    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Hej.
    Mam dom wielorodzinny stare budownictwo 450m2 🙂
    A co do kotła masakra :(( tragiczny błąd zakupu.
    Kocioł z buforem się nie umieją dogadać.
    Wiecznie błędy błędy błędy każdego elementu pieca – palnika kotła stb
    Też tak macie że pracą kotła reguluje temperatura bufora i temperatura kotła??
    Bo dla mnie jest to najgłupsze możliwe rozwiązanie.

    Witam

    Zostałem lekko wywołany do tablicy przez kolegę Mateusza, więc dołączam się do dyskusji.
    Na początek lekkie sprostowanie ma 3 letni kocioł 25kW ale bez bufora, tak więc ze sterowaniem buforem nie ma żadnych doświadczeń praktycznych.

    Żeby coś można powiedzieć, to musimy wiedzieć jaki kocioł, z jakim regulatorem.
    Jak wygląda instalacja (schemat), czy jest oparta o zawór 3D lub 4D
    Może kilka zdjęć.

    Pozdrawiam
    Markus[/quote]
    Przepraszam,
    Na szybko sprawdziłem twój podpis i masz moduł B i w sumie nie pamiętałem jaką masz instalację dlatego napisałem, że masz bufor.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: Kocioł Pelletowy 50kW z buforem #73214
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Hej.
    Mam dom wielorodzinny stare budownictwo 450m2 🙂
    A co do kotła masakra :(( tragiczny błąd zakupu.
    Kocioł z buforem się nie umieją dogadać.
    Wiecznie błędy błędy błędy każdego elementu pieca – palnika kotła stb
    Też tak macie że pracą kotła reguluje temperatura bufora i temperatura kotła??
    Bo dla mnie jest to najgłupsze możliwe rozwiązanie.

    Cześć,
    Szczerze mówiąc parę osób miało problemy z konfiguracją ale po kontakcie z forum i serwisem udało się większość z nich rozwiązać.
    Najszybciej uzyskasz pomoc od serwisu po prostu do nich dzwoniąc.

    Najprawdopodobniej masz błędną konfigurację wykonaną przez instalatora i to powoduje twoją frustrację.

    Nie mam bufora a mój piec ma już parę lat więc sterownik i jego konfiguracja będzie inna.

    Proszę zadzwoń na serwis. Przejdziecie przez konfigurację i możliwe, że uda się rozwiązać twoje problemy.

    A jak chcesz to proszę podaj swoją konfigurację to może uda się także nam pomóc.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: Kocioł Pelletowy 50kW z buforem #73216
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Witam.
    Ma może ktoś taki zestaw zamontowany u siebie w domu??

    Cześć,
    Ogrzewasz blok czy co?
    Największy, który pamiętam miał coś w okolicy 30kW.

    Twoja sytuacja powinna być zbliżona do 25kW + bufor, który ma Markus.
    Napisz o co chodzi i postaramy się pomóc.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: Daspell 30kw #63688
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Sterowanie pompą kotłową można zrealizować albo poprzez dodatkowy moduł regulatora (ja mam moduł B) i wtedy wszystko jest widoczne zarówno w regulatorze jak i Econecie.
    Lub też poprzez termostat przylgowy, który załącza pompę przy spadku temperatury na rurze do której jest doczepiony.
    W obu przypadkach pompa kotłowa zapewnia ochronę powrotu.

    A czy użycie tego termostatu nie spowoduje, że w trybie lato pompa będzie działać cały czas?
    Czy moduł B załącza pompę kotła także w trybie lato podczas grzania cwu?

    W odpowiedzi na: Daspell 30kw #63690
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Cześć,
    Sama pompa kotła w założeniu nie chroni powrotu tylko służy do napędzana do datków ego obiegu co.
    Co najmniej w moim sterowniku nie ma jak jej wysterowac aby chronią powrót.
    Dodatkowo ona nie działa w trybie lato podczas grzania cwu.

    Udało mi się ustawić aby była uruchamiana od 30 stopni na piecu co daje mi jakąś ochronę ale nie idzie jej wyłączyć jak temperatura przekroczy 55 stopni.

    Do tego trzeba mieć albo moduł dodatkowy albo zewnętrzny sterownik.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: Moduł ecoNET #63639
    Mateusz Żurek
    Uczestnik
    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #69264
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    To końcówka sezonu i nie chciałbym bawić się w przedstawianie ślimaka lub kątów nachylenia, bo może tylko pogorsze sprawę. Przyznam że nie czyscilem nigdy dna zasobnika, odkrecilem raz ten element ale wtedy był pellet w zasobniku i tylko on się sypal. Poczekam aż się wypali to co mam i wtedy spróbuję wyczyscic jeszcze raz. Czy w okolicach wentylatora, grzałki też jest coś do czyszczenia?

    W sumie nie napisałem, że zmiana ustawienia podajnika wiąże się z koniecznością przewazenia podawania.

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #69269
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Byłoby 3 błędy? Wydaje mi się że próbę robił tylko jedna, bo widnieje jeden błąd. Piec nowy, grzałka musi być sprawna. Problem w tym, że nawet nie podał pelletu do rynny aby go rozpalić. Rynne staram się czyścić przynajmniej raz na 3-4 dni więc czasem coś się uzbiera, ale nie dużo. Piec nie rozpalil sam. Ale za każdym razem po takich alarmach Jak klikne start, nie ma problemu z podaniem pelletu i rozpaleniem. Więc gdzie szukać przyczyny.

    Cześć,
    Ja bym szukał przyczyny w samym podajniku/pellecie.
    Jak masz bardzo drobny pellet, dużo pyłu itp to może mieć problem z przesuwaniem paliwa w podajnik.

    Piec pewnie większość czasu nie ma problemu z rozpalaniem tylko raz na jakiś czas coś nie może przepchnac paliwa przez podajnik.

    Tu możesz przestawić trochę podajnik. Na początek spróbował bym trochę obrócić podajnik.
    Możesz także zmienić kont pochylenia, trochę obniżyć podajnik, albo wysunac/wysunąć podajnik do pojemnika z paliwem.
    U siebie musiałem trochę wysunąć podajnik gdyż skrobal mi po ściance pojemnika.

    Czy elastyczny łącznik jest dobrze naprezony I nie zbiera się w nim paliwo?

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: Problem ze skroplinami w kominie #73224
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Może to tylko zbieg okoliczności ale plamy pojawiły sie dopiero po tym jak zmienilem pellet na inny który wydawał sie bardziej wilgotny niz poprzedni. Wcześniej pół roku nic sie nie działo. Z wilgotnego pelletu będzie wiecej kondensatu. Chyba że pół roku cegły przemiekaly i teraz bedzie tylko gorzej :/

    Cześć,
    Wątpię aby to się objawiło w krótkim czasie.
    Możliwe, że to tylko zbiegł się w czasie że zmiana paliwa.

    W odpowiedzi na: Problem ze skroplinami w kominie #73226
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Zetka jest wykonana ok 30cm nad podłogą gdzie stoi piec. wentylacja również. Komin na bank nie jest izolowany bo to stary dom i komin biegnie wewnątrz budynku na jednej ze ścian. Ciąg komina jak pisałem kominiarz podał z anemometru co nie jak nie idzie przeliczyć na paskale (prawie). Z tym odprowadzeniem kondensatu do kanalizy będzie problem, nie można go zbierać do zbiorniczka pod wyczystką ? Mocno jest to szkodliwe? No i jak to wygląda w przypadku wkładu z kwasówki? Są jakieś dane na temat średnicy tej rury która musi cyć dla tego pieca?

    Ten ciąg szału nie robi ale powinien wystarczyć z tym, że zmiez sobie jaki masz ciąg w piecu na zawirowywaczach.

    Ja mam starszy piec z jednym zawirowywaczem i przepływ na postoju osiąga 1m/s.

    Z takim kominem na pewno nie będziesz miał spokoju.
    Co do wymiarów nowego się nie wypowiem. Nie znam się.
    Trochę wymiary masz dziwne, nie wiem czy będzie się w niego dało wprowadzić nowy wkład. Może dało by się przebić na zewnątrz. Skontaktuj się z kimś na codzień montuje kominy.

    Kondensat ma odczyn kwaśny. Jakoś strasznie niebezpieczne to nie jest.
    Możesz odprowadzić do wiadra tylko zostanie kwestia częstości wnoszenia tego i tego gdzie się tego pozbyć.

    Kolega kiedyś mi mówił, że u niego z pieca gazowego kondensacyjnego wychodziło wiadro dziennie.
    U ciebie będzie mniej bo to nie jest pięć kondensacyjny.

    W odpowiedzi na: Problem ze skroplinami w kominie #73230
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Cześć,
    Tak jak Osa napisał. Piec 5 klasy ma niska temperaturę spalin i nie jest w stanie poprawnie nagrać takiego komina co kończy się słabym ciągiem i kondensacji.
    Gdizes czytałem, że przy takich komina h wykwity pojawiają się z powodu niedokladnego ocieplenia albo uszczelnienia komina.
    Dymienie może wynikać z wielu czynników. Na przykład brak napowietrzenia korlowni. Tak zwanej Zetki.
    Także ciąg komina jest tu ważny.

    Jak ugryźć temat?
    Skontaktuj się z kimś kto na prawdę zna się na kominach i jakie stosuje się do takich piecy.
    Prawdopodobnie najprościej będzie wsadzić wkład z nierdzewki z regulatorem ciągu na szczycie i na dole i podpiąć odprowadzenie kondensat do kanalizacji lub szamba.
    Wazne aby kondensat był doprowadzony. W przeciwnym razie przeniesie problem do kotłowni i cała operacja nic nie da.

    Przydomowa oczyszczalnia może sobie z nim nie poradzić ale to skonsultować bym z kimś co się na oczyszczalniach zna.

    W odpowiedzi na: HT Daspell LuxGL – pomoc w wyborze #73793
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Witam

    Czujnik palnika jest zamontowany przy kominku doprowadzającym pellet i dodatkowe otwory nic tu nie zmienią. Dodatkowe otwory w nowym palniku maja na celu odprowadzenie gorącego powietrza z podzespołów elektrycznych palnika.

    Na temat wypowiedzi samozwańczych ekspertów nie będę się wypowiadał.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    Może to nic nie pomoże ale test, jeżeli jest możliwy do wykonania, bez obudowy rozwieje watpliwosci.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: HT Daspell LuxGL – pomoc w wyborze #73795
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Nowa osłona ma dużą ilość otworów w miejscu gdzie u mnie najbardziej się grzeje (przypadek).

    OK rozumiem, palnik/kocioł /komin.

    To mam nie patrzeć że RCK otwiera się przy 25 Pa , bo ciąg kominowy i tak mam za mały , pozostają jeszcze 2 elementy palnik i kocioł ale tych nie bierzemy pod uwagę bo winny jest zawsze komin lub zetka.

    Zetka jest 160 mm .

    Jak bym chciał kupić dłuższy zgarniacz szlaki to do mojego palnika by pasował?

    Pozdrawiam.

    Cześć,
    Może warto by przy okazji wizyty serwisanta lekko zmodyfikować osłonę waszych palników poprzez nawiercenie otworów wentylacyjnych.
    Albo uruchomienie palnika bez obudowy.

    Oczywiscie można by to zrobić za zgodą serwisu i pod warunkiem, że obudowa nie pełni jakiś dodatkowych funkcji.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: Q PELLET DUO 15kw #66420
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Z tego co pamiętam za jakąś dopłatą można było mieć z wyjściem na to właśnie podpięcie do odprowadzenia kondensatu a tak samemu trzeba wybierać .

    W sumie jak masz tą kratkę na dole to można by zapytać jakiegoś speca czy nie dało by się wywiercić odprowadzenia i jakimś elastycznym wężem doprowadzić do kanalizacji.

    Nie mam pojęcia ile tego będzie z tych piecy.
    Gazowy piec kondensacyjny u kolegi potrafił wyprodukować wiadro kondensat na dobę, więc sporo.
    Tu będzie tego mniej ale i tak trochę tego będzie.

    Pamiętam, że ktoś z piecem one podpytywal na forum o wpływ kondensat z komina ale wtedy nie skojarzyłem, że to może mieć związek z brakiem odprowadzenia kondensat.
    W sumie nie pisał jak to się skończyło.

    W odpowiedzi na: Q PELLET DUO 15kw #66422
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Taki komin
    https://pekabet.pl/systemy-kominowe/system-kominowy-pekabet-uniwersal-200-h80m.html

    Za tymi drzwiczkami jest dostęp do rury (ceramiki) i nic więcej.

    Z parametrów wynika, że powinien być OK do tego pieca.
    Ważne abyś zamontował regulator ciągu RCK na wyczystce.

    Ta kratka na dole sugeruje, że może tam być odprowadzenie skroplin.
    Rzuć okiem na https://www.youtube.com/watch?v=DtxXNBuJH_4
    Komin.JPG

    Tam w podstawie powinno być odprowadzenie i pytanie gdzie to jest podpięte?