Utworzone odpowiedzi

Oglądasz 15 wpisów - 166 z 180 (wszystkich: 1,964)
  • Autor
    Wpisy
  • W odpowiedzi na: płyta główna #79563
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    <p style=”text-align: center;”>Mam krótkie nagranie które obrazuje wszystko ale nie mam go jak umieścić na forum za duży rozmiar ( 80 Mb)</p>

    Wrzuć na YouTube i podaj link

    W odpowiedzi na: W pellet Duo 25 #79516
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Zapomniałem napisać, że jak podejmiesz termostat pokojowy pod wejście termostatu pieca to jeszcze w ustawieniach ,chyba serwisowych, trzeba sprawdzić czy wyłączanie pompy kotła od termostatu jest wyłączone. W ten sposób termostat pokojowy będzie sterował piecem.

    W odpowiedzi na: Problem z ponownym załączaniem trybu pracy z postoju #79515
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Cześć,

    Spróbuj przełączyć piec w tryb lato a potem w tryb zima.

    Jak nie pomoże to dzwoń na serwis.

    W odpowiedzi na: Q PELLET DUO 15kw #79514
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Mam takie pytanie, posiadam piec heiztechnik q pellet Duo 25 i chciałabym zapytać czy mogłabym do niego dokupić sterownik ale taki na którym będę mogła ustawić godzinę włączenia się rozpalania pelletu?Chodzi mi dokładnie o to iż teraz rozpalam sobie na wieczór drzewem (funkcja ruszt) natomiast jak się wygasi to załącza mi się pelet i mam sterownik pokojowy który utrzymuje temperaturę w domu np 22 st i piec chodzi całą noc. Natomiast chciałabym aby piec się wyłączył o godzinie np 24 i wiem że ochłodzi mieszkanie a załączył się dopiero o godzinie np 6 zanim dzieci pójdą do szkoly.Oczywiście później żeby się wyłączył o 8 i znów np załączył się o np 15.

    Czy ten model pieca posiada taki sterownik?

    Cześć,

    Odpowiedziałem w dedykowanym wątku.

    W odpowiedzi na: W pellet Duo 25 #79513
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Cześć,

    Wątpię aby coś takiego było w sterownikach piecy.

    Jeżeli masz sterownik ht-tronic 850 to podobne zachowanie możesz osiągnąć na dwa sposoby:

    – ustawienie wyłączenia pompy mieszacza. Jak termostat pokojowy da sygnał to pompa co przestanie działać i piec będzie długo stał, ale nadal będzie się rozpalał po spadku o histerezę

    – poprzez podłączenie termostatu pokojowego pod wejście termostatu pokojowego kotła 28 i 29 co spowoduje wyłączenie pieca jak termostat pokojowy da sygnał

    W obu przypadkach musisz zaprogramować termostat pokojowy aby dawał sygnał zakończenia grzania, czyli robił obniżenie do powiedzmy 15 stopni.

     

     

     

     

    W odpowiedzi na: płyta główna #79509
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Też bym zadzwonił na serwis.

    Chociaż po to aby się dowiedzieć jak zdiagnozować problem.

    Pamięć EEPROM jest czyszczona i programowana przy użyciu prądu elektrycznego więc wszelkie problemy z siecią mogą tu mieć znaczenie.

    Nie zdziwionym się jakby wadliwy kondensator powodował takie problemy.

    W odpowiedzi na: płyta główna #79507
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Też mam PV, ale starszy piec.

    Nic takiego się nie dzieje. Może te nowsze sterowniki są bardziej wrażliwe.

    Jak dla mnie błąd EEPROM jest do rozwiązania tylko przez serwis. Może płytę główną trzeba wymienić.

    Dzwoń do serwisu.

    W odpowiedzi na: Tryb pracy C.W.U, priorytet czy bez ?? #79494
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Cześć,

    A piec dobija do zadanej?

    Czy masz wprowadzona rzeczywista wydajność podajnika?

    Temperaturę zadaną pieca masz 70 stopni?

    Palisz czystym pelletem czy jakaś mieszanka?

    Czy ciepła woda wpływa do zasobnika cwu? Sprawdź też filtr przy pompie cwu.

    Spróbuj pracy z priorytetem. Jak wtedy będzie ci dogrzewać cwu to prawdopodobnie masz coś nie tak w układzie. Na przykład zasilanie cwu podłączone za mieszaczem.

    W odpowiedzi na: ochrona powrotu #79471
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Cześć,

    To zależy czy masz pompę ochrony powrotu.

    Jeżeli masz to ochrona na zaworze 1 będzie tylko przeszkadzać.

    W odpowiedzi na: płyta główna #79393
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Cześć,

    Jak masz błąd EEPROM to będziesz miał losowe błędy.

    Walnięta jest pamięć i podczas odczytu dostaje dane z tyłka.

    Dzwoń na serwis. Tylko oni mogą tu pomoc.

    Spróbuj jeszcze podpiąć piec bez ups-a. Może nie daje ci czystego sinusa czy ma jakieś wahnięcia napięcia.

    W odpowiedzi na: palenie owsem #79354
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Cześć,

    Przeważnie zawsze jest dobrym pomysłem, tylko przy domieszce owsa nie możesz przyjąć wyniku jako docelową wydajność gdyż owies ma mniejszą kaloryczność.

    Trzeba by wprowadzić wartość zaniżona.

    Na razie zostawiłbym tak jak masz. Jak zauważysz brak mocy to wtedy zacząłbym zmieniać ustawienia.

    Najprawdopodobniej obecna wydajność podajnika jest wyższa niż to co masz wpisane więc piec podaje trochę więcej paliwa co niweluje spadek kaloryczności.

    A, i pewnie masz piec o mocy wyższej niż zapotrzebowanie twojego domu, więc spadek kaloryczności paliwa może nie mieć większego znaczenia. Piec będzie dłużej dochodził do zadanej i dłużej będzie grzać cwu.

    W odpowiedzi na: Otwarte palenisko #79342
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    z tego co kojarzę tak ma być tj. zgarniacz nie wysuwa się na całą długość paleniska

    Cześć,

    Chyba myślisz o palniku pellhard że zgarniaczem.

    W piecu one jest otwierana podłogą palnika i jak się nie zamknie to pellet przeleci do popielnika.

    Proponuję dzwonić na serwis.

    Jak ci się w teście zamyka i otwiera do 1/3 to możliwe, że coś się przestawiło.

    W odpowiedzi na: Q Pellet Gl 20kw zmiana temperatury pieca #79338
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Zadzwoń do serwisu.

    Jak musisz sporo korygować wskazania czujnika to czujnik może być do wymiany.

    W odpowiedzi na: grzanie CWU #79336
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Cześć,

    Wszystko zależy ile płacisz za pellet i czy masz duży nadmiar produkcji z fotowoltaiki a takze wykorzystania cwu.

    Przy cenie około 3k za tonę pelletu cena jednego kWh z pelletu zrównuje się z ceną kWh z sieci.

    Mam pojemnik o pojemności 300l, w którym grzałkę montuje się mniej więcej w połowie zbiornika. Czyli grzałka rozgrzewa trochę więcej niż połowę zbiornika.

    Przy planie grzania typu 2h w godzinach 11 – 13 oraz kolejne dogrzanie 18 – 19 powodowało zużycie na poziomie około 10 kWh dziennie. W przeliczenie na pellet wychodzi około 2,5 kg/dzień. U mnie to spowodowało przekroczenie produkcji o 1000 kWh na rok.

    Przy ogrzewaniu cwu pelletem, czyli grzeje cały pojemnik, wychodzi mi około 2kg/dzień, z tym, że u mnie piec grzeje cwu co dwa dni do 54 stopni oraz mam możliwość wydłużenia ładowania pojemnik, co pozwala mi odebrać całe ciepło z pieca i otrzymać wodę o temperaturze około 57 stopni.

    Czyli ilość energii się mnie więc ilość energii się mniej więcej zgadza.

    Jak masz nadmiar pv to jak najbardziej opłaca się grzać grzałka.

    Jak nie masz pv i masz piec 5 klasy to przy cenie 3k/t pelletu, cena grzania cwu wychodzi podobnie.

    Czytając grupy na Facebook mam wrażenie, że niektórzy naginają rzeczywistość.

     

     

    W odpowiedzi na: Q Pellet Gl 20kw zmiana temperatury pieca #79334
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Cześć,

    A dlaczego chcesz ustawić tak niska temperaturę żądaną kotła?

    Spróbuj dopchnąć czujnik temperatury kotła.

    Producent zaleca żądaną 70 stopni z histereza 15 stopni.

    • Ta odpowiedź została zmodyfikowana 1 rok, 8 miesięcy temu przez Mateusz Żurek.
Oglądasz 15 wpisów - 166 z 180 (wszystkich: 1,964)