Utworzone odpowiedzi
-
AutorWpisy
-
michalxjUczestnik
Dzięki za krytyczne uwagi i sugestie.
Po dłuższej analizie wyszło że:
1) zapotrzebowanie szczytowe kotłowni wynosi 850W (wszystko włączone i pracuje ma maksa – czyli rozpalanie kotła/grzałka + pompy itp
2) zapotrzebowanie w czasie pracy: 300W
do tego muszę zasilić odbiory z poza kotłowni – oświetlenie awaryjne, zasilacze komputerów, router, napęd bramy etc.
W sumie zasilacz musi obsłużyć 1,2kW. Do tego ew. coś przyjdzie w przyszłości więc skłaniam się do sinusPRO-2500 W 24V. Model „o oczko” słabszy 2000W jest nie wiele tańszy a i tak muszę walczyć z 24V i łączeniem akumulatorów więc chyba niewiele stracę na przewymiarowaniu.
Mam przy okazji pytanie – czy Twoje zasilanie pracuje na akumulatorach żelowych (ceny trochę wysokie 😉 czy znalazłeś inne efektywne rozwiązanie problemu?
Pozdrawiam MJ
michalxjUczestnikNo to policzmy dokładnie:
pompy 4x Stratos PICO 25/1-4 max 25W – 100W
pompa LFP Erga – 10W
pompa Laddomat/LM-6 max – 95W
sterownik kotła + moduły – 30W
SUMA: 235WNo i teraz Q Pellet Duo 25kW:
motoreduktor: – 90W (?)
wentylator: – 60W (?)
zapalarka: – 400W (?)
SUMA: 550WCałość wychodzi 785W. Wg mnie powinien być zapas ok. 20% więc zasilacz powinien mieć możliwość pracy przy obciążeniu 1000W. To bardzo dużo…..
Dodatkowo przeczy to wynikowi eksperymentu który wykonałem. Całośc (za wyjątkiem pompy Erga i zapalarki) poszła na inwerterze o mocy nominalnej 300W bez kłopotów.
Podnoszę więc jeszcze raz pytanie może ktoś wie jaka jest moc:
1) motoreduktora
2) wentylatora
3) zapalarkiw kotle Q Pellet Duo 25kW – palnik EcoBurner.
michalxjUczestnikDzięki za sugestię ale nie mogę się dostać do tabliczek bez kompletnego demontażu motoreduktora …. albo ich tam nie ma. Sprawdzałem zarówno z przodu jak i z tyłu…….
Eksperymentalnie podłączyłem kotłownię do przetwornicy dającej 300W (max 500W) i wszystko pracowało bez problemu tj. kocioł – wentylator i podajnik oraz pompy (4x wilo pico i 1x laddomat). Nie pracowała tylko zapalarka więc dla niej 100W powinno wystarczyć.
Wstępnie planuję zasilacz awaryjny 400W/12V i baterię akumulatorów 2 x 6V/225Ah kwasowe. Na max 12 godzin pracy powinno dać radę.
Pozdrawiam
3 października 2013 o 12:56 W odpowiedzi na: zmiana trybu regulacji kotła Q PELLET/EcoMax 800P #71215michalxjUczestnikDzięki za informacje … pomogło. Kolejne przywrócenie ustawień serwisowych rozwiązało problem.
Czy podna modyfikacja rozpalania dotyczy również peletu 6mm? – taki stosuję.
Pozdrawiam
michalxjUczestnikCzy moduł M (i inne) zamawia się u Was (Heitztechnik) czy u producenta sterowników (PLUM). Przy okazji sterowników to czy macie doświadczenie z pracą sterownika LAMBDA i kotłów QPELLET?
Pozdrawiam M.
michalxjUczestnikDzięki za info. Rozumiem że powietrze powinienem dołożyć przez modyfikację parametrów FL … kocioł pracuje w trybie FL.
Co do sterownika to mam Ecomax800P i wiem że muszę dokupić moduł M … tylko że on nie zmieści się do standardowej obudowy więc trzeba dołożyć dodatkową obudowę i nie wiem jak komunikować moduł M z modułem głównym Ai B sterującym kotłem.
Pozdrawiam M.
michalxjUczestnikDzięki za wsparcie. Kocioł zamówiony. Mam nadzieję że uda mi się go odpowiednio ustawić. Proszę jeszcze o informacje z jakim sterownikiem pokojowym współpracuje aktualnie montowany ekomax800P?
-