  • W odpowiedzi na: Błąd sonda lambda #80808
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Cześć,

    Rzuć okiem do instrukcji pieca one plus na stronę 9 https://heiztechnik.pl/wp-content/uploads/2022/11/DTR_ONE_PLUS__ONE_PLUS_BASIC_DTR_11_2022.pdf

    To nie jest ten sam piec co one ale konstrukcyjnie może być zbliżony i instrukcja nakieruje cię na lokalizację sondy w twoim piecu.

    W odpowiedzi na: Częste rozpalanie się pieca w nocy w trybie LATO #80783
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    No to strasznie dziwnie to działa.

    Jak masz konkretne godziny gdzie potrzebujesz ciepłej wody to może podepnij piec pod wyłącznik czasowy.

    Może to ci ograniczy rozpalanie w okresach kiedy nie potrzebujesz celu. Niestety stracisz ochronę pomp przed zadaniem.

    W odpowiedzi na: Wyłączenie podłogówki na lato #80759
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Cześć,

    Ustawienie trybu lato powinno wyłączyć pompy CO.

    Termostat pokojowy nie powinien mieć wpływu na działanie pompy co czy zaworu mieszającego w trybie lato.

    Sprawdź ile masz rozpaleń. W sumie zużycie pelletu będzie zależeć od specyfiki korzystania z cwu oraz tego jak dobrą izolację ma pojemnik i tego czy masz cyrkulację wody i jak z niej korzystasz.

    Jak masz możliwość podglądu wykresów to warto sprawdzić czy piec nie pracuje w nocy i zastosować obniżenia nocne.

    W odpowiedzi na: Problem z trybem lato #80757
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Cześć,

    Potrzebujesz wyeliminować pracę grawitacyjna układu CO.

    Nawet jak zamkniesz zawór 4d to przepływ grawitacyjny będzie odbierał ciepło z samego zaworu.

    Sprawdź czy za pompą CO masz zawór zwrotny.

    W sumie bez schematu instalacji ciężko coś powiedzieć. Najlepiej naszkicować schemat i prześledzić jak płynie woda.

    W odpowiedzi na: Częste rozpalanie się pieca w nocy w trybie LATO #80755
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Przeczytałem temat od dechy do dechy i mam identyczny problem z trybem lato! Użytkuję piec od 2017 klasa 4 z rusztem (nigdy nie używany) i u mnie również w tzw trybie lato na cwu piec załącza się po osiągnięciu histeryzy na piecu a nie nie temp wody….ustawione mam 5 histeryzy wody i to jest dramat! Co prawda różnica na trybie lato jest spora ws zwykłego trybu bo spala mi 1t pelletu na 6miesiecy ale latem robię dodatkowy myk że poprostu wyłączam piec przed wyjściem do pracy i załączam około 17tej … Zasobnik wody Galmet ładnie trzyma temperaturę i jak wracamy z pracy to spokojnie jest ciepła woda. U mnie dodatkowo jest jeszcze problem że mimio tego trybu lato i tak gdyby rozkręcić kaloryfery na Max to będą latem letnie, szczególnie w łazience. Muszę wezwać jakiegoś lepszego speca od heiztechnika może on coś poradzi bo obawiam się że mój instalator coś spier…. No! To się rozpisałem ???? życzę miłej majówki ????

    Cześć,

    Prawdopodobnie brakuje zaworu zwrotnego na układzie co i działa grawitacyjnie.

    Sprawdź czy za pompą CO masz zawór zwrotny.

    W odpowiedzi na: Częste rozpalanie się pieca w nocy w trybie LATO #80750
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Nie mam pojęcia skąd dorwać soft do tego sterownika. Może Plum ma jakiś generyczny soft dostępny na stronie, który u ciebie zadziała.

    Niby w instrukcji tego kabla pisze że updater pobiera se sam online.

    O, ciekawe.

    Instrukcje przeglądałem pobieżnie i zauważyłem tylko opcje wyboru pliku z oprogramowaniem.

    Może to była instrukcja do starszej wersji updates.

    To chyba jest ten sam kabel co do modułu internetowego.

    Wiesz może która wersja ecoUpdater jest aktualna?

    W odpowiedzi na: Częste rozpalanie się pieca w nocy w trybie LATO #80748
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Cześć,

    Samo wgranie softu nie jest dużym problemem. Nie takie fikołki się robi z na przykład sonoff z tym, że do tego masz dostępny soft a i cena urządzenia jest na tyle niska, że w razie problemu można kupić nowe.

    Nie mam pojęcia skąd dorwać soft do tego sterownika. Może Plum ma jakiś generyczny soft dostępny na stronie, który u ciebie zadziała.

    W odpowiedzi na: Częste rozpalanie się pieca w nocy w trybie LATO #80745
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Cześć,

    Mam ecoMax 890 i powiem ci, że mam dowolność w ustawianiu histerezy cwu. Do tego mam opcje wydłużenia pracy pompy cwu co pozwala odebrać całość dostępnej energii z pieca.

    Pamiętam, że cześć piecu idących na dotacje miało histerezę cwu ustawiona naa 5 stopni i nie było opcji zmiany.

    „podwyższenie temperatury od cwu i mieszacza” – jeżeli dobrze pamiętam to to ustawienie pozwala podnieść temperaturę żądaną pieca jak cwu czy piesza z żąda temperaturę, której nie da się normalnie osiągnąć. Na przykład masz żądaną 70 stopni i CWU też chcesz mieć 70 stopni. Wtedy piec podniesie żądaną aby to osiągnąć.

    Nie ma prostego sposobu aktualizacji oprogramowania. To musi zrobić serwis.

     

     

    W odpowiedzi na: Zasypana elastyczna rura #80702
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Cześć,

    Sprawdź czy ta elastyczna rura jest naciągnięta.

    Czy podczas rozpalania działa podajnik numer 2? Czy go słychać?

    Ewentualnie dzwon na serwis.

    W odpowiedzi na: ***** Nowa świecka tradycja ***** #80424
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Witam,

    Bardzo dziękuję i gratulacje dla Patrola.

    Mój piec jest z 2016 i także brak awarii. Grzałka wymieniona raz oraz elastyczna rura podajnika. Plus bezpiecznik, ale to już moja wina 🙂

    Tankuje i czyszczę. Polecam i życzę podobnych wyników.

    W odpowiedzi na: Rozpalanie #80397
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Cześć,

    Mam starszy sterownik i u mnie wystarcza dawka około 100g.

    U ciebie powinna być 100%.

    W ht 900 dawka powinna być obliczana na podstawie wydajności podajnika więc to musisz mieć poprawnie zmierzone.

    Zwiększenie dawki ma sens jak podajnik ma puste podania więc myśli, że podał na przykład 100g a w rzeczywistości podał na przykład tylko 80g.

    Wykonaj przeważnie podawania. Jak wychodzą ci różne wyniki to zrób kilka przeważnie i weź średnia.

    W odpowiedzi na: wyjęcie rusztu #80328
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Cześć,

    A co to za piec i czy to jest ruszt stalowy/żeliwny, który da się wyjąć?

    Jakoś nie widzę powodu aby nie można go było wyjąć jak się tylko da.

    Inna sprawą jest w piecach na eko groszek. Na nim może wisieć deflektor. Ale tu się nie znam.

    W odpowiedzi na: Kasowanie liczników serwisowych #80301
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Jest inny kod 😉 ale z uwagi na ewentualne gwarancje to niech serwis zdecyduje czy można go podać.

    • Ta odpowiedź została zmodyfikowana 1 rok, 4 miesiące temu przez Patrol.

    O, to ciekawe.

    Jest coś ciekawego w tym dodatkowym menu?

    Ja już nie mam gwarancji. Możesz mi go podesłać na mateuszzurek@gmail.com ?

     

    W odpowiedzi na: Kasowanie liczników serwisowych #80298
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Cześć,

    Nie widziałem takiej opcji.

    Co najmniej jak wpiszesz kod 1992.

    Ale może jest jeszcze jakiś inny kod pozwalający to zrobić.

    Zadzwoń do serwisu. Jak uzyskasz to proszę napisz.

    W odpowiedzi na: Temperatura zaworu i nastawy kotła. #80285
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Cześć,

    Ok, to u mnie to się nazywa ” Nieczułość obiegu mieszacza”. Mam ustawione na 1 stopień i działa to tak, że jak masz ustawione 30 stopni to nieczułość jest +-1 stopień. Spadnie do 29 stopni to zaczyna się otwierać. Wzrośnie ponad 31 to zaczyna się przymykać.

    To jest po to aby siłownik nie robił za dużo Richie i się szybciej nie zużył.