DawidUczestnik
Dziękuję, już myślałem że nikt się tym nie zainteresuje 😉 Czekam na informację.
Czy jest możliwość sprawdzenia gdzieś nowych wersji oprogramowania sterownika wraz z listą zmian?
DawidUczestnikWg. instrukcji mam dostępny moduł „Czujnik otwarcia zasobnika/ drzwi”, jednakże nie znajduję gniazda do podłączenia tego w sterowniku. Podejrzewam że złącze to jest bez napięciowe (stykowe) i przy otwartym zasobniku blokuje pracę kotła a nie pomp. Czy pomożecie mi wskazać miejsce tych styków?
Załączniki:
DawidUczestnikNajgorszy jest okres przejściowy, tak jak teraz za oknem. W zimie nie będzie problemu, piec będzie pracował cały czas, chyba że zima będzie kiepska.
Podsumowując po moich modyfikacjach zaobserwowałem zmniejszenie ilości rozpaleń pieca o ok. połowę przez te dwa dni. Jestem zadowolony z tego. W końcu działa jak należy 😉
DawidUczestnikUdało mi się rozwiązać ten problem używając złącza termostatu pokojowego, pod którego podłączyłem wyjście na kocioł z listwy Salusa (to wejście zwiera jeśli jest potrzeba) działa to jak należy.
Dodatkowo w końcu zainstalowałem zewnętrzny czujnik temperatury oraz przestawiłem tryb pracy na automatyczny zima/lato, dzięki temu gdy temperatura na dworze jest wyższa niż zakładana (10 stopni C), piec włącza się w tryb lato. Dzięki czemu nie musi się włączać, gdy temperatura spadnie poniżej 50 stopni. Nastawiłem temperaturę do wyłączenia trybu lato na 9 stopni. Podejrzewam że będę musiał „wyczuć” jaka jest odpowiednia nastawa dla mojego domu.
Piec powinien pracować powyżej 55 stopni więc nie powinieneś obniżać minimalnej pieca.
W trybie lato minimalna temperatura nie jest zachowywana, przez co w ciągu lata piec włączał się średnio raz dziennie, aby dogrzać wodę do temperatury 45 stopni. Więc jeśli tryb zmieni się pod wpływem zewnętrznej temperatury na zima, minimalna temperatura 50 stopni zostanie zachowana
DawidUczestnikPrzeczytałem z instrukcji Ht Tronic 700, że czujnik tak faktycznie zatrzymuje podajnik i pokazuje błąd. To nie jest dobre rozwiązanie, nie chce aby piec się włączał i wyłączał co parę minut. Gdyby ten czujnik temperatury można by było jakoś obejść i wykorzystać ze zworkami z listwy sterującej hmm
DawidUczestnikNie mogę znaleźć informacji nt. czujnika otwarcia zasobnika/drzwi, chciałbym się dowiedzieć jak działa oraz gdzie go podłączyć, bo w instrukcji obsługi sterownika HT Tronic 900 tego nie ma.
Może to złącze mógłbym wykorzystać do sterowania kotłem? np. jeśli zwarte – działa, rozwarte – piec się nie włącza.
Czy mógłbym prosić o opisanie tego czujnika?
Przepraszam, że w trzech postach, ale nie mogę edytować pierwszego.
Wersje oprogramowania:
Z.HT900T V2.15 May 28 2019
Panel HT(23)v1.19 Apr 19 2019
Pellet GL 20 V2
DawidUczestnikListwa sterująca Salus KL08NSB ma wyjście beznapięciowe na piec, myślałem o zrobieniu jakiegoś obejścia lub zastąpienia czujnika temperatury. Ale wydaje mi się że jest możliwość wykorzystania innego złącza
DawidUczestnikWyciągnąłem zawirowywacze i jeszcze nie zaobserwowałem dymu w zbiorniku na pellet. Rura od strony kalina jest chłodna. Temperaturę zwiekszylem do 70 stopni. Kominiarz sprawdził kotłownię i powiedział że nawiew jest wystarczający, nawet wiekszy niz potrzeba. Dzięki za pomoc
DawidUczestnikPiec jest podłączony na wprost. Nie mam regulatora ciągu kominowego. Wytrzystka zamknięta, komin szczelny oprócz rurki do odprowadzenia skroplin przy posadzce. Czyscilem zawirowywacze jakis czas temu. Dzis wymienie rura na nową i je wyjme. Dzisiaj podniose temperaturę do 70 stopni. Myślałem żeby zamontować jakiś wentylator w nawietrzaku
-