GrzegorzUczestnik
Dziękuję za odzew. Sprawdzę dziś czy rura powrotu z CWU robi się ciepła i mimo wszystko założę na niej zawór zwrotny. ( Markus tu pytanie do Ciebie, napisałeś przenieść zawór z zasilania na powrót – czy montaż nowego na powrocie nie załatwia sprawy ? )
Obejrzę to dokładnie, ale miałem wrażenie że to właśnie rura na zasilaniu przed bojlerem a za pompą CWU jest ciągle mocno gorąca , niezależnie od tego czy pompa pracuje czy nie.
Powodem montażu pompy na powrocie był brak miejsca w kotłowni , wszystko weszło „na styk”. Uważacie, że zmiana położenia tej pompy jest warta zachodu ? Poprawi to jakość pracy instalacji ?
To nie kłopot z czujnikiem. Woda jest bardzo mocno gorąca , na pewno +60 , nie da się utrzymać ręki ani przez chwilę.
GrzegorzUczestnikZawór zwrotny na zasilaniu bojlera zamontowany poprawnie. W załączniku wrzucam schemat całej instalacji, mam nadzieję , że nie popełniłem błędu.
Bardzo proszę o zerknięcie na schemat , być może ktoś znajdzie powód ciągłego grzania CWU i podpowie jak to rozwiązać.Z góry dziękuję
Attachments:GrzegorzUczestnikDzięki , sprawdzę to !!
GrzegorzUczestnikStrzałka musi być skierowana w stronę instalacji, inaczej nie puszczała by na nią wody. A woda cały czas jest gorąca.
Tak, piec załącza pompę, właśnie byłem tego świadkiem. Tylko że dzieję się to tylko wtedy gdy temperatura na CWU spadnie poniżej wartości zadanej, co w zasadzie nie ma miejsca ( jedynie wieczorem gdy wszyscy domownicy wezmą kąpiel i woda na tyle się wychłodzi ) , bo woda w CWU cały czas ma temperaturę 60+ stopni
Spróbuję jutro naszkicować schemat instalacji
GrzegorzUczestnikfiltr jest umieszczony obok niego, złączka skierowana „ku dołowi”
W załączniku wrzuciłem zdjęcie zaworu zwrotnego ze strony sklepu internetowego, jest identyczny , z tyłu wyczuwam strzałkę więc zakładam że jest okPompa nie pracuje, a woda mimo to jest gorąca
Attachments:GrzegorzUczestnikNie chodzi mi o to że jest różnica na wskazaniach czujników, tylko że woda faktycznie ma 60-70 stopni podczas gdy jest ustawione 40-35.
Zawór zwrotny zamontowany tak jak na wstawionym załączniku, na początku instalacji CWU.
Interesuje mnie czy te ciągłe podgrzewanie wody ( mimowolne bo chyba grawitacyjne ) powoduje duże zwiększenie spalania, i czy jest sens / prosty sposób na to żeby tą sytuację zmienić.
Posiadam boiler poziomy , 140l, widać go na trzecim zdjęciu
Attachments:GrzegorzUczestnikProblem rozwiązany po zmniejszeniu nawiewu przy rozpalaniu. Dziękuję za sugestie
-