Chciałem zapytać SERWIS:
– jak wpływa na pracę kotła podpięcie czujnika temp powrotu?
– jak wpływa na pracę kotła podpięcie czujnika temp zewnętrznej?Kocioł i jego sterownik mogą pracować bez obu tych czujników i tak u mnie to pracuje. Ciekawi mnie jak zmieniłaby się praca kotła jakby miał te sygnały z czujników. Może SERWIS w skrócie opisać te mechanizmy i zależności jakie wystąpią po ich wpięciu.
26 listopada 2017 o 23:10 W odpowiedzi na: HT DasPell + HT Tronic 850 i integracja z inteligentnym budynkiem #74832marxUczestnikCzy taki router umożliwi sterowanie kotłem on- line?
https://www.ceneo.pl/14730086;pla?se=GbURRsztAQBg-jgvnP8X2KU3m_HZ5_bB&gclid=Cj0KCQiA6enQBRDUARIsAGs1YQg4ir3AmG3CmCE6L9ut4pD7BV2Woa2chzVnb8T38W1sll2G-6m7dFsaAuy4EALw_wcB#tab=specmarxUczestnikTo co ustawiłem:
Temperatura zadana kotła: 70stC
Wydajność: 8,2kg/h– 100% Praca podajnika – 7,3s – co odpowiada 15kW
– 50% Praca podajnika – 3,7s – co odpowiada 7,5kW
– 30% Praca podajnika – 2,5s – co odpowiada 5kWH1=5stC
H2=10stCEfekt jest taki, że kocioł nie osiąga zadanej 70st, a krąży wokół temp 66-68 i nie przechodzi do nadzoru/wygaszania.
Nurtują mnie jeszcze poziomy na dmuchów. Czy muszą być ustalone, żeby na każdym poziomie mocy był „FLAME na 100%”?marxUczestnikRzeczywista zmierzona wydajność to: 8,2kg/h
15 listopada 2017 o 20:17 W odpowiedzi na: Pompa do podłogówki – HT Daspell 15 kW, HT-tronik 850 (bez modułów B i C) #74861marxUczestnikUstawienia serwisowe mieszacza 1:
Obsługa mieszacza: Włączona podłogówka
Wybór termostatu: Wyłączony
MIN temp: 20stC
MAX temp: 47stC
Czas otwarcia zaworu: 120s
Wyłącznie pompy od termostatu: NIE
Nieczułość mieszacza: 2stCUstawienia mieszacza1:
Temperatura zadana: 37stC
Obniżenie od termostatu: 1stCCzujnik za pompą przyczepiony taśmą izolacyjną.
14 listopada 2017 o 21:58 W odpowiedzi na: Pompa do podłogówki – HT Daspell 15 kW, HT-tronik 850 (bez modułów B i C) #74864marxUczestnikWitam
Sugeruję montaż siłownika i modułu B.
Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikPodłączyłem testowo. Moje spostrzeżenia są takie: Taki układ powoduje mimo to duże wahania temperatury. Siłownik otwiera/zamyka się 120s czyli wolno. Temperatura ma rozrzut +-8 st i jest to „taniec” wokół zadanej temperatury – raz za dużo raz za mało. Czas reakcji siłownika na odczyt temp przez czujnik jest za wolny. Czujnik oddalony od pompy ok 70cm.
5 listopada 2017 o 00:02 W odpowiedzi na: Pompa do podłogówki – HT Daspell 15 kW, HT-tronik 850 (bez modułów B i C) #74866marxUczestnikJeszcze takie pytanie. Jeśli dodam moduł C, to automatycznie pompę wypnę z podstawowego sterownika i gniazdo „pompa CO/kotła” pozostanie puste. Czy tak może być i sterownik będzie działał z niepodłączonym tym gniazdem?
4 listopada 2017 o 19:17 W odpowiedzi na: HT DasPell + HT Tronic 850 i integracja z inteligentnym budynkiem #74841marxUczestnikTe sterowniki produkuje firma http://www.plum.pl/ to może tam trzeba zapytać.
2 listopada 2017 o 21:19 W odpowiedzi na: Pompa do podłogówki – HT Daspell 15 kW, HT-tronik 850 (bez modułów B i C) #74868marxUczestnikJeszcze kwestia typu modułu. Bardziej nadaje się do tego moduł C czy B? Z tego, co czytam to C. (powyżej chyba błędnie pisaliśmy – B)
2 listopada 2017 o 20:21 W odpowiedzi na: Pompa do podłogówki – HT Daspell 15 kW, HT-tronik 850 (bez modułów B i C) #74869marxUczestnikDzięki za info. A jak technicznie z montażem modułu B w plastikowej skrzynce, w standardowej się nie zmieści chyba. Czy są jakieś większe skrzynki czy wieszać trzeba kolejną?
1 listopada 2017 o 21:36 W odpowiedzi na: Pompa do podłogówki – HT Daspell 15 kW, HT-tronik 850 (bez modułów B i C) #74871marxUczestnik„Sprawdź w serwisie czy nie masz czasem włączonego termostatu pokojowego dla pompy CO (Ustawienia kotła > Wybór termostatu – ustaw na wyłączony).” – Mam wyłączony.
Nie mam termostatycznego zaworu na podłogówce, tylko zwykły mieszający 3-drogowy, manualny. Jest natomiast termostat przylgowy na rurze – wyłącza pompkę jak rura będzie miała temp powyżej ustawionej. Problemem jest natomiast precyzyjny wybór temperatury.
Raz jest za wysoka temp raz za niska – bardzo nieprecyzyjne to sterowanie, manualnym zaworem 3 drogowym.Pytanie, jak zrobić to, aby można było sterować to mądrzej. Ppmysły mam dwa:
1) Czy warto dokupić:
-moduł B, aby rozszerzyć funkcje sterownika o następny mieszacz,
-siłownik na zawór 3 drogowy,
-czujnik temp.2) Czy może lepiej termostatyczny zawór mieszający?
Jak lepiej? Zależy mi na praktycznie bezobsługowej regulacji.
30 października 2017 o 20:57 W odpowiedzi na: Pompa do podłogówki – HT Daspell 15 kW, HT-tronik 850 (bez modułów B i C) #74873marxUczestnikSprawdziłem fizycznie podłączenia w sterowniku:
Pompa CO – pod to wejście jest podłączona pompka obiegu podłogówki.
Pompa CWU – pompka na obieg bojlera na ciepłą wodę.
Pompa mieszacza – pompka obiegu na kaloryfery. Za nią jest czujnik temperatury.Czy to jest dobrze? Czy jest jakaś możliwość sterowania tą pompą CO? Czy może zamiana podłączeń pompy CO, a pompy mieszacza. Tylko jak wtedy sterować temperaturą wody na kaloryfery?
Oprócz tego na zaworze 4 drogowym mam siłownik wpięty również w sterownik.
-