Utworzone odpowiedzi
-
AutorWpisy
-
Mateusz Żurek
UczestnikBędziesz musiał zrobić test aby sprawdzić czy to da jakieś oszczędności.
Na pewno piec będzie działał stabilniej.
Jak nie masz termostatów na kaloryferach to możesz przegrzewać pomieszczenia.
Trochę będziesz musiał popróbować różnych obniżeń na mieszaczu zanim ci to zagra.
Mateusz Żurek
Uczestnik<p style=”text-align: left;”>Cześć,</p>
Zalecana temperatura zadaną kotła to 70 stopni i nie powinieneś jej obniżać w zależności od termostatu.
<p style=”text-align: left;”>Sam mieszacz powinien mieć opcję obniżenia temperatury od wskazań termostatu.</p>
Jeszcze przydało by się jakbyś miał czujnik pogodowy. Wtedy mógłbyś sterować temperatura mieszacza a termostat pokojowy wprowadzał by dodatkowe obniżenie po przekroczeniu zadanej temperatury.Nic więcej nie trzeba zmieniać.
Najlepiej rzucić okiem w instrukcje pieca i poszukać informacji o sterowaniu mieszaczem.
30 września 2021 o 21:05 W odpowiedzi na: Kocioł Red one 15kw Rozpala się ale nie dosypuje pelletu #71742Mateusz Żurek
UczestnikCześć,
Sprawdź w sterowaniu ręcznym czy podajnik się kręci i czy sypie pellet.
Jeżeli nie to będziesz musiał sprawdzić czy nie masz pyłu w podajniku. Potrafi znacznie utrudnić podawanie paliwa.
Jeżeli, podajnik sypie paliwo a po rozpaleniu tego nie robi to możliwe, że jest jakiś problem z wykryciem zakończenia rozpalania i przejściem w pracę.
W tej sytuacji najlepiej zadzwonić do serwisu.
Mateusz Żurek
UczestnikCześć,
Jeżeli dobrze kojarzę to zalecany jest montaż na max 2.5 metrach od podłogi.
Rzuć okiem na tą stronę. Pamiętam, że Draco też taka miało tylko nie mogę jej znaleźć.
http://www.rynekinstalacyjny.pl/artykul/id4283,regulacja-ciagu-kominowego?print=1
Mateusz Żurek
UczestnikNie, to nie o to chodzi.
Tylko w trybie kalibracji dajesz sterownikowi znać kiedy jest 0% aby sam sobie obliczył pojemność.
Pomysł jest taki, że skoro u ciebie jest problem ze wskazaniami, to może kalibracja poprawi wskazania.
Jak to nie pomoże to zostaje ci reset do ustawień fabrycznych a potem kontakt z serwisem.
<p style=”text-align: left;”></p>Mateusz Żurek
UczestnikRzuć okiem do instrukcji na stronę 17 w punkt kalibracja.
Kalibracja
Zasypać zasobnik paliwa do poziomu, który
odpowiada pełnemu załadunkowi, po czym
ustawić wartość parametru:
Ustawienia kotła → Poziom paliwa →
Kalibracja poziomu paliwa → Poziom
paliwa 100%
W oknie głównym wskaźnik ustawiony
zostanie na 100%. Oznaką trwania procesu
kalibracji jest pulsujący wskaźnik poziomu
paliwa. Wskaźnik będzie pulsował do czasu
zaprogramowania punktu odpowiadającego
minimalnemu poziomowi paliwa. Należy na
bieżąco kontrolować obniżający się poziom
paliwa w zasobniku. Z chwilą, gdy poziom
obniży się do oczekiwanego minimum, należy
ustawić wartość parametru:
Ustawienia kotła → Poziom paliwa →
Kalibracja poziomu paliwa → Poziom
paliwa 0%
https://heiztechnik.pl/wp-content/uploads/2020/12/ecoMAX-850P2-H_DTR_PL_wydanie_1.1.pdf
Mateusz Żurek
UczestnikMoże spróbuj wykonać kalibrację pojemności zasobnika.
Mateusz Żurek
UczestnikNie spotkałem się z tym ale tak może się dziać jak masz wprowadzona mała pojemność podajnika.
W tym sterowniku można wykonać kalibrację lub ręcznie wprowadzić pojemność. Nie pamiętam jak to się robiło. U siebie robiłem to z pięć lat temu.
Rzuć okiem do instrukcji.
24 września 2021 o 10:32 W odpowiedzi na: Heiztechnik Red one i zbyt wysoka temperatura kotła #61989Mateusz Żurek
UczestnikCześć,
Prędzej chodzi o to, że pięć dobija do zadanej i w trakcie wygaszania przebija o te 10 stopni i wtedy następuje decyzja o ochronie pieca poprzez puszczenie wody na kaloryfery.
Mateusz Żurek
UczestnikTo na pewno zweryfikuj wydajność podajnika.
To jest jeden z głównych parametrów wpływających na moc pieca uwalnianą podczas spalania.
Mateusz Żurek
UczestnikJak przeważyła podawanie to trzeba wynik wpisać do sterownika.najlepiej rzucić okiem w instrukcje.
Jak masz ht 900 to na stronie 13 w części „wydajność podajnika” jest informacja jak to ustawić.
https://heiztechnik.pl/wp-content/uploads/2020/11/Instrukcja-Ht-tronic-900-Sensor.pdf
Resztę na razie możesz zostawić bez zmian
Jeżeli to jest nowy dom z ogrzewaniem podłogowym to rozgrzanie takiej masy wody może zająć trochę czasu. Choć spodziewałbym się, że pięć dojdzie w okolice temperatury zadanej i przy niej będzie pracował przez dłuższy czas.
Czy instalator skonfigurował piec?
Mateusz Żurek
UczestnikCześć,
W przypadku sterowników HT 900 nie ma takiej potrzeby. Ustawiasz tylko moc pieca, wydajność podajnika, kaloryczność paliwa oraz nadmuch.Ustawienie nadmuchu jest najtrudniejsze gdyż zależy od twojego komina, jego wysokości, przekroju, materiału, z którego został wykonany, tego czy masz regulator ciągu, jakie masz napowietrzenie kotłowni.
U ciebie najprawdopodobniej jest za mały nadmuch.
Podnieś nadmuch o 2 – 4%. Zmiany wprowadzaj po trochę.
Jak zacznie ci wyrzucać kawałki pelletu to masz za duży nadmuch.
Także jak będziesz miał porwany, złoty płomień to trzeba obniżyć nadmuch. Choć w nowych palnikach obserwacja płomienia może być utrudniona.
Mateusz Żurek
UczestnikCześć,
A co tym ogrzewasz.
Czy mierzyłeś wydajność podajnika i modyfikowała parametry pieca.
Możesz mieć tak, że pięć podaje za mało paliwa i przez to ma za mało mocy aby osiągnąć temperaturę zadaną.
Na początek zawsze musisz wykonać przeważenie podawania paliwa. Także przy każdej zmianie paliwa czy nowej dostawie.
Mateusz Żurek
UczestnikCześć,
Czujnik ochrony powrotu powinien mierzyć temperaturę wody wracającej do pieca.
Według mnie najlepiej umieścić go najbliżej pieca w miejscu gdzie woda wpływa do pieca, w miejscu gdzie wszystkie powrotu są już połączone.
Czujnik powinien być opatulony izolacja aby nie przekłamywać pomiaru.
Mateusz Żurek
UczestnikZamontuj jak najbliżej wejścia powrotu do pieca.
Chodzi o ochronę pieca przed powrotem zimnej wody więc nie ma co mierzyć temperatury z dala od niego
-
AutorWpisy