  • W odpowiedzi na: Hit Pellet 15 kW – optymalne ustawienia #59312
    Daniel Szegda
    Uczestnik

    Po kilku dniach testów stwierdzam, że kocioł i instalacja u mnie pracują poprawnie.

    Tą samą konfigurację wprowadziłem u sąsiada – ma w zasadzie wszystko tak samo, poza 2 szczegółami:
    – zawór 3d (zamiast 4d jak u mnie)
    – rury miedziane 28mm ( od razu na zasilaniu redukcja z 6/4), u mnie 6/4->5/4->1″ przy kotle a dalej rozejście pexem od 32 do 16
    Z obserwacji wynika, że przy nastawie 45C na CO, zawór potrafi przepuścić do 55C na dom, a na powrocie bieda, bo 35C, pomimo pompy w płaszczu.

    Zawór 3d zainstalowany niby poprawnie, ruch otw./zamk. zgodny z testem wyjść. Ochrona powrotu tylko na pompie. Muszę jeszcze opatrzeć jak ma czujniki umieszczone, bo zaizolowane są ale wątpię żeby do rur ściśle przypięte były. Mogą przekłamywać.

    Jakieś sugestie?

    W odpowiedzi na: Hit Pellet 15 kW – optymalne ustawienia #59314
    Daniel Szegda
    Uczestnik

    Tak, wiem co to rck i zetka. Rck nie był mi nigdy potrzebny, jakoś tak mam dom usytuowany że nie zauważyłem wydzierania żaru z pieca nawet przy wietrznej pogodzie. Komin mam 9m wysoki, ceglany z prześwitem pierwotnym 14×27. Po 30 latach (a tyle dom ma) palenia różnymi różnościami, komin się zasmolił. Ja kupiłem ten dom 5 lat temu i poprawiłem co się dało. Komin czyściłem od góry, od dołu i wyciąłem metrowy otwór w połowie wysokości. Pręty, motyczki i obrotowa szczota lub głowica z łańcuchem na prowadnicy z wiertarką. Udało się wyczyścić sporo, ale nie wszystko.
    Założyłem kompletny wkład z odpływem skroplin, owalny o wymiarach 100×220 co odpowiada objętości rury fi 160 – czyli takiej jak ma  kocioł w specyfikacji komina i taki jaki ma zetka w kącie kotłowi. Gdzie się dało, pomiędzy cegłę a wkład upchałem wełnę skalną. Poza tym komin jest docieplony z zewnątrz na poddaszu i na dachu.
    Wkład w zasadzie kończy się 7cm nad kominem, bo taką mam nakładkę z kołnierzem.Jeśli kocioł pali poprawnie przy +15Ci wietrze,  to zimą tym bardziej będzie śmigał.

    No nic, będę kombinował z nadmuchem.

    W odpowiedzi na: Hit Pellet 15 kW – optymalne ustawienia #59316
    Daniel Szegda
    Uczestnik

    Dlatego pytałem po cholerę termistor na powrocie. Jedyne logiczne wytłumaczenie, to to że czujnik jest potrzebny do sterownia pompą w płaszczu. Bo ona nie działa non stop (gdyby działała to faktycznie sygnały z czujników do wysterowania nie było by potrzebne)

    W odpowiedzi na: Hit Pellet 15 kW – optymalne ustawienia #59318
    Daniel Szegda
    Uczestnik

    Po przeważeniu i ustawieniu poprawnej dawki pelletu na godzinę, 100% na rozpalanie, wyłączeniu opcja ochrony powrotu na zaworze 4d i poniesieniu temp pracy do 75C, kocioł zaczął palić poprawnie. Płomień jest żółty i długi, szybko osiąga zadane temp. a najważniejsze że zawór mieszający działa poprawnie i puszcza na dom tyle ile ustawię (ok 44C) nie powodując przy okazji spadku temp powrotu poniżej 50C.

    Wieczorem idę zestroić kocioł u sąsiada 😀

    Dzięki serdeczne za pomoc i porady.

    a tak btw, to jaki dac max nadmuch? Minimalny przy rozpalaniu jest 22%. max obecnie 28%. Ta tabela z początku tematu jest aktualna?

    W odpowiedzi na: Hit Pellet 15 kW – optymalne ustawienia #59321
    Daniel Szegda
    Uczestnik

    Ok, tak ustawię.  Rozumiem, że pompa pomieszania nie koliduje z pracą zaworów 3d/4d?

    W odpowiedzi na: Hit Pellet 15 kW – optymalne ustawienia #59324
    Daniel Szegda
    Uczestnik

    W ogóle wychodzi na to, że mam zamontowany kocioł HT który nie jest w normalnej ofercie więc nie ma o nim pełnej dokumentacji, a z info serwisu wynika że jest to wersja eksportowa dedykowana głównie na Ukrainę 😀 Mieszkam na podkarpaciu, czyli rzut beretem od granicy ukraińskiej, a montowała to firma z Częstochowy.

    W odpowiedzi na: Hit Pellet 15 kW – optymalne ustawienia #59326
    Daniel Szegda
    Uczestnik

    ALe taka opcja w ustawieniach zaworu 3d jest i serwisowo po instalacji kotła została ona uaktywniona.

    W odpowiedzi na: Hit Pellet 15 kW – optymalne ustawienia #59328
    Daniel Szegda
    Uczestnik

    Potwierdzić prawidłowe działanie pompy jak? Serwis?
    Pytanie ponadto czy zawór 3d ma mieć włączoną opcję ochrony powrotu czy nie?

    W odpowiedzi na: Hit Pellet 15 kW – optymalne ustawienia #59330
    Daniel Szegda
    Uczestnik

    Hmm na sterowniku jest lampka informująca o pracy tej pompy, nie świeci cały czas (i pompy nie słuchać) więc i pompa cały czas nie pracuje.
    W menu serwisowym, w ustawieniach kotła, jest opcja ustawienia startu pompy, bodajże od 45C wzwyż, pytanie teraz czy odnosi się to właśnie do tej pompy kotłowej czy CO?

    Tak, niektóre wersje HitPellet mają zabezpieczenie niskiego powrotu wewnątrz korpusu.
    Dlatego też pomiar temperatury powrotu nie ma już żadnego znaczenia.
    Na zdjęciu widać te właśnie pompę.

    W takim razie w jakim celu na powrocie do kotła, na rurze jest czujnik temp.?

    Skoro ta pompa zaburza pracę zaworu 4d to może faktycznie powrót do 3d będzie lepszym rozwiązaniem?

    W odpowiedzi na: Hit Pellet 15 kW – optymalne ustawienia #59332
    Daniel Szegda
    Uczestnik

    Innymi słowy, przy posiadaniu kotła z taką pompą wewnątrz korpusu, na zaworze mieszającym (nieistotne już czy 3d czy 4d) nie jest wymagana opcja ochrony powrotu?
    Ta pompa robi za mieszacz wewnątrz pieca czy wymusza obieg kotłowy przez rury (zasilanie->zawór->powrót)?

    W odpowiedzi na: Hit Pellet 15 kW – optymalne ustawienia #59335
    Daniel Szegda
    Uczestnik

    Czekaj czekaj, to ta pompa wilo zamontowana w kotle, robi obieg a w zasadzie mieszanie wewnątrz kotła? Nie pcha wody na zasilanie i dalej przez zawór na powrót? Tak działa zewnętrzna pompa na powrocie, za zaworem 3d (widziałem takie instalacje)

    W odpowiedzi na: Hit Pellet 15 kW – optymalne ustawienia #59338
    Daniel Szegda
    Uczestnik

    Dziękuję Panowie za odzew.
    Po kolei:
    1. Zwiększyłem zadaną temp. kotła do 75C z histerezą 10. Zobaczymy jak będzie.
    2. Na tabliczce faktycznie jest info o ochronie powrotu, jest nią zamontowana w kotle pompa Wilo Yanos Para 15/6, która wedle mojego rozumienia działa jako pompa krótkiego obiegu kotłowego (pompa kotłowa czy tez przewałowa).
    3. Ochrona powrotu była włączona na zaworze i na pompie wilo – takie parametry pozostawili mi instalatorzy. Po wyłączeniu ochrony na zaworze, idzie ciepła woda na dom, z tym że powrót spada za dużo. Może kwestia ustawienia dobrej mocy na pompie co, obecnie śmiga na 60% wydajności, czyli na pewno silniejsza jest niż kotłowa.
    4. 3d czy 4d? faktycznie dyskusja bardzo stara i brak jest jednoznacznej odpowiedzi. Moim zdaniem zawór 4d jest jednak lepszą opcją, Umożliwia niezależną pracę obydwu pomp (kotłowej i co) i przynajmniej w teorii, uchylany powinien umożliwić płynne mieszanie wody. Zawór 3d zamontowany wcześniej u mnie, w pozycji zamkniętej odcinał wodę wychodzacą z kotła, więc obieg kotłowy nie miał prawa działać a pompa kotłowa dostawała duży opór. U sąsiada na odwrót – na 0 zamknięta było wyjście mieszające zaworu, przez co pompa CO aż drgawek dostawała. I tak źle i tak niedobrze. Widziałem że w innych miastach, w ramach tego samego projektu montowane są te kotły z zaworami 4d, u mnie akurat firma ecoteam z Częstochowy popełniła projekt instalacji na 3d i z naczyniem przeponowym 50l ;/ A że miałem już wcześniej zawór 4d to zamontowałem. Nie upieram się że słusznie zrobiłem.
    5. Znalazłem ta opcję ustawienia palnika, była na 13,5 a na wyświetlaczu się tylko litera „k” mieści, cały czas myślałem że to 13,5kw czyli moc palnika która jest ustawiona, przy próbie zmiany okazało się że to jednak kg/h 😀 Pytanie teraz czy tak jest seryjnie ustawione czy jednak instalatorzy to debile? W każdym razie ustawiłem 8kg, bo to najniższa możliwa wartość, choć z ważenia wynika że mój podajnik tyle nie poda.
    6. Czytałem na forum trochę o tych roomsach, jeśli dobrze kojarzę to koszt ok 700zł brutto, czyli średnio o 200 więcej niz pierwotna wersja brager rido 161, która się ponoć nie paruje po radiu. W zasadzie rooms tak jak i tpp/tpbp sterują temperaturowo 1 obiegiem, informują o alarmach i mają plan godzinowy/tygodniowy. Ani jeden ani drugi nie pozwala ręcznie wystartować lub zatrzymać kotła (chyba że się mylę). Mam warsztat majsterkowicza zaraz obok kotłowni, gdzie zaglądam przynajmniej raz dziennie. więc zdalne panele informacyjne na panelu pokojowym nie sa jakąś sprawą krytyczną. Czy są jeszcze jakieś różnice w funkcjonalnościach>? Tpp i tpbp tez można zamówić mailowo?

    W odpowiedzi na: Hit Pellet 15 kW – optymalne ustawienia #59342
    Daniel Szegda
    Uczestnik

    WItam
    w ramach projektu zamontowano mi kocioł Hitpellet 15kw.
    Zawczasu dokupiłem i zamontowałem owalny wkład kominowy o przepustowości ok. 200cm3 i wys. 9m – w projekcie go nie uwzględniono, bo nie jest wymagany, ale widziałem u sąsiada co się dzieje ze ścianą i kominem, po roku palenia pelletem z ceglanym kominem bez wkładu.
    Ok, zamontowano kocioł, zawór 3d z siłownikiem, drugie naczynie przeponowe i zawór dbv.  Trochę to wszystko było od siekiery zrobione i sam musiałem kilka rzeczy poprawić, m.in zdemontowałem zdublowaną, moją 2 letnią grupę bezpieczeństwa z naczyniem. Po co wsadzili naczynie 50l zamiast wystarczających 18l? Nie wiem, pewnie projekt był jeden uniwersalny. Zawór 3d afriso (przy okazji z odwrotnie skonfigurowanym siłownikiem) zamieniłem na 4d z tej samej serii, zmodyfikowałem oczywiście podejścia i ustawienia siłownika.

    Działać, działa, grzać grzeje, w trybie letnim ładnie nagrzewa cwu 300 l, choć miałem kilka błędów rozpalania – pellet nie zakrywał otworów zapalarki, było ustawione 100% na rozpalenie. W trybie serwisowym przeważyłem pellet,  podaje mi 1250g na 10m, czyli coś ok 7,5kg na godzinę. Ciut mało i chciałem to zmienić w opcjach, ale nigdzie tego znaleźć nie mogę, czyżby zastrzeżona opcja? Zmieniłem ze 100 na 140% przy rozpalaniu i na 30 kolejnych rozpaleń błędu brak.

    Boli mnie jednak 1 małą sprawa, w trybie zimowym, nie bardzo mogę osiągnąć ciepłą, czyli powyżej 40C, wodę na grzejniki. Dom docieplony, 140m2, choć 50m jeszcze na wykończeniu i niedogrzewane, czyli liczmy 90m2.  Połączone 7 grzejników i 2 obwody podłogowe na zaworach rtl. Wcześniej przewymiarowany, bo dobierany do niedocieplonego domu, ale lekko zmodyfikowany śmieciuch( pierwotnie 17kw ale z palnikiem szamotowym działał jak 11-12 kw) radził sobie bez problemów. Przy temp.65C na ustawieniu 3-4 kreski zawór 4d puszczał wodę ok 50C.

    Kocioł pelletowy ma ustawioną moc max 13,5 KW, temp. pracy 70C z histerezą 15, ochrona powrotu na 55, załączenie pomp przy 55C, priorytet cwu i zawór mieszający w trybie normalny grzejnikowy, z nastawą 45 lub 47C. Pieronem dogrzewa cwu i zaczyna lekko uchylać zawór 4d, tak na 1-3 kreski, po czym się zamyka bo temp. powrotu spada, a ochrona powrotu załączona jest i na pompie przewałowej i na zaworze. Logiczne i w zasadzie poprawne.
    Myślałem że po 1-2h będzie tyle naddatku ciepła, że uchyli zawór kilkukrotnie i podniesie wodę na grzejniki do tych 43-45C. Niestety po 7h pracy nadal woda na CO 36-37C max. a przecież nie ma jeszcze mrozów i dużego odbioru ciepła z grzejników.

    Gdy przejdę na ręczne sterowanie zaworem 4d, to mogę ustawić wodę CO jaka mi się podoba, gorzej że temp. powrotu spada do 35C.
    Kolega, który też brał udział w projekcie, ma identyczny kocioł, tyle że został przy zaworze 3d. Nie grzebał w ustawieniach jak ja, ale sytuację z wodą na CO ma identyczną – przy automatyce niższą niż by chciał, przy sterowaniu ręcznym zimny powrót.

    Z czego może wynikać ta sytuacja? Za niska temp. robocza czy moc? Może błąd w samej instalacji? Sterownie pogodowe, bo jakiś czujnik pogodowy chyba mam, się wpiepsza (choć nie powinno bo tryb normalny grzejnikowy jest a nie pogodowy).

    Zaznaczam że żaden z nas, ani ja ani sąsiad nie mamy termostatów czy sterowników pokojowych, nie dano ich w projekcie (a kogoś z gminy pasowało by za to za jajka powiesić). Chciałem zakupić bezprzewodowy termostat albo jeszcze lepiej panel bragera rido, ale z tego co słyszałem to nie parują się z HT, a dedykowanych Tpp/tpbp czy roomsów nie widzę jakoś w normalnej sprzedaży detalicznej.

    W odpowiedzi na: Hitpellet z projektów OZE #72490
    Daniel Szegda
    Uczestnik

    Mam zamontowany kocioł hitpellet 15kw, w ramach projektu z miasta/gminy.
    Tzn. że to nie do końca wersja eksportowa?