Utworzone odpowiedzi

Oglądasz 15 wpisów - 46 z 60 (wszystkich: 1,964)
  • Autor
    Wpisy
  • W odpowiedzi na: Niska temperatura powrotu #81556
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Cześć,
    Wyłącz ochronę powrotu na zaworze mieszającym. Ta opcja chroni piec kosztem ogrzewania domu i ma sens jak pomiar temperatury powrotu jest poprawny i robiony po zmieszaniu wody powracającej z wodą zawreuconą do kotła.

    Dla mnie twoja sytuacja wygląda tak, że bypass zawraca wodę do kotła i powrót może być wygrzany ale pomiar tej temperatury jest robiony nie wiadomo gdzie, może nawet przed pod mieszaniem ciepłej wody.

    Temperatura na mieszaczu ci rożnie bo nie masz przepływu i od strony pieca jest ona wysoka.

    Przeglądnij gdzie masz podpięty czujnik temperatury powrotu i czy jest odizolowany od temperatury zewnętrznej.
    Jak masz dostęp to możesz nawet ręką sprawdzić czy rura powrotu, po zmieszaniu, jest ciepła.

    W odpowiedzi na: Przerywa grzanie CWU – Q-pellet #81518
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Cześć,

    A jaka masz ustawiona temperaturę załączania pomp?

    To jest gdzieś w ustawieniach serwisowych.

    Spróbuj też zrobić restart sterownika. Wystarczy wyjąć wtyczkę z gniazdka.

    Możesz też przywrócić ustawienia fabryczne i wprowadzić konfigurację od nowa.

    Jak to nie pomoże to dzwoń na serwis.

    W odpowiedzi na: Problem z płomieniem oraz problem z podajnikiem pelletu #81512
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Podpowiesz mi gdzie ustawia się dawkę pelletu do rozpalenia pieca? Bo czas znalazłem (23s) a dawka? Czy to to samo?

    Tak, to jest to samo. Z czasu podawania wynika dawka paliwa.

     

     

    W odpowiedzi na: Czy tak to ma działać czy jest coś nie tak :) #81508
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Po stronie pieca wygląda dobrze.

    Podpięci pod I3 to termostat mieszacza i tu nie możesz zrobić pomyłki, masz tylko 2 wejścia dla kabli.

    Trzeba sprawdzić po stronie salusa. Tam masz trzy wejścia dla kabli, NC, NO I COM. Tu trzeba sprawdzić czy masz podpięte pod COM i NC.

    Jak to jest w porządku to zostaje wykonać konfigurację termostatu od początku. Ustawienia w piecu i w salusie.

    Jak to nie pomoże to dzwoń na serwis.

    W odpowiedzi na: Czy tak to ma działać czy jest coś nie tak :) #81496
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Normalnie to tak nie wygląda.

    Piec wymaga termostatu który rozwiera kabelki, czyli podłączenie na termostacie pod com i NC. Jak termostat osiągnie żądaną temperaturę to rozwiera styki i piec dostaje sygnał, że osiągnięto żądaną temperaturę. W takiej sytuacji piec albo wyłącza pompę co lub mieszacza albo obniża temperaturę na mieszaczu.

    Jak możesz to sprawdź do których portów podpięte są kabelki w termostacie pokojowym i w piecu.

    Telefon na serwis na pewno nie zaszkodzi a wiedza o tych sterownikach zdecydowanie więcej niż ja.

    Pozdrawiam

     

    W odpowiedzi na: HT DasBio 20kw termostat #81490
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Tak, powinno się to dać zrobić, ale nie mam takiego więc nie wiem jak to ustawić.

    Prawdopodobnie trzeba wybrać odpowiedni termostat w sterowniku przy pompie kotła i pompie mieszacza.

    Rzuć okiem do instrukcji ewentualnie dzwon do serwisu.

    W odpowiedzi na: Problem z płomieniem oraz problem z podajnikiem pelletu #81489
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    A, przepraszam. Pomyliły mi się posty 🙂

    W odpowiedzi na: HT DasBio 20kw termostat #81482
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Cześć,

    Pompę od podłogi podepnij pod PM – pompa mieszacza. Powinna współgrać z siłownikiem podpiętym pod SM – siłownik mieszacza oraz T7 – czujnikiem temperatury mieszacza. Jak masz termostat pokojowy to możesz go podpiąć pod TM – termostat pokojowy mieszacza.

    • Ta odpowiedź została zmodyfikowana 8 miesięcy, 2 tygodnie temu przez Mateusz Żurek.
    W odpowiedzi na: Dmuchawa kotła #81481
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Cześć,

    Na szybko radzę zadzwonić na serwis.

    Buczenie przeważnie świadczy o padniętym kondensatorze ale może być coś z silnikiem. Zakładam, że sprawdzałeś czy działa w trybie ręcznym, w teście wentylatora.

    W sumie samo rozebranie wentylatora moze być dobrym pomysłem. Mogło się coś do niego dostać i blokuje wirnik.

    Możesz też spróbować włączyć wentylator i pomóc mu się ruszyć. Jak zaskoczy to może kondensator jest źle dobrany.

    Masz czym przetestować pojemność kondensatora?

    W odpowiedzi na: Problem z płomieniem oraz problem z podajnikiem pelletu #81480
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Cześć,

    Czujnik raczej nie jest powodem przegrzania.

    Możesz go zamówić w serwisie i sam wymienić. Nie powinno to być trudne a sam czujnik prawdopodobnie nie jest drogi.

    Wiesz jak to z wizytą serwisu. Może rozwiązać problem albo stwierdza, że problemem jest komin lub dziwne podłączenie.

    Zrób zdjęcia, wyślij do serwisu. Na sucho ciężko cokolwiek stwierdzić.

    Próbowałeś wyjmować zawirowywaczy z kanałów dymnych? Jak nie to spróbuj wyjąć wszystkie i jak pomoże to stopniowo dodawaj po jednym.

    W odpowiedzi na: Zmiana pelletu = zmiana parametrów? #81478
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Cześć,

    Mam Q Pellet duo 15kw z 2016 i podobny sterownik. Nigdy nie miałem z nim problemów.

    W takiej sytuacji jedyne co mogę ci polecić to kontakt z serwisem.

    • Ta odpowiedź została zmodyfikowana 8 miesięcy, 2 tygodnie temu przez Mateusz Żurek.
    W odpowiedzi na: Problem z płomieniem oraz problem z podajnikiem pelletu #81410
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Tak, to to.

    Powinna ci się wysunąć tacka w palniku. Gdzieś z pod wyloty przez, który wpada paliwo na palnik.

    W odpowiedzi na: Problem z płomieniem oraz problem z podajnikiem pelletu #81405
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    To by sugerowało, że ma za mało powietrza i jak otwierasz to wlatuje lewe powietrze. Ewentualnie ciąg jest za mały i spaliny, zamiast uchodzić kominem, zostają w piecu.

    Wyciągnij parę zawirowywaczy i obserwuj.

    Ewentualnie zadzwoń na serwis, może będą mieli lepszy pomysł.

    W odpowiedzi na: Problem z płomieniem oraz problem z podajnikiem pelletu #81400
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Jak palnik jest nieszczelny to cześć powietrza ucieka bokiem.

    Wtedy faktycznie może słabo chłodzić palnik.

    Możliwe, że czujnik jest walnięty. Dla spokoju bym go wymienił

    Jak masz dym to możliwe, że coś z kominem albo wymiennik jest zapchany. Przy nadmuchu 75% mogło ci pchać pył ze spalania do komina.

    Pytałem o palnik ponieważ Pellhard plus ma zgarniacz, który powinien spychać syf z palnika. W sterowaniu ręcznym możesz sprawdzić czy się wysuwa.

    Obecne warunki nie są najlepsze. Komin może nie osiągać porządnych parametrów pracy z powodu małej różnicy temperatur w kotłowni i na zewnątrz. Możesz spróbować wyjąć cześć zawirowywaczy co powinno poprawić ciąg.

    W odpowiedzi na: Problem z płomieniem oraz problem z podajnikiem pelletu #81395
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    A jak wygląda u ciebie sprawa z napowietrzaniem kotłowni?

    To się zdarza jak masz problem z napowietrzaniem kotłowni lub ciągiem komina.

    Ewentualnie jak jest dużo syfu na palniku.

    Który palnik masz? Pell hard czy Pell hard plus?

Oglądasz 15 wpisów - 46 z 60 (wszystkich: 1,964)