  • W odpowiedzi na: DasPell GL 15kW – regulacja #71976
    tbart
    Uczestnik

    Ponawiam pytanie: Czy skuteczność sondy lambda we współpracy ze sterownikiem ecomax 850p2-h jest równie wysoka jak w przypadku ht-tronik 900? Czy rzeczywiście po montażu sondy skończą się problemy z regulacją proporcji pelletu i powietrza?

    W odpowiedzi na: DasPell GL 15kW – regulacja #71977
    tbart
    Uczestnik

    Kotły typu ONE zdaje się są wyposażone w sterownik HT-tronik 900, a to jest przecież całkiem inny sterownik niż 850p2-h. Czy skuteczność sondy lambda we współpracy z 850p2-h jest równie wysoka jak w przypadku ht-tronik 900? Cena ecolambdy do 850-tki to niemalże 1500zł netto.

    * świadomie odgrzebuje temat sprzed pół roku.

    W odpowiedzi na: DasPell GL 15kW – regulacja #71981
    tbart
    Uczestnik
    W odpowiedzi na: DasPell GL 15kW – regulacja #71982
    tbart
    Uczestnik

    Witam,

    przystępuję dziś 5 raz do napisania postu w tym temacie…

    Kocioł pracuje średnio 6h45min / 24h i odpala się średnio 1,5 razy / 24h – to są średnie wyliczone z 11 dni obserwacji.

    RCK jest ustawiony na 15Pa i często się otwiera.

    Zacząłem czyścić palnik 2 razy dziennie (rano i wieczorem) i tym sposobem rozwiązał się problem z przechodzeniem sterownika do rozpalania podczas pracy. Wygląda na to, że faktycznie zanieczyszczenia w palniku w postaci spieków przesłaniały sensor.

    I ostatnia sprawa: tak jak wcześniej pisałem z moich obserwacji wynika, że kocioł ma inne zapotrzebowanie na powietrze gdy pracuje od kilku godzin i w palniku jest dużo żaru, oraz inne gdy pracuje krótko mimo że w obu przypadkach pracuje na 100% mocy. Stąd też tak naprawdę trudno wyregulować dawkę powietrza. W związku z powyższym zastanawiam się czy jest sens zakupić sondę lambda i czy jej obecność rozwiązała by ten problem? Proszę o poradę, gdyż waham się i nie wiem czy warto inwestować środki w sondę.

    W odpowiedzi na: DasPell GL 15kW – regulacja #71983
    tbart
    Uczestnik

    Test

    W odpowiedzi na: temperatura podłogówki wyższa od zadanej??? #76230
    tbart
    Uczestnik

    Włączając różne elementy całego układu przez tryb ręczny wykluczyłem tego typu pomyłkę.

    W odpowiedzi na: temperatura podłogówki wyższa od zadanej??? #76233
    tbart
    Uczestnik

    To była pierwsza kwestia, którą sprawdziłem jak tylko zauważyłem ten problem.

    W odpowiedzi na: temperatura podłogówki wyższa od zadanej??? #76235
    tbart
    Uczestnik

    Z opcją „wyłączenie pompy od termostatu” już kombinowałem – problem występuje niezależnie od tej opcji.
    Ten przepływ pomimo wyłączonej pompy to kwestia nad którą już się zastanawiałem. Mam dwie teorie:
    – w jakimś bardzo minimalnym stopniu przepływ występuje grawitacyjnie (budynek jest piętrowy, część podłogówek jest na poziomie około 2,5m powyżej bufora i zaworu 3d);
    – może w ogóle nie ma przepływu samoczynnego tylko czujnik z opóźnieniem reaguje.

    W odpowiedzi na: temperatura podłogówki wyższa od zadanej??? #76237
    tbart
    Uczestnik

    Witam,
    mam pytanie: jaki jest algorytm sterowania zaworem 3d mieszacza w sterowniku ecomax850p2-h?
    Pytam bo obserwuję, że dwa moje mieszacze zachowują się zupełnie inaczej.
    Otóż: mieszacz kaloryferów działa w ten sposób, że gdy temp. jest daleka od zadanej to sterownik kręci zaworem aż temp. minie zadaną, potem oczywiście go cofa bo nastąpiło przeregulowanie i tak kilka razy, aż w końcu przełącza się w tryb taki, że gdy jest bardzo blisko zadanej to wtedy wykonuje ruchy zaworem bardzo małe (po 1%) i w ten sposób zbliża się do zadanej i generalnie nie ma problemu, bo dość szybko osiąga zadaną i ją utrzymuje.
    Gorzej jest z drugim mieszaczem obsługującym podłogówkę: tam sterownik potrafi przez godzinę kręcić siłownikiem tam i z powrotem krążąc wokół zadanej i nigdy mu się nie udaje jej utrzymać. Występuje zjawisko (to chyba nie jest fachowa nazwa) narastającej oscylacji i w końcu dochodzi do tego że temp. wykracza poza tzw. zakres bezpieczny i sterownik całkiem wyłącza pompę żeby nie dopuścić do uszkodzenia podłogi.
    To może być jakiś trop odnośnie problemu z wysoką temperaturą na wyjściu na podłogówkę. Co ciekawe, przecież podłogówka powinna się zdecydowanie szybciej ustabilizować, niż kaloryfery gdyż przecież powrót z podłogówki ma dość stabilną temperaturę i jest dobrym źródłem chłodnej wody dla zaworu 3d do mieszania.

    W odpowiedzi na: Sterownik nie włączył pompy CO #73587
    tbart
    Uczestnik

    Właściwie nigdy nie zauważyłem, żeby kocioł nie wygrzał bufora. Bufor dochodzi zawsze do 75.
    Czy istnieje możliwość uzyskania nowego firmware sterownika i zaktualizowania go we własnym zakresie? Może to by rozwiązało problem.

    W odpowiedzi na: Sterownik nie włączył pompy CO #73589
    tbart
    Uczestnik

    50 i 75 stopni, natomiast zadana kotła to 80.

    W odpowiedzi na: Sterownik nie włączył pompy CO #73591
    tbart
    Uczestnik

    Witam,
    jest włączona funkcja bufora, podłączone są dwa czujniki temperatury (dolny i górny), i do tego oczywiście jest moduł B.

    W odpowiedzi na: Sterownik nie włączył pompy CO #73593
    tbart
    Uczestnik

    Pompa kotła pompująca wodę do bufora podlaczona jest pod zaciski 10 i 11 opisane w instrukcji jako pompa kotła lub bufora.
    Czujnik temp. kotła podłączony jest pod zaciski 31 i 32 czyli zgodnie z instrukcją.

    W odpowiedzi na: Sterownik nie włączył pompy CO #73596
    tbart
    Uczestnik

    Witam,
    Myślę że czujniki i pompa są dobrze podłączone. Świadczy o tym fakt, że problem pojawia się sporadycznie, w pozostałych przypadkach pompa włącza się jak należy.
    Za którymś razem próbowałem trybu ręcznego i pompa wystartowała bez problemu. Ponowne włączenie pracy poskutkowało tym że pompa dalej nie działała. Dopiero odcięcie zasilania całkiem i ponowne włączenie spowodowało że pompa ruszyła.
    Opcja „wyłączenie pompy od termostatu” jest i zawsze była wyłączona.
    Coraz bardziej utwierdzam się w przekonaniu że mój sterownik ma jakiś feler.

    W odpowiedzi na: Sterownik nie włączył pompy CO #73598
    tbart
    Uczestnik

    Nie mam podłączonej pogodówki, mogę tylko recznie włączać tryb lato. W trybie lato mój kocioł wygrzewa bufor do temperatury takiej, jakbym tryb lato nie był włączony. Myślę, że nie ma co doszukiwać się przyczyn problemów z pompą co w tryie lato.
    Dziś znowu miałem tego farta, że wszedłem do kotłowni i pompa się wyłączyła na pracującym kotle. Tylko tym razem nie pozwoliłem się zagotować kotłowi. Restart sterownika i pompa ruszyła jakby nigdy nic.
    Kolejny raz sprawdziłem ustawienia ale nic tam podejrzanego nie widzę. Jeszcze spróbuję przywrócić ustawienia fabryczne i od nowa skonfigurować wszystkie ustawienia. To co jest jeszcze istotne to to, że przez kilka tygodni pracy kotła ten problem nie wystąpił, a teraz jeat to nagminne chociaż nie zmienialem żadnych ustawień.