  • W odpowiedzi na: HT Daspell LuxGL – pomoc w wyborze #73965
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Masz jakąś propozycje co z tym zrobić? jakieś ustawienia pozmieniać by pomogło?

    Konfiguracyjne raczej nic się nie uda.
    Rzuć okiem na strone
    http://www.pelletmont.pl/doktor_pellet_opis_awari_1.html
    Tam piszą

    Aarm „Przegrzanie palnika”

    – Udrożnij kanał dymowy, czopuch, wymiennik kotła, wyczyścić palnik. Alarm przegrzania palnika zawsze ma związek z utrudnionym wyjściem spalin. Gdy spaliny nie mogą wydostać się z kotła przez komin zaczynąją szukać drogi alternatywnej – zwykle wstecz w stronę palnika, generując alarm.

    Możesz ewentualnie poeksperymentować z nadmuch em. Zmniejszyć o parę procent i zobaczyć czy temperatura palnika wolniej czy szybciej rośnie.

    Jeżeli masz możliwość szybkiego demontażu czopucha to także bym to zrobił. Może nie pomoże ale utnie tą możliwość jako źródło problemu.

    Jak kończy się twój komin.? Jest powyżej kalenicy? Ma jakąś końcówkę regulującą?

    W odpowiedzi na: HT Daspell LuxGL – pomoc w wyborze #73967
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Było już u mnie dwóch kominiarzy i każdy za pomocą czujnika mierzył i podawali m3/s, Jeszcze zauważyłem że jak piec jest w postoju przez dłuższy czas ok 2h to temperatura na nim jaką sterownik pokazuje 15-16 stopni czy tak powinno być? Czy jakby był problem z ciągiem spalin to czy przy otwarciu wieczystki czopucha lub drzwiczek z kanałami dymowymi podczas pracy powinno się dymić?

    Cześć,
    Jeżeli kominiarz przemnozyli powierzchnię przekroju komina razy prędkość przepływu powietrza przez ten komin to wyjdą im m3 tylko wartość jest dziwnie duża.
    Przy przekroju 0.2mx0.2m musiałbyś mieć predkosc rzędu 50 m/s aby osiągnąć 2m3/s więc nie realna wartość.
    Raczej to było 2m/s ale kominiarz sobie jednostkę pomylił.

    Temperatura palnika na poziomie 15 stopni jest normalna przy długim postoju. Przez niego cały czas przelatuje powietrze, które go schladza.

    Przy problemie z ciągiem może pojawić się Dymienoe ale nie musi. Tu nie jest problem z dostępnością powietrza tylko z odprowadzenie spalin czy nawet z wraca iem spalin w stronę palnika.
    Czy jak otworzysz drzwiczki to nie masz wrażenia jakby masa ciepłego powietrza ruszyła na ciebie? Tak jakby zawartość pieca wreszcie się rozprężyła?

    Jakbys miał za mało powietrza to na pewno piec byłby wewnątrz okopcony.
    I możliwe, że czulbys w kotłowni zapach spalanego drewna. Spaliny by się wydostawaly przez nie uszczelnień połączenia pieca z kominem.

    U mnie jak miałem nieszczelności to pojawiał się lekki dymek w kotłowni przy rozpalania.
    Prędkość wiatru mierzona przez drzwiczki górne na postoju pieca u mnie wynosi około 1m/s

    W odpowiedzi na: Hitpellet – 15 kW kilka pytań #73279
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Ajjjj, no faktycznie wartość 200 można zwiększyć – ustawiłem, na 260 i zobaczymy. A byłem przekonany, że 200 to jest maks.
    W takim razie wszystko w porządku, ale swoją drogą przydałyby się jakieś statystyki np., co do spalania dziennego, dobowego, miesięcznego 🙂
    Ciekawe czy taki podgląd byłby możliwy również w aplikacji w telefonie przez ht connect.

    Spoko pomysły, możesz je wrzucic do nowego wątku i HT przekażę producentowi.

    Raczej nie spodziewał bym się realizacji.
    Osobiście prowadzę log w Excelu na Google dock zawierający spalanie oraz konfigurację pieca pod konkretne paliwo.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: Kto da więcej…;) #73258
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Cześć, u mnie troche mniej ale to dopiero 3 sezon.
    Piec jest spoko zwłaszcza, że mam sterownik r. Control 890 a nie ten nowy automat.

    Średnia rozpaleń to 10 – 15 na dobę.
    Spalanie ok.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: Hitpellet – 15 kW kilka pytań #73281
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    1. Jak skalibrować wartości dotyczącej ilości paliwa w podajniku ?
    Załadowałem podajnik na maksa (160 kg), ustawiłem 100% i po 5 dniach użytkowania wyświetla się wartość 16% i mam alarm.
    W rzeczywistości w podajniku pozostało 60 kg więc powinna wyświetlić się wartość ok. 37%.

    W różnych źródłach podają, że 1 m3 pelletu = 450-650kg lub 650-700kg, w zależności od pelletu. W sterowniku (też mam Hit Tronica 900) ustawia się ilość pelletu w podajniku w litrach. Przyjmując że 1 litr pelletu = śr. 0,6 kg, to ustawiamy (przy ilości 160kg) 260 litrów.

    Czy twój sterownik nie ma opcji kalibracji?
    W r. Control 890 jest coś takiego. Nie jest perfekcyjne ale pozwala wykonać cykl kalibracji od 100% do 0%.
    Trwa to chwilę.
    A i u mnie pojemność ustawia się w kilograma.

    Jeżeli pojemność ustawiasz w litrach i znasz objętość kilograma pelletu to faktycznie możesz tak ustawić.
    Po jakim czasie pewnie będziesz musiał to skorygować.

    Jak widzisz, że ci zostało z 60kg to oblicz jaki to jest procent całości i zwiększ bieżącą wartość pojemności o taki procent. Potem ewentualnie skoryguj.

    U siebie zauważyłem, że dokladnosc pomiaru jest obarczone dość dużym błędem i niekiedy pokazuje, że zostało np 20% a faktycznie jest więcej. Najlepszą dokładność mam w lecie gdzie piec najkrócej pracuje na niskich mocach (krótkich czasach podawania)

    W odpowiedzi na: ***** Nowa świecka tradycja ***** #66261
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Witam

    Po raz kolejny chcielibyśmy podziękować wszystkim forumowiczom za kolejny rok współpracy.

    Kultywując coroczną tradycję (tym razem z lekkim opóźnieniem) chcemy szczególnie podziękować forumowiczom najbardziej zaangażowanym w pomoc innym użytkownikom. Wyróżnione osoby szczególnie pomocnie udzielają się na naszym forum.

    Wyróżnione osoby to:
    ***** MateuszZurek *****
    ***** Markus *****
    ***** jackjj *****

    Wyróżnione osoby nagrodzimy specjalnymi upominkami:
    1) Darmowy przegląd kotła do wykorzystania w roku 2019.
    2) Zestaw markowych narzędzi (215 elementów).

    Gratuluję wyróżnionym oraz zachęcam wszystkich forumowiczów do aktywnego uczestnictwa w forum.

    Z wyróżnionymi forumowiczami skontaktujemy się drogą mailową.

    Pozdrawiam
    Heiztechnik Team

    Dziękuję i gratuluję wyróżnionym.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: HT Daspell LuxGL – pomoc w wyborze #73974
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    U mnie serwis stwierdził że zły nadmuch rura fi 100 dołożyłem w celu sprawdzenia jeszcze fi 160 i lipa dalej tak samo. Serwisant załamał ręce i zadzwonił gdzieś do jakiegoś kominiarza i stwierdził że spaliny się odbijają w czopuchu i mój czopuch skrócił komin o ok 5m i piec trzeba montować bezpośrednio w kominie pod kątem ok 5% frezując wejście , dzwoniąc wychodził generalnie szukał czegoś bym się odczepił. Lokalny kominiarz z wieloletnią praktyką sprawdził mi ciąg kominowy w kominie i w czopuchu wg. niego prawidłowo ( o jakimś odbijaniu i nie montowaniu czopucha bo będą problemy niesłyszał). Twierdzi że jest ok. Generalnie obawiam się że te piece ze sterownikiem 900 touch gdzie nie można nic zmienić w ustawienia oprócz wiatru i mocy kotła i palnikiem ze zgarniaczem szlaki to jakiś niewypał. Oni już o tym wiedzą ale na gwarancji nie chcą nic zrobić. Według mnie ogień z palnika powinien być wypychany dalej bliżej komory spalania to nie byłoby problemu a tak nagrzewa się obudowa gdzie są te czujniki i wentylator. Dlatego tak się to wszystko grzeje. Jak otworzę drzwiczki gdzie są kanały dymowe to ani śladu dymu czyli jest dobry ciąg i odprowadzanie spalin, jakby się ten dym odbijał jak twierdzi Pan serwisant to by było pewnie inaczej. Generalnie nie jestem zadowolony z kotła który kosztował dużo więcej niż odpowiedniki innych producentów.

    Cześć,
    Nie chcę cię denerwować ale posiadanie starszego sterownika także nie rozwiązało by twojego problemu.
    W sumie nie ma tak dużo do sterowania a to jaki masz płomień głównie zależy od ilości paliwa, nadmuchu oraz ciągu komina.

    Ja mam starszy sterownik i trochę inny palnik ale przy mocy minimalnej płomień tylko trochę wygląda z palnika jego temperatura nie przekracza 40 stopni.
    Mój piec jest bezpośrednio podpięty do komina o przekroju 20cmx20cm zrobionego z ceramiki oraz ocieplonego. Końcówka komina jest w nie korzystnej strefie więc ciąg nie jest jakiś straszny (1m/s na postoju). Nie mam problemu z przegrzewaniem palnika czy przepaleniem elastycznego łącznika.

    Szukając przyczyny problemu w waszych przypadkach należy po kolei eliminować potencjalnych winowajców.
    1) Zrobić ztkę o odpowiednim przekroju. Zapewnić dostęp odpowiedniej ilości powietrza. Do celów testowych można otworzyć drzwi/okno
    2) sprawdzić nastawy. Zwiekszyć/zmniejszyć nadmuch. Regulacja nadmuchu aby osiągnąć żółte końcówki płomienia. Sprawdzenie trzeba wykonać na szybko
    3) sprawdzić stan palnika. Weryfikacja czy nie robi się szlaka
    4) wyeliminować przeszkody między kotłem i kominem. Usunąć czopuch lub w pełni go otworzyć jeżeli jest tam jakaś klapka.
    5) dostosować komin do pieca. Tu można wiele zrobić ale jest to ostateczność. Można wprowadzić wkład z nierdzewki lub zamontować końcówkę jak SmartFlow czy coś innego.

    Punkty 1 – 3 zostały już zweryfikowane.
    Zostało sprawdzić punkt 4 i 5.

    Oczywiście to jest moja opinia i zaznaczę, że nie jestem ekspertem od kominów.

    W odpowiedzi na: Skaczący Parametr Płomień w HTDassPell 20 #74108
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Gdy go chciałem wyczyścić musiałem go wyciagnąć no i pokazywał 100%

    Pamiętam, że ktoś miał ostatnio podobny problem i odkrył, że czujnik był źle zamontowany lub wadliwy.

    Na przyklad watek
    https://heiztechnik.pl/index.php/forum/4-pomoc-techniczna/3780-rozpalanie-hit-pellet-25kw#11268

    W odpowiedzi na: Red Daspell green line 25 kw #63728
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Czy potrzeba 70 stopni glownie do ogrzewania podlogowego skoro temp na podlogowke ma 29?

    Chodzi o to aby pięć pracował w zakresie 55 do 70 stopni. Jest to niezbędne do „zdrowia” pieca a także do dłuższych postojów, więcej gorącej wody, z której można odebrać ciepło.

    W odpowiedzi na: Skaczący Parametr Płomień w HTDassPell 20 #74110
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Odnalazłem oczko było czyste ale dla pewności jeszcze przetarłem, pellet przeważony ,bez zmian ,po rozpaleniu się kotła podawanie paliwa systematyczne a i tak procenty jasność skaczą 50 i w dół nawet czasami do 4 przypatrzyłem a gdy się rozpalał doszło aż do 100 i już nie osiąga tego wyniku

    Ciekawe,
    Możliwe, że sam czujnik szwankuje albo jest źle ustawiony.

    Możesz spróbować poświęcić w czujnik latarką. Jak pokaże 100% to powinien być sprawny.

    W odpowiedzi na: Skaczący Parametr Płomień w HTDassPell 20 #74114
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Witam kolegów ja posiadam HT dass pell 15 i od jakiegoś czasu tez zauważyłem skaczący procent płomienia , na tym samym pelecie jak obserwowałem to wartość kiedyś wahała się koło 100 a teraz 60 spada nawet do 9 i do góry totem utrzymuję się koło 40, już kilka razy zdarzyło się że piec się nie rozpalił wyskakując błąd nie udane rozpalenie, po otwarciu drzwiczek nie było peletu w palniku i po skasowaniu awarii piec normalnie się rozpalił.

    Cześć,
    Trochę to wygląda jak problem z podawanie paliwa.
    Warto zrobić przeważnie po każdej dostawie paliwa, nawet tego samego i skorygować ustawienia.
    Do tego raz na rok przydało by się wybrqc Pellet z pojemnika/poczekać aż się skończy i wtedy wybrqc resztę z podajnika oraz nicki, z której Pellet jest pobierany.
    Tam zbiera się pył z pelletu i niekiedy może utrodnic podawanie paliwa.

    Warto także skorygować dawkę paliwa podawane go do rozpalania tak abt dla pieca 15kw było podane około 100g do rozpalania.

    Skoki % plomienia mogą wynikać z problemu z podawanie. Co jakiś czas palnik nie dostanie paliwa i wtedy jasność płomienia spadnie.

    Pozdrawiam.

    P. S.
    Napisz czy czyszczenie rozwiązał problem.

    W odpowiedzi na: Siła nadmuchu Q pellet 15kw #63739
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Witam

    Mam pytanie.
    Czym większy nadmuch to większy ogień?

    Potencjalnie tak, tylko większy ogień oznacza także szybsze wypalanie paliwa na palniku obserwowane przez skoki % plomienia, więcej spieku a od pewnego poziomu zacznie zdmuchiwac ci paliwo z palnika co skutkować będzie niedopalony maliwem w popielniku.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: HT Daspell LuxGL – pomoc w wyborze #73982
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Od czasu zmiany nadmuchu jest ok . Dzisiaj zmieniłem nadmuch na 33 % bo podchodził niebezpiecznie do 75 stopni a przy 76 stopniach się chłodził ( nie podawał pelletu) i rozpalał. Tylko teraz spaliny są na poziomie 6-7%. Mam ustawiony nadmuch maksymalny 33% a sonda reguluje 5%. Zauważyłem ,że jak kocioł jest wyczyszczony to też tak mocno się nie grzeje.
    A jeszcze jedno , pellet daje szlakę i nawet jak 2 dni nie zgarnąłem to się nie grzał. Z palnika wystawał język szlaki bo zgarniacz go przesuwał. Na razie jestem w fazie testów pelletu a pali jak smok 60 kg na dobę.

    Pozdrawiam.

    Cześć,
    Dziwne masz to spalanie. 60kg/doba to coś między 250 a 300kw. Nawet przy buforze wymagało by to abt piec pracował praktycznie cały czas.
    U mnie nawet przy bardzo słabym pellecie spalanie nie przekroczyło 40kg/doba przy – 20 stopni na zewnątrz.
    Też byłem wtedy w fazie testów.

    Pewnie już to słyszałeś ale dla pewności zrób przeważnie podawania.
    Twój sterownik sam powinien dobrać podawanie na poszczególnych progach.

    A jeszcze napisz w jak masz skonfigurowane ładowanie bufora. Może ladujesz go do wysokiej temperatury i potem masz dłuższy postój.

    Jak syerujesz temperatura w domu?

    Co do temperatury palnika.
    Spiek na palniku będzie miał wpływ na jego temperaturę, chc mi się jeszcze nie zdążyło przekroczyć 40 Stopni.

    A i jeszcze jedno. Jaka powieszchnie ogrzewsz? Nie pamiętam czy pisałeś coś o ociepleniu.[/quote]

    Cześć.

    Mam bardzo duże rozbiory dlatego tyle pali tak myśle. Dom jest ocieplony ale dach jeszcze nie , grzeje bo osuszacze nie chciały pracować.
    Czekam aby wszystko wyschło i biorę sie za ocieplanie dachu.

    Mam już trzeci rodzaj peletu i przy każdym robie przeważenie peletu.
    za pierwszym razem wyszło 8,9 kg drygi raz 11,8 kg a dziś wsypałem nowy pellet i wyszło 15,6 kg.

    Bufor ładuje do 60 stopni histeryza 10 , temperatura kotła teraz 70 stopni.

    Sterowanie termostaty TECH plus listwa sterująca ale jeszcze nie podłączone.

    Dzisiaj wyczyściłem kocioł i temperatura palnika 71 stopni. Nadmuch 31%.

    Dom to projekt CHMIELNIKI MAŁE 15 pow parter i poddasze 137 m2 salon z antresolą plus 90 m2 piwnica .
    Wszystko w podłogówce , na poddaszu 3 pokoje z grzejnikami (jeszcze nie podłączone).

    Mam moduł sondy lambda jednak nie mogę zrobić kalibracji.
    Sprawdziłem i wydaje mi się że sona nie steruje nadmuchem , cały czas parametry są takie same czy moduł sony jest włączony czy wyłączony.
    Dzisiaj po wyczyszczeniu i odpaleniu kotła spaliny wahają sie w granicach 5-6%. Gdzie wcześniej było 7-8%.
    Dzisiaj zauważyłem że w testach wyjść nie mogę sprawdzić wentylatora ( nawet nie ma ikonki na sterowniku czy pracuje.

    Pozdrawiam[/quote]

    Dach to jedno z najważniejszych miejsc do ocieplenia.
    Tam najwięcej ucieka.

    Z pelletem już tak jest. Co producent to się inaczej sypie i do tego różnej ilości powietrza może potrzebować.
    A i przy tak dużych rozbieznosciach podawania warto także przestawić czas podawania paliwa do rozpalania.
    Powinno wystarczyć około 100g. U mnie przedstawiam to w menu serwisowym w ustawieniach palnika/rozpalania.

    Jeżeli możesz to dla pewności sprawdź czy wszystko jest poprawnie podłączone do sterownika.

    W odpowiedzi na: HT Daspell LuxGL – pomoc w wyborze #73984
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Witam,

    musisz pewnie przeważyć pellet jak masz takie spalanie. U mnie był serwis w sprawie wysokiej temperatury palnika kotła, kazał wyciągnąć zawirowacze. Stwierdził po konsultacji z kominiarzem że to wina słabej zetki bo mam przekrój w prostokącie odpowiednik rury fi 100 i mam podłączony kocioł do komina za pomocą czopucha w kształcie prostokąta i stwierdzili że to jest przyczyna i będzie problem. Twierdzą że trzeba podłączyć kocioł bezpośrednio do komina co uważam za jakąś bzdurę ponieważ większość kotłów podłącza się w taki sposób różni się tylko kształt tego czopucha. Powietrze dochodzące co prawda tylko fi 100 ale zawsze jakieś jest. Na początku jeszcze twierdził że to wina komina bo jest z ceramiki ocieplonej a te się podobno nie nadają do tych kotłów wkład musi być z blachy co po konsultacji z producentem komina uważa że to jakaś bzdura bo te kominy są przystosowane do takich kotłów. Pomocy może ktoś ma jakiś pomysł odnośnie przegrzewania się palnika. na mocy minimalnej dochodzi do ok 40 st a na mocy max przy temperaturze kotła ok 50-55 st. dochodzi do 74-76 st. i zwalnia po czym rozpala się na nowo lub bez odpalania działa dalej po jakiejś chwili jak palnik się schłodzi o ok 2 stopnie. Informacyjnie nie mam jeszcze żadnych drzwi wewnątrz budynku czy to może jakoś wpływać na napowietrzenie kotłowni?

    Cześć,
    Ztka faktycznie ma za mały przekrój.
    Tu niestety nie wystarczy jakąś Ztka. Musi mieć minimum fi 160 aby zapewnić konieczna ilość powietrza do spalania.
    Mniejszy przekrój spowoduje duszenie płomienia i przy okazji nie będzie czym chodzić palnik.
    Może nawet dojść do odwrócenia ciągu wentylacji a nawet, przy niekorzystnych warunkach, zaciągania spalin opadajacych z komina.
    Brak drzwi jedynie odsowa moment, w którym braknie powietrza, nadal musi zostać skądś zaciągnięte.

    Komin także ma znaczenie.
    Ceramiczny, ocieplany stosuje się do piecy na węgiel lub drewno gdyż ich spaliny maja wysoka temperaturę pozwalająca wygrać taki komin i osiągnąć potrzebny ciog a także zapobiec wytracaniu kondensat.

    Piece na Pellet 5 klasy maja bardzo niska temperaturę spalin, która nie wystarczy do osiągnięcia pożądanych parametrów ciągu komina. Nie jest w stanie wygrać komina co skutkuje wytracaniu się kondensat a w finale smołą w kominie.

    Komin z nierdzewki wymaga dużo niższej temperatury spalin aby osiągną parametry pracy potrzebne dla pieca na Pellet.

    Przekrój komina nie powinien mieć większego znaczenia, choć okrągły wydaje się lepszy. Ważniejsza jest ilość kolan przy połączeniu gdyż one ograniczają ciąg.

    Wyciągnięcie zawirowywaczy jest jakimś rozwiązaniem. Zmniejszy opór przepływu spalin ale także nieznacznie zmniejszy się sprawność pieca.

    Jak wygląda to podłączenie kotła za pomocą czopuchu? Chodzi o taki co można zamknąć?

    Mam jak ty komin ceramiczny ocieplany ale mój piec jest 3/4 klasy gdzie spaliny maja wyższą temperaturę.
    Jakoś to działa ale zastanawiam się nad jakąś nasadka jak spartflow lub wsunoeciem nierdzewki.

    Masz może okno w kotłowni? Do testów możesz je otworzyć i sprawdzić czy problem zostanie rozwiązany. Ewentualnie uchylić jakieś drzwi na zewnątrz tak aby był niezakłócony przepływ powietrza do kotłowni.
    Jeżeli problem zniknie to najprościej będzie powiększyć ztke do minimum fi 160.

    W odpowiedzi na: HT Daspell LuxGL – pomoc w wyborze #73986
    Mateusz Żurek
    Uczestnik

    Od czasu zmiany nadmuchu jest ok . Dzisiaj zmieniłem nadmuch na 33 % bo podchodził niebezpiecznie do 75 stopni a przy 76 stopniach się chłodził ( nie podawał pelletu) i rozpalał. Tylko teraz spaliny są na poziomie 6-7%. Mam ustawiony nadmuch maksymalny 33% a sonda reguluje 5%. Zauważyłem ,że jak kocioł jest wyczyszczony to też tak mocno się nie grzeje.
    A jeszcze jedno , pellet daje szlakę i nawet jak 2 dni nie zgarnąłem to się nie grzał. Z palnika wystawał język szlaki bo zgarniacz go przesuwał. Na razie jestem w fazie testów pelletu a pali jak smok 60 kg na dobę.

    Pozdrawiam.

    Cześć,
    Dziwne masz to spalanie. 60kg/doba to coś między 250 a 300kw. Nawet przy buforze wymagało by to abt piec pracował praktycznie cały czas.
    U mnie nawet przy bardzo słabym pellecie spalanie nie przekroczyło 40kg/doba przy – 20 stopni na zewnątrz.
    Też byłem wtedy w fazie testów.

    Pewnie już to słyszałeś ale dla pewności zrób przeważnie podawania.
    Twój sterownik sam powinien dobrać podawanie na poszczególnych progach.

    A jeszcze napisz w jak masz skonfigurowane ładowanie bufora. Może ladujesz go do wysokiej temperatury i potem masz dłuższy postój.

    Jak syerujesz temperatura w domu?

    Co do temperatury palnika.
    Spiek na palniku będzie miał wpływ na jego temperaturę, chc mi się jeszcze nie zdążyło przekroczyć 40 Stopni.

    A i jeszcze jedno. Jaka powieszchnie ogrzewsz? Nie pamiętam czy pisałeś coś o ociepleniu.