  • W odpowiedzi na: Pomoc w ustawieniu RED DASPELL 15kW #74786
    marx
    Uczestnik

    Chciałem zapytać SERWIS:
    – jak wpływa na pracę kotła podpięcie czujnika temp powrotu?
    – jak wpływa na pracę kotła podpięcie czujnika temp zewnętrznej?

    Kocioł i jego sterownik mogą pracować bez obu tych czujników i tak u mnie to pracuje. Ciekawi mnie jak zmieniłaby się praca kotła jakby miał te sygnały z czujników. Może SERWIS w skrócie opisać te mechanizmy i zależności jakie wystąpią po ich wpięciu.

    marx
    Uczestnik
    W odpowiedzi na: Pomoc w ustawieniu RED DASPELL 15kW #74797
    marx
    Uczestnik

    To co ustawiłem:
    Temperatura zadana kotła: 70stC
    Wydajność: 8,2kg/h

    – 100% Praca podajnika – 7,3s – co odpowiada 15kW
    – 50% Praca podajnika – 3,7s – co odpowiada 7,5kW
    – 30% Praca podajnika – 2,5s – co odpowiada 5kW

    H1=5stC
    H2=10stC

    Efekt jest taki, że kocioł nie osiąga zadanej 70st, a krąży wokół temp 66-68 i nie przechodzi do nadzoru/wygaszania.
    Nurtują mnie jeszcze poziomy na dmuchów. Czy muszą być ustalone, żeby na każdym poziomie mocy był „FLAME na 100%”?

    W odpowiedzi na: Pomoc w ustawieniu RED DASPELL 15kW #74798
    marx
    Uczestnik

    Rzeczywista zmierzona wydajność to: 8,2kg/h

    marx
    Uczestnik

    Ustawienia serwisowe mieszacza 1:
    Obsługa mieszacza: Włączona podłogówka
    Wybór termostatu: Wyłączony
    MIN temp: 20stC
    MAX temp: 47stC
    Czas otwarcia zaworu: 120s
    Wyłącznie pompy od termostatu: NIE
    Nieczułość mieszacza: 2stC

    Ustawienia mieszacza1:
    Temperatura zadana: 37stC
    Obniżenie od termostatu: 1stC

    Czujnik za pompą przyczepiony taśmą izolacyjną.

    marx
    Uczestnik

    Witam

    Sugeruję montaż siłownika i modułu B.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    Podłączyłem testowo. Moje spostrzeżenia są takie: Taki układ powoduje mimo to duże wahania temperatury. Siłownik otwiera/zamyka się 120s czyli wolno. Temperatura ma rozrzut +-8 st i jest to „taniec” wokół zadanej temperatury – raz za dużo raz za mało. Czas reakcji siłownika na odczyt temp przez czujnik jest za wolny. Czujnik oddalony od pompy ok 70cm.

    marx
    Uczestnik

    Jeszcze takie pytanie. Jeśli dodam moduł C, to automatycznie pompę wypnę z podstawowego sterownika i gniazdo „pompa CO/kotła” pozostanie puste. Czy tak może być i sterownik będzie działał z niepodłączonym tym gniazdem?

    marx
    Uczestnik

    Te sterowniki produkuje firma http://www.plum.pl/ to może tam trzeba zapytać.

    marx
    Uczestnik

    Jeszcze kwestia typu modułu. Bardziej nadaje się do tego moduł C czy B? Z tego, co czytam to C. (powyżej chyba błędnie pisaliśmy – B)

    marx
    Uczestnik

    Dzięki za info. A jak technicznie z montażem modułu B w plastikowej skrzynce, w standardowej się nie zmieści chyba. Czy są jakieś większe skrzynki czy wieszać trzeba kolejną?

    marx
    Uczestnik

    „Sprawdź w serwisie czy nie masz czasem włączonego termostatu pokojowego dla pompy CO (Ustawienia kotła > Wybór termostatu – ustaw na wyłączony).” – Mam wyłączony.

    Nie mam termostatycznego zaworu na podłogówce, tylko zwykły mieszający 3-drogowy, manualny. Jest natomiast termostat przylgowy na rurze – wyłącza pompkę jak rura będzie miała temp powyżej ustawionej. Problemem jest natomiast precyzyjny wybór temperatury.
    Raz jest za wysoka temp raz za niska – bardzo nieprecyzyjne to sterowanie, manualnym zaworem 3 drogowym.

    Pytanie, jak zrobić to, aby można było sterować to mądrzej. Ppmysły mam dwa:

    1) Czy warto dokupić:
    -moduł B, aby rozszerzyć funkcje sterownika o następny mieszacz,
    -siłownik na zawór 3 drogowy,
    -czujnik temp.

    2) Czy może lepiej termostatyczny zawór mieszający?

    Jak lepiej? Zależy mi na praktycznie bezobsługowej regulacji.

    marx
    Uczestnik

    Sprawdziłem fizycznie podłączenia w sterowniku:
    Pompa CO – pod to wejście jest podłączona pompka obiegu podłogówki.
    Pompa CWU – pompka na obieg bojlera na ciepłą wodę.
    Pompa mieszacza – pompka obiegu na kaloryfery. Za nią jest czujnik temperatury.

    Czy to jest dobrze? Czy jest jakaś możliwość sterowania tą pompą CO? Czy może zamiana podłączeń pompy CO, a pompy mieszacza. Tylko jak wtedy sterować temperaturą wody na kaloryfery?

    Oprócz tego na zaworze 4 drogowym mam siłownik wpięty również w sterownik.