Utworzone odpowiedzi

Oglądasz 9 wpisów - 1 z 9 (wszystkich: 9)
  • Autor
    Wpisy
  • W odpowiedzi na: Błąd sonda lambda #80169
    Marcin Z.
    Uczestnik

    Witam

    Posiadam piec heiztechnik one 11kw.sterownik ht 900.wyskakuje mi alarm ”błąd sondy lambda tlenu”.i nie wyświetla mi się procent tlenu na głównym pulpicie wyświetlacza jak było do  tej pory.mam wyswietlacz dotykowy.

    W odpowiedzi na: Czeste rozpalanie kotła Heiztechnik One 11kw #62181
    Marcin Z.
    Uczestnik

    Serwis1 tak mam ustawione na 15..dziekuje

    W odpowiedzi na: Czeste rozpalanie kotła Heiztechnik One 11kw #62183
    Marcin Z.
    Uczestnik

    Serwis1 Faktycznie cos  pomogło.Jeszcze jakby od temperatury minimalnej do zadanej wolniej temperatura rosla bo strasznie szybko osiąga temperatura zadaną.Jak np zmniejszę moc maksymalna na 8kw i nadmuch kolo 50%?Da sie coś wiecej zrobic?Maksymalna najmiejszą jaka moge ustawic to 7,7kw.Minimalna mam ustawiona na 2,8kw

    W odpowiedzi na: Czeste rozpalanie kotła Heiztechnik One 11kw #62185
    Marcin Z.
    Uczestnik

    serwis1 ustawie histerezę na 20 stopni i zobacze cczy sie polepszy.

    Dodam ze mam mam te pompki co sa razem z piecem i jedna obiegowa Grundfos z tylu pieca na zasilaniu do rozdzielacza obiegów grzejników.Tam jest 5 opcji do wyboru przy pompce i zazwyczaj chodzi na 3 biegu

    W odpowiedzi na: Czeste rozpalanie kotła Heiztechnik One 11kw #62187
    Marcin Z.
    Uczestnik

    Jednak probowalem na podtrzymanie i nic nie daje.Nadal rozpala sie co okolo 45 min

    W odpowiedzi na: Czeste rozpalanie kotła Heiztechnik One 11kw #62188
    Marcin Z.
    Uczestnik

    Aha

    Mam napowietrzenie kotlowni

    Zobacze jak zastosuje podtrzymanie jakie beda efekty.Dziekuje za rady

    W odpowiedzi na: Czeste rozpalanie kotła Heiztechnik One 11kw #62190
    Marcin Z.
    Uczestnik

    Łącznik komina przedwczoraj czyściłem.

    Nie mam z-tki mam dopiero zrobic.

    A gdzie te przewody dymne wyczyscic?

    W odpowiedzi na: Czeste rozpalanie kotła Heiztechnik One 11kw #62192
    Marcin Z.
    Uczestnik

    Mateusz Żurek termostat pokojowy zaworu pierwszego mam wyłączony(tam gdzie sa grzejniki).

    Tryb pracy zaworu mieszającego mam ustawiony na normalny podłogowy na około 28stopni.Nie mam przewodu do czujnika pogodowego.Wlasnie zmiejszenie mocy maksymalnej nic nie daje.Jeszcze jak dochodzi temeperatura palnika do 60-61 stopni to wtedy przechodzi w stan rozpalania wiej stopni nie osiaga  pomimo ze  temperatura palnika max jest ustawione na 80 stopni.Bym musial przełączyć na mieszaczu na normalany grzejnikowy tak?kwestia na ile stopni

    W odpowiedzi na: Czeste rozpalanie kotła Heiztechnik One 11kw #62194
    Marcin Z.
    Uczestnik

    Na mieszaczu ustawiam na około 28 stopni.Mam rotametry( ustawione 1,5 na podziałce)..nie mam siłowników w rozdzielaczu.Na grzejnikach termostat ręczny ustawiany zazwyczaj miedzy 3 a 4.

    Przeważenie było zrobione.

    Zwiększałem zadaną pieca na 75stopni i histereze na 20 ale za bardzo nie było rezultatów.

    Właśnie tak wygląda że szybko dochodzi do tej temp zadanej pieca 70 stopni i sie rozpala ewentualnie postój.

    Zakres modulacji mam ustawione na 15 stopni.

    Kombinowalem juz ze zmniejszeniem mocy do 9kw tylko nadmuch ustawiałem na 50% a fabrycznie jest 60%.Zobaczę jak się zachowuje na 53%

     

     

Oglądasz 9 wpisów - 1 z 9 (wszystkich: 9)