czarkowski mariuszUczestnik
Tak wyglada
Załączniki:
czarkowski mariuszUczestnikProblem rozwiazany dzieki telefonicznej pomocy serwisu. Uszkodzeniu uległ kondensator silnika dmuchawy. Temat zamykam
czarkowski mariuszUczestnikPalnik regularnie czyszczony. Dziasiaj rano włączyłem piec i przy pracy 15kW ogień był jak trzeba , parametr PŁOMIEŃ na poziomie 94%. Teraz po południu patrze a przy pracy 15kW ogien ledwo sie pali, kupa dymu i PŁOMIEŃ 14-20%. Co jest ?
czarkowski mariuszUczestnikok. Ma to w ogóle jakis sens ? Uzytkownicy pieców na innych forach twierdza ze tak . zwłaszcza przy fotowoltaice
czarkowski mariuszUczestnikkomin czysty.Rozmawiałem z hydraulikiem który montował mi ten piec i ten przekazał mi ze miał juz przypadek ze taki alarm pojawiał mu sie u klienta w takim piecu w związku z wykruszeniem sie spoiny w spawalniczej w palniku ( z dwóch stron palnika , w nierdzewce). Faktycznie u mnie tez była szpara z dwóch stron palnika, tak jakby własnie spoina sie wykruszyła . Zaspawałem i obserwuje . Alarm na razie sie nie właczył ale tez piec na razie nie pracuje w trybie ciągłym.
czarkowski mariuszUczestnikMam palnik PellHard 28. Zakupiłem ten czujnik zgodnie z katalogiem czesci zamiennych , zamontowałem ale niestety po włączeniu kotła od razu wyje alarm PRZEKROCZONO MAX TEMPERATURE PALNIKA , a pózniej znowu pojawił sie alarm USZKODZONY CZUJNIK TEMP. PALNIKA. . Załozyłem z powrotem stary czujnik i alarm zniknął. Czujnik kupiłem w zwiazku ze pojawiajacym sie czasami alarmem Przekroczono max temp . palnika.
czarkowski mariuszUczestnikchodzi o czujnik temperatury palnika .
czarkowski mariuszUczestnikPalnik wyczyszczony, piec wyczyszczony, nawiew do kotłowni jest (zetka) , ciąg kominowy jest. Komin co prawda nie czyszczony ale nie sądze aby po 3 latach od budowy (ceramika) tego wymagał a alarm wyskakuje. Alarm pojawia sie co jakis czas , czasami piec chodzi i wszystko jest ok. 3 lata wszystko hulało bez problemu.
czarkowski mariuszUczestnikw paliku jest coś takiego jak czujnik temperatury . Czy to nie może byc jego wina ?
czarkowski mariuszUczestnikPrzez 4 lata wszystko było ok.
1. mam zetke w kotłowni
2. komin fi200, ciag wydaje sie dobry . przez 3 lata było ok. alarm nie wyskoczył ani razu. Chyba ze komin wymaga czyszczenia nie wiem. Po 4 sezonach jednak nie sądze
3. piec regularnie czyszczony
4.palnik był wyjmowany rozkrecany i dokładnie wyczyszczony (nic nie dało)
5. miałem źle ustawioną wydajność . Było 11 kg/h a po przewazeniu pelletu wyszło ze powinno byc 13 kg/h.
czarkowski mariuszUczestnikInnych alarmów nie ma. Alarm włącza się raczej w fazie wygaszania. Jakiś serwisant może pomóc?
czarkowski mariuszUczestnikpalnik jest czysty, pilnuje tego . W tym sezonie alarm właczył sie 4 razy , nieregularnie. 3 razy właczył sie w nocy , raz wieczorem. Ciezko to namierzyc
czarkowski mariuszUczestniksam nie wiem kiedy ten alarm wyskakuje.
czarkowski mariuszUczestnikdzieki, sprójuje z ta zmiana mocy sredniej
czarkowski mariuszUczestnikwydajnosc 11kg/h. Rozpala sie ok. 15 razy na dobe. Moze tak ma byc, nie wiem . kocioł pracuje w zakresie ok. 6-15kw
-