  • W odpowiedzi na: ***** Nowa świecka tradycja ***** #66258
    Patrol
    Uczestnik

    gratulacje dla wyróżnionych!

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #69320
    Patrol
    Uczestnik

    Jeśli chodzi o typowy harmonogram to w samym 890 nie ma takiej opcji dla kotła;
    Pośrednie opcje to np. tryb wakacje w ecoster lub najprościej zdalnie przez econet załączać lub wyłączać kocioł kiedy się chce.
    Można też ustawić termostat pokojowy tak, aby wyłączał pracę palnika.

    W odpowiedzi na: liczniki serwisowe #73470
    Patrol
    Uczestnik

    nie wiem , czy o to chodzi , ale mam ustawione :
    obsługa mieszacza – włącz. podłog.

    reszta ustawien :
    temp. zadana mieszacza – 30 st.
    obniżenie temp. zadanej mieszacza od termostatu – 7 st.
    min. temp. mieszacza -20 st.
    max. temp. mieszacza – 60st.
    czas pełnego otwarcia zaworu – 140s
    nieczułość mieszacza – 2st
    wybór termostatu – uniwersalny
    wył .pompy od termostatu – NIE

    ograniczyłbym max temp. – na grzejniki mogłoby sobie polecieć 60st, ale na podłogi to już za wysoko

    W odpowiedzi na: liczniki serwisowe #73476
    Patrol
    Uczestnik

    kocioł przewymiarowany; przy nowym domu spokojnie mogłeś iść w 12kW;
    komin masz fi 200?
    nadmuchy wydają się za duże

    W odpowiedzi na: Parametry kotła daspell LuxGL 12kW #65512
    Patrol
    Uczestnik

    4×15, 3×20, 2×30, a jak chcesz aptekarsko to 1×60 tylko szkoda motoreduktora

    W odpowiedzi na: Wydajność podajnika #64208
    Patrol
    Uczestnik

    po prostu mniej pić, bo ~7kg to musiał być niezły balon na bimber 😉

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #69545
    Patrol
    Uczestnik

    Cześć
    Serwis 1, Patrol,
    Czy jest możliwe żeby po przeważeniu – wydajność podajnika wzrosła z 8,3 do 15 kg na h podkreślam ze nic niw zmieniałem oprócz pelletu i jak 4 sezon pale to pierwszy raz ta wydajność jest większa niż 9 kg na h
    Bardzo mnie to dziwi !?
    Proszę o pomoc
    Yasek

    u mnie rozbieżności zależne od dostaw to od ok 8kg/h do 14,7 kg/h, więc wszystko w 'normie’ 🙂
    jedyny minus to przy wydajnościach od 14kg wzwyż trzeba by z czasem podawania ostro zejść w dół (na 1,5sek lub niżej), więc żeby regularnie coś leciało wolałem iść w kierunku zwiększenia czasu cyklu pracy, tak żeby na 30% celować w okolice >=2sek

    W odpowiedzi na: stopiona rura podająca pellet #65366
    Patrol
    Uczestnik

    jak już wiadomo, że sam komin jest drożny to przyjrzyj się jeszcze zestawowi płomieniówek (drożność kanałów/czystość), obniż jeszcze maksymalną temp. palnika w menu serwisowym i obserwuj;

    W odpowiedzi na: stopiona rura podająca pellet #65370
    Patrol
    Uczestnik

    Weź chwyć lusterko albo telefon w rękę i masz coś takiego jak drzwiczki wyczystki, przez które można zrewidować komin… zaczyna się od najprostszych spraw;
    tak samo odcinek od kotła do trójnika komina można sprawdzić;
    Przy napowietrzonej kotłowni i drożnym kominie powinieneś raczej walczyć z za dużym ciągiem, a nie jego brakiem, ale jak chcesz czekać na kominiarza to Twój wybór.

    W odpowiedzi na: stopiona rura podająca pellet #65386
    Patrol
    Uczestnik

    na wykresie za duży zakres danych, więc ciężko odczytać, ale zobacz czy stopienie nie powstało przy wygaszaniu;
    tak czy inaczej jak już pisał Markus są za wysokie wartości;
    ustaw alarm wysokiej temperatury podajnika na 55C – będziesz miał czas (o ile będziesz na miejscu), żeby oszczędzić łącznik elastyczny;
    wrzuć tu wykres obejmujący dane dobowe z dnia 1.11. (temp. kotła, podajnika, nadmuch)

    W odpowiedzi na: stopiona rura podająca pellet #65387
    Patrol
    Uczestnik

    na wykresie za duży zakres danych, więc ciężko odczytać, ale zobacz czy stopienie nie powstało przy wygaszaniu;
    tak czy inaczej jak już pisał Markus są za wysokie wartości;
    ustaw alarm wysokiej temperatury podajnika na 55C – będziesz miał czas (o ile będziesz na miejscu), żeby oszczędzić łącznik elastyczny;
    wrzuć tu wykres obejmujący dane dobowe z dnia 1.11. (temp. kotła, podajnika, nadmuch)

    W odpowiedzi na: stopiona rura podająca pellet #65404
    Patrol
    Uczestnik

    Co znaczy, że jest w normie? Podstawowa informacja to na jakim etapie dochodziło do przekroczenia temp. praca/wygaszanie ? jak problem pojawia się przy rozpalaniu to zweryfikuj nastawy
    W komin kolega zaglądał ? jest czysto? spaliny mają drożny wylot?

    W odpowiedzi na: stopiona rura podająca pellet #65405
    Patrol
    Uczestnik

    Co znaczy, że jest w normie? Podstawowa informacja to na jakim etapie dochodziło do przekroczenia temp. praca/wygaszanie ? jak problem pojawia się przy rozpalaniu to zweryfikuj nastawy
    W komin kolega zaglądał ? jest czysto? spaliny mają drożny wylot?

    W odpowiedzi na: stopiona rura podająca pellet #65426
    Patrol
    Uczestnik

    a otwierał kolega link, który podałem w poście:
    https://heiztechnik.pl/index.php/forum/4-pomoc-techniczna/3610-stopiona-rura-podajaca-pellet?start=30#10510
    ?
    czarno na białym jest wszystko opisane…

    W odpowiedzi na: stopiona rura podająca pellet #65429
    Patrol
    Uczestnik

    wrzuć tu wykres z econeta i listę alarmów z dnia, w którym nastąpiło stopienie – pytanie od razu, czy w zasobniku nie zrobił się lej? tzn zabrakło wtedy paliwa?