czarkowski mariuszUczestnik
dziekuje za informacje
czarkowski mariuszUczestnikMam zawór 4d zaraz za piecem (grzejniki) ręczny i dalej 3d od podlogowki z siłownikiem. Czujnika zew nie mam
czarkowski mariuszUczestnikMam zawór 4d zaraz za piecem (grzejniki) ręczny i dalej 3d od podlogowki z siłownikiem. Czujnika zew nie mam
czarkowski mariuszUczestnikDziękuję za pomoc. Poustawiam jak wyżej i będę obserwował.
czarkowski mariuszUczestnikDziękuję za pomoc. Poustawiam jak wyżej i będę obserwował.
czarkowski mariuszUczestnikWitam. Sterownik ht tronic 850. Wydajność podajnika rzeczywista 11,5kg/h. Temp. zadana 73 st. histereza 17 st.
czarkowski mariuszUczestnikWitam. Sterownik ht tronic 850. Wydajność podajnika rzeczywista 11,5kg/h. Temp. zadana 73 st. histereza 17 st.
czarkowski mariuszUczestnikRaczej nie
czarkowski mariuszUczestnikRaczej nie
Attachments:czarkowski mariuszUczestnikTrzyma te 28 st. przez cały okres postoju pieca .
czarkowski mariuszUczestnikczarkowski mariuszUczestniknie wiem , czy o to chodzi , ale mam ustawione :
obsługa mieszacza – włącz. podłog.reszta ustawien :
temp. zadana mieszacza – 30 st.
obniżenie temp. zadanej mieszacza od termostatu – 7 st.
min. temp. mieszacza -20 st.
max. temp. mieszacza – 60st.
czas pełnego otwarcia zaworu – 140s
nieczułość mieszacza – 2st
wybór termostatu – uniwersalny
wył .pompy od termostatu – NIEczarkowski mariuszUczestnikSam eksperymentuję z nastawami , ale czy przypadkiem nie masz ustawionej zbyt wysokiej mocy max. ? 20 KW na dom 120 m 2 to trochę dużo. Może dlatego kocioł sie przegrzewa.
czarkowski mariuszUczestnikZgadza się komin 200. Przy tych nastawach moc max. to 17,5 kw.
czarkowski mariuszUczestnikprzez 6 min i x 10 ? a nie odwrotnie ? Przez 10 min i x6 ?
-