  • W odpowiedzi na: RedDassPell 20kw, Serwisie pomocy! #74436
    Markus
    Uczestnik

    Ustaw pompę CO na najniższy bieg.
    Wróć do częściowo przykreconego zaworu ręcznego na rurce pionowej. I teraz zobacz na którym biegu pompy CWU pociągnie ciepła wodę.

    W odpowiedzi na: RedDassPell 20kw, Serwisie pomocy! #74438
    Markus
    Uczestnik

    A może pompa CO pracuje ze zbyt dużą wydajnością. Spróbuj zmniejszyć jej wydajność i sprawdzić czy wtedy CWU na malej mocy nie pociągnie wody z kotła.

    W odpowiedzi na: RedDassPell 20kw, Serwisie pomocy! #74440
    Markus
    Uczestnik

    Nie jestem instalatorem, mogę tylko powiedzieć jak jest to wykonane u mnie. Z tym, że ja mam tylko na grzejniki. U Ciebie są grzejniki i podłogówka.

    Pompa CO jest za mieszaczem (MIX 1 – zawór 3D z siłownikiem). Na grzejniki idzie woda o temperaturze ustalonej przez sterownik na podstawie czujnika temperatury zewnętrznej. Tu oczywiście wybiera się krzywą grzewczą, a temperatura wody idącej na grzejniki ostatnio wymosiła 41 stopni, wiosną czy jesienią np 30 stopni. Termostat pokojowy nie wyłącza pompy CO, tylko obniża temperaturę na mieszaczu, jak zauważy ze w domu jest ciepło.
    Zamiast Twojej rurki zakończonej zaworem ATV, mam rurę z pompą Kotłową, która włącza się jak temperatura powrotu jest za niska (poniżej 55 stopni) .
    Jest oczywiście pompa CWU.
    Jest naczynie wzbiorcze na strychu oraz dodatkowo naczynie wzbiorcze przeponowe przy zasobniku CWU (nie pokazane na moim schemacie).
    Kocioł pracuje w okolicy 75 -78 stopni z histerezą 15st.

    Na stronie Heiztechnika można znaleźć przykładowe schematy w różnych konfiguracjach.
    Także Twój instalator powinien wybrać któreś z rozwiązań najbardziej pasujących do Twojej instalacji.

    A poniżej schemat mojej instalacji ( wzięty z Econeta, ale trochę przerobiony, temperatury są z lata, kiedy grzał tylko CWU ).
    Schemat wydaje się prosty, ale u mnie w kotłowni też jest plątanina rur po starej grawitacyjnej instalacji.

    Pozdrawiam

    Markus

    Attachments:
    W odpowiedzi na: RedDassPell 20kw, Serwisie pomocy! #74442
    Markus
    Uczestnik

    Zawór ATV ma za zadanie chronić powrót do kotła przed woda o niskiej temperaturze.
    Czy spełnia swoją role czy nie, warto by sprawdzić zewnętrznym czujnikiem temperatury.
    Robson1916 czy zmniejszyłeś do min moc pompy CWU, i czy odkręciłeś na max ten zawór ręczny na pionowej rurce.

    A instalacja chyba do przeróbki po sezonie, ale instalator z głową – najpierw projekt – potem realizacja. Nie odwrotnie.

    W odpowiedzi na: RedDassPell 20kw, Serwisie pomocy! #74446
    Markus
    Uczestnik

    No nie za bardzo. Jeżeli pompa nie jest włączona, to woda gorąca przemieszcza się grawitacyjnie do góry, poprzez zawór różnicowy.
    A tu rurka idzie w dół i to z bardzo małą średnicą.

    Ja mam u siebie podobne rozwiązanie, też taką rurę pionową, którą wpompowywana jest gorąca woda na powrót, ale ma swoją pompę tzw. kotłową, która załącza się gdy temperatura powrotu kotła spada poniżej 50-55 stopni.

    Na razie sprawdź zewnętrznym termometrem, jak działa cały układ.
    Jaka jest temperatura powrotu jak nie działa pompa CO, jak jest temperatura wody zasilającej CWU w sytuacji gdy pompa CO stoi.

    Pozdrawiam
    Markus

    W odpowiedzi na: Red pellet duo 15kW,XMINI 26,R-control 890 #74252
    Markus
    Uczestnik

    Sterownik kotła na podstawie czujnika temperatury zewnętrznej i czujnika temperatury powrótu steruje poprzez siłownik zaworem 4D automatycznie dobierając odpowiednią nastawę.

    W odpowiedzi na: Red pellet duo 15kW,XMINI 26,R-control 890 #74254
    Markus
    Uczestnik

    Czasy dla 15kW
    100% – 5.2s
    50% – 2.6s
    30% – 1.6s
    Temp zadaną kotla 70
    Histerez kotla 15
    Pytania dodatkowe:
    grzejniki czy podlogowka?
    Czy w instalacji jest zawór 3D lub 4D z siłownikiem?
    Pozdrawiam
    Markus

    W odpowiedzi na: RedDassPell 20kw, Serwisie pomocy! #74449
    Markus
    Uczestnik

    Po części dobrze, jeśli chodzi o podlogowke.
    Tak jak wcześniej pisałem. Praca kotla jest niezależna od tego czy pracuje pompa CWU czy CO. Kocioł pracuje powiedzmy w zakresie 55-70. Praca każdej z pomp schladza kocioł. Jak spadnie temperatura kotla do 55 to się włączy. Jak osiągnie 70 – to się wyłączy.
    I teraz wracamy do zaworu ATV. Kiedy pracuje pompa CO to na powrocie (do końca nie widzę gdzie jest od góry polaczona pionowa rurka, która wchodzi do ATV) płynie w miarę gorąca woda. I wtedy zawór ATV puszcza wodę od strony CWU, czyli pompa CWU przepompowuje gorąca wodę przez zasobnik.
    Natomiast jeśli pompa CO zostaje wyłączona przez termostat pokojowy, to tą rurka nie płynie gorąca woda. I w związku z tym że na wyjściu z zaworu ATV w kierunku kotla nie płynie gorąca woda, zawór przymyka wlot wody od strony CWU. No i mimo że pompa CWU pracuje, to woda płynie bardzo WOLNO, bo jest wylot jest przymkniety na zaworze ATV. I tak dopóki nie ruszy pompa CO.
    Tak jak pisałem możesz zmniejszyc wydajność pompy CWU. I odkręcić też w połowie skrecony zawór na rurce. Ale wszystko próbuj po kolei.
    Pozdrawiam
    Markus

    W odpowiedzi na: RedDassPell 20kw, Serwisie pomocy! #74453
    Markus
    Uczestnik

    Ten zawór blokuje, bo otwiera się na maksymalny pobór gorącej wody. A jej nie ma, bo stoi pompa CO. Sprawdź w obu przypadkach temperature pionowej rurki.

    W odpowiedzi na: Red pellet duo 15kW,XMINI 26,R-control 890 #74256
    Markus
    Uczestnik

    Zakładam, że pellet został przewazony. A dokładnie wydajność podajnika. Ze w oparciu o tą daną zostały wyliczone czasy podawania dla 100%, 50%, 30%.
    Tak przy okazji, moje 2.1s przy nadzorze jest przy wydajnością podajnika 9 kg /h

    Teraz można popracować : Temp kotla =75
    Histereze kotla =15, H2=10, H1=5.
    W mrozy zmniejszam H2 o 2-3 i odp. H1. Wszystko zależy od zapotrzebowania domu.
    Pozdrawiam
    Markus

    W odpowiedzi na: Red pellet duo 15kW,XMINI 26,R-control 890 #74258
    Markus
    Uczestnik

    Witam

    Cyklu wydłużać chyba nie warto, ktoś to w laboratoriach przećwiczył.

    Ja nadzór włączam przy temperaturach ujemnych, z tym ze trzeba sprawdzać palnik raz dziennie.

    Moje ustawienia nadzoru poniżej.

    Z tym, ze mam kocioł 25kW. Mi wychodzi w nadzorze 1,6 kW.
    Ustawienia trzeba sprawdzić.

    Pozdrawiam
    Markus

    Attachments:
    W odpowiedzi na: RedDassPell 20kw, Serwisie pomocy! #74455
    Markus
    Uczestnik

    Na powrocie do kotła jest zamontowany temperaturowy zawór ATV, którego zadaniem jest zabezpieczenie kotła przed powrotem wody o zbyt niskiej temperaturze.

    Ten zawór próbuje ustalić temperaturę na powrocie do kotła na poziome 50st.
    I teraz gdy pracuje pompa CO to pcha od góry gorącą wode, a wtedy od strony CWU wlot jest otwarty.
    Jak nie pracuje pompa CO to ta rurka prawdopodobnie jest chłodna i zawór od strony CWU jest przymknięty.

    Tak jak wcześniej pisałem, coś blokowało przepływ przez zasobnik CWU.
    Można też spróbować zmniejszyć wydajność pompy CWU.

    W odpowiedzi na: RedDassPell 20kw, Serwisie pomocy! #74457
    Markus
    Uczestnik

    No to się chyba wyjaśniło.

    Na powrocie do kotła jest zamontowany temperaturowy zawór ATV, którego zadaniem jest zabezpieczenie kotła przed powrotem wody o zbyt niskiej temperaturze.

    I teraz, jak nie chodzi pompa CO, która tłoczy gorącą wodę, a tylko podłogówka, która za mieszaczem ma obniżoną temperaturę,
    oraz dodatkowo włączy się pompa CWU, która jak zacznie tłoczyć wodę, to też na początku pcha wodę z wychłodzonego zasobnika,
    to na powrocie do kotła mielibyśmy zimną wodę. Stąd zawór przyblokowuje przepływ zimnego czynnika i pobiera więcej z tej rurki pionowej.

    Czyli to przepływ przez te rurkę pionową ma wpływ na zachowanie tego zaworu.
    Trzeba by się przypatrzeć skąd brana jest woda (piszesz że letnia). Co wymusza w tej rurze przepływ wody.
    Zobacz jaka jest jej temperatura, gdy chodzi pompa CO i gdy jest wyłączona.
    No i można po eksperymentować z tym zaworem ręcznym który, jest częściowo zamknięty.

    No i możesz uzupełnić swój schemat instalacji.

    Pozdrawiam

    Markus

    W odpowiedzi na: RedDassPell 20kw, Serwisie pomocy! #74462
    Markus
    Uczestnik

    I tu mam pomysł. Chyba jest coś nie tak z podłączeniami powrotów.
    Trzeba sprawdzić, gdzie idzie powrót z obiegu CWU.
    Może nie wchodzi bezpośrednio do kotła, tylko plącze się w obiegu CO.

    W odpowiedzi na: RedDassPell 20kw, Serwisie pomocy! #74464
    Markus
    Uczestnik

    Pogodówka i termostat pokojowy, to dwie odrębne sprawy. Termostat pogodowy w Twoim przypadku wyłącza pompę CO i tyle.

    Natomiast czujnik pogodowy przekazuje do sterownika kotła informacje o temperaturze na zewnątrz, a sterownik odpowiednio przez siłownik ustawia mieszacz. U ciebie nie ma siłownika na mieszaczu. No i chyba nie ma podłączonego czujnika za pompą podłogówki, aby przekazywać informacje o aktualnie podawanej temperaturze na podłogę.