  • W odpowiedzi na: Problem z mieszaczem. #61300
    Patryk Dusza
    Uczestnik

    Mam sterownik R.Control em890 i mam w nim opcje ochrona powrotu – włączoną. Ale pompy ochrony powrotu zewnętrznej raczej nie mam. Widzę, że powrót idzie jakby przez pompe kotłową tylko. Teraz jak mam na mieszaczu 40 stopni to czuje że górna listwa rodzielacza jest bardzo ciepła, a dolna chłodna.

    W odpowiedzi na: Problem z mieszaczem. #61303
    Patryk Dusza
    Uczestnik

    Parametry mieszacza:

    zakres proporcjonalnosci – 5
    stała czasu całkowania – 130
    czas otwarcia zaworu – 120sek
    nieczułość mieszacza – 2 stopnie

    Nie wiem, jak dla mnie to sterownik coś wariuje bo nawet jak wyłącze piec, postoi on 3-4h to caly czas trzyma praktycznie i na mieszaczu i na kotle temperature. Mieszacz spadnie z 40 stopni do 36 może, kocioł spadnie z 65 do 59 ( pi razy drzwi) i gdy załącze kocioł od nowa to nagle temperatura mieszacza spada np do 26st i temperatura kotła też spada w ciągu paru minut do 43-44 stopni…
    Co oznacza literka R na wyswietlaczu sterownika R-CONTROL pod symbolem podajnika? Zauważyłem, że teraz czasem sie pojawia a wcześniej jej nie widziałem.

    W odpowiedzi na: HEINZ TECHNIK Q PELLET DUO 25 kW #61709
    Patryk Dusza
    Uczestnik

    Dzięki Mateusz za szybką odpowiedź.

    Piec montowany był 1,5 roku temu. Kupiłem go jako używany od kolegi, który dostał dotacje na pompę ciepła. Kocioł wtedy był po trzech sezonach grzewczych 🙂 Zapłaciłem za niego bardzo nieduże pieniądze, a do 2026 i tak planuje wymianę na pompę ciepła.

    Odpowietrzę układ, zmienię mu temperaturę zadaną na 70 st. i dam znać co i jak 🙂