  • W odpowiedzi na: Podłączenie HT Tronic Rooms do sterownika pieca. #73406
    Dżorcz
    Uczestnik

    Mam pytanie do Serwisu.
    HT Rooms podłaczony i ustawiony na sterowanie Zoworem1 oraz wybrana opcja utrzymywania stałej tem. 18c. W domu tylko grzejniki aluminiowe, bez głowic termostatycznych, bez podłogówki. Kocioł ma wybrany tryb „normalny grzejnikowy”. Na Zaworze1 wybrana tem. 45C. Nie wybrałem zadnej z opcji obnizenia tem. od termostatu czy wyłaczenia pompy od termostatu.
    Właczyłem kocioł i nie widze w ogóle aby działał Rooms. Kocioł grzeje grzejniki do 45C, temp w domu juz 22C na Roomsie i nic nie wskazuje na to ze Rooms czym steruje?? Ja myslałem ze jak jest Rooms to zobaczy ze w domu jest osiagnietaz zadana to zamknie Zawor1 czy go przydławi a tu nic. Kocioł grzeje do 70 i wtedy sie wyłaczy na 0.5 godz i znowu rozpala pomimo tego ze w domu tem. zadana na Roomsie 18C juz dawno osiagnieta??
    Czy musze coś właczyć np. wyłaczenie pompy od termostatu lub obnizenie temp. na zaworze od termostatu by zaczał działać Rooms a jesli tak to ktora opcje wybrać i jaka tem. ustawić na Zaworze1?

    Zawór zostanie przymknięty jeśli ustawisz obniżenie temp. bez zadanego obniżenia temp zawór dąży do zadanej temp na zaworze jeśli masz ust 45 stopni to on zawsze będzie utrzymywał te 45. W przypadku gdy masz brak wyłączenia pompy od termostatu oraz brak obniżenia to twój rooms nie pełni funkcji termostatu.

    Musisz wybrać która opcja Ci odpowiada czy odłączenie pompy po zadanej temp pomieszczenia czy obniżenie temp, jeśli masz dużą instalacje to odłączenie pompy może nie mieć sensu ponieważ po kilku godz postoju rozgrzać ponownie dużą ilość wody potrwa i będzie się wiązało z pracą kotła na większych mocach a co za tym idzie większym spalaniem.

    Również czekam na odpowiedź SERWIS.

    W odpowiedzi na: Nie mogę dogrzać wody w obiegach #72871
    Dżorcz
    Uczestnik

    Nie wiem jak dokładnie to wszystko u Cb wygląda ale moim zdaniem najprostszym sposobem było by zaopatrzyć się w termostat pokojowy który będzie sterował podłogówką o ile masz zawór trój drogowy. W przypadku jeśli masz zawór trój drogowy to dwie podłogówki wpinasz za zaworem i ustawiasz zawór w piecu jako „normalny podłogowy” a dwie pompy łączysz L do L N do N i wpinasz pod pompę zaworu z tego co wiem wyjście pomp można obciążyć do 3A . Termostat pokojowy wpinasz pod termostat pokojowy zaworu 1 i ustawiasz obniżenie nastawy od termostatu np 4 stopnie i wyłączenie pompy od termostatu na „Nie”. Tym sposobem jeśli na zaworze ustawisz np 38 stopni to będzie 38 do momentu osiągnięcia temp z termostatu pokojowego czyli jeśli będziesz chciał mieć w pokoju 22 stopnie to na podłogówkę pójdzie 38 stopni jeśli już osiągnie pokój 22 stopni to temp na zaworze spadnie o 4 stopnie czyli do 34. Tym sposobem nie wychłodzi się podłogówka bo cały czas będzie przez nią przepływać woda. Oczywiście temp które podałem są przykładowe na jesień mogą być nieco za duże ale wszystko zależy od budynku. Sterowanie tymi temp możesz też pozostawić pogodówce musisz mieć czujnik zewnętrzny i wtedy ustawić zawór jako pogodowy. Pompę od grzejników wpinasz w pompę C.O. przyczyn grzejniki muszą mieć głowice termostatyczne żeby pompa mogła chodzić cały czas a grzejniki automatycznie się wyłączały, co prawda wiele osób mówi że nie zdrowe jest dla pompy posiadanie na wszystkich grzejnikach zaworów termostatycznych bo w przypadku odłączenia wszystkich grzejników pompa nie ma obiegu, ale jeden z instalatorów mi powiedział że dać pompę na 1 bieg i nic jej nie będzie.

    W odpowiedzi na: Hit Pellet 20 Jakie nastawy i czy dobra instalacja #59295
    Dżorcz
    Uczestnik

    Kolega nastawy które podałeś też znalazłem ale podczas rozmowy z serwisem powiedzieli mi że te nastawy nie pasują do tych kotłów z dotacji. Dlatego proszę SERWIS o wypowiedzenie się. Postaram się jak najszybciej dodać więcej foto. Czy mogę dowiedzieć się coś więcej o ochronie powrotu ?

    W odpowiedzi na: Hit Pellet 20 Jakie nastawy i czy dobra instalacja #59298
    Dżorcz
    Uczestnik

    Przeważyli ale do niedawna tego u innych ludzi nie robili. I palnikiem się pobawili tak jak pisałem moc pośrednia 19 kW!

    W odpowiedzi na: Hit Pellet 20 Jakie nastawy i czy dobra instalacja #59299
    Dżorcz
    Uczestnik

    Górny prawy róg wyjście z pieca tu gdzie widzimy zawór zamykania i otwierania to idzie do pompy następnie po prawej stronie zdj to szare to zawór termostatyczny sterowany piecem gdy jest otwarty to ciepło idzie na grzejniki wejściem. po lewej stronie zdj rurka z wodą chyba z sieci?? . Na zdj nie widać ale powrót w piecu jest podpięty do naczynia wyrównawczego ? (jest tam zegar który pokazuje ciśnienie w instalacji na podstawie tej dobija się wody do instalacji np po odpowietrzeniu grzejników) i do pompy od dołu.