  • W odpowiedzi na: RedDassPell 20kw, Serwisie pomocy! #74466
    Markus
    Uczestnik

    Kwestia zaworu różnicowego, to inny temat. Pewnie trzeba będzie go wyciąć, ale ja bym to połączył z ewentualną przebudową instalacji. Latem na razie bym się teraz nie przejmował.

    A jak odpowiedzi na inne pytania

    W odpowiedzi na: RedDassPell 20kw, Serwisie pomocy! #74467
    Markus
    Uczestnik

    Kwestia zaworu różnicowego, to inny temat. Pewnie trzeba będzie go wyciąć, ale ja bym to połączył z ewentualną przebudową instalacji. Latem na razie bym się teraz nie przejmował.

    A jak odpowiedzi na inne pytania

    W odpowiedzi na: RedDassPell 20kw, Serwisie pomocy! #74470
    Markus
    Uczestnik

    Robson1916, jak oglądam zdjęcie z mieszaczem, to nie widzę nigdzie podłączonego czujnika temperatury.
    Sprawdź jakimś niezależnym termometrem jaka jest temperatura za pompą połogową.
    I druga sprawa czy na tym wyświetlaczu kiedykolwiek było coś innego jak 40 na 20.

    Natomiast zawór różnicowy był traktowany jako zabezpieczenie w przypadku przegrzania kotła, lub braku zasilania i wtedy pompy stoją.
    Stąd Twoi instalatorzy chyba go zostawili.

    Czy ustawiłes CWU na priorytet. Są jakieś zmiany?

    W odpowiedzi na: RedDassPell 20kw, Serwisie pomocy! #74471
    Markus
    Uczestnik

    Robson1916, jak oglądam zdjęcie z mieszaczem, to nie widzę nigdzie podłączonego czujnika temperatury.
    Sprawdź jakimś niezależnym termometrem jaka jest temperatura za pompą połogową.
    I druga sprawa czy na tym wyświetlaczu kiedykolwiek było coś innego jak 40 na 20.

    Natomiast zawór różnicowy był traktowany jako zabezpieczenie w przypadku przegrzania kotła, lub braku zasilania i wtedy pompy stoją.
    Stąd Twoi instalatorzy chyba go zostawili.

    Czy ustawiłes CWU na priorytet. Są jakieś zmiany?

    W odpowiedzi na: RedDassPell 20kw, Serwisie pomocy! #74478
    Markus
    Uczestnik

    Witam

    1. Jeżeli włączysz priorytet przy ładowaniu CWU, wtedy inne pompy zostają zatrzymane. Spróbuj. Zobacz jak teraz będzie się lądowało CWU.
    2. Piszesz że na podłogówkę idzie gorąca woda. Rozumiem że przed mieszaczem.
    3. Na drugim zdjęciu pokazane są z prawej strony temperatury zadana (40) i aktualna (20) mieszacza nr 1.
    Czy to 20 to temperatura jaka idzie za mieszaczem podłogówki.

    Pozdrawiam

    Markus

    W odpowiedzi na: RedDassPell 20kw, Serwisie pomocy! #74479
    Markus
    Uczestnik

    Witam

    1. Jeżeli włączysz priorytet przy ładowaniu CWU, wtedy inne pompy zostają zatrzymane. Spróbuj. Zobacz jak teraz będzie się lądowało CWU.
    2. Piszesz że na podłogówkę idzie gorąca woda. Rozumiem że przed mieszaczem.
    3. Na drugim zdjęciu pokazane są z prawej strony temperatury zadana (40) i aktualna (20) mieszacza nr 1.
    Czy to 20 to temperatura jaka idzie za mieszaczem podłogówki.

    Pozdrawiam

    Markus

    W odpowiedzi na: RedDassPell 20kw, Serwisie pomocy! #74485
    Markus
    Uczestnik

    Witam

    W sumie kilka rzeczy mamy ustalone i schemat jaki narysowałeś Robson1916 wydaje się oddaje stan faktyczny.

    Na grzejniki idzie woda prosto z Kotła, pompa CO jest wyłączana jak termostat w mieszkaniu osiągnie zadana temperaturę.
    Dlaczego mimo wyłączenia pompy CO trochę ciepła idzie na grzejniki ? – za to, moim zdaniem, odpowiada zawór różnicowy.

    Zdjcienr1_2018-01-21-2.jpg

    On pod wpływem ciśnienia wytworzonego przez gorącą wodę w kotle, przy nie pracującej pompie CO, puszcza wodę na grzejniki.

    I tu trzeba by się zastanowić czy potrzebujesz Temp zadanej Kotła na poziome 75 stopni (tak jak sugerowaliśmy – gdyż zakładaliśmy że masz zawór 3D lub 4D).
    Bo tyle może pójść na grzejniki, a nie potrzeba. Wydaje się że możesz wrócić do 70 stopni.
    Natomiast czasy podawania przeliczone do wydajności podajnika są OK.

    Gdybyś miał zawór 3D z siłownikiem (przed pompą CO) i podłączonym czujnikiem pogodowym, to na grzejniki mógłbyś podawać wodę o znacznie niższej temperaturze, sterowanej przez regulator kotła, dodatkowo wspomaganym termostatem w mieszkaniu. Czas schładzania kotła byłby dłuższy.

    Tak samo zawór 3D przed pompą na podłogówkę ma sztywną nastawę (bieg). Stąd duża histereza kotła, powoduje tez wahania temperatury wody podawanej na podłogówkę.

    Oczywiście oddzielnym problemem jest ochrona powrotu, bo gdy działa pompa CO i temperatura wody w kotle jest 70 st. to na powrocie będzie z 50 st.
    Ale jak się pompa CO wyłączy i będzie chodziła tylko pompa z podłogówki, to na powrót będzie wracała woda o niskiej temperaturze.

    Co się dzieje z ładowaniem CWU, dlaczego tylko dobrze ładuje, gdy jednocześnie chodzi pompa CO, na to pytanie nie umiem odpowiedzieć.
    Może jakieś zakłócenia wprowadza zawór różnicowy.

    Myślę, że może gdyby Serwis Heiztechnika rzucił okiem na sprawę, to znajdzie przyczynę nieprawidłowego działania instalacji.

    Pozdrawiam

    Markus

    W odpowiedzi na: RedDassPell 20kw, Serwisie pomocy! #74486
    Markus
    Uczestnik

    Witam

    W sumie kilka rzeczy mamy ustalone i schemat jaki narysowałeś Robson1916 wydaje się oddaje stan faktyczny.

    Na grzejniki idzie woda prosto z Kotła, pompa CO jest wyłączana jak termostat w mieszkaniu osiągnie zadana temperaturę.
    Dlaczego mimo wyłączenia pompy CO trochę ciepła idzie na grzejniki ? – za to, moim zdaniem, odpowiada zawór różnicowy.

    Zdjcienr1_2018-01-21-2.jpg

    On pod wpływem ciśnienia wytworzonego przez gorącą wodę w kotle, przy nie pracującej pompie CO, puszcza wodę na grzejniki.

    I tu trzeba by się zastanowić czy potrzebujesz Temp zadanej Kotła na poziome 75 stopni (tak jak sugerowaliśmy – gdyż zakładaliśmy że masz zawór 3D lub 4D).
    Bo tyle może pójść na grzejniki, a nie potrzeba. Wydaje się że możesz wrócić do 70 stopni.
    Natomiast czasy podawania przeliczone do wydajności podajnika są OK.

    Gdybyś miał zawór 3D z siłownikiem (przed pompą CO) i podłączonym czujnikiem pogodowym, to na grzejniki mógłbyś podawać wodę o znacznie niższej temperaturze, sterowanej przez regulator kotła, dodatkowo wspomaganym termostatem w mieszkaniu. Czas schładzania kotła byłby dłuższy.

    Tak samo zawór 3D przed pompą na podłogówkę ma sztywną nastawę (bieg). Stąd duża histereza kotła, powoduje tez wahania temperatury wody podawanej na podłogówkę.

    Oczywiście oddzielnym problemem jest ochrona powrotu, bo gdy działa pompa CO i temperatura wody w kotle jest 70 st. to na powrocie będzie z 50 st.
    Ale jak się pompa CO wyłączy i będzie chodziła tylko pompa z podłogówki, to na powrót będzie wracała woda o niskiej temperaturze.

    Co się dzieje z ładowaniem CWU, dlaczego tylko dobrze ładuje, gdy jednocześnie chodzi pompa CO, na to pytanie nie umiem odpowiedzieć.
    Może jakieś zakłócenia wprowadza zawór różnicowy.

    Myślę, że może gdyby Serwis Heiztechnika rzucił okiem na sprawę, to znajdzie przyczynę nieprawidłowego działania instalacji.

    Pozdrawiam

    Markus

    W odpowiedzi na: RedDassPell 20kw, Serwisie pomocy! #74490
    Markus
    Uczestnik

    Witam ponownie.

    Rozdzielenie CWU i podłogówki widzę ok.

    Czy na zdjęciu nr 5
    zdjcienr5_2018-01-21.jpg
    są prawidłowe opisy.
    W jednym miejscu zbiega się: Zasilanie Co, powrót podłogówki i zasilanie podłogówki.

    I zdjęcie nr 10
    zdjcienr10.jpg
    Rura od góry gdzie jest podłączona ?. I zwróć uwagę że zawór w połowie jest przymknięty.

    Jak teraz po zmianie parametrów pracuje kocioł. Do jakiej temperatury dochodzi.

    W odpowiedzi na: RedDassPell 20kw, Serwisie pomocy! #74489
    Markus
    Uczestnik

    Witam ponownie.

    Rozdzielenie CWU i podłogówki widzę ok.

    Czy na zdjęciu nr 5
    zdjcienr5_2018-01-21.jpg
    są prawidłowe opisy.
    W jednym miejscu zbiega się: Zasilanie Co, powrót podłogówki i zasilanie podłogówki.

    I zdjęcie nr 10
    zdjcienr10.jpg
    Rura od góry gdzie jest podłączona ?. I zwróć uwagę że zawór w połowie jest przymknięty.

    Jak teraz po zmianie parametrów pracuje kocioł. Do jakiej temperatury dochodzi.

    W odpowiedzi na: RedDassPell 20kw, Serwisie pomocy! #74495
    Markus
    Uczestnik

    To znaczy, że tu jest Ok.
    Wprawdzie jest bez sterowania z poziomu regulatora kotła, ale jest sterowanie ręczne biegami.

    To wróćmy do tego miejsca instalacji gdzie jest rozdział na CWU i podłogówkę, możesz przesłać zdjęcie z większym planie.

    W odpowiedzi na: RedDassPell 20kw, Serwisie pomocy! #74496
    Markus
    Uczestnik

    To znaczy, że tu jest Ok.
    Wprawdzie jest bez sterowania z poziomu regulatora kotła, ale jest sterowanie ręczne biegami.

    To wróćmy do tego miejsca instalacji gdzie jest rozdział na CWU i podłogówkę, możesz przesłać zdjęcie z większym planie.

    W odpowiedzi na: RedDassPell 20kw, Serwisie pomocy! #74499
    Markus
    Uczestnik

    Czy jest tak jak opisałem?

    Attachments:
    W odpowiedzi na: RedDassPell 20kw, Serwisie pomocy! #74500
    Markus
    Uczestnik

    Czy jest tak jak opisałem?

    Attachments:
    W odpowiedzi na: RedDassPell 20kw, Serwisie pomocy! #74505
    Markus
    Uczestnik

    Ten mieszacz dla podłogówki to zawór 3D, który miesza gorącą wodę z kotła i dobiera wodę z powrotu, aby na wejściu na podłogę dać wodę ciepła o obniżonej temperaturze. Z tym, że nie jest on automatycznie sterowany przez siłownik, dlatego też go nie widać w regulatorze kotła. Nastawa jest ustawiana ręcznie. Jedna ciekawa rzecz, u mnie pompa jest za mieszaczem, u Ciebie przed.

    I jeszcze proszę o to zdjęcie gdzie instalacja się rozdziela na podłogówkę i CWU, ale tak aby widać co jest przed tym rozejściem .