  • W odpowiedzi na: Załącza się pompa co jak podgrzewa cwu , dlaczego? #65583
    Popowski Andrzej
    Uczestnik

    Na filmie chciałem pokazać że jeżeli zwiększę temperaturę CWU o wartość histerezy ( w tym wypadku 1st) to wtedy pompa CO przestaje pracować , jeżeli natomiast nastawie mniejszą temperaturę lub taką jaka jest na ten moment na CWU to znowu uruchamia się pompa CO. Przypominam , że piec uruchamia się na grzanie CWU a załącza się również pompa CO gdzie na wyświetlaczu pieca pokazuje literę T czyli termostat pokojowy daje sygnał że temperatura w domu jest taka jaką się nastawiło…

    W odpowiedzi na: Załącza się pompa co jak podgrzewa cwu , dlaczego? #65588
    Popowski Andrzej
    Uczestnik

    „wyłączyłbym jeszcze obsługę termostatu kotła – zobacz jak się wtedy zachowa pompa (ustawienia serwisowe kotła > termostat kotła wyłączony)”

    Do Patrol: Czyli w serwis/ust. kotła/wyłączenie pompy od termostatu/ przestawić na tak?

    W odpowiedzi na: Załącza się pompa co jak podgrzewa cwu , dlaczego? #65589
    Popowski Andrzej
    Uczestnik

    „wyłączyłbym jeszcze obsługę termostatu kotła – zobacz jak się wtedy zachowa pompa (ustawienia serwisowe kotła > termostat kotła wyłączony)”

    Do Patrol: Czyli w serwis/ust. kotła/wyłączenie pompy od termostatu/ przestawić na tak?

    W odpowiedzi na: Załącza się pompa co jak podgrzewa cwu , dlaczego? #65590
    Popowski Andrzej
    Uczestnik

    Po włączeniu w serwisie pokaz zaawansowane, wymiennik ciepła jest na NIE…
    Jeśli mogę prosić o wypowiedź Serwis na temat załączonego filmu

    W odpowiedzi na: Załącza się pompa co jak podgrzewa cwu , dlaczego? #65591
    Popowski Andrzej
    Uczestnik

    Po włączeniu w serwisie pokaz zaawansowane, wymiennik ciepła jest na NIE…
    Jeśli mogę prosić o wypowiedź Serwis na temat załączonego filmu

    W odpowiedzi na: Załącza się pompa co jak podgrzewa cwu , dlaczego? #65594
    Popowski Andrzej
    Uczestnik

    Dziękuje, sprawdzę to , tylko wydaje mi się że nie mam tej opcji widocznej w regulatorze.

    Przesyłam film co zauważyłem http://www.youtube.com/watch?v=W3q-7mvIfUk&feature=youtu.be

    W odpowiedzi na: Załącza się pompa co jak podgrzewa cwu , dlaczego? #65595
    Popowski Andrzej
    Uczestnik

    Dziękuje, sprawdzę to , tylko wydaje mi się że nie mam tej opcji widocznej w regulatorze.

    Przesyłam film co zauważyłem http://www.youtube.com/watch?v=W3q-7mvIfUk&feature=youtu.be

    W odpowiedzi na: Załącza się pompa co jak podgrzewa cwu , dlaczego? #65598
    Popowski Andrzej
    Uczestnik

    ale nie mam ustawionego trybu lato (ogólne to nawet nie są u mnie widoczne w regulatorze opcje włączenia i wyłączenia temperatury LATO), tylko tryb pracy CWU priorytet (z resztą bez priorytetu dzieje się to samo). Jak zaczyna ładować CWU zaczyna również nagrzewać grzejniki chociaż termostat pokojowy pokazuje że temperatura jest taka jaka została nastawiona. Może w menu serwisowym coś przestawiłem … może ustawienia co i cwu / postój CO gdy ładowane CWU ???

    W odpowiedzi na: W jakiej cenie kupujecie pellet? #65689
    Popowski Andrzej
    Uczestnik

    820 zł tona. Dębowy edwood pellet. Po przeważeniu wychodzi 15kg/h

    W odpowiedzi na: Załącza się pompa co jak podgrzewa cwu , dlaczego? #65600
    Popowski Andrzej
    Uczestnik

    Nie, tak jak napisałem priorytet…

    W odpowiedzi na: red pellet duo 15 ustawienia po przeważeniu #67563
    Popowski Andrzej
    Uczestnik

    Dziękuje za odpowiedź, ale oczywiście mam kolejny zestaw pytań, odnośnie pracy w nadzorze. W ustawieniach serwisowych mam to wyłączone. Odnośnie trybu lato nadzór jest niepotrzebny, ale jak już będzie pora ogrzewania domu to czy także ma pracować bez nadzoru, czy optymalniej będzie nastawić jakiś czas nadzoru? Próbowałem coś tam nastawiać np. na 11 minut, podawanie co 70 sekund przez 1 sekundę, z nadmuchem 20 %.

    Z góry dzięki za odpowiedź

    W odpowiedzi na: red pellet duo 15 ustawienia po przeważeniu #67565
    Popowski Andrzej
    Uczestnik

    Znowu sie uaktywniam, zauważyłem że przy tych ustawieniach jakie podałeś w lato tryb stand. temp. zadana kotła była 70 a cwu 52 to szybciej doszlo do temp. Zadanej kotła czyli 70 i przeszedł w postój, wczesniej jak ustawiałem po swojemu na cwu 45 a zadana kotła 65 to po osiągnięciu 45 cwu juz się wygaszał. A teraz dopiero po zadanej kotła sie wygaszał, już całkiem niewiem o co chodzi.

    W odpowiedzi na: red pellet duo 15 ustawienia po przeważeniu #67566
    Popowski Andrzej
    Uczestnik

    Widzę że masz dużą wiedze w tych tematach, to odpowiedz mi proszę czym tak naprawde różni sie praca w fuzzy logic a w standard? Wiem, że pewnie wydaje ci się to głupie pytanie ale ja dopiero zaczynam obsługę i nie do końca rozumiem. No i dlaczego sugerują w trybie lato pracować w standard.

    A tak ogólnie to narazie tylko praca lato, ale jak przyjdzie zimno to pewnie będę miał jeszcze kilka spraw bo podłączyli mi bezprzewodowy programowany regulator temperatury euroster 2006 TXRX no i na pewno będę miał pytania co ustawić w sterowniku itd oczywiście jezeli będziesz miał cierpliwość…

    W odpowiedzi na: red pellet duo 15 ustawienia po przeważeniu #67568
    Popowski Andrzej
    Uczestnik

    Do Patrol

    Witam

    Rozumiem, że w menu serwisowe/praca zwiększam cykl na 24sek. a co do kaloryczności to na opakowaniu pelletu jest Wartość opałowa: 19,7MJ/kg po przeliczeniu wychodzi 5,4 kWh więc taką wartość wpisać także w serwisie ?
    A czy zostawić temp. zadaną 75st i histereze kotła na 15st ?

    W odpowiedzi na: cwu funkcja lato #67577
    Popowski Andrzej
    Uczestnik

    Dzięki za odpowiedź Patrol, ustawie jak sugerujesz, ale mam jeszcze inne pytanie co do ustawień, zamieściłem w nowych tematach…

Oglądasz 15 wpisów - 16 z 30 (wszystkich: 30)