Jeżeli mam przełączony kocioł na LATO, tzn że grzeje tylko CW, to zmieniam kilka parametrów, z tym że trzy są najważniejsze.
Podbijam temperaturę CWU powiedzmy do 50 C, zwiększam histerezę CWU powiedzmy do 15 C, no i niemniej ważne wydłużam czas pracy pompy CWU ( w moim przypadku o 22 min) . Chodzi o to, że kocioł będzie chodził aż do osiągnięcia w zasobniku (tutaj) 50C, potem będzie się wygaszał, ale sam uzyska temperaturę powiedzmy 70C. Szkoda jej nie wykorzystać, dlatego doświadczalnie ( a teraz mam EcoNeta) zauważyłem, że zrównanie temperatur kotła i zasobnika występuje po około 20 minutach i w moim przypadku ustalało się na poziomie 60C.
Natomiast w sezonie grzewczym, temperaturę CWU wracam do 45 C, Histerezę do 5-6 C i wydłużenie czasu ustawiam na 0 (może być 2 – 3 min ) ale to są już indywidualne upodobania i parametry instalacji.
Jeżeli chodzi o ilość rozpaleń, to jak wcześniej napisałem przy obecnych temperaturach włącza mi się co 2 -3 godziny.
Co ile będzie w pełnym sezonie to zobaczymy, ponieważ zainstalowałem miesiąc temu nasadę kominową i zobaczymy jakie przyniosła efekty. Zimą 2016/2017 miałem nawet zamontowany licznik energii elektrycznej i wychodziło mi na dobę tak 1,5 kWh. Ale to też zależy od pelletu. Jedne zapalają się szybciej, inny potrzebuje dłuższej pracy grzałki.
Pozdrawiam.MarkusUczestnikJeżeli mam przełączony kocioł na LATO, tzn że grzeje tylko CW, to zmieniam kilka parametrów, z tym że trzy są najważniejsze.
Podbijam temperaturę CWU powiedzmy do 50 C, zwiększam histerezę CWU powiedzmy do 15 C, no i niemniej ważne wydłużam czas pracy pompy CWU ( w moim przypadku o 22 min) . Chodzi o to, że kocioł będzie chodził aż do osiągnięcia w zasobniku (tutaj) 50C, potem będzie się wygaszał, ale sam uzyska temperaturę powiedzmy 70C. Szkoda jej nie wykorzystać, dlatego doświadczalnie ( a teraz mam EcoNeta) zauważyłem, że zrównanie temperatur kotła i zasobnika występuje po około 20 minutach i w moim przypadku ustalało się na poziomie 60C.
Natomiast w sezonie grzewczym, temperaturę CWU wracam do 45 C, Histerezę do 5-6 C i wydłużenie czasu ustawiam na 0 (może być 2 – 3 min ) ale to są już indywidualne upodobania i parametry instalacji.
Jeżeli chodzi o ilość rozpaleń, to jak wcześniej napisałem przy obecnych temperaturach włącza mi się co 2 -3 godziny.
Co ile będzie w pełnym sezonie to zobaczymy, ponieważ zainstalowałem miesiąc temu nasadę kominową i zobaczymy jakie przyniosła efekty. Zimą 2016/2017 miałem nawet zamontowany licznik energii elektrycznej i wychodziło mi na dobę tak 1,5 kWh. Ale to też zależy od pelletu. Jedne zapalają się szybciej, inny potrzebuje dłuższej pracy grzałki.
Pozdrawiam.MarkusUczestnikRegulator RCK, ponieważ jest zainstalowany od dołu komina (np. przy wyczystce), zmniejsza tylko ciąg komina, a dokładnie ilość powietrza przechodzącego przez kocioł, ponieważ dopuszcza „lewe” powietrze do przewodu kominowego. W żaden sposób nie uchroni w sytuacji, w której wiatr (deszcz) jest wdmuchiwany do komina. Nasada kominowa Smart Flow z jednej strony zmniejsza (reguluje) ciąg kominowy, a ponieważ jest zamontowana o góry komina to przeciw działa zawiewaniu i wpadaniu deszczu do przewodu kominowego. Ale żeby nie było tak różowo, to w przypadku bardzo dużego ciągu, nie jest w stanie w zakresie regulacji ten ciąg ograniczyć, potrzebna jest dodatkowa przysłona. Ale nie ma takiej regulacji jak w RCK.
MarkusUczestnikRegulator RCK, ponieważ jest zainstalowany od dołu komina (np. przy wyczystce), zmniejsza tylko ciąg komina, a dokładnie ilość powietrza przechodzącego przez kocioł, ponieważ dopuszcza „lewe” powietrze do przewodu kominowego. W żaden sposób nie uchroni w sytuacji, w której wiatr (deszcz) jest wdmuchiwany do komina. Nasada kominowa Smart Flow z jednej strony zmniejsza (reguluje) ciąg kominowy, a ponieważ jest zamontowana o góry komina to przeciw działa zawiewaniu i wpadaniu deszczu do przewodu kominowego. Ale żeby nie było tak różowo, to w przypadku bardzo dużego ciągu, nie jest w stanie w zakresie regulacji ten ciąg ograniczyć, potrzebna jest dodatkowa przysłona. Ale nie ma takiej regulacji jak w RCK.
MarkusUczestnikRura podająca pellet jest swoistym ostatnim zabezpieczeniem w przypadkach awaryjnych. Jeżeli kocioł był podczas pracy tzn. palił się pellet, to w momencie zaniku napięcia, przestaje działać wentylator i ogień może przedostać się do wnętrza podajnika nr 2 (wypełnionego pelletem. I to spowodowało stopienie rury podającej pellet. Swoją drogą warto czasem zajrzeć do wnętrza kotła (podczas postoju) i zobaczyć jak wygląda palnik, czy nie stworzyły się spieki.
Pozdrawiam
MarkusUczestnikRura podająca pellet jest swoistym ostatnim zabezpieczeniem w przypadkach awaryjnych. Jeżeli kocioł był podczas pracy tzn. palił się pellet, to w momencie zaniku napięcia, przestaje działać wentylator i ogień może przedostać się do wnętrza podajnika nr 2 (wypełnionego pelletem. I to spowodowało stopienie rury podającej pellet. Swoją drogą warto czasem zajrzeć do wnętrza kotła (podczas postoju) i zobaczyć jak wygląda palnik, czy nie stworzyły się spieki.
Pozdrawiam
MarkusUczestnikKupiłem u producenta, po rozmowie telefonicznej z sympatyczną Panią, wysyłają za zaliczeniem pocztowym.
Na stronie producenta w zakładce KONTAKT jest też mapa z przedstawicielami handlowymi, pewnie można przez nich też zamówić.
A w zakładce Do pobrania – „Jak prawidłowo zmierzyć komin” oraz „Instrukcja montażu i regulacji”
Zdjęć w sumie u siebie nie zrobiłem.
Ja mam wkład okrągły. W sumie zmierzyłem tylko średnicę wewnętrzną wkładu i o takiej średnicy zamówiłem.
Pionową rurę o średnicy wewnętrznej wkładu wsunąłem do wkładu. Tak, że nad komin wystają tylko te trzy talerze.
Na koniec zabezpieczyłem dodatkowo linką stalową (u dołu są cztery uchwyty).
PozdrawiamMarkusUczestnikKupiłem u producenta, po rozmowie telefonicznej z sympatyczną Panią, wysyłają za zaliczeniem pocztowym.
Na stronie producenta w zakładce KONTAKT jest też mapa z przedstawicielami handlowymi, pewnie można przez nich też zamówić.
A w zakładce Do pobrania – „Jak prawidłowo zmierzyć komin” oraz „Instrukcja montażu i regulacji”
Zdjęć w sumie u siebie nie zrobiłem.
Ja mam wkład okrągły. W sumie zmierzyłem tylko średnicę wewnętrzną wkładu i o takiej średnicy zamówiłem.
Pionową rurę o średnicy wewnętrznej wkładu wsunąłem do wkładu. Tak, że nad komin wystają tylko te trzy talerze.
Na koniec zabezpieczyłem dodatkowo linką stalową (u dołu są cztery uchwyty).
PozdrawiamMarkusUczestnikWitam
Nasada składa się z trzech talerzy (o średnicy zdaje się 45 cm) z dziurą w środku, przy czym górny ma dekiel zamykający otwór (wyjmowany na moment czyszczenia komina).
Między górnym a środkowym talerzem jest stała odległość, którą w 80 % wypełnia taśma metalowa. Co uniemożliwia wpadanie wody do komina. Regulacja polega na zmianie odległości miedzy dolnym a środkowym talerzem. Wg instrukcji regulacji dokonuje się przy pełnej mocy kotła.
Zmniejsza się odległość miedzy dolnym a środkowym talerzem (4 nakrętki od góry) do czasu kiedy ze środkowych otwartych drzwiczek kotła zacznie wydobywać się dym/spaliny. Wtedy odpuszcza się w druga stronę. Ja mam wysoki komin z 11 m i w sumie nie udało mi się doprowadzić do dymienia, ale i pellet nie specjalnie się dymi. Efekt nasady jest taki, że mam dłuższe okresy postoju kotła oraz lepiej dopalony popiół. Jak wezmę go do ręki , to jest taki pył, który łatwo strzepnąć i nie pozostawia śladów. No i komin jest cieplejszy (wyczuwa się cieplejszą ścianę w mieszkaniu).Stopa nasady może być okrągła, lub prostokątna.
Ja mam nasadę od połowy września, więc o efektach, o których mówi producent (tzn zmniejszone zużycie nawet 40%) trudno mi powiedzieć. Zobaczymy po sezonie.
Pozdrawiam
MarkusUczestnikWitam
Nasada składa się z trzech talerzy (o średnicy zdaje się 45 cm) z dziurą w środku, przy czym górny ma dekiel zamykający otwór (wyjmowany na moment czyszczenia komina).
Między górnym a środkowym talerzem jest stała odległość, którą w 80 % wypełnia taśma metalowa. Co uniemożliwia wpadanie wody do komina. Regulacja polega na zmianie odległości miedzy dolnym a środkowym talerzem. Wg instrukcji regulacji dokonuje się przy pełnej mocy kotła.
Zmniejsza się odległość miedzy dolnym a środkowym talerzem (4 nakrętki od góry) do czasu kiedy ze środkowych otwartych drzwiczek kotła zacznie wydobywać się dym/spaliny. Wtedy odpuszcza się w druga stronę. Ja mam wysoki komin z 11 m i w sumie nie udało mi się doprowadzić do dymienia, ale i pellet nie specjalnie się dymi. Efekt nasady jest taki, że mam dłuższe okresy postoju kotła oraz lepiej dopalony popiół. Jak wezmę go do ręki , to jest taki pył, który łatwo strzepnąć i nie pozostawia śladów. No i komin jest cieplejszy (wyczuwa się cieplejszą ścianę w mieszkaniu).Stopa nasady może być okrągła, lub prostokątna.
Ja mam nasadę od połowy września, więc o efektach, o których mówi producent (tzn zmniejszone zużycie nawet 40%) trudno mi powiedzieć. Zobaczymy po sezonie.
Pozdrawiam
MarkusUczestnikU mnie jest ok. Może problem jest z WiFi.
MarkusUczestnikCzy masz ustawiony tryb LATO?
MarkusUczestnikMój kocioł wygasza się. Czas postoju zależy od temperatury zewnętrznej. Wiosną i jesienią włącza co 2-3 godziny. Zimą co 1-1,2 godz. Z tymże ja mam jeszcze stare rury i kaloryfery o dużej pojemności wodnej. Innym forumowiczom włącza się kocioł rzadziej.
MarkusUczestnikWitam
Latem na potrzeby CWU kocioł włącza się raz na 15-26 godz w zależności od poboru CW. Ja mam zasobnik 200l. Miesięcznie idzie 6-7 worków pelletu.
W pozostałych okresach kocioł pracuje normalnie tzn. w zakresie temperatur 55-75. Natomiast na grzejniki idzie woda ktorej temperaturę ustala mieszacz na podstawie wskazań czujnika pogodowego. Czasami jest to 30 lub mniej stopni.
PozdrawiamMarkusUczestnikNo niestety nie wiem. U mnie oryginalnie econet pokazuje dwa mieszacze. Ten schemat to moja przeróbka w Paint-cie.
-
AutorWpisy