  • W odpowiedzi na: Hitpellet z projektów OZE #72474
    Daniel Szegda
    Uczestnik

    Przeważenie jest raczej oczywiste.

    Natomiast zmiana nadmuchu dla pelletu 8mm ma być na plus czy na minus? Obecnie jest to bodajże 28%

    W odpowiedzi na: Hitpellet z projektów OZE #72476
    Daniel Szegda
    Uczestnik

    Witam

    mam kocioł hitpellet 15kw z projektu gminnego, 2 sezony działa bardzo dobrze (tylko sterownik pokojowy musiałem dokupić bo w projekcie nie ujęto tego). W obecnym czasie cyrku z ceną pelletu, znalazłem ciekawa ofertę pelletu mieszanego, tyle tylko że 8mm. Niby wedle tabliczki kocioł ma palić i 6 i 8 mm, choć zalecany jest 6mm. Palił ktoś może pelletem 8mm? Nie ma problemów ze ślimakiem lub rozpalaniem?

    W odpowiedzi na: Podłączenie termostatu Hitztechnik #63076
    Daniel Szegda
    Uczestnik

    Dzięki serdeczne o to mi chodziło.
    Instrukcja do termostatu TPP opisuje prawidłowo jedynie konfigurację, bez podłączenia. Trochę obszerniejsza jest instrukcja do samego salusa, ale mimo wszystko nie ma wytycznych co do połączenia ze sterownikiem –  wsumie oczywiste bo każdy kocioł ma inne sterowanie. Sporo info jest na forum, ale rozrzucone.
    Może pomyślcie jako firma, by rozszerzyć instrukcję Tpp, TPBP i Roomsa o dokładne info jak podłączyć do sterowników z serii ht-tronic oraz podać przykładowe schematy sterowań. Bardzo ułatwiło by to montaż potencjalnym klientom.

    Innymi słowy w moim przypadku, kocioł ma działać w trybie automatu: ma się rozgrzać, podać ciepłą wodę na cwu aż do osiągnięcia zadanej temp oraz na wysterowany przez termostat zawór 4d, dopóki dom nie osiągnie zadanej temp. a wtedy termostat daje stop, a zawór 4d zmniejsza temp o 10 C (nie za dużo czasem?), natomiast kocioł po osiągnięciu temp. zgodną z nastawą i histerezą, przechodzi na postój i rozpala dopiero wtedy gdy temp, nie spadnie poniżej zadanej histerezy (wskutek odbioru ciepła przez cwu czy co).

    Zawsze myślałem że kotły pelletowe po to mają zapalarkę by rozpalać się i gasić na sygnał, w razie potrzeby.  A tu okazuje się że pelleciaki stworzone są w zasadzie do pracy ciągłej.

    A z symbolem zworki domyślałem się że tak to będzie rozwiązane jak zostało opisane wyżej, sęk w tym że u mnie po osiągnięciu temp. przez termostat (gaśnie lampka zielona na odbiorniku), zawór 4d przymyka się i wyłącza swoją pompę, natomiast zworka nadal jest otwarta. Co prawda świeci kontrolka pracy pompy co, ale ja takiej nie posiadam (idzie to jakoś w opcjach wyłączyć?) Ma może znaczenie kolejność podpięcia NO i COM na styki I3? Kocioł pracuje teraz w trybie automatycznym CWU, poniżej 13C tryb zima, powyżej 14C – lato.

    W odpowiedzi na: Podłączenie termostatu Hitztechnik #63077
    Daniel Szegda
    Uczestnik

    Dzięki serdeczne o to mi chodziło.
    Instrukcja do termostatu TPP opisuje prawidłowo jedynie konfigurację, bez podłączenia. Trochę obszerniejsza jest instrukcja do samego salusa, ale mimo wszystko nie ma wytycznych co do połączenia ze sterownikiem –  wsumie oczywiste bo każdy kocioł ma inne sterowanie. Sporo info jest na forum, ale rozrzucone.
    Może pomyślcie jako firma, by rozszerzyć instrukcję Tpp, TPBP i Roomsa o dokładne info jak podłączyć do sterowników z serii ht-tronic oraz podać przykładowe schematy sterowań. Bardzo ułatwiło by to montaż potencjalnym klientom.

    Innymi słowy w moim przypadku, kocioł ma działać w trybie automatu: ma się rozgrzać, podać ciepłą wodę na cwu aż do osiągnięcia zadanej temp oraz na wysterowany przez termostat zawór 4d, dopóki dom nie osiągnie zadanej temp. a wtedy termostat daje stop, a zawór 4d zmniejsza temp o 10 C (nie za dużo czasem?), natomiast kocioł po osiągnięciu temp. zgodną z nastawą i histerezą, przechodzi na postój i rozpala dopiero wtedy gdy temp, nie spadnie poniżej zadanej histerezy (wskutek odbioru ciepła przez cwu czy co).

    Zawsze myślałem że kotły pelletowe po to mają zapalarkę by rozpalać się i gasić na sygnał, w razie potrzeby.  A tu okazuje się że pelleciaki stworzone są w zasadzie do pracy ciągłej.

    A z symbolem zworki domyślałem się że tak to będzie rozwiązane jak zostało opisane wyżej, sęk w tym że u mnie po osiągnięciu temp. przez termostat (gaśnie lampka zielona na odbiorniku), zawór 4d przymyka się i wyłącza swoją pompę, natomiast zworka nadal jest otwarta. Co prawda świeci kontrolka pracy pompy co, ale ja takiej nie posiadam (idzie to jakoś w opcjach wyłączyć?) Ma może znaczenie kolejność podpięcia NO i COM na styki I3? Kocioł pracuje teraz w trybie automatycznym CWU, poniżej 13C tryb zima, powyżej 14C – lato.

    W odpowiedzi na: Podłączenie termostatu Hitztechnik #63080
    Daniel Szegda
    Uczestnik

    Dzięki, sporo mi to wyjaśniło ale jednak nie wszystko. Przewertowałem kilka tematów na forum, m.in. ten o sterowniku rooms, jednak o tpp czy tpbp w zasadzie znalazłem niewiele. Za to sporo pomogło to https://heiztechnik.pl/forum/4-pomoc-techniczna/3757-termostat-pokojowy-zarworu-1-pieca-heinztechnik

    Ok, termostat ma sterować zaworem lub pompą zaworu. Aktywowałem moduł, w menu zaworu wprowadziłem obniżanie wartości i dałem dla grzejników 10C. Nie widze jednak nigdzie opcji odłączenie pompy.

    Przy opcji wyłączenia pompy  od termostatu, to schemat podłączenia ma wyglądać jak na górnym rysunku,
    https://obrazki.elektroda.pl/3046713000_1412761085.jpg
    czyli beznapięciowo, 2 kable do styków I3 i sterownik kotła otrzymując sygnał zamknięcie lub otwarcia bramki interpertuje i załatwia sprawę,
    czy raczej termostat ma napięciowo zasilać pompę (dolny schemat, tyle że zamiast kotła ma być pompa).

    Co do wyboru która opcja jest lepsza, to przegryzam sie przez tematy. m.in. https://heiztechnik.pl/forum/4-pomoc-techniczna/3757-termostat-pokojowy-zarworu-1-pieca-heinztechnik?start=10

    Oraz co w praktyce oznacza na ht-tronic 900 ikonka otwartych styków/zworki?

    W odpowiedzi na: Podłączenie termostatu Hitztechnik #63081
    Daniel Szegda
    Uczestnik

    Dzięki, sporo mi to wyjaśniło ale jednak nie wszystko. Przewertowałem kilka tematów na forum, m.in. ten o sterowniku rooms, jednak o tpp czy tpbp w zasadzie znalazłem niewiele. Za to sporo pomogło to https://heiztechnik.pl/forum/4-pomoc-techniczna/3757-termostat-pokojowy-zarworu-1-pieca-heinztechnik

    Ok, termostat ma sterować zaworem lub pompą zaworu. Aktywowałem moduł, w menu zaworu wprowadziłem obniżanie wartości i dałem dla grzejników 10C. Nie widze jednak nigdzie opcji odłączenie pompy.

    Przy opcji wyłączenia pompy  od termostatu, to schemat podłączenia ma wyglądać jak na górnym rysunku,
    https://obrazki.elektroda.pl/3046713000_1412761085.jpg
    czyli beznapięciowo, 2 kable do styków I3 i sterownik kotła otrzymując sygnał zamknięcie lub otwarcia bramki interpertuje i załatwia sprawę,
    czy raczej termostat ma napięciowo zasilać pompę (dolny schemat, tyle że zamiast kotła ma być pompa).

    Co do wyboru która opcja jest lepsza, to przegryzam sie przez tematy. m.in. https://heiztechnik.pl/forum/4-pomoc-techniczna/3757-termostat-pokojowy-zarworu-1-pieca-heinztechnik?start=10

    Oraz co w praktyce oznacza na ht-tronic 900 ikonka otwartych styków/zworki?

    W odpowiedzi na: Podłączenie termostatu Hitztechnik #63084
    Daniel Szegda
    Uczestnik

    ok, rozumiem,
    W takim razie czy pompa za zaworem jest prawidłowo wpięta jako pompa zaworu? Czy nie powinna być wpięta na gniazdo pompy co?
    Poza tym czy do sterowania pompą w sensie start/stop wystarczy wpięcie na płycie 2 kabli z termostatu w 2 gniazda I3 czy raczej zrobić zasilanie pompy przez stycznik termostatu?

    W odpowiedzi na: Podłączenie termostatu Hitztechnik #63085
    Daniel Szegda
    Uczestnik

    ok, rozumiem,
    W takim razie czy pompa za zaworem jest prawidłowo wpięta jako pompa zaworu? Czy nie powinna być wpięta na gniazdo pompy co?
    Poza tym czy do sterowania pompą w sensie start/stop wystarczy wpięcie na płycie 2 kabli z termostatu w 2 gniazda I3 czy raczej zrobić zasilanie pompy przez stycznik termostatu?

    W odpowiedzi na: Podłączenie termostatu Hitztechnik #63089
    Daniel Szegda
    Uczestnik

    Dzięki za interwencję, paczka dzisiaj dotarła, postaram się zainstalować po pracy.

    Ok, zainstalowane zgodnie z instrukcja i sugestiami z 2 postu w temacie. Do odbiornika zgodnie z polaryzacją podłączyłem 2 kable 230V oraz 2 kable sterujące od odbiornika do płyty na gniazda I3.
    Zworkami ustawiłem termostat na grzanie i histerezę 0,8.  Łączność jest, bo zapala się zielona lampka gdy temp. zadana nie jest osiągnięta. W kotle aktywowałem termostat pokojowy zaworu 1, na ekranie temp. pieca pojawiła się ikonka otwartej zworki.

    Niby wszystko ok, ale na moje oko to coś nie działa, bo termostat sobie a piec sobie. W sensie załączenie czy wyłączenie termostatu na nic nie wpływa.
    Albo nie do końca zasada działania pokrywa się z moimi oczekiwaniami, albo coś źle podłączyłem, albo pomieszali coś instalatorzy (i nie była by to pierwsza rzecz którą pokopali). 
    Czego konkretnie ja oczekuję? Chciałbym by sterowanie grzaniem domu działało tak samo jak w przypadku CWu:czyli piec sobie wisi na postoju, a gdy zostaje osiągnięta granica histerezy od zadanej temp. ( 15C dla 60 zadanej) kocioł wzbudza się, odpala, dogrzewa do zadanej temp i się wygasza. O ile w przypadku CWU w zasadzie wszystko opiera się o prosty czujnik temp. o tyle nie było w kotle przewidzianego czegoś podobnego na dom. Liczyłem na to że TPP lub TPBP (by nie ciągnąc kabla) spełni to zadanie – czyli da sygnał dla kotła by sie wybudził, odpalił i dogrzał, a następnie przeszedł w stan postoju.

    1. Domyślam się że termostat włączając się (tryb pracy, obracające się słoneczko), zamyka zworkę i daje sygnał na kocioł. Ikona otwartej zworki oznacza zatrzymanie? Niby NO oznacza normaly open bez napięcia. 
    2. Termostat ma mieć sterowanie podpięte na I2, wtedy wzbudza z postoju kocioł lub wygasza, a gdy kable są wpięte na I3 – wtedy steruje zaworem czy pompą?
    3. Pompa powyżej zaworu 3d/4d jest pompą CO czy pompą zaworu? Jak to rozumieć? W mojej instalacji pompa za zaworem 4d jest wpięta na płycie w gniazdo zasilania pompy zaworu i rusza gdy świeci się lampka na samym dole sterownika. DO gniazda pompy co nic nie jest wpięte, a kontrolka tej pompy (z grzejnikiem) zapala się od czasu do czasu. Czy to jest prawidłowe?

    Tak patrząc po oznaczeniach, ten cały Tpbp to nic innego jak salus t105rf, tyle że z logo heiztechnika. Czy przez sam napis jest o ponad 100zet droższy czy ma jakieś modyfikacje względem salusa?

    W odpowiedzi na: Podłączenie termostatu Hitztechnik #63090
    Daniel Szegda
    Uczestnik

    Dzięki za interwencję, paczka dzisiaj dotarła, postaram się zainstalować po pracy.

    Ok, zainstalowane zgodnie z instrukcja i sugestiami z 2 postu w temacie. Do odbiornika zgodnie z polaryzacją podłączyłem 2 kable 230V oraz 2 kable sterujące od odbiornika do płyty na gniazda I3.
    Zworkami ustawiłem termostat na grzanie i histerezę 0,8.  Łączność jest, bo zapala się zielona lampka gdy temp. zadana nie jest osiągnięta. W kotle aktywowałem termostat pokojowy zaworu 1, na ekranie temp. pieca pojawiła się ikonka otwartej zworki.

    Niby wszystko ok, ale na moje oko to coś nie działa, bo termostat sobie a piec sobie. W sensie załączenie czy wyłączenie termostatu na nic nie wpływa.
    Albo nie do końca zasada działania pokrywa się z moimi oczekiwaniami, albo coś źle podłączyłem, albo pomieszali coś instalatorzy (i nie była by to pierwsza rzecz którą pokopali). 
    Czego konkretnie ja oczekuję? Chciałbym by sterowanie grzaniem domu działało tak samo jak w przypadku CWu:czyli piec sobie wisi na postoju, a gdy zostaje osiągnięta granica histerezy od zadanej temp. ( 15C dla 60 zadanej) kocioł wzbudza się, odpala, dogrzewa do zadanej temp i się wygasza. O ile w przypadku CWU w zasadzie wszystko opiera się o prosty czujnik temp. o tyle nie było w kotle przewidzianego czegoś podobnego na dom. Liczyłem na to że TPP lub TPBP (by nie ciągnąc kabla) spełni to zadanie – czyli da sygnał dla kotła by sie wybudził, odpalił i dogrzał, a następnie przeszedł w stan postoju.

    1. Domyślam się że termostat włączając się (tryb pracy, obracające się słoneczko), zamyka zworkę i daje sygnał na kocioł. Ikona otwartej zworki oznacza zatrzymanie? Niby NO oznacza normaly open bez napięcia. 
    2. Termostat ma mieć sterowanie podpięte na I2, wtedy wzbudza z postoju kocioł lub wygasza, a gdy kable są wpięte na I3 – wtedy steruje zaworem czy pompą?
    3. Pompa powyżej zaworu 3d/4d jest pompą CO czy pompą zaworu? Jak to rozumieć? W mojej instalacji pompa za zaworem 4d jest wpięta na płycie w gniazdo zasilania pompy zaworu i rusza gdy świeci się lampka na samym dole sterownika. DO gniazda pompy co nic nie jest wpięte, a kontrolka tej pompy (z grzejnikiem) zapala się od czasu do czasu. Czy to jest prawidłowe?

    Tak patrząc po oznaczeniach, ten cały Tpbp to nic innego jak salus t105rf, tyle że z logo heiztechnika. Czy przez sam napis jest o ponad 100zet droższy czy ma jakieś modyfikacje względem salusa?

    W odpowiedzi na: Podłączenie termostatu Hitztechnik #63091
    Daniel Szegda
    Uczestnik

    Dzięki za interwencję, paczka dzisiaj dotarła, postaram się zainstalować po pracy.

    Ok, zainstalowane zgodnie z instrukcja i sugestiami z 2 postu w temacie. Do odbiornika zgodnie z polaryzacją podłączyłem 2 kable 230V oraz 2 kable sterujące od odbiornika do płyty na gniazda I3.
    Zworkami ustawiłem termostat na grzanie i histerezę 0,8.  Łączność jest, bo zapala się zielona lampka gdy temp. zadana nie jest osiągnięta. W kotle aktywowałem termostat pokojowy zaworu 1, na ekranie temp. pieca pojawiła się ikonka otwartej zworki.

    Niby wszystko ok, ale na moje oko to coś nie działa, bo termostat sobie a piec sobie. W sensie załączenie czy wyłączenie termostatu na nic nie wpływa.
    Albo nie do końca zasada działania pokrywa się z moimi oczekiwaniami, albo coś źle podłączyłem, albo pomieszali coś instalatorzy (i nie była by to pierwsza rzecz którą pokopali). 
    Czego konkretnie ja oczekuję? Chciałbym by sterowanie grzaniem domu działało tak samo jak w przypadku CWu:czyli piec sobie wisi na postoju, a gdy zostaje osiągnięta granica histerezy od zadanej temp. ( 15C dla 60 zadanej) kocioł wzbudza się, odpala, dogrzewa do zadanej temp i się wygasza. O ile w przypadku CWU w zasadzie wszystko opiera się o prosty czujnik temp. o tyle nie było w kotle przewidzianego czegoś podobnego na dom. Liczyłem na to że TPP lub TPBP (by nie ciągnąc kabla) spełni to zadanie – czyli da sygnał dla kotła by sie wybudził, odpalił i dogrzał, a następnie przeszedł w stan postoju.

    1. Domyślam się że termostat włączając się (tryb pracy, obracające się słoneczko), zamyka zworkę i daje sygnał na kocioł. Ikona otwartej zworki oznacza zatrzymanie? Niby NO oznacza normaly open bez napięcia. 
    2. Termostat ma mieć sterowanie podpięte na I2, wtedy wzbudza z postoju kocioł lub wygasza, a gdy kable są wpięte na I3 – wtedy steruje zaworem czy pompą?
    3. Pompa powyżej zaworu 3d/4d jest pompą CO czy pompą zaworu? Jak to rozumieć? W mojej instalacji pompa za zaworem 4d jest wpięta na płycie w gniazdo zasilania pompy zaworu i rusza gdy świeci się lampka na samym dole sterownika. DO gniazda pompy co nic nie jest wpięte, a kontrolka tej pompy (z grzejnikiem) zapala się od czasu do czasu. Czy to jest prawidłowe?

    Tak patrząc po oznaczeniach, ten cały Tpbp to nic innego jak salus t105rf, tyle że z logo heiztechnika. Czy przez sam napis jest o ponad 100zet droższy czy ma jakieś modyfikacje względem salusa?

    W odpowiedzi na: Podłączenie termostatu Hitztechnik #63093
    Daniel Szegda
    Uczestnik

    Wysłane rano. Dotarło?

    W odpowiedzi na: Podłączenie termostatu Hitztechnik #63095
    Daniel Szegda
    Uczestnik

    37-500 Jarosław
    wysłane na
    zamowienia@heiztechnik.pl

    W odpowiedzi na: Podłączenie termostatu Hitztechnik #63097
    Daniel Szegda
    Uczestnik

    Odgrzeję temat.
    Chciałbym zakupić termostat Hitztechnik TPBP, nie ma tego na sklepach, a odpowiednik bragera rido ponoć nie bardzo dogaduje się ze sterownikiem ht900. Serwis napisał mi by zamówienie złożyć mailowo z przesyłką za pobraniem, tak zrobiłem, ale póki co tydzień mija, nikt nie potwierdził przyjęcia zamówienia czy wysyłki no i siłą rzeczy termostatu nie mam. Na podane na stronie numery dodzwonić się nie można.
    Ktoś coś wie jak to załatwić?

    W odpowiedzi na: Hit Pellet 15 kW – optymalne ustawienia #59307
    Daniel Szegda
    Uczestnik

    Czasu otwarcia zaworu z tabliczki siłownika, w przypadku siłownika afriso jest to 120s, jest wpisany prawidłowo.
    Pozostaje pogmerać przy czujnikach.