Ponawiam pytanie: Czy skuteczność sondy lambda we współpracy ze sterownikiem ecomax 850p2-h jest równie wysoka jak w przypadku ht-tronik 900? Czy rzeczywiście po montażu sondy skończą się problemy z regulacją proporcji pelletu i powietrza?
tbartUczestnikKotły typu ONE zdaje się są wyposażone w sterownik HT-tronik 900, a to jest przecież całkiem inny sterownik niż 850p2-h. Czy skuteczność sondy lambda we współpracy z 850p2-h jest równie wysoka jak w przypadku ht-tronik 900? Cena ecolambdy do 850-tki to niemalże 1500zł netto.
* świadomie odgrzebuje temat sprzed pół roku.
tbartUczestniktbartUczestnikWitam,
przystępuję dziś 5 raz do napisania postu w tym temacie…
Kocioł pracuje średnio 6h45min / 24h i odpala się średnio 1,5 razy / 24h – to są średnie wyliczone z 11 dni obserwacji.
RCK jest ustawiony na 15Pa i często się otwiera.
Zacząłem czyścić palnik 2 razy dziennie (rano i wieczorem) i tym sposobem rozwiązał się problem z przechodzeniem sterownika do rozpalania podczas pracy. Wygląda na to, że faktycznie zanieczyszczenia w palniku w postaci spieków przesłaniały sensor.
I ostatnia sprawa: tak jak wcześniej pisałem z moich obserwacji wynika, że kocioł ma inne zapotrzebowanie na powietrze gdy pracuje od kilku godzin i w palniku jest dużo żaru, oraz inne gdy pracuje krótko mimo że w obu przypadkach pracuje na 100% mocy. Stąd też tak naprawdę trudno wyregulować dawkę powietrza. W związku z powyższym zastanawiam się czy jest sens zakupić sondę lambda i czy jej obecność rozwiązała by ten problem? Proszę o poradę, gdyż waham się i nie wiem czy warto inwestować środki w sondę.
tbartUczestnikTest
tbartUczestnikWłączając różne elementy całego układu przez tryb ręczny wykluczyłem tego typu pomyłkę.
tbartUczestnikTo była pierwsza kwestia, którą sprawdziłem jak tylko zauważyłem ten problem.
tbartUczestnikZ opcją „wyłączenie pompy od termostatu” już kombinowałem – problem występuje niezależnie od tej opcji.
Ten przepływ pomimo wyłączonej pompy to kwestia nad którą już się zastanawiałem. Mam dwie teorie:
– w jakimś bardzo minimalnym stopniu przepływ występuje grawitacyjnie (budynek jest piętrowy, część podłogówek jest na poziomie około 2,5m powyżej bufora i zaworu 3d);
– może w ogóle nie ma przepływu samoczynnego tylko czujnik z opóźnieniem reaguje.tbartUczestnikWitam,
mam pytanie: jaki jest algorytm sterowania zaworem 3d mieszacza w sterowniku ecomax850p2-h?
Pytam bo obserwuję, że dwa moje mieszacze zachowują się zupełnie inaczej.
Otóż: mieszacz kaloryferów działa w ten sposób, że gdy temp. jest daleka od zadanej to sterownik kręci zaworem aż temp. minie zadaną, potem oczywiście go cofa bo nastąpiło przeregulowanie i tak kilka razy, aż w końcu przełącza się w tryb taki, że gdy jest bardzo blisko zadanej to wtedy wykonuje ruchy zaworem bardzo małe (po 1%) i w ten sposób zbliża się do zadanej i generalnie nie ma problemu, bo dość szybko osiąga zadaną i ją utrzymuje.
Gorzej jest z drugim mieszaczem obsługującym podłogówkę: tam sterownik potrafi przez godzinę kręcić siłownikiem tam i z powrotem krążąc wokół zadanej i nigdy mu się nie udaje jej utrzymać. Występuje zjawisko (to chyba nie jest fachowa nazwa) narastającej oscylacji i w końcu dochodzi do tego że temp. wykracza poza tzw. zakres bezpieczny i sterownik całkiem wyłącza pompę żeby nie dopuścić do uszkodzenia podłogi.
To może być jakiś trop odnośnie problemu z wysoką temperaturą na wyjściu na podłogówkę. Co ciekawe, przecież podłogówka powinna się zdecydowanie szybciej ustabilizować, niż kaloryfery gdyż przecież powrót z podłogówki ma dość stabilną temperaturę i jest dobrym źródłem chłodnej wody dla zaworu 3d do mieszania.tbartUczestnikWłaściwie nigdy nie zauważyłem, żeby kocioł nie wygrzał bufora. Bufor dochodzi zawsze do 75.
Czy istnieje możliwość uzyskania nowego firmware sterownika i zaktualizowania go we własnym zakresie? Może to by rozwiązało problem.tbartUczestnik50 i 75 stopni, natomiast zadana kotła to 80.
tbartUczestnikWitam,
jest włączona funkcja bufora, podłączone są dwa czujniki temperatury (dolny i górny), i do tego oczywiście jest moduł B.tbartUczestnikPompa kotła pompująca wodę do bufora podlaczona jest pod zaciski 10 i 11 opisane w instrukcji jako pompa kotła lub bufora.
Czujnik temp. kotła podłączony jest pod zaciski 31 i 32 czyli zgodnie z instrukcją.tbartUczestnikWitam,
Myślę że czujniki i pompa są dobrze podłączone. Świadczy o tym fakt, że problem pojawia się sporadycznie, w pozostałych przypadkach pompa włącza się jak należy.
Za którymś razem próbowałem trybu ręcznego i pompa wystartowała bez problemu. Ponowne włączenie pracy poskutkowało tym że pompa dalej nie działała. Dopiero odcięcie zasilania całkiem i ponowne włączenie spowodowało że pompa ruszyła.
Opcja „wyłączenie pompy od termostatu” jest i zawsze była wyłączona.
Coraz bardziej utwierdzam się w przekonaniu że mój sterownik ma jakiś feler.tbartUczestnikNie mam podłączonej pogodówki, mogę tylko recznie włączać tryb lato. W trybie lato mój kocioł wygrzewa bufor do temperatury takiej, jakbym tryb lato nie był włączony. Myślę, że nie ma co doszukiwać się przyczyn problemów z pompą co w tryie lato.
Dziś znowu miałem tego farta, że wszedłem do kotłowni i pompa się wyłączyła na pracującym kotle. Tylko tym razem nie pozwoliłem się zagotować kotłowi. Restart sterownika i pompa ruszyła jakby nigdy nic.
Kolejny raz sprawdziłem ustawienia ale nic tam podejrzanego nie widzę. Jeszcze spróbuję przywrócić ustawienia fabryczne i od nowa skonfigurować wszystkie ustawienia. To co jest jeszcze istotne to to, że przez kilka tygodni pracy kotła ten problem nie wystąpił, a teraz jeat to nagminne chociaż nie zmienialem żadnych ustawień. -