    michalxj
    Uczestnik

    Dzięki za krytyczne uwagi i sugestie.

    Po dłuższej analizie wyszło że:

    1) zapotrzebowanie szczytowe kotłowni wynosi 850W (wszystko włączone i pracuje ma maksa – czyli rozpalanie kotła/grzałka + pompy itp

    2) zapotrzebowanie w czasie pracy: 300W

    do tego muszę zasilić odbiory z poza kotłowni – oświetlenie awaryjne, zasilacze komputerów, router, napęd bramy etc.

    W sumie zasilacz musi obsłużyć 1,2kW. Do tego ew. coś przyjdzie w przyszłości więc skłaniam się do sinusPRO-2500 W 24V. Model „o oczko” słabszy 2000W jest nie wiele tańszy a i tak muszę walczyć z 24V i łączeniem akumulatorów więc chyba niewiele stracę na przewymiarowaniu.

    Mam przy okazji pytanie – czy Twoje zasilanie pracuje na akumulatorach żelowych (ceny trochę wysokie 😉 czy znalazłeś inne efektywne rozwiązanie problemu?

    Pozdrawiam MJ

    W odpowiedzi na: zasilanie awaryjne kotłowni #75543
    michalxj
    Uczestnik

    No to policzmy dokładnie:

    pompy 4x Stratos PICO 25/1-4 max 25W – 100W
    pompa LFP Erga – 10W
    pompa Laddomat/LM-6 max – 95W
    sterownik kotła + moduły – 30W
    SUMA: 235W

    No i teraz Q Pellet Duo 25kW:
    motoreduktor: – 90W (?)
    wentylator: – 60W (?)
    zapalarka: – 400W (?)
    SUMA: 550W

    Całość wychodzi 785W. Wg mnie powinien być zapas ok. 20% więc zasilacz powinien mieć możliwość pracy przy obciążeniu 1000W. To bardzo dużo…..

    Dodatkowo przeczy to wynikowi eksperymentu który wykonałem. Całośc (za wyjątkiem pompy Erga i zapalarki) poszła na inwerterze o mocy nominalnej 300W bez kłopotów.

    Podnoszę więc jeszcze raz pytanie może ktoś wie jaka jest moc:

    1) motoreduktora
    2) wentylatora
    3) zapalarki

    w kotle Q Pellet Duo 25kW – palnik EcoBurner.

    W odpowiedzi na: zasilanie awaryjne kotłowni #75545
    michalxj
    Uczestnik

    Dzięki za sugestię ale nie mogę się dostać do tabliczek bez kompletnego demontażu motoreduktora …. albo ich tam nie ma. Sprawdzałem zarówno z przodu jak i z tyłu…….

    Eksperymentalnie podłączyłem kotłownię do przetwornicy dającej 300W (max 500W) i wszystko pracowało bez problemu tj. kocioł – wentylator i podajnik oraz pompy (4x wilo pico i 1x laddomat). Nie pracowała tylko zapalarka więc dla niej 100W powinno wystarczyć.

    Wstępnie planuję zasilacz awaryjny 400W/12V i baterię akumulatorów 2 x 6V/225Ah kwasowe. Na max 12 godzin pracy powinno dać radę.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: zmiana trybu regulacji kotła Q PELLET/EcoMax 800P #71215
    michalxj
    Uczestnik

    Dzięki za informacje … pomogło. Kolejne przywrócenie ustawień serwisowych rozwiązało problem.

    Czy podna modyfikacja rozpalania dotyczy również peletu 6mm? – taki stosuję.

    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: QPELLET 25kw – rózne średnice pelletu, wyposazenie #76211
    michalxj
    Uczestnik

    Czy moduł M (i inne) zamawia się u Was (Heitztechnik) czy u producenta sterowników (PLUM). Przy okazji sterowników to czy macie doświadczenie z pracą sterownika LAMBDA i kotłów QPELLET?

    Pozdrawiam M.

    W odpowiedzi na: QPELLET 25kw – rózne średnice pelletu, wyposazenie #76213
    michalxj
    Uczestnik

    Dzięki za info. Rozumiem że powietrze powinienem dołożyć przez modyfikację parametrów FL … kocioł pracuje w trybie FL.

    Co do sterownika to mam Ecomax800P i wiem że muszę dokupić moduł M … tylko że on nie zmieści się do standardowej obudowy więc trzeba dołożyć dodatkową obudowę i nie wiem jak komunikować moduł M z modułem głównym Ai B sterującym kotłem.

    Pozdrawiam M.

    W odpowiedzi na: Pomoc w doborze mocy kotła #77016
    michalxj
    Uczestnik

    Dzięki za wsparcie. Kocioł zamówiony. Mam nadzieję że uda mi się go odpowiednio ustawić. Proszę jeszcze o informacje z jakim sterownikiem pokojowym współpracuje aktualnie montowany ekomax800P?