    Jeżeli mam przełączony kocioł na LATO, tzn że grzeje tylko CW, to zmieniam kilka parametrów, z tym że trzy są najważniejsze.
    Podbijam temperaturę CWU powiedzmy do 50 C, zwiększam histerezę CWU powiedzmy do 15 C, no i niemniej ważne wydłużam czas pracy pompy CWU ( w moim przypadku o 22 min) . Chodzi o to, że kocioł będzie chodził aż do osiągnięcia w zasobniku (tutaj) 50C, potem będzie się wygaszał, ale sam uzyska temperaturę powiedzmy 70C. Szkoda jej nie wykorzystać, dlatego doświadczalnie ( a teraz mam EcoNeta) zauważyłem, że zrównanie temperatur kotła i zasobnika występuje po około 20 minutach i w moim przypadku ustalało się na poziomie 60C.
    Natomiast w sezonie grzewczym, temperaturę CWU wracam do 45 C, Histerezę do 5-6 C i wydłużenie czasu ustawiam na 0 (może być 2 – 3 min ) ale to są już indywidualne upodobania i parametry instalacji.
    Jeżeli chodzi o ilość rozpaleń, to jak wcześniej napisałem przy obecnych temperaturach włącza mi się co 2 -3 godziny.
    Co ile będzie w pełnym sezonie to zobaczymy, ponieważ zainstalowałem miesiąc temu nasadę kominową i zobaczymy jakie przyniosła efekty. Zimą 2016/2017 miałem nawet zamontowany licznik energii elektrycznej i wychodziło mi na dobę tak 1,5 kWh. Ale to też zależy od pelletu. Jedne zapalają się szybciej, inny potrzebuje dłuższej pracy grzałki.
    Pozdrawiam.

    W odpowiedzi na: pellet spalanie lato jesien wiosna #65657
    Markus
    Uczestnik

    Jeżeli mam przełączony kocioł na LATO, tzn że grzeje tylko CW, to zmieniam kilka parametrów, z tym że trzy są najważniejsze.
    Podbijam temperaturę CWU powiedzmy do 50 C, zwiększam histerezę CWU powiedzmy do 15 C, no i niemniej ważne wydłużam czas pracy pompy CWU ( w moim przypadku o 22 min) . Chodzi o to, że kocioł będzie chodził aż do osiągnięcia w zasobniku (tutaj) 50C, potem będzie się wygaszał, ale sam uzyska temperaturę powiedzmy 70C. Szkoda jej nie wykorzystać, dlatego doświadczalnie ( a teraz mam EcoNeta) zauważyłem, że zrównanie temperatur kotła i zasobnika występuje po około 20 minutach i w moim przypadku ustalało się na poziomie 60C.
    Natomiast w sezonie grzewczym, temperaturę CWU wracam do 45 C, Histerezę do 5-6 C i wydłużenie czasu ustawiam na 0 (może być 2 – 3 min ) ale to są już indywidualne upodobania i parametry instalacji.
    Jeżeli chodzi o ilość rozpaleń, to jak wcześniej napisałem przy obecnych temperaturach włącza mi się co 2 -3 godziny.
    Co ile będzie w pełnym sezonie to zobaczymy, ponieważ zainstalowałem miesiąc temu nasadę kominową i zobaczymy jakie przyniosła efekty. Zimą 2016/2017 miałem nawet zamontowany licznik energii elektrycznej i wychodziło mi na dobę tak 1,5 kWh. Ale to też zależy od pelletu. Jedne zapalają się szybciej, inny potrzebuje dłuższej pracy grzałki.
    Pozdrawiam.

    W odpowiedzi na: Jaka temperatura podajnika? #74941
    Markus
    Uczestnik

    Regulator RCK, ponieważ jest zainstalowany od dołu komina (np. przy wyczystce), zmniejsza tylko ciąg komina, a dokładnie ilość powietrza przechodzącego przez kocioł, ponieważ dopuszcza „lewe” powietrze do przewodu kominowego. W żaden sposób nie uchroni w sytuacji, w której wiatr (deszcz) jest wdmuchiwany do komina. Nasada kominowa Smart Flow z jednej strony zmniejsza (reguluje) ciąg kominowy, a ponieważ jest zamontowana o góry komina to przeciw działa zawiewaniu i wpadaniu deszczu do przewodu kominowego. Ale żeby nie było tak różowo, to w przypadku bardzo dużego ciągu, nie jest w stanie w zakresie regulacji ten ciąg ograniczyć, potrzebna jest dodatkowa przysłona. Ale nie ma takiej regulacji jak w RCK.

    W odpowiedzi na: Jaka temperatura podajnika? #74953
    Markus
    Uczestnik

    Regulator RCK, ponieważ jest zainstalowany od dołu komina (np. przy wyczystce), zmniejsza tylko ciąg komina, a dokładnie ilość powietrza przechodzącego przez kocioł, ponieważ dopuszcza „lewe” powietrze do przewodu kominowego. W żaden sposób nie uchroni w sytuacji, w której wiatr (deszcz) jest wdmuchiwany do komina. Nasada kominowa Smart Flow z jednej strony zmniejsza (reguluje) ciąg kominowy, a ponieważ jest zamontowana o góry komina to przeciw działa zawiewaniu i wpadaniu deszczu do przewodu kominowego. Ale żeby nie było tak różowo, to w przypadku bardzo dużego ciągu, nie jest w stanie w zakresie regulacji ten ciąg ograniczyć, potrzebna jest dodatkowa przysłona. Ale nie ma takiej regulacji jak w RCK.

    W odpowiedzi na: stopiona rura podająca pellet #65477
    Markus
    Uczestnik

    Rura podająca pellet jest swoistym ostatnim zabezpieczeniem w przypadkach awaryjnych. Jeżeli kocioł był podczas pracy tzn. palił się pellet, to w momencie zaniku napięcia, przestaje działać wentylator i ogień może przedostać się do wnętrza podajnika nr 2 (wypełnionego pelletem. I to spowodowało stopienie rury podającej pellet. Swoją drogą warto czasem zajrzeć do wnętrza kotła (podczas postoju) i zobaczyć jak wygląda palnik, czy nie stworzyły się spieki.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: stopiona rura podająca pellet #65314
    Markus
    Uczestnik

    Rura podająca pellet jest swoistym ostatnim zabezpieczeniem w przypadkach awaryjnych. Jeżeli kocioł był podczas pracy tzn. palił się pellet, to w momencie zaniku napięcia, przestaje działać wentylator i ogień może przedostać się do wnętrza podajnika nr 2 (wypełnionego pelletem. I to spowodowało stopienie rury podającej pellet. Swoją drogą warto czasem zajrzeć do wnętrza kotła (podczas postoju) i zobaczyć jak wygląda palnik, czy nie stworzyły się spieki.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: Jaka temperatura podajnika? #74946
    Markus
    Uczestnik

    Kupiłem u producenta, po rozmowie telefonicznej z sympatyczną Panią, wysyłają za zaliczeniem pocztowym.
    Na stronie producenta w zakładce KONTAKT jest też mapa z przedstawicielami handlowymi, pewnie można przez nich też zamówić.
    A w zakładce Do pobrania – „Jak prawidłowo zmierzyć komin” oraz „Instrukcja montażu i regulacji”
    Zdjęć w sumie u siebie nie zrobiłem.
    Ja mam wkład okrągły. W sumie zmierzyłem tylko średnicę wewnętrzną wkładu i o takiej średnicy zamówiłem.
    Pionową rurę o średnicy wewnętrznej wkładu wsunąłem do wkładu. Tak, że nad komin wystają tylko te trzy talerze.
    Na koniec zabezpieczyłem dodatkowo linką stalową (u dołu są cztery uchwyty).
    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: Jaka temperatura podajnika? #74958
    Markus
    Uczestnik

    Kupiłem u producenta, po rozmowie telefonicznej z sympatyczną Panią, wysyłają za zaliczeniem pocztowym.
    Na stronie producenta w zakładce KONTAKT jest też mapa z przedstawicielami handlowymi, pewnie można przez nich też zamówić.
    A w zakładce Do pobrania – „Jak prawidłowo zmierzyć komin” oraz „Instrukcja montażu i regulacji”
    Zdjęć w sumie u siebie nie zrobiłem.
    Ja mam wkład okrągły. W sumie zmierzyłem tylko średnicę wewnętrzną wkładu i o takiej średnicy zamówiłem.
    Pionową rurę o średnicy wewnętrznej wkładu wsunąłem do wkładu. Tak, że nad komin wystają tylko te trzy talerze.
    Na koniec zabezpieczyłem dodatkowo linką stalową (u dołu są cztery uchwyty).
    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: Jaka temperatura podajnika? #74948
    Markus
    Uczestnik

    Witam

    Nasada składa się z trzech talerzy (o średnicy zdaje się 45 cm) z dziurą w środku, przy czym górny ma dekiel zamykający otwór (wyjmowany na moment czyszczenia komina).
    Między górnym a środkowym talerzem jest stała odległość, którą w 80 % wypełnia taśma metalowa. Co uniemożliwia wpadanie wody do komina. Regulacja polega na zmianie odległości miedzy dolnym a środkowym talerzem. Wg instrukcji regulacji dokonuje się przy pełnej mocy kotła.
    Zmniejsza się odległość miedzy dolnym a środkowym talerzem (4 nakrętki od góry) do czasu kiedy ze środkowych otwartych drzwiczek kotła zacznie wydobywać się dym/spaliny. Wtedy odpuszcza się w druga stronę. Ja mam wysoki komin z 11 m i w sumie nie udało mi się doprowadzić do dymienia, ale i pellet nie specjalnie się dymi. Efekt nasady jest taki, że mam dłuższe okresy postoju kotła oraz lepiej dopalony popiół. Jak wezmę go do ręki , to jest taki pył, który łatwo strzepnąć i nie pozostawia śladów. No i komin jest cieplejszy (wyczuwa się cieplejszą ścianę w mieszkaniu).

    Stopa nasady może być okrągła, lub prostokątna.

    Ja mam nasadę od połowy września, więc o efektach, o których mówi producent (tzn zmniejszone zużycie nawet 40%) trudno mi powiedzieć. Zobaczymy po sezonie.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: Jaka temperatura podajnika? #74960
    Markus
    Uczestnik

    Witam

    Nasada składa się z trzech talerzy (o średnicy zdaje się 45 cm) z dziurą w środku, przy czym górny ma dekiel zamykający otwór (wyjmowany na moment czyszczenia komina).
    Między górnym a środkowym talerzem jest stała odległość, którą w 80 % wypełnia taśma metalowa. Co uniemożliwia wpadanie wody do komina. Regulacja polega na zmianie odległości miedzy dolnym a środkowym talerzem. Wg instrukcji regulacji dokonuje się przy pełnej mocy kotła.
    Zmniejsza się odległość miedzy dolnym a środkowym talerzem (4 nakrętki od góry) do czasu kiedy ze środkowych otwartych drzwiczek kotła zacznie wydobywać się dym/spaliny. Wtedy odpuszcza się w druga stronę. Ja mam wysoki komin z 11 m i w sumie nie udało mi się doprowadzić do dymienia, ale i pellet nie specjalnie się dymi. Efekt nasady jest taki, że mam dłuższe okresy postoju kotła oraz lepiej dopalony popiół. Jak wezmę go do ręki , to jest taki pył, który łatwo strzepnąć i nie pozostawia śladów. No i komin jest cieplejszy (wyczuwa się cieplejszą ścianę w mieszkaniu).

    Stopa nasady może być okrągła, lub prostokątna.

    Ja mam nasadę od połowy września, więc o efektach, o których mówi producent (tzn zmniejszone zużycie nawet 40%) trudno mi powiedzieć. Zobaczymy po sezonie.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: Aktualizacja ecoNet #65710
    Markus
    Uczestnik

    U mnie jest ok. Może problem jest z WiFi.

    W odpowiedzi na: Załącza się pompa co jak podgrzewa cwu , dlaczego? #65601
    Markus
    Uczestnik

    Czy masz ustawiony tryb LATO?

    W odpowiedzi na: pellet spalanie lato jesien wiosna #65660
    Markus
    Uczestnik

    Mój kocioł wygasza się. Czas postoju zależy od temperatury zewnętrznej. Wiosną i jesienią włącza co 2-3 godziny. Zimą co 1-1,2 godz. Z tymże ja mam jeszcze stare rury i kaloryfery o dużej pojemności wodnej. Innym forumowiczom włącza się kocioł rzadziej.

    W odpowiedzi na: pellet spalanie lato jesien wiosna #65662
    Markus
    Uczestnik

    Witam
    Latem na potrzeby CWU kocioł włącza się raz na 15-26 godz w zależności od poboru CW. Ja mam zasobnik 200l. Miesięcznie idzie 6-7 worków pelletu.
    W pozostałych okresach kocioł pracuje normalnie tzn. w zakresie temperatur 55-75. Natomiast na grzejniki idzie woda ktorej temperaturę ustala mieszacz na podstawie wskazań czujnika pogodowego. Czasami jest to 30 lub mniej stopni.
    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: pompa kotłowa a zawór 4d #65680
    Markus
    Uczestnik

    No niestety nie wiem. U mnie oryginalnie econet pokazuje dwa mieszacze. Ten schemat to moja przeróbka w Paint-cie.