  • W odpowiedzi na: Sterowanie CWU w trybie AUTOMATYCZNYM #63672

    Dziękuję za odpowiedź. Zgadzam się z tym jednak chodzi mi tutaj bardziej o wyłączenie funkcji CWU od kotła na rzecz paneli solarnych, które mam zainstalowane. Już dziś w Lublinie temperatura glikoku osiąga wartość ok. 40° a więc wystarczająco by podgrzać wodę w zasibniku, z tym że kocioł mimo wszystko utrzynuje ją w zadanej przeze mnie 35° tak więc energia z solarów może nie być wykorzystywana w przypadku małego zużycia wody. Pytanie brzi czy solary i kocioł grzeją wodę w tym samym „obiegu” zasobnika? Czy są to dwie odrębne „wężownice”?

    W odpowiedzi na: Sterowanie CWU w trybie AUTOMATYCZNYM #63674

    U nnie czegoś takiego nie widzę. Jest tylko jakaś opcja OBNIŻENIE TEMPERATURY OD CWU, nie próbowałem jeszcze. Ktoś zna temat może?

    W odpowiedzi na: Sterowanie CWU w trybie AUTOMATYCZNYM #63676

    Witam, dziękuję za pomoc. Jeszcze jedno pytanie. Gdzie znajdę opcję obniżenia temperatury CWU dla OKREŚLONYCH GODZIN w sterowniku HT-900?

    W odpowiedzi na: Sterowanie CWU w trybie AUTOMATYCZNYM #63679

    Dzięki wszystkim za pomoc. Więc to działa w ten sposób. W takim razie to nie rozwiązuje mojego problemu dlatego, że załączając tę opcję chciałem wymusić wyłączenie grzania CWU podczas ciepłych dni zakładając że będą słoneczne. Ja to rozumiem tak, że kocioł ma zadaną temperaturę dla grzania CWU a gdy w dzień wyjdzie słońce to dopiero dogrzewa wodę, która jest już i tak na dobrą sprawę gorąca bo przecież stałą jej temperaturę utrzymuje kocioł. Czy jest jakieś rozwiązanie tego tematu?

    W odpowiedzi na: Termostat pokojowy ZARWORU 1 pieca Heinztechnik #64215

    A jakie wartości obniżenia w °C należy ustawić?

    W odpowiedzi na: Termostat pokojowy ZARWORU 1 pieca Heinztechnik #64218

    Obniżenie od termostatu pokojowego czy obniżenie od termostatu zaworu 1? (Nie pamiętam co tam jest w opcjach). Na jakie wartości ustawiasz obniżenia temperatury?

    W odpowiedzi na: Termostat pokojowy ZARWORU 1 pieca Heinztechnik #64220

    Pan z serwisu do mnie oddzwonił. Jest oczywiście opcja aktywacji pogodynki w menu Zaworu 1 (tryb pracy). Podobno konfiguracja: Sterowanie pogodowe + termostat pokojowy nie jest najlepszym wyborem. Aby uzyskać najlepszy efekt: Termostat pokojowy + tryb ZAWORU 1 „normalny grzejnikowy” lub termostat pogodowy + tryb ZAWORU 1 „normalny grzejnikowy”. Co sądzicie panowie? Kto już tonie testował i może się wypowiedzieć?

    W odpowiedzi na: Termostat pokojowy ZARWORU 1 pieca Heinztechnik #64222

    Tak, jest wpięty i wskazuje temperaturę z zewnątrz na sterowniku pieca. Czy mógłby w temacie wypowiedzieć się serwis? Pan z serwisu do mnie oddzwonił. Jest oczywiście opcja aktywacji pogodynki w menu Zaworu 1 (tryb pracy). Podobno konfiguracja: Sterowanie pogodowe + termostat pokojowy nie jest najlepszym wyborem. Aby uzyskać najlepszy efekt: Termostat pokojowy + tryb ZAWORU 1 „normalny grzejnikowy” lub termostat pogodowy + tryb ZAWORU 1 „normalny grzejnikowy”. Co sądzicie panowie? Kto już tonie testował i może się wypowiedzieć?

    W odpowiedzi na: Termostat pokojowy ZARWORU 1 pieca Heinztechnik #64224

    Mój sterownik pieca to HT Trinic 900 i widocznie dostałem jakiś przestarzały sprzęt bo nie ma u mnie takiej opcji w paramertach ZAWPRU 1 aby aktywować czujnik pogodowy. Pytanie czy można w jakiś sposób zaktualizować soft tego sterownika tak aby było więcej potrzebnych opcji?

    W odpowiedzi na: Termostat pokojowy ZARWORU 1 pieca Heinztechnik #64227

    Podłogówki nie mam. Mam czujnik temperatury, który jest wprowadzony na zewnętrzną ścianę budynku, wpięty jest do całej elektroniki pieca. Czy to jest ta pogodynka? Jeżeli tak to jak ją aktywować aby sterowała ZAWOREM 1 ?

    W odpowiedzi na: Termostat pokojowy ZARWORU 1 pieca Heinztechnik #64229

    Sterowanie termostatem pokojowym za pomocą funkcji: „Obniżenie nastawy od termostatu” – jest tam podana wartość w stopniach celsjusza. Jak ma działać ta opcja? Na jaką wartość należy ją ustawić i co nastawą temperatury Zaworu 1 ?

    W odpowiedzi na: Termostat pokojowy ZARWORU 1 pieca Heinztechnik #64231

    Aktualnie mam załączone sterowanie pompą, słychać jak się załącza/wyłącza po zadaniu temperatury. W trybie tym nie osiągnę jednak temperatury, która zadam w domu poprzez termostat gdyż jest to zależne od nastawy wartości ma ZAWORZE 1. Pytanie: Czy opcja współpracy termostatu ze sterownikiem kotła (podpięty jest pod wejście dla „termostat pokojowy zaworu 1) poprzez obniżenie temperatury na zaowrze mieszającym da korzystniejsze efekty regulacji temperatury?

    W odpowiedzi na: Regulator ciągu kominowego. Czy warto go zakupić? #64244

    Witam, zakupiłem już RCK. Pozostaje tylko zamontować w miejsce wyczystki. Powstaje teraz najważniejsze pytanie. Jak powinno się ustawić/regulować, na jakie wartości nastawić owy RCK ?

    W odpowiedzi na: Ekonomia w spalaniu kotła #64254

    Mój się szybko nagrzewa i zaraz po osiągnięciu zadanej temperatury się wygasza. Rozpala się co ok. 1 h. Czy takie ciągle rozpalanie i wygaszanie nie powoduje zbyt dużych poborów energii elektrycznej? Czy nie lepiej było by gdyby pracował w pracy ciągłej z mniejszą mocą? Zmniejszyłem moc maksymalną z 22 kW na 19 kW ale różnicy nie widać.

    W odpowiedzi na: Ekonomia w spalaniu kotła #64256

    ZAWÓR 4D i reguluje się sam w zależności od zadanej temp. na ZAWÓR 1. Termostat pokojowy firmy TECH już zamówiony. Czekam na dostawę. Wracając do tematu. Wczoraj kociołek pracował 24 h (pracuje nadal). Zauważyłem, że pochłonął więcej około 50% peletu niż dzień wcześniej gdy go włączyłem na noc 😐