Utworzone odpowiedzi

Oglądasz 15 wpisów - 1 z 15 (wszystkich: 19)
  • Autor
    Wpisy
  • W odpowiedzi na: Kocioł Pelletowy 50kW z buforem #73177
    Marek
    Uczestnik

    Taki układ podłączenia z zasilaniem bufora od góry z zaworem termostatycznym ochrony powrotu 55stopni, pompa bufora jest między buforem a zaworem

    W odpowiedzi na: Kocioł Pelletowy 50kW z buforem #73182
    Marek
    Uczestnik

    Cześć.
    To u mnie jak się dogrzewa i osiągnie temp 85 = ALARM i frytki = lecę do kotłowni.
    Ja mam 450m do ogrzania i u mnie zimą i w chłodne dni zawsze załączenie kotła łączy się z ładowaniem bufora.

    Dla mojego pieca ciąg jest przewidziany 23Pa. Mam założony regulator ciągu i prawie cały czas pracuje, także ciąg jest taki jak ma być lub większy.
    Moim zdaniem Sterowanie bufora kupili na szybko od zewnętrznej firmy, potwierdzone przez ich serwisanta, i nie wiedzą jak to zgrać z kotłem szukając dziury w całym u klientów żeby się jakoś bronić.
    Takie jest moje zdanie.
    Zdanie serwisanta :”Niech pan nam wyśle swoje uwagi a my to prześlemy do firmy co sterowanie nam sprzedała”

    W odpowiedzi na: Kocioł Pelletowy 50kW z buforem #73184
    Marek
    Uczestnik

    Z regulacją bufora jest tak że kolny czujnik temp odpowiada za wyłączenie ładowania, czyli jak osiągnie temp zadaną u mnie 65stopni to wtedy wyłącza się pompa bufora, natomiast górny czujnik temp odpowiada za załączenie się pompy tz ja temperatura górna bufora spadnie poniżej temp zadanej 65stopni minus histereza u mnie 10stopni czyli 55.

    Wersja sterownika to HT tronic BC v1.00

    Czas ładowania bufora który podajesz jest oczywiście do zrobienia ale niestety efektu normalnego ustawienia pieca do takiej pracy zawsze kończą się przegrzaniem pieca.

    Wydłużyć czas pracy pompy nie mogę, ponieważ jej praca reguluję czujniki temp bufora. Przy normalnym oprogramowaniu piec się powinien wyłączyć ale niestety się nie wyłącza i jest problem.

    Ostatnie przegrzewanie palnika wzięło się znikąd. Nic nie zmieniałem , nic nie poprawiałem, zawirowywacze mam już dawno wyciągnięte, pellet cały czas z tej samej dostawy, ustawienie te same a piec od trzech dni szaleje. U mnie żadnych zmian a piec ALARM ciągły:(

    W odpowiedzi na: Kocioł Pelletowy 50kW z buforem #73186
    Marek
    Uczestnik

    Sorry za przestój w odpisaniu.
    Temp na buforze nie mogę wyższej ustawić bo modulacji ustawionej na 11 grzać go będzie bardzo bardzo długo .
    Niższej modulacji nie mogę ustawić bo się będzie przegrzewał, to samo dotyczy jak by na kotle podnieść temperaturę i tym samym na buforze to również po dogrzaniu bufora, przegrzewa się przy dogrzewaniu siebie. Ja też bym chciał ładować bufor dużo wyżej ale na razie i mam nadzieje że na razie się nie da 🙁

    Większość instalatorów montuje bufor zasilany od góry, na stronie HT tak jak piszesz Markus na schematach zasilanie jest od dołu.
    Dzwoniłem do HT i przekazali mi że to są tylko schematy poglądowe. 🙂 Serwisant który do mnie jeździ odebrał mi instalacje bez uwag, nic nie mówił że bufor ma być zasilany od dołu.

    Co do regulatora to … gdzie znajdę jaki model ??

    Obecnie z kotłem po staremu temp palnika 80,5 i alarm :(((

    W odpowiedzi na: Kocioł Pelletowy 50kW z buforem #73190
    Marek
    Uczestnik

    PROSZĘ o Pomoc.

    Od trzech dni wszystkie próby rozpalenia pieca kończą się przegrzaniem palnika, WSZYSTKIE. 🙁
    Nic w ustawieniach ostatnio nie grzebałem . Problem wcześniej się pojawiał ale nie cały czas.
    Dziś wyczyściłem cały piec, prawie szczoteczką do zębów 🙂 wyciągnąłem magiczne zawirowywacze i nic nie pomogło.
    Siedziałem dziś przy kotle i oglądałem proces podnoszenia się temp. Bufor się zagrzał, temp palnika 74 stopnie i potem zagrzewał się kocioł i temp palnika doszła do 82,5 stopni.
    Macie może pomysł o co chodzi??? Cieplejsze powietrze ciągnie z zewnątrz??

    Jak macie jakiś pomysł do proszę o jakieś wskazówki.

    W odpowiedzi na: Kocioł Pelletowy 50kW z buforem #73192
    Marek
    Uczestnik

    Jak serwis w trakcie kilkudziesięciu rozmów telefonicznych nie umie dobrze ustawić pieca to jest coś na rzeczy ?? 🙁
    A orientujesz się może czy jest ktoś na forum który miał podobne problemy z ustawieniem pieca z buforem??
    Może jednak jest jakiś złoty środek??

    W odpowiedzi na: Kocioł Pelletowy 50kW z buforem #73194
    Marek
    Uczestnik

    Ale ja o tym cały czas piszę, po co on się zagrzewa lub dogrzewa jak jest bufor z którego to jest pobierane ciepło.
    Jak kocioł pracuje na jakiejś tam zadanej mocy a nie ma odbioru ciepła to przy swojej bezwładności bo jakąś tam posiada będzie się przegrzewał.
    Z-etkę oczywiście mam zrobioną 160mm a po drugie pomieszczenie z piecem ma otwarte około około 150m2
    Takie były wymogi odbioru pieca po instalacji.
    Niestety serwis był u mnie kilka razy i coś pozmieniał i zobaczymy jak będzie. Dał mi kilka razy do zrozumienia że ustawienie kotła leży po stronie klienta i weź se radź.

    W odpowiedzi na: HT Daspell LuxGL – pomoc w wyborze #73773
    Marek
    Uczestnik

    Widzę że nie jestem sam co ma problem ze sterownikiem touch900 piecem z buforem i magicznymi zawirowywaczami i błędami na piecu. Program do sterowania bufora jest do d…. 🙁 niestety. Ja od listopada walczę i nic nie idzie ku lepszemu

    W odpowiedzi na: Kocioł Pelletowy 50kW z buforem #73197
    Marek
    Uczestnik

    Pierwsze pytanie ????
    Drugie: tak kilka razy i jest OK.
    Regulowany był już tez kilka razy.
    Ja rozumiem takie sterowanie pieca bez bufora, ale przy współpracy z buforem, bufor jest najważniejszym elementem grzewczym domu i to on powinien regulować pracą pieca. Piec powinien tylko zagrzać bufor i tyle w temacie. Nie ma możliwości żeby ta dogrzana woda z pieca zagrzała bufor w całości. Czyli robota gupiego z tym dogrzewanie siebie po zagrzaniu bufora.

    W odpowiedzi na: Moduł ecoNET #63627
    Marek
    Uczestnik

    Mi serwisant powiedział, że tylko od nich moduł współpracuje z piecem dlatego się dziwię co robią tematy o ecoNecie na tym forum.

    W odpowiedzi na: Kocioł Pelletowy 50kW z buforem #73199
    Marek
    Uczestnik

    Zagrzanie bufora na ustawieniach „niebezpiecznych” to około 2h, na ustawieniach bezpiecznych 3h.
    Zazwyczaj bufor się pierwszy wychładza ale jak było teraz ta ciepło to piec był pierwszy i w ciągu dnia 4 błędy na piecu 🙁
    W pracy wygląda to następująco:
    Wszystko zagrzane, bufor się wychłodził załączyła się pompa i woda z gorącego pieca dogrzewa bufor. Oczywiście nie zagrzeje go i się piec włącza.
    Grzeje grzeje, zagrzeje bufor i jak go zagrzeje czyli dół bufora osiągnie temperaturę zadaną to … grzeje dalej żeby siebie zagrzać (tego etapu pracy nie umie pojąć po co on jest) i albo się uda bez błędów i przekroczenia temp max ale sorry, dymam do piwnicy skasować błędy.
    Zawirowywacze na co drugi powyciągane, bo wiecznie błędy przegrzanie palnika 🙁
    Różnice temp zadanych między buforem a kotłem tez nie mogę ustawić na ogólnie polecane czyli około 5stopni gdyż … nie mam tyle czasu żeby siedzieć w kotłowni i błędy kasować, a przy obecnej ustawionej modulacji mocy na 11stopni to i tak bufor by zagrzewał 3 dni.
    Nie umiem pojąć dlaczego przy współpracy z buforem temp pieca reguluje jego pracą.

    W odpowiedzi na: Moduł ecoNET #63630
    Marek
    Uczestnik

    Witam.
    A powiedzcie mi jak to jest że moduł ecoNet współpracuje z Heiztechnikiem jak ponoć nie ma prawa działać???

    W odpowiedzi na: Kocioł Pelletowy 50kW z buforem #73201
    Marek
    Uczestnik

    1. Tak pompa kotłowa krótki obieg.
    2. Tak
    3. Tak.
    4. Temp. kotła – 75, temp bufora – 65, Histerezę kotła – 20 , histereza bufora 15 , Histerezy mocy 11 , nie mam H1 i H2 ponieważ nowe sterowniki same modulują w trzech zakresach

    Cały problem jest w sterowaniu dwoma temperaturami. Kocioł się załącza np. jak jest zagrzany bufor = błąd wybija, kocioł się dogrzewa jak zagrzeje bufor = błąd wybija. Idzie oczywiście ustawić modulację na 20stopni ale wtedy zagrzewanie bufora trwa i trwa.

    W odpowiedzi na: Kocioł Pelletowy 50kW z buforem #73202
    Marek
    Uczestnik

    20190320_165054.jpg

    U mnie to wygląda tak :((

    W odpowiedzi na: Kocioł Pelletowy 50kW z buforem #73204
    Marek
    Uczestnik

    Tylko że ja mam moduł internetowy z Brager-a MEDIABORD200oem. Serwis mi przekazał że tylko taki sterownik współpracuje z tym piecem.

    Niestety równocześnie ze mną kocioł wymieniał mój kuzyn w takim samym domu jak mój tylko że on pojeździł popytał i kupił Lazara z ekonetem. On wie tylko że ma nowy piec i widzi go co jaki czas a ja zaufałem komuś i niestety widzę piec kilka razy na dobę :(((

Oglądasz 15 wpisów - 1 z 15 (wszystkich: 19)