Łukasz RaszkaUczestnik
Jak są spieki to rzeczywiście za wysoka temperatura spalania, więc zmniejszenie obrotów to dobry pomysł. Teraz jak już osiągasz zadaną temperaturę i piec się wyłącza na ok 10 min. to sugeruję od tej chwili bawić się tylko jednym parametrem, np. jak już zmniejszyłeś obroty to dalej próbuj się bawić dmuchawą. Albo tylko zwiększaj pauzę postoju o 1 sek. Generalnie chodzi o to, żeby nie było spieków (stopiony, zlany popiół) i jak najmniej czarnego niedopalonego. Jak już ustawisz to staraj się nie zmieniać paliwa.
U mnie zbiornik 200kg wytrzymuje jakieś 5 dni przy temp. ok 0 st cel. temp zadana 65st cel. ; do ogrzania ok. 200m kw. temp. 21- 23 stopnie w pokojach (teściowa ma pilota ;-)). W sumie na rok wychodzi 6 ton z ogrzewaniem CWU cały rok.
Należy pamiętać też, że to „EKO” nie oznacza że będzie EKOnomicznie tylko EKOlogicznie 😉Łukasz RaszkaUczestnikHejka,
Zmniejsz delikatnie czas pauzy – ok 4 s. Jeśli za dzień lub dwa groszek będzie niedopalony, zwiększ delikatnie przysłonę – 0,5cm w najszerszym miejscu itd.
Staraj się nie wykonywać więcej jak dwóch ustawień w ciągu 1 -2 dni. Ja operuję tylko przysłoną i czasem podawania. Najgorzej jest przy zmianie paliwa. Tu trzeba zrobić więcej ustawień. Trzeba kupić kratę piwa, jakąś gazetę i posiedzieć wieczorkiem przy piecu 😉 a optymalne ustawienie dla danego paliwa od razu zapisać gdzieś na ścianie markerem. Przy groszku z Wesołej to poszły mi dwie kraty, ale i tak mnie pokonał. Groszek do 27MJ mi się najlepiej ustawia.Łukasz RaszkaUczestnikWitam, sorry że dołączam się do tematu, ale być może sprawa go dotyczy.
dotyczy „Ekogroszek Wesoła” + kocioł jak w temacie.
Mam podobne objawy – ruszt jest obrotowy.
Maksymalne ustawienia, w których w miarę się wszystko dopala to
czas postoju 60s.
czas podawania fabryczny
wentylator otwarty na max
obroty – 1 (ale przy zmianie na 5 to chyba niewyczuwalne)
temp standard 65st (poniżej 0 – 67st.)
CWU – 42st.Przy obniżeniu czasu postoju zwiększa się moc, ale pojawia się koks w popielniku.
To samo przy przymknięciu przesłony wentylatora.
Jeśli chodzi o zużycie to przy 200 metrach nieocieplonego domu przy ustawieniu termostatu pokojowego na 22,5 dzień i 20 noc, przy temperaturze od 5 st do 10 na zewnątrz – jeden zasobnik na 7-8 dni. Jeśli temperatura spadnie poniżej zera, ten czas skraca się do ok.4 dni.Samo zużycie wydaje mi się OK, ale co z tym koksem?
Czy macie jakieś sugerowane nastawy do Ekogroszku Mysłowice?
-