    U mnie działa tak że gdy pracuje cały czas ( bez termostatu pokojowego) to przez około 16godzin może 4 razy się wyłącza a by oczyścić popielnik.

    A czy zawór trójdrożny masz ustawiony na AUTOMAT ?
    Czy czas otwarcia zaworu został poprawnie wprowadzony w ustawieniach kotła?

    Czas otwarcia zaworu napisany jest na tej czarnej skrzynce z rączką np. 140s/ 30s.
    Standardowo czas otwarcia zaworu w kotle ustawiony jest na 120sek. powinieneś ustawić go na ten czas co jest na tym czarnym pudełku 140sek.

    Sprawdź czy zawór się otwiera wejdź w TEST WYJŚĆ wybierz otwarcie lub zamknięcie zaworu i sprawdź pod pokrywą czy ta czarna rączka się przestawia.
    (słychać cykanie i trwa to 140 sek. powoli ta rączka się przestawia widać pierw niebieskie pole które zmienia się na czerwone)

    Strzałka na tej czarnej skrzynce od zaworu, taka mała kropka z wejściem na wkrętak powinna być na „A” czyli tryb automatyczny.
    (Na siłę w tej pozycji Automatycznej nie przestawiać dźwigni – jest zablokowana)

    Bo widzę że pompa powrotu jest na 56st.
    U mnie pompa powrotu działa na równi z temperaturą zaworu1 czyli ZAWÓR1 ma np. 42st i pompa powrotu też 42st

    W odpowiedzi na: Kocioł RED ONE #63460
    Emil Sarmulejno
    Uczestnik

    Widzę że masz taki sam kocioł HT RED ONE 8kW z pompami, zaworem trójdrożnym itp.

    Ustaw piec tak jak opisałem wcześniej.
    Oprócz tego zmniejsz moc kotła np. na 6kW

    Moje wyliczenie mocy kotła to takie: (grzejnik duży to 1kW, mały to 0,5kW, Bojler ok. 1,5kW),
    a więc np: 3 grzejniki duże = 3kW +3grzejniki małe 1,5kW = 4,5kW + 1,5kW Bojler = 6kW MOCY kotła

    Tak mniej-więcej ustawiłem swój kocioł.

    Regulacja prędkości pomp wilo, które są zamontowane w HT RED ONE:
    Jeśli masz wyłączony kocioł to wejdź w TEST WYJŚĆ -> uruchom pompę bojlera i niech pracuje.
    Teraz z tyłu naciskając po jednym naciśnięciu ZIELONĄ kropkę zmieniasz charakterystykę pompy i prędkość
    ustaw tak aby były kreski kropki były na samym początku. Będziesz słyszeć czy pompa pracuje szybko czy wolno.

    Tak samo resztę pomp można ustawić.

    Aha jest tak, że przed osiągnięciem temperatury zadanej Bojlera np 50st. piec wyłącza się 2 st. wcześniej, ale mocą zgromadzoną jeszcze dogrzewa bojler podczas wyłączania.

    W odpowiedzi na: Kocioł RED ONE #63462
    Emil Sarmulejno
    Uczestnik

    Działa prawdopodobnie tak:
    Temperatura kotła spada z powiedzmy 65st. do 55st przy dogrzewaniu CWU, w tym momencie zdąży podgrzać CWU powiedzmy z 49st. do 52st. nie osiągnął temperatury zadanej.
    Pompa się wyłącza i przechodzi w tryb oczekiwania, aż histereza spadnie od temperatury zadanej CWU 55st. , a kocioł pracuje do swojej temperatury zadanej 70st.
    Potem wyłącza się piec wychładzają sie Kocioł i CWU i ponawia się proces jak wyżej, bo akurat tak wychodzi czasowo wychładzanie i rozgrzewanie i masz błędne koło.

    Moja propozycja:
    Ustaw kocioł na 73st. Histereza może być 15st lub większa
    CWU na 49st. histereza 4st. tryb ZIMA. Tryb LATO histereza 12 lub 15st.

    I jeszcze opisz jak daleko masz Bojler CWU od pieca i pierwszy grzejnik oraz ilość grzejników i czy masz podłogówkę.
    zobacz też na jakich ustawieniach masz tryby i prędkości pompy też ma znaczenie ( pompy wilo ? )

    Czy rury są ocieplone lub za słabo ocieplone ?

    W odpowiedzi na: Niedopalony pellet, kocioł RED ONE 8KW #63424
    Emil Sarmulejno
    Uczestnik

    Piszesz że czyścisz piec ok.
    Ale czy czyścisz też za popielnikiem tam gdzie są dwie śrubki i za pokrywą ???
    Tam można głęboko rękę włożyć, aż do wentylatora potrafi zebrać sie sporo popiołu po jakimś czasie.
    A ten popiół podejrzewam może trafić też do rury odprowadzającej spaliny z tyłu pieca i tam też co jakiś czas powinno się wyczyścić.

    W odpowiedzi na: Kocioł RED ONE #63464
    Emil Sarmulejno
    Uczestnik

    Jeśli Zadana temperatura KOTŁA jest 70st. a temperatura kotła spada podczas uruchomienia pompy CWU to jest normalne, zimna woda wtedy trafia do kotła i ją obniża.
    A kocioł dąży do dogrzania kotła i temperatury zadanej dla CWU tj. 55st. i nie powinno być problemu.
    Może zmieniona została moc kotła? lub ustawić mniejszą prędkość pompy.

    W odpowiedzi na: HT One 8kW ochrona powrotu #63381
    Emil Sarmulejno
    Uczestnik

    Witam

    1) Czujnik powrotu jest zamontowany na rurze powrotnej z instalacji więc temperatura będzie niska.
    2) Przesuń palcem strzałkę nad wykresem w prawo.
    3) Osady na ściankach wymiennika nie są niepokojące.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    Dziękuję za odpowiedź

    Do punktu 1) czyli tak jest w projekcie tego kotła i to jest OK. (zał. schemat instalacji)
    (myślałem że zawór trójdrożny (otwiera i zamyka) rozdziela tak gorącą wodę , aby utrzymywać wodę na powrocie min. 55st. , a na grzejniki ustawioną np. 40st.)

    Pkt 2) To nie działa strzałka nad wykresem pozostaje nieruchoma.
    Wygląda na to że pokazuje w tym miejscu parametry temperatur, a przesunąć można dotykając i przytrzymując na dole pod wykresem wskazania CZASU i przesuwając.

    Attachments:
    W odpowiedzi na: HT One 8kW ochrona powrotu #63383
    Emil Sarmulejno
    Uczestnik

    1. HT one 8kW czyli wszystko w kotle oryginalnie zamontowane przez producenta kotła zawory 3 pompy czujniki itp.

    2. To nie pomaga przybliża wykres ale nadal jest w połowie wyświetlany.

    3. Pellet OLIMP certyfikowany itd. Raczej to nie zboże . pellet prawidłowo przeważony sprawdzałem 3 razy. a czy moc jest za duża na palniku to też raczej nie podejrzewam piec pracuje tak że moduluje moc i spalanie jest małe na małej mocy.

    Piec jest nowy i od września działa.

    Cześć,
    1. Racja. Pewnie nie da się tej pompy wyłączyć. Ciekawe czy działa.
    2. To niestety może tak działać. Czy tą sztrzałkę na górze linii wyznaczającej chwilę obecną da się przesunąć?
    3. Olimp powinien być czysty. Jak piec idzie pełna mocą i do tego ciąg komina jest duzy to może takie coś powstać. Choć nie do końca widać co to jest. Masz regulator ciągu kominowego RCK?
    Na próbę wyczyść piec i sprawdź jak szybko to się robi. A i zauważ, że u góry na wylotach spalin tesz coś takiego masz.
    W necie piszą, że jest to biała sadza powstała z wypalenia sadzy. Może ty masz za mało powietrza i tworzy ci się sadza, która po jakimś czasie się wypala.[/quote]

    Odp.2
    Właśnie o tę strzałkę mi chodziło, ale ona nie ruszy.
    <24h> tak to można przestawić w zakresie 48 – 1 godziny
    Odkryłem taki powiedzmy pół środek na dole jest czas i jak się dotknie tej belki z czasem to można przesunąć na cały wykres, ale strzałka na górze wskazująca chwilę obecną jest cały czas na środku.

    W odpowiedzi na: HT One 8kW ochrona powrotu #63384
    Emil Sarmulejno
    Uczestnik

    Witam.

    Piec HT one 8kW

    1. Ochrona powrotu ma wartość zadaną 55st. i tej temperatury nie osiąga. co może być przyczyną?

    Patrząc na załączony przez Kolegę zdjęcie z wykresami widać, że kocioł pracuje w zakresie 55 – 70C. Przy temperaturze kotła 55C trudno oczekiwać aby powrót też wynosił 55C, do tego mamy rozbiór ciepła na mieszaczu do temperatury 40C. Czasami temperatura kotła spada nawet poniżej 50C. Proponowałbym podnieść temperaturę kotła do 75C, tak aby kocioł pracował w zakresie 60-75C.

    Dokumentacja kotła z rozdziale „ochrona temperaturowa” mówi tak:

    Kocioł powinien być eksploatowany przy różnicy temperatur zasilania i powrotu w zakresie 10-20oC. oraz temperaturze powrotu nie mniejszej niż 55oC.
    W celu uniknięcia gromadzenia się nadmiernej ilości kondensatu ze spalin a tym samym przedłużenia żywotności kotła zaleca się utrzymywanie temperatury w kotle nie mniejszej niż 70oC. W celu uzyskania najlepszej ekonomii zaleca się zastosować zawór mieszający na instalacji. ….

    Pozdrawiam
    Markus[/quote]

    Tak to co piszesz to wiem, czytałem instrukcje. piec pracuje około 70 st.
    temperatura powrotu jest taka sama jak na zaworze1 to co idzie na grzejniki.
    Jak siłownik zaworu przestawię w tryb ręczny i ręcznie wysteruję na 55 st to działa i reszta parametrów sie nie zmienia.
    Tak myślę , że może siłownik mieszacza źle został podłączony, bo jest możliwość podłączenia odwrotnie,ale wolałbym żeby serwis to potwierdził. czy wszystko jest OK czy coś jest nie tak z tym siłownikiem zaworu.

    W odpowiedzi na: HT One 8kW ochrona powrotu #63387
    Emil Sarmulejno
    Uczestnik

    1. HT one 8kW czyli wszystko w kotle oryginalnie zamontowane przez producenta kotła zawory 3 pompy czujniki itp.

    2. To nie pomaga przybliża wykres ale nadal jest w połowie wyświetlany.

    3. Pellet OLIMP certyfikowany itd. Raczej to nie zboże . pellet prawidłowo przeważony sprawdzałem 3 razy. a czy moc jest za duża na palniku to też raczej nie podejrzewam piec pracuje tak że moduluje moc i spalanie jest małe na małej mocy.

    Piec jest nowy i od września działa.

    W odpowiedzi na: Niedopalony pellet, kocioł RED ONE 8KW #63429
    Emil Sarmulejno
    Uczestnik

    Ustaw moc pelletu Lava lub Olimp na 5kW na worku podana jest minimalna wartość kaloryczna paliwa-pelletu.
    Niedopalony pellet może być jak wyłączasz piec ręcznie, a akurat był zaraz po procesie rozpalania.
    Lub może bardzo szybko się nagrzewa do maksymalnej zadanej temperatury, a jak masz termostaty na grzejnikach i przykręcisz 2 grzejniki. to efekt może być podobny.

    W odpowiedzi na: HT One Basic #73142
    Emil Sarmulejno
    Uczestnik

    Witam.
    Akurat mam taki piec HT-one 8kW (nie BASIC) i podobne mieszkanie
    Piec jest w piwnicy a mieszkanie na 2 piętra wyżej.
    Na razie działa super i musiałem zmniejszyć moc bo grzeje bardzo dobrze. Co do spalania to jeszcze czekam na pierwszą zimę, na razie delikatnie grzeję na grzejniki 40st.
    Do zasobnika wchodzą 3 worki po 15kg i paląc około 8godzin dziennie starczy na tydzień.