    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Będziesz musiał zrobić test aby sprawdzić czy to da jakieś oszczędności.

    Na pewno piec będzie działał stabilniej.

    Jak nie masz termostatów na kaloryferach to możesz przegrzewać pomieszczenia.

    Trochę będziesz musiał popróbować różnych obniżeń na mieszaczu zanim ci to zagra.

    W odpowiedzi na: ONE 15 kW Ustawienia #61955
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    <p style=”text-align: left;”>Cześć,</p>
    Zalecana temperatura zadaną kotła to 70 stopni i nie powinieneś jej obniżać w zależności od termostatu.
    <p style=”text-align: left;”>Sam mieszacz powinien mieć opcję obniżenia temperatury od wskazań termostatu.</p>
    Jeszcze przydało by się jakbyś miał czujnik pogodowy. Wtedy mógłbyś sterować temperatura mieszacza a termostat pokojowy wprowadzał by dodatkowe obniżenie po przekroczeniu zadanej temperatury.

    Nic więcej nie trzeba zmieniać.

    Najlepiej rzucić okiem w instrukcje pieca i poszukać informacji o sterowaniu mieszaczem.

     

    W odpowiedzi na: Kocioł Red one 15kw Rozpala się ale nie dosypuje pelletu #71742
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Cześć,

    Sprawdź w sterowaniu ręcznym czy podajnik się kręci i czy sypie pellet.

    Jeżeli nie to będziesz musiał sprawdzić czy nie masz pyłu w podajniku. Potrafi znacznie utrudnić podawanie paliwa.

    Jeżeli, podajnik sypie paliwo a po rozpaleniu tego nie robi to możliwe, że jest jakiś problem z wykryciem zakończenia rozpalania i przejściem w pracę.

    W tej sytuacji najlepiej zadzwonić do serwisu.

    W odpowiedzi na: Popiół wszędzie?! #62063
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Cześć,

    Jeżeli dobrze kojarzę to zalecany jest montaż na max 2.5 metrach od podłogi.

    Rzuć okiem na tą stronę. Pamiętam, że Draco też taka miało tylko nie mogę jej znaleźć.

    http://www.rynekinstalacyjny.pl/artykul/id4283,regulacja-ciagu-kominowego?print=1

    W odpowiedzi na: Wskaźnik poziomu paliwa spada do zera po kilku sek #61973
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Nie, to nie o to chodzi.

    Tylko w trybie kalibracji dajesz sterownikowi znać kiedy jest 0% aby sam sobie obliczył pojemność.

    Pomysł jest taki, że skoro u ciebie jest problem ze wskazaniami, to może kalibracja poprawi wskazania.

    Jak to nie pomoże to zostaje ci reset do ustawień fabrycznych a potem kontakt z serwisem.
    <p style=”text-align: left;”></p>

    W odpowiedzi na: Wskaźnik poziomu paliwa spada do zera po kilku sek #61975
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Rzuć okiem do instrukcji na stronę 17 w punkt kalibracja.

    Kalibracja

    Zasypać zasobnik paliwa do poziomu, który

    odpowiada pełnemu załadunkowi, po czym

    ustawić wartość parametru:

    Ustawienia kotła → Poziom paliwa →

    Kalibracja poziomu paliwa → Poziom

    paliwa 100%

    W oknie głównym wskaźnik ustawiony

    zostanie na 100%. Oznaką trwania procesu

    kalibracji jest pulsujący wskaźnik poziomu

    paliwa. Wskaźnik będzie pulsował do czasu

    zaprogramowania punktu odpowiadającego

    minimalnemu poziomowi paliwa. Należy na

    bieżąco kontrolować obniżający się poziom

    paliwa w zasobniku. Z chwilą, gdy poziom

    obniży się do oczekiwanego minimum, należy

    ustawić wartość parametru:

    Ustawienia kotła → Poziom paliwa →

    Kalibracja poziomu paliwa → Poziom

    paliwa 0%

    https://heiztechnik.pl/wp-content/uploads/2020/12/ecoMAX-850P2-H_DTR_PL_wydanie_1.1.pdf

    W odpowiedzi na: Wskaźnik poziomu paliwa spada do zera po kilku sek #61977
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Może spróbuj wykonać kalibrację pojemności zasobnika.

    W odpowiedzi na: Wskaźnik poziomu paliwa spada do zera po kilku sek #61979
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Nie spotkałem się z tym ale tak może się dziać jak masz wprowadzona mała pojemność podajnika.

    W tym sterowniku można wykonać kalibrację lub ręcznie wprowadzić pojemność. Nie pamiętam jak to się robiło. U siebie robiłem to z pięć lat temu.

    Rzuć okiem do instrukcji.

    W odpowiedzi na: Heiztechnik Red one i zbyt wysoka temperatura kotła #61989
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Cześć,

    Prędzej chodzi o to, że pięć dobija do zadanej i w trakcie wygaszania przebija o te 10 stopni i wtedy następuje decyzja o ochronie pieca poprzez puszczenie wody na kaloryfery.

     

    W odpowiedzi na: Kocioł nie osiąga zadanej temperatury #71770
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    To na pewno zweryfikuj wydajność podajnika.

    To jest jeden z głównych parametrów wpływających na moc pieca uwalnianą podczas spalania.

    W odpowiedzi na: Kocioł nie osiąga zadanej temperatury #71773
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Jak przeważyła podawanie to trzeba wynik wpisać do sterownika.najlepiej rzucić okiem w instrukcje.

    Jak masz ht 900 to na stronie 13 w części „wydajność podajnika” jest informacja jak to ustawić.

    https://heiztechnik.pl/wp-content/uploads/2020/11/Instrukcja-Ht-tronic-900-Sensor.pdf

    Resztę na razie możesz zostawić bez zmian

     

    Jeżeli to jest nowy dom z ogrzewaniem podłogowym to rozgrzanie takiej masy wody może zająć trochę czasu. Choć spodziewałbym się, że pięć dojdzie w okolice temperatury zadanej i przy niej będzie pracował przez dłuższy czas.

     

    Czy instalator skonfigurował piec?

    W odpowiedzi na: Hit Pellet 15 kW – optymalne ustawienia #59305
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Cześć,
    W przypadku sterowników HT 900 nie ma takiej potrzeby. Ustawiasz tylko moc pieca, wydajność podajnika, kaloryczność paliwa oraz nadmuch.

    Ustawienie nadmuchu jest najtrudniejsze gdyż zależy od twojego komina, jego wysokości, przekroju, materiału, z którego został wykonany, tego czy masz regulator ciągu, jakie masz napowietrzenie kotłowni.

    U ciebie najprawdopodobniej jest za mały nadmuch.

    Podnieś nadmuch o 2 – 4%. Zmiany wprowadzaj po trochę.

    Jak zacznie ci wyrzucać kawałki pelletu to masz za duży nadmuch.

    Także jak będziesz miał porwany, złoty płomień to trzeba obniżyć nadmuch. Choć w nowych palnikach obserwacja płomienia może być utrudniona.

     

    W odpowiedzi na: Kocioł nie osiąga zadanej temperatury #71775
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Cześć,

    A co tym ogrzewasz.

    Czy mierzyłeś wydajność podajnika i modyfikowała parametry pieca.

    Możesz mieć tak, że pięć podaje za mało paliwa i przez to ma za mało mocy aby osiągnąć temperaturę zadaną.

    Na początek zawsze musisz wykonać przeważenie podawania paliwa. Także przy każdej zmianie paliwa czy nowej dostawie.

     

    W odpowiedzi na: HT One 8kW ochrona powrotu #63378
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Cześć,

    Czujnik ochrony powrotu powinien mierzyć temperaturę wody wracającej do pieca.

    Według mnie najlepiej umieścić go najbliżej pieca w miejscu gdzie woda wpływa do pieca, w miejscu gdzie wszystkie powrotu są już połączone.

     

    Czujnik powinien być opatulony izolacja aby nie przekłamywać pomiaru.

    W odpowiedzi na: Czujnik powrotu #71782
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Zamontuj jak najbliżej wejścia powrotu do pieca.

    Chodzi o ochronę pieca przed powrotem zimnej wody więc nie ma co mierzyć temperatury z dala od niego