Janusz WsylczyszynUczestnik
Proszę o odpowiedź Serwis.
Posiadam kocioł HitPellet 25KW ze sterownikiem HT-tronic 900. Piec pracował, wydaje mi się że dobrze, na ustawieniach fabrycznych. Spalanie dobowe ok 40-45 kg pelletu przy ogrzewaniu domu z lat 70 bez ocieplenia o powierzchni ok. 250 m^2. Po zmianie pelletu (na pellet z Barlinka) wydaje mi się, że dużo niedopalonego pelletu jest w popiele. Zmieniłem nadmuch na poniżej podane wartości:
moc max – 28% (fabryczna nastawa 40%)
moc śr. – 24% (fabryczna nastawa 32%)
moc min. – 19% (fabryczna 19%)wydaje mi się, że wygląd popiołu poprawił się i jest mniej niedopalonego pelletu ale przy pracy na mocy maksymalnej jak otworzę drzwiczki to dalej widzę lecące z palnika iskry niedopalonego pelletu. Boję się dalej obniżać nadmuch na mocy maksymalnej i średniej. Proszę o poradę czy jeszcze spróbować zmniejszyć nadmuch mocy maksymalnej i średniej? Czy te ustawienia nadmuchu,które wprowadziłem, nie są za małe? Dodam, że po zmianie pelletu przeważyłem podawanie przez podajnik.
Janusz WsylczyszynUczestnikProszę o odpowiedź Serwis.
Posiadam kocioł HitPellet 25KW ze sterownikiem HT-tronic 900. Piec pracował, wydaje mi się że dobrze, na ustawieniach fabrycznych. Spalanie dobowe ok 40-45 kg pelletu przy ogrzewaniu domu z lat 70 bez ocieplenia o powierzchni ok. 250 m^2. Po zmianie pelletu (na pellet z Barlinka) wydaje mi się, że dużo niedopalonego pelletu jest w popiele. Zmieniłem nadmuch na poniżej podane wartości:
moc max – 28% (fabryczna nastawa 40%)
moc śr. – 24% (fabryczna nastawa 32%)
moc min. – 19% (fabryczna 19%)wydaje mi się, że wygląd popiołu poprawił się i jest mniej niedopalonego pelletu ale przy pracy na mocy maksymalnej jak otworzę drzwiczki to dalej widzę lecące z palnika iskry niedopalonego pelletu. Boję się dalej obniżać nadmuch na mocy maksymalnej i średniej. Proszę o poradę czy jeszcze spróbować zmniejszyć nadmuch mocy maksymalnej i średniej? Czy te ustawienia nadmuchu,które wprowadziłem, nie są za małe? Dodam, że po zmianie pelletu przeważyłem podawanie przez podajnik.
Janusz WsylczyszynUczestnikMoże źle to opisalem ale aktywiwalem w menu serwisie termostat pokojowy zaworu. Jak w menu zaworu aktywuje termostat to mi wyłącz pompe obiegu co i piec pracuje nieprawidłowo a ustawienie temperatury na termostacie nie powoduje zmian ptacy pieca.
Janusz WsylczyszynUczestnikNie mogę sobie poradzić z instalacją termostatu pokojowego. Transmisja między termostatem a sterownikiem jest prawidłowa..aktywny obieg zaworu jednak przy aktywacji w menu sterownika termostatu pokojowego co następuje wyłącznie pompy obiegu co i piec nie pracuje prawidłowo. Zmiana temperatury pomieszczenia na termostacie nie powoduje żadnych zmian w pracy pieca. Wydaje mi się że wykonałem wszystkie czynności wskazane w instrukcji: aktywowałem menu, aktywowałem obieg zaworu, wyłączenie pompy od termostatu jest wyłączone. Nie posiadam ogrzewania podłogowego.
Proszę o pomoc.
Jest jedna opcja której nie rozumiem: aktywacja termostatu zaworu ale włączenie lub wyłączenie nie powoduje zmian w pracy termostatu pokojowego.Janusz WsylczyszynUczestnikTak ale udowadniają mi że pozmieniałem parametry ustawienia pieca i dlatego jego praca była wadliwa.
Janusz WsylczyszynUczestnikDziękuję z pomoc. Był serwisant. Niestety firma montująca piec źle zainstalowała piec. Był źle ustawiony zawór mieszający i były nieprawidłowo ustawione parametry spalania. Jestem zniesmaczony poziomem wiedzy technicznej tak instalatorów jak i firm serwisujących piece.
Janusz WsylczyszynUczestnikZadana temperatura kotła 70 stopni.
Janusz WsylczyszynUczestnikTak, tylko nie bardzo wiem gdzie znaleźć nastawy przewidziane do mojego pieca. Zmieniam tylko nastawy dot. zaworu mieszającego i CWU. Nie mogę też znaleźć menu nastaw czasowych, by piec w określonych godzinach inaczej pracował a z instrukcji wynika że sterownik ht900 daje taką możliwość.
Janusz WsylczyszynUczestnikTak, obieg regulacji „zawór1”
Janusz WsylczyszynUczestnikDziękuję za podpowiedź.
Wykonałem wszystkie opisane czynności. Z termostatu pokojowego widać ustawienia pieca i można je regulować. Posiadam tylko ogrzewanie grzejnikowe, zawór mieszający pracuje w trybie „pogodowym grzejnikowym”, mam wyłączoną opcję „zezwól na wyłączanie pompy zaworu przez termostat”.
Niestety zmiana parametru temperatury w termostacie nie powoduje żadnych zmian w pracy pieca. Np. zwiększając temperaturę na termostacie, w opcji podglądu zaworu na termostacie widać zadaną temperaturę zaworu przez sterownik pieca i jakby skorygowaną temperaturę zaworu przez termostat. Niestety zawór trzyma tylko temperaturę zadaną przez sterownik pieca a nie skorygowaną przez termostat. W menu zaworu na sterowniku widać temperaturę zaworu i temperaturę zaworu nadaną przez sterownik. Co może powodować błędną pracę termostatu? Proszę o pomoc. -