tbartUczestnik
Tryb lato wyłączony. Poza tym gdyby był włączony to nie grzały by obiegi kaloryferów i podłogówki.
tbartUczestnikWitam,
Ponawiam zapytanie, bo dziś na moich oczach sterownik wyłączył pompę co pomimo iż brakowało jeszcze ponad 30 stopni do nagrzania bufora. Kocioł osiągnął zadaną i zaczął gotować się. To chyba nie powinno tak działać.tbartUczestnikJeśli chodzi o czujnik temp. to testowałem dwie opcje: od razu za 3d i na rurze około 0,5m od 3d. Nie zauważyłem żeby była jakaś różnica.
Takich opcji jak „stała czasu całkowania” i „zakres proporcjonalności” w moim sterowniku nie ma.
Przejrzałem kolejny raz instalację i nie widzę w niej błędów. Nawet byłem w hydraulicznym żeby obejrzeć zawór 3d taki jak mój żeby mieć pewność jak wewnątrz działa przesłona no ale nic podejrzanego nie znalazłem. Spróbuję dziś zamienić obieg podłogówki z kaloryferami w sensie sterowania zaworami 3d i pompami. Zobaczymy co wtedy będzie się działo. Obecnie kaloryfery działają idealnie, sterownik trzyma temperaturę elegancko.tbartUczestnikWitam,
Wchodzę do kotłowni kilka chwil temu i widzę temperaturę podłogówki ponad 60 stopni.
Pompa wyłączona, ale skoro obieg ma zabezpieczenie przed uszkodzeniem podłogi to nadal nie rozumiem jak dochodzi do takiej wysokiej temperatury.tbartUczestnikOk, tylko czemu w ogóle sterownik dopuszcza do wzrostu temperatury na podłogówce i przekroczenia zadanej o kilkanaście stopni? Wydaje mi się, że lepiej by było gdyby oprócz wyłączenia pompy sterownik całkiem zamykał 3d w sytuacji przekroczenia zadanej o np. 5 stopni.
tbartUczestnikWitam,
Jak na złość problem zniknął na kilka dni aż do wczoraj, gdy sytuacja wyglądała następująco:
– pompa podłogówki wyłączyła się
– obieg ustawiony jest na ciągłą pracę pompy więc nigdy nie powinna się wyłączyć
– temperatura zadana 35, a rzeczywista 47
– 3D otwarty na 78% co na oko pokrywało się z jego rzeczywistym stanem
– drugi obieg kaloryferów w tym czasie pracował normalnie
– term pokojowy ON, silownik stop
Zrobiłem restart sterownika dwa razy i nic to nie dawało. W trybie ręcznym pompa normalnie się uruchamiała i siłownik się otwierał i zamykał. Przelaczylem cwu kilka razy na tryb lato i z powrotem i to też nic nie dało. Dopiero gdy w trybie ręcznym przegonilem wodę w podłodze do tego momentu że temperatura spadła poniżej zadanej sterownik odblokował się i odpalił pompę podłogówki.tbartUczestnikWitam,
Postanowiłem odświeżyć ten temat, bo również mam problem z temperaturą podłogówki.
Kocioł to HT Daspell GL 15kW ze sterownikiem ecoMAX850P2-H i modułem B do obsługi bufora.
Podłogówka zasilana jest przez zawór 3D z siłownikiem. Ustawienie w sterowniku tego obiegu – ogrzewanie podłogowe.
Problem w tym, że sterownik z niewiadomych mi przyczyn puszcza na podłogówkę temperaturę wyższą od zadanej, zdarza się że nawet o 15 stopni.
W ustawieniach mieszacza obsługującego podłogówkę mam ustawioną max temperaturę na 40 stopni, zadaną ustawiłem na 34 i po 15 minutach widzę że temp. wody płynącej na podłogówkę to 49 stopni i nic się nie zmienia. Zawór 3D jest otwarty prawie na połowę skali i sterownik przez dłuży czas nie podejmuje żadnej próby obniżenia temperatury. Powrót z podłogówki z którego czerpana jest chłodna woda na podmieszanie do zaworu 3D ma około 23-25 stopni. Parametr nieczułość mieszacza mam ustawiony na 1,0.W poszukiwaniu przyczyny wykonałem następujące kroki:
– W trybie ręcznym siłownik zamyka się i otwiera bez problemów;
– Ściągnąłem siłownik z zawodu 3D i ręcznie obracałem zaworem obserwując zmiany temperatury: temperatura bez problemu daje się regulować w pełnym zakresie.
– Kierunki siłownika zaworu 3D są prawidłowo podłączone – gdy w trybie ręcznym włączam ręcznie pompę tego obiegu oraz otwieram zawór to temperatura rośnie, gdy zamykam to spada.Proszę o pomoc w zdiagnozowaniu problemu.
-