14 lutego 2022 o 20:08 W odpowiedzi na: gl 12 problem z płomieniem i czarną smołą na ściankach kotła #71577Paweł DAWIDEKUczestnik
spoko zamówiłem Rck do wyczstki ,zobaczymy jak się sprawdzi.
13 lutego 2022 o 16:39 W odpowiedzi na: gl 12 problem z płomieniem i czarną smołą na ściankach kotła #71580Paweł DAWIDEKUczestnik….a czy zbyt duży ciąg może powodować szybsze wychłodzenie kotła?
kociol 12 kw obecnie podłogówka 75m2 i występuje taktowanie (w przyszłości 135m2)
podłogówka jest na stałej pompie C.O.
piec skręcony do max kw -9(można do 8 z groszami) a min kw. 3.6
pracuje od 35-50 min potem postój ok. godziny
po wyłączeniu na próbę pompy od podłogówki postój trwa też nie za dużo bo 2;15min.
Pomieszczenia nie są przegrzewane, temperatura wody w podłogówce 28 stopni.
11 lutego 2022 o 06:55 W odpowiedzi na: gl 12 problem z płomieniem i czarną smołą na ściankach kotła #71583Paweł DAWIDEKUczestnik<p style=”text-align: center;”>
</p>
a mozesz pokazac lub nazwę tego rck?bo Darko do wyczyski u mnie nie podejdzie (mam jakieś dziwne wymiary) a w czopuch nie ma szans ).
<p style=”text-align: center;”></p>9 lutego 2022 o 18:15 W odpowiedzi na: gl 12 problem z płomieniem i czarną smołą na ściankach kotła #71585Paweł DAWIDEKUczestnikudało mi się uzyskać duży płomień co prawda jeszcze poszarpany ale jest na nadmuchu maksymalnym 21.
problemem była po czyszczeniu palnika otworzona przysłona dmuchawy na maksa.
nap czy to prawda że jeżeli ma się zawirowacze to nie można zakładać RCK??
instalator twierdzi że tak mówione było na szkoleniu Haiztechnika.
30 stycznia 2022 o 17:51 W odpowiedzi na: gl 12 problem z płomieniem i czarną smołą na ściankach kotła #71587Paweł DAWIDEKUczestnik….zapomniałem dodać że ochrona powrotu jest przez pompę kotłową a co do wersji sterownika to jest ht900 sensor choć w na ekranie wyświetla 900tTv2.11 z 2018 bez wykresów i liczników rozpalen itd.
Paweł DAWIDEKUczestnikW sumie to chciałem poznać bardziej zasade działania.
A o tym co piszesz to masz namysli dwa obiegi tak jak u mnie rozdzielone za kotłem czy one się rozdzielaja za 4d?
Paweł DAWIDEKUczestnikPaweł DAWIDEKUczestnikWitam ,jak w temacie i na fotce .Święci się cały czas ikona płomienia nawet jak zatrzymam kocioł .W opcjach ”jasność płomienia ” wynosi 0. Co to może być ?
Jeszcze pytanko, piec hz gl 12kw ht 900 v2.
Za co tak dokładnie odpowiada zawór 1.?
Bo pod niego mam zawór 4drogowy z siłownikiem za tym pompa do grzejników sterowane termostatem pokojowym.
Zaś podłogówka jest na pompie cu i regulacja zaworem 3-drogowym.
Czy ten zawór jesli grzejniki nie pracują wnosi coś do temperatury wody w instalacji lub do samej podłogówki ?
Działa obecnie w trybie automat .Na dobą sprawę mogę go wyłączyć?
postaram się dodać foto instalacji .Załączniki:
Paweł DAWIDEKUczestnikTak osobne obiegi.
Podłoga 3d+pompa i grzejniki 4d +pompa.
A sterownik taki jak piszesz.
Instalator wspominał że pompa ochrony będzie priorytetem i ciepło najpierw ona dostanie ((.Paweł DAWIDEKUczestnikWitam , nawiązując do tematu .
chcę mieć pełną gwarancje i przede wszystkim spać spokojnie.
Pompa na powrocie czy zawór termostatyczny?
W warunkach z tego co mi się wydaje są to dwie rożne opcje .
Instalator proponuje pompę.Wiem ze to droższa opcja lecz przy takich kosztach to już drugorzędne znaczenie .
Proszę o odpowiedz zarówno serwis jak innych fachowcówuzytkownikowPaweł DAWIDEKUczestnikZ tego co pamiętam za jakąś dopłatą można było mieć z wyjściem na to właśnie podpięcie do odprowadzenia kondensatu a tak samemu trzeba wybierać .
Paweł DAWIDEKUczestnikTaki komin
https://pekabet.pl/systemy-kominowe/system-kominowy-pekabet-uniwersal-200-h80m.htmlZa tymi drzwiczkami jest dostęp do rury (ceramiki) i nic więcej.
Paweł DAWIDEKUczestnikA wiec ,komin robiłem zgodnie z projektem a tam jest właśnie piec na pellet .
Na spodzie są drzwiczki rewizyjne i wyczystka wiec to mogło być do tego kondensatu?
Zniechęcił] mnie do ONE instalator bo chciał wpinać się właśnie te drzwiczki poniżej a tamtą rurę zaślepiać?Paweł DAWIDEKUczestnikDzięki Panowie.
Popieracie uzytkowników pelletów z innego forum.
Szkoda ze technicy ,instalatorzy i sprzedawcy nie kierują się ekonomią klienta a swoją .
W tym modelu pieca nie mam wyboru bo 12 kw jest najmniejsza a linia HT ONE odpada bo wyjście na czopuch jest przy samej ziemi a w kominie systemowym mam na wysokości 115cm od podłogi.
A dawać kolanka i ciągnąć rurę lub w kominie podpinać się niżej to odpada.
Niestety nie stac mnie na pompę a cały ten program czyste powietrze to wielka nie wiadoma.
Gaz nie mam w ulicy wiec zakup zbiornika to też duże koszty.ps. dedykowany komin ? mój komin fi 200 czy może być za duży?
Paweł DAWIDEKUczestnikDzięki za odpowiedzi.
Niestety użytkownicy radzą jak widać inaczek niż serwis/instalator lub sklep. -