawanie jest ustawione na najmniejszą możliwa wartosc – 8kg/h a kalorycznosc ustawiona na 4,9kw (zakres 4,5-5kw). Przy ustawieniu na 5kw słabo sie pali i nie ma jasnosci plomienia na poziomie 100% tylko tak jak wczesniej pisałem 30-70%.

    Faktycznie wygląda to jakbyś miał za dużo paliwa na palniku.
    To skakanie płomienia wynikało że zbyt małej dawki paliwa. Twój podajnik ma mniejsza wydajność niż minimum w sterowniku.
    Zmieniałeś dawkę do rozpalania?

    Co do przebijania zadanej.
    Zwiększ histerezy mocy pośrednich. Pomoże to w dopaleniu nadmiaru paliwa.
    Te zdjęcia są z początku pracy na mocach pośrednich?
    Przy małych odbiorą h możesz mieć tak, że piec praktycznie przeskakuje moce pośrednie i idzie w wygaszanie i tu musi wypalić resztę paliwa.

    Zmniejszyłbym jeszcze dawkę paliwa do rozpalania. Już na starcie możesz mieć za dużo paliwa.

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #68960
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    tak , wydajność na 8kg/h , kaloryczność na 4,9kw , moc max 12kw, posrednia 8kw i min 5 kw, Lecz to tak jak pisałem działo sie jeszcze przed przywróceniem ustawień fabrycznych , i na piecu cały czas pali się kontrolka od grzejników (w załaczniku wrzucam zdjecie podgladowe z internetu z zaznaczona kontrolka o która mi chodzi, wcześniej nie przypominam sobie zeby cały czas była włączona)

    To jest kontrolka od pompy co.
    Ta pompa w trybie zima chodzi cały czas.
    Czy ty w ogóle masz pompę co czy tylko pompę mieszacza?

    Nie pamiętam jak to było w starym ht-tronic 900 ale jest możliwe, że na niej była realizowana ochrona powrotu.

    Jak nie masz tej pompy to możesz to spokojnie zignorować. Może poprostu tego nie zauważyłeś a w trybie lato kontrolka się nie swieciła.

    Czy w tym sterowniku jesteś w stanie zmienić histerezy h1 i h2 czy histerezę mocy minimalnej I pośredniej?
    Jeżeli tak to ustaw histerezę mocy minimalnej na 5 a pośredniej na 10 stopni.

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #68962
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Mam ht-tronic TPP jako pokojowy, nie mam termostatów na grzejnikach, rok czasu było ok nic nie zmieniane tylko temp regulowana – w dzien ustawione na 22 stopnie w nocy na 20. W 2 wątku wyczytałem żeby obniżyc nastawe zaworu 1 o 10stopni, moze to pomoze. Prosiłbym także o obejrzenie screenshotów z modułu internetowego, piec dobija do 70 stopni i następuje wygaszanie, w trakcie wygaszania i czyszczenia piec dobija jeszcze do 80 stopni! co jest nie tak ? nie przypominam sobie bym kiedys mial tak wysoka temp.

    Takie przebijanie zasanej wynikać może ze zbyt małych odbiorów lub ze zbyt dużej ilości paliwa na palniku.
    Nie widzę w instrukcji aby się dało ustawić histerezy poszczególnych progów mocy.

    Sprawdź wydajność podajnika. Możliwe, że jest błędnie ustawiona i piec dostaje za dużo paliwa.

    Po resecie ustawień wprowadziłeś wydajność podajnika, kaloryczność paliwa oraz moc pieca?

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #68964
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Witam Panów ponownie,
    Bawiłem się tymi ustawieniami, troszke sie poprawiło lecz piec zaczął mi sie rozpalać po 20-30 razy dziennie i strasznie przegrzewało mi mieszkanie – Sterownik pokojowy ustawiony na 22 stopnie a w mieszkaniu po 26-27 stopni. Przywrocilem ustawienia fabryczne, powłączałem funkcje CWU i Sterownika Pokojowego lecz podczas pracy kotła rzuca mi ciepła wodę na grzejniki i dogrzewa mieszkanie mimo , że nie ma takiej potrzeby, nie wiem czym to spowodowane, w załączniku wrzucam podgląd mojej instalacji, jest zawór 3D. Co może powodowac te wyrzuty ciepła na mieszkanie ? kocioł sie przegrzewa i sie studzi w taki sposób?

    Cześć,
    Ten sterownik pokojowy masz od pieca czy jakiś generyczny?

    Rozumiem, że nie masz termostatów na kaloryferach.

    Sterownik masz tak ustawiony, że po osiągnięciu temperatury obniża temperaturę w układzie?

    Samo przegrzanie pieca powodujące konieczność chłodzenia powinno być zarejestrowane jako alarm.

    Sprawdź konfigurację. Może twój termostat pokojowy nie jest aktywowany w sterowniku pieca.

    Jak masz Ht-tronic room to rzuć okiem na instrukcje
    https://heiztechnik.pl/index.php/sterowanie-2/ht-tronic-rooms-ht-tronic-rooms-wireless
    A także na watek
    https://heiztechnik.pl/index.php/forum/6-koty-z-podajnikiem/3796-podlaczenie-ht-tronic-rooms-do-sterownika-pieca

    W odpowiedzi na: HT ONE 15 KW #60638
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Termostaty mam temperatura 23 comfortowa 20 ekonomiczna na piecu mam ustawioną moc na 10.5 kw i nadmuch.16 % dawkę paliwa zmniejszyła na 90 % bo w popielniku zostawanło trochę niedopalonego pelletu .90 kg to cały zbiornik starcza na około 6 , 6,5 dnia

    Wynik nie jest zły. To jest worek na dzień.
    Dom nawet w ciepłe dni odbierze cześć ciepła, które piec będzie musiał dostarczyć.

    Osobiście nie stosuje obniżeń. To co zyskasz na takiej operacji w większości stracisz gdy będzie trzeba podnieść temperaturę do 23 stopni.

    U ciebie jest pewnie stara instalacja z obiegiem grawitacyjnym.
    Czy przy montażu pieca przerobiono instalacje tak aby nie występowała cyrkulacja grawitacyjna?

    Sama konfiguracja pieca nie uzyskasz dużych oszczędności. Piec dostarcza tyle energii ile jest w stanie odebrać dom wraz z instalacją co więc głównych optymalizacji trzeba szukać po tej stronie.
    Jesyne co możesz uzyskać to optymalizacja spalania oraz sprawności pieca co robi się poprzez poprawne przeważnie podawania i nastawy nadmuchu.
    Możesz także sterować temperatura obiegu co od temperatury zewnętrznej co przy poprawnej konfiguracji zapewni Ci komfort oraz jakieś oszczędności.

    Jak masz termostat pokojowy to dodatkowo możesz uzależnić od niego obniżenie temperatury w obiegu co lub nawet wyłączyć pompę co. Wyłączenie pompy co jest ie zalecane jak masz ogrzewanie podłogowe.

    Każdy przypadek jest inny więc nie dostaniesz jednego sprawdzonego rozwiązania.
    Musisz trochę poeksperymentować I sprawdzić co u ciebie będzie dawało najwyższy komfort przy akceptowalny h kosztach.

    W odpowiedzi na: HT ONE 15 KW #60640
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Witam nie wiem czy to dużo bo do tej pory paliłem miałem. Chciałbym się tylko zorientować . Bo to będzie pierwszy sezon . A co do alarmu to serwisant mówił że to sobie już piec sam przelicza i tak może być .

    1,5 worka przy obecnych warunkach pogodowych to sporo z tym, że dużo zależy jaką utrzymujesz temperaturę w domu i jak sterujesz instalacją.
    Czy masz termostaty na kaloryferach itd.

    W sumie założyłem, że u ciebie jest podobnie ciepło jak u mnie.