Cześć,
Wyłącz ochronę powrotu na zaworze mieszającym. Ta opcja chroni piec kosztem ogrzewania domu i ma sens jak pomiar temperatury powrotu jest poprawny i robiony po zmieszaniu wody powracającej z wodą zawreuconą do kotła.Dla mnie twoja sytuacja wygląda tak, że bypass zawraca wodę do kotła i powrót może być wygrzany ale pomiar tej temperatury jest robiony nie wiadomo gdzie, może nawet przed pod mieszaniem ciepłej wody.
Temperatura na mieszaczu ci rożnie bo nie masz przepływu i od strony pieca jest ona wysoka.
Przeglądnij gdzie masz podpięty czujnik temperatury powrotu i czy jest odizolowany od temperatury zewnętrznej.
Jak masz dostęp to możesz nawet ręką sprawdzić czy rura powrotu, po zmieszaniu, jest ciepła.Mateusz ŻurekUczestnikCześć,
A jaka masz ustawiona temperaturę załączania pomp?
To jest gdzieś w ustawieniach serwisowych.
Spróbuj też zrobić restart sterownika. Wystarczy wyjąć wtyczkę z gniazdka.
Możesz też przywrócić ustawienia fabryczne i wprowadzić konfigurację od nowa.
Jak to nie pomoże to dzwoń na serwis.
11 listopada 2023 o 08:41 W odpowiedzi na: Problem z płomieniem oraz problem z podajnikiem pelletu #81512Mateusz ŻurekUczestnikPodpowiesz mi gdzie ustawia się dawkę pelletu do rozpalenia pieca? Bo czas znalazłem (23s) a dawka? Czy to to samo?
Tak, to jest to samo. Z czasu podawania wynika dawka paliwa.
Mateusz ŻurekUczestnikPo stronie pieca wygląda dobrze.
Podpięci pod I3 to termostat mieszacza i tu nie możesz zrobić pomyłki, masz tylko 2 wejścia dla kabli.
Trzeba sprawdzić po stronie salusa. Tam masz trzy wejścia dla kabli, NC, NO I COM. Tu trzeba sprawdzić czy masz podpięte pod COM i NC.
Jak to jest w porządku to zostaje wykonać konfigurację termostatu od początku. Ustawienia w piecu i w salusie.
Jak to nie pomoże to dzwoń na serwis.
Mateusz ŻurekUczestnikNormalnie to tak nie wygląda.
Piec wymaga termostatu który rozwiera kabelki, czyli podłączenie na termostacie pod com i NC. Jak termostat osiągnie żądaną temperaturę to rozwiera styki i piec dostaje sygnał, że osiągnięto żądaną temperaturę. W takiej sytuacji piec albo wyłącza pompę co lub mieszacza albo obniża temperaturę na mieszaczu.
Jak możesz to sprawdź do których portów podpięte są kabelki w termostacie pokojowym i w piecu.
Telefon na serwis na pewno nie zaszkodzi a wiedza o tych sterownikach zdecydowanie więcej niż ja.
Pozdrawiam
Mateusz ŻurekUczestnikTak, powinno się to dać zrobić, ale nie mam takiego więc nie wiem jak to ustawić.
Prawdopodobnie trzeba wybrać odpowiedni termostat w sterowniku przy pompie kotła i pompie mieszacza.
Rzuć okiem do instrukcji ewentualnie dzwon do serwisu.
8 listopada 2023 o 17:37 W odpowiedzi na: Problem z płomieniem oraz problem z podajnikiem pelletu #81489Mateusz ŻurekUczestnikA, przepraszam. Pomyliły mi się posty 🙂
Mateusz ŻurekUczestnikCześć,
Pompę od podłogi podepnij pod PM – pompa mieszacza. Powinna współgrać z siłownikiem podpiętym pod SM – siłownik mieszacza oraz T7 – czujnikiem temperatury mieszacza. Jak masz termostat pokojowy to możesz go podpiąć pod TM – termostat pokojowy mieszacza.
- Ta odpowiedź została zmodyfikowana 8 miesięcy, 2 tygodnie temu przez Mateusz Żurek.
Mateusz ŻurekUczestnikCześć,
Na szybko radzę zadzwonić na serwis.
Buczenie przeważnie świadczy o padniętym kondensatorze ale może być coś z silnikiem. Zakładam, że sprawdzałeś czy działa w trybie ręcznym, w teście wentylatora.
W sumie samo rozebranie wentylatora moze być dobrym pomysłem. Mogło się coś do niego dostać i blokuje wirnik.
Możesz też spróbować włączyć wentylator i pomóc mu się ruszyć. Jak zaskoczy to może kondensator jest źle dobrany.
Masz czym przetestować pojemność kondensatora?
7 listopada 2023 o 22:05 W odpowiedzi na: Problem z płomieniem oraz problem z podajnikiem pelletu #81480Mateusz ŻurekUczestnikCześć,
Czujnik raczej nie jest powodem przegrzania.
Możesz go zamówić w serwisie i sam wymienić. Nie powinno to być trudne a sam czujnik prawdopodobnie nie jest drogi.
Wiesz jak to z wizytą serwisu. Może rozwiązać problem albo stwierdza, że problemem jest komin lub dziwne podłączenie.
Zrób zdjęcia, wyślij do serwisu. Na sucho ciężko cokolwiek stwierdzić.
Próbowałeś wyjmować zawirowywaczy z kanałów dymnych? Jak nie to spróbuj wyjąć wszystkie i jak pomoże to stopniowo dodawaj po jednym.
Mateusz ŻurekUczestnikCześć,
Mam Q Pellet duo 15kw z 2016 i podobny sterownik. Nigdy nie miałem z nim problemów.
W takiej sytuacji jedyne co mogę ci polecić to kontakt z serwisem.
- Ta odpowiedź została zmodyfikowana 8 miesięcy, 2 tygodnie temu przez Mateusz Żurek.
5 listopada 2023 o 22:29 W odpowiedzi na: Problem z płomieniem oraz problem z podajnikiem pelletu #81410Mateusz ŻurekUczestnikTak, to to.
Powinna ci się wysunąć tacka w palniku. Gdzieś z pod wyloty przez, który wpada paliwo na palnik.
4 listopada 2023 o 22:09 W odpowiedzi na: Problem z płomieniem oraz problem z podajnikiem pelletu #81405Mateusz ŻurekUczestnikTo by sugerowało, że ma za mało powietrza i jak otwierasz to wlatuje lewe powietrze. Ewentualnie ciąg jest za mały i spaliny, zamiast uchodzić kominem, zostają w piecu.
Wyciągnij parę zawirowywaczy i obserwuj.
Ewentualnie zadzwoń na serwis, może będą mieli lepszy pomysł.
4 listopada 2023 o 10:22 W odpowiedzi na: Problem z płomieniem oraz problem z podajnikiem pelletu #81400Mateusz ŻurekUczestnikJak palnik jest nieszczelny to cześć powietrza ucieka bokiem.
Wtedy faktycznie może słabo chłodzić palnik.
Możliwe, że czujnik jest walnięty. Dla spokoju bym go wymienił
Jak masz dym to możliwe, że coś z kominem albo wymiennik jest zapchany. Przy nadmuchu 75% mogło ci pchać pył ze spalania do komina.
Pytałem o palnik ponieważ Pellhard plus ma zgarniacz, który powinien spychać syf z palnika. W sterowaniu ręcznym możesz sprawdzić czy się wysuwa.
Obecne warunki nie są najlepsze. Komin może nie osiągać porządnych parametrów pracy z powodu małej różnicy temperatur w kotłowni i na zewnątrz. Możesz spróbować wyjąć cześć zawirowywaczy co powinno poprawić ciąg.
3 listopada 2023 o 21:12 W odpowiedzi na: Problem z płomieniem oraz problem z podajnikiem pelletu #81395Mateusz ŻurekUczestnikA jak wygląda u ciebie sprawa z napowietrzaniem kotłowni?
To się zdarza jak masz problem z napowietrzaniem kotłowni lub ciągiem komina.
Ewentualnie jak jest dużo syfu na palniku.
Który palnik masz? Pell hard czy Pell hard plus?
-
AutorWpisy