    Markus
    Uczestnik

    Ten mieszacz dla podłogówki to zawór 3D, który miesza gorącą wodę z kotła i dobiera wodę z powrotu, aby na wejściu na podłogę dać wodę ciepła o obniżonej temperaturze. Z tym, że nie jest on automatycznie sterowany przez siłownik, dlatego też go nie widać w regulatorze kotła. Nastawa jest ustawiana ręcznie. Jedna ciekawa rzecz, u mnie pompa jest za mieszaczem, u Ciebie przed.

    I jeszcze proszę o to zdjęcie gdzie instalacja się rozdziela na podłogówkę i CWU, ale tak aby widać co jest przed tym rozejściem .

    W odpowiedzi na: RedDassPell 20kw, Serwisie pomocy! #74511
    Markus
    Uczestnik

    To już wiemy jak zasilane są grzejniki – prosto z kotła bez żadnego zaworu mieszającego.
    Zrób zdjęcie tego rozejścia się rur na podłogówkę i CWU, ale w szerszym planie, aby było widać co jest przed tym.
    Możesz dać zdjęcie tego zaworu mieszającego przed pompą od podłogówki.

    W odpowiedzi na: RedDassPell 20kw, Serwisie pomocy! #74512
    Markus
    Uczestnik

    To już wiemy jak zasilane są grzejniki – prosto z kotła bez żadnego zaworu mieszającego.
    Zrób zdjęcie tego rozejścia się rur na podłogówkę i CWU, ale w szerszym planie, aby było widać co jest przed tym.
    Możesz dać zdjęcie tego zaworu mieszającego przed pompą od podłogówki.

    W odpowiedzi na: RedDassPell 20kw, Serwisie pomocy! #74519
    Markus
    Uczestnik

    Robson1916 próbuję złożyć to jakość w całość.

    Pytanie pomocnicze – na zdjęciu nr 3 pokazałeś rozejście się instalacji na podłogówkę i CWU.
    Jaka temperatura jest podawana na podłogówkę?
    Zazwyczaj niska, więc jeśli stąd brana jest na CWU to się nie dziwię, że zasobnik nie może się nagrzać.

    Na zdjęciach nie znalazłem zaworu 3D ani 4D a tym bardziej siłownika.

    W jaki sposób jest zmniejszana temperatura idąca na grzejniki.

    Chyba że idzie max, a w momencie gdy termostat w mieszkaniu wykryje zadaną temperaturę, to wyłącza się pompa CO.

    Nadal pozostaje pytanie jak sterowana jest podłogówka?

    W odpowiedzi na: RedDassPell 20kw, Serwisie pomocy! #74520
    Markus
    Uczestnik

    Robson1916 próbuję złożyć to jakość w całość.

    Pytanie pomocnicze – na zdjęciu nr 3 pokazałeś rozejście się instalacji na podłogówkę i CWU.
    Jaka temperatura jest podawana na podłogówkę?
    Zazwyczaj niska, więc jeśli stąd brana jest na CWU to się nie dziwię, że zasobnik nie może się nagrzać.

    Na zdjęciach nie znalazłem zaworu 3D ani 4D a tym bardziej siłownika.

    W jaki sposób jest zmniejszana temperatura idąca na grzejniki.

    Chyba że idzie max, a w momencie gdy termostat w mieszkaniu wykryje zadaną temperaturę, to wyłącza się pompa CO.

    Nadal pozostaje pytanie jak sterowana jest podłogówka?

    W odpowiedzi na: RedDassPell 20kw, Serwisie pomocy! #74527
    Markus
    Uczestnik

    Która pompa wg ciebie jest od CWU, a która od CO. Najwyżej opisz w poscie.

    W odpowiedzi na: RedDassPell 20kw, Serwisie pomocy! #74528
    Markus
    Uczestnik

    Która pompa wg ciebie jest od CWU, a która od CO. Najwyżej opisz w poscie.

    W odpowiedzi na: RedDassPell 20kw, Serwisie pomocy! #74533
    Markus
    Uczestnik

    Dlatego potrzebny jest schemat i kilka zdjęć z kotłowni pokazujących instalacje. Fajnie by było aby w Paint-cie dopisać opisy.

    W odpowiedzi na: RedDassPell 20kw, Serwisie pomocy! #74534
    Markus
    Uczestnik

    Dlatego potrzebny jest schemat i kilka zdjęć z kotłowni pokazujących instalacje. Fajnie by było aby w Paint-cie dopisać opisy.

    W odpowiedzi na: RedDassPell 20kw, Serwisie pomocy! #74539
    Markus
    Uczestnik

    Przy tych temperaturach na zewnątrz u mnie czas postoju wynosi do 40 min. Co innego wiosna czy jesienią. Wtedy trzyma zdecydowanie dłużej 2-3 godziny. Ale to są indywidualne parametry ogrzewanego budynku.
    Z mojej obserwacji wynika też, że ekonomicznej jest gdy termostat po osiągnięciu zadanej temperatury w pomieszczeniach obniża temperaturę na mieszaczu niż wyłącza pompę CO.
    Czy Koledze udało się dotrzeć do informacji o mieszaczach np. Procent otwarcia.
    Pozdrawiam
    Markus

    W odpowiedzi na: RedDassPell 20kw, Serwisie pomocy! #74540
    Markus
    Uczestnik

    Przy tych temperaturach na zewnątrz u mnie czas postoju wynosi do 40 min. Co innego wiosna czy jesienią. Wtedy trzyma zdecydowanie dłużej 2-3 godziny. Ale to są indywidualne parametry ogrzewanego budynku.
    Z mojej obserwacji wynika też, że ekonomicznej jest gdy termostat po osiągnięciu zadanej temperatury w pomieszczeniach obniża temperaturę na mieszaczu niż wyłącza pompę CO.
    Czy Koledze udało się dotrzeć do informacji o mieszaczach np. Procent otwarcia.
    Pozdrawiam
    Markus

    W odpowiedzi na: RedDassPell 20kw, Serwisie pomocy! #74541
    Markus
    Uczestnik

    Przy tych temperaturach na zewnątrz u mnie czas postoju wynosi do 40 min. Co innego wiosna czy jesienią. Wtedy trzyma zdecydowanie dłużej 2-3 godziny. Ale to są indywidualne parametry ogrzewanego budynku.
    Z mojej obserwacji wynika też, że ekonomicznej jest gdy termostat po osiągnięciu zadanej temperatury w pomieszczeniach obniża temperaturę na mieszaczu niż wyłącza pompę CO.
    Czy Koledze udało się dotrzeć do informacji o mieszaczach np. Procent otwarcia.
    Pozdrawiam
    Markus

    W odpowiedzi na: RedDassPell 20kw, Serwisie pomocy! #74545
    Markus
    Uczestnik

    Witam po przerwie kinowej.

    Przejrzałem cały wątek . Masz grzejniki i trochę podłogówki.
    Nie bardzo łapie co powoduje tak szybki rozbiór ciepła z kotła.
    I nie do końca rozumiem jak wygląda Twoja instalacja.
    Może jakieś zdjęcia z opisem.

    Z naklejki wynika że masz chyba sterownik RControl czyli PLUMa.
    To jak naciśniesz menu, to na pierwszej pozycji będą Informacje.
    Jak wybierzesz je, to kręcąc pokrętłem przejdziesz przez kilka ekranów, m.in mieszacz (jeden lub kilka).

    Czy zmieniłeś już nastawy dla poszczególnych mocy?
    I sprawdź w czasie postoju czy rynna palnika Xmini nie jest zasypana spiekami.

    Pozdrawiam

    Markus

    W odpowiedzi na: RedDassPell 20kw, Serwisie pomocy! #74546
    Markus
    Uczestnik

    Witam po przerwie kinowej.

    Przejrzałem cały wątek . Masz grzejniki i trochę podłogówki.
    Nie bardzo łapie co powoduje tak szybki rozbiór ciepła z kotła.
    I nie do końca rozumiem jak wygląda Twoja instalacja.
    Może jakieś zdjęcia z opisem.

    Z naklejki wynika że masz chyba sterownik RControl czyli PLUMa.
    To jak naciśniesz menu, to na pierwszej pozycji będą Informacje.
    Jak wybierzesz je, to kręcąc pokrętłem przejdziesz przez kilka ekranów, m.in mieszacz (jeden lub kilka).

    Czy zmieniłeś już nastawy dla poszczególnych mocy?
    I sprawdź w czasie postoju czy rynna palnika Xmini nie jest zasypana spiekami.

    Pozdrawiam

    Markus

    W odpowiedzi na: RedDassPell 20kw, Serwisie pomocy! #74547
    Markus
    Uczestnik

    Witam po przerwie kinowej.

    Przejrzałem cały wątek . Masz grzejniki i trochę podłogówki.
    Nie bardzo łapie co powoduje tak szybki rozbiór ciepła z kotła.
    I nie do końca rozumiem jak wygląda Twoja instalacja.
    Może jakieś zdjęcia z opisem.

    Z naklejki wynika że masz chyba sterownik RControl czyli PLUMa.
    To jak naciśniesz menu, to na pierwszej pozycji będą Informacje.
    Jak wybierzesz je, to kręcąc pokrętłem przejdziesz przez kilka ekranów, m.in mieszacz (jeden lub kilka).

    Czy zmieniłeś już nastawy dla poszczególnych mocy?
    I sprawdź w czasie postoju czy rynna palnika Xmini nie jest zasypana spiekami.

    Pozdrawiam

    Markus