  • W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #70907
    Patrol
    Uczestnik

    A czy ustwienia 100,50,30 brane są pod uwagę przy trybie pracy fuzzylogic? […]

    MUSZĄ być brane pod uwagę i to w każdym trybie pracy, bo na tych ustawieniach opiera się całe sterowanie, a aktualna moc zależy od osiąganych temperatur.
    Fuzzy logic daje możliwość adaptacji do aktualnych potrzeb, ale kocioł przejdzie w nadzór dopiero po przekroczeniu Tzadanej o 5st. Histerezy H1 i H2 są tu pomijane.
    W trybie standard masz przeskoki między trybem 30, 50 i 100, a przejścia między nimi regulują Histerezy H1 i H2 (można też pominąć tu tryb 50%). Kocioł przechodzi w nadzór już po osiągnięciu Tzadanej.
    Dla zobrazowania sytuacji porównałbym FuzzyLogic do jazdy samochodem z automatyczną skrzynią biegów, a tryb standard do manualnej skrzyni (złe przerzucanie biegów albo jazda na jednym tylko biegu mają negatywne skutki, tak jak i złe nastawy parametrów 30/50/100 i histerez H1/H2 nie doprowadzą do celu, którym jest utrzymanie odpowiedniej temperatury).
    Wszystko jest ładnie opisane w instrukcji, więc polecam:
    instr. R890

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #70916
    Patrol
    Uczestnik

    no i wraz z nadejściem silnych wiatrów zaczęło się konkretne palenie…
    macie u siebie zamontowane regulatory ciągu kominowego?
    na czopuchu za bardzo miejsca nie mam, ale ciekawi mnie jak sprawdza się wersja na drzwi wyczystki?
    korzysta ktoś?
    pozdrawiam

    W odpowiedzi na: Q Pellet Duo 25kW #68302
    Patrol
    Uczestnik

    Pierwsza sprawa to temp. zadana 65 i z opisu wynika, że histereza ma 15st, więc bym ją zmniejszył na początek. Nie wiem czy kocioł przechodzi w postój, czy jest tylko w nadzorze, ale jeśli przy 50 st ma powrócić do pracy to odbywa się to z opcją czyszczenia palnika i przez kilka minut nie ma podawania paliwa, jest za to maksymalny nadmuch powietrza, a to dodatkowo wychładza kocioł. Inna kwestie to już sama regulacja zaworu 4D.

    W odpowiedzi na: HT DasPell- eksploatacja #75819
    Patrol
    Uczestnik

    […] Dłuższy tryb nadzoru odpada ponieważ po spadku temperatury do 50st płomień jest zbyt mały by kocioł z tryby nadzoru przeszedł bezpośrednio do trybu praca- kocioł sie wygasza a natępnie rozpala.Już to przerabiałem.

    Wygląda na to, że w nadzorze dawki paliwa/powietrza są zbyt małe, bo kocioł nie powinien się wygaszać i rozpalać. Prawidłowo ma przejść z nadzoru w postój (jeśli nadzór jest na tyle krótki) lub (to o co nam chodzi) wrócić do normalnej pracy zwiększając moc palnika

    […[
    Co do wymiany palnika koszt około 300 zł palnik plus koszt wymiany

    Palnik? nasz model x mini to tak od 3800pln w górę, a jeśli chodziło Ci o grzałkę to serwis miał je ostatnio chyba po 75 pln, wymienić można samemu, dostęp jest w miarę dobry

    W odpowiedzi na: HT DasPell- eksploatacja #75822
    Patrol
    Uczestnik

    @biper74
    musiałbyś powalczyć trochę z ustawieniami modulacji na najniższym poziomie, tak żeby po osiągnięciu temp. zadanej palnik schodził z mocą do ustawień zbliżonych np. do trybu nadzór, albo opcja druga wydłużyć czas nadzoru (max jest chyba godzina) tak żeby nie przechodzić w postój, a wystarczy przecież ok 40min do wychłodzenia.
    Na pewno mniejsza ilość rozpaleń wydłuży żywotność grzałki, ale znowu jej wymiana to nie jakiś wielki majątek.
    Minusem ZBYT NISKIEJ MOCY będzie np. sadza na wymienniku kotła. Paliwo, które stopniowo wystyga, nie zostanie całkowicie spalone, tylko osiądzie jako syf. Stąd opinia, że niska moc zwiększa spalanie (zmniejsza sprawność), co w pierwszej chwili wydaje się bez sensu, bo przecież wrzucaliśmy mniej pelletu na ruszt. Jak jest w rzeczywistości to sam się przekonasz po ilości znikających worków paliwa i stanie wymiennika.
    Z drugiej strony praca z przerwami to zmniejszone rachunki za prąd (podajniki, dmuchawa, ewent. pompy).
    Chętnie bym zobaczył test dwóch kotłów pracujących w tym samym czasie, w tych samych warunkach jeśli chodzi o odbiory ciepła, temp. otoczenia itp. z różnym rodzajem sterowania, tj. włącz/wyłącz vs praca ciągła.

    W odpowiedzi na: HT DasPell- eksploatacja #75825
    Patrol
    Uczestnik

    Witam czyli zadaną masz tylko 58. Ja mam 70 a histereze na 15 czyli minimalną 55 tak radził dział techniczny , piec dochodzi przy tej pogodzie ok 40 min do zadanej i wychładza się tyle samo spala ok 25 kg dom 160 m.
    Czy możesz coś doradzić ?

    zadaną mam niską, bo u mnie jest wymiennik płytkowy, dlatego w krótkim obiegu kotłowym nie mam obaw o temp. powrotu. Co do porad to chyba zależy na kogo się trafi z działu technicznego, bo nie jest to zawsze ten sam serwisant. Są propozycje palenia ciągłego (non stop, bez dużych wahań i częstego wygaszania), jak i opcja z histerezą kilkanaście st. z ewentualną jakąś tam ilością rozpaleń w ciągu doby. Tryb nadzór, a w sumie bardziej postój, nic nie daje przy dużych odbiorach ciepła, bo dopóki pompy pracują to kocioł szybko się wychładza. Trzeba więc eksperymentować.

    W odpowiedzi na: HT DasPell- eksploatacja #75828
    Patrol
    Uczestnik

    Cześć,
    generalnie kosmetyczne zmiany tylko wprowadziłem na sterowniku, m.in. przy nowym pellecie korygowałem wydajność podajnika, zrezygnowałem też z trybu nadzór, czyszczenie palnika dałem co 33 godz., nastawa temp zadanej to 58, powrót mam ok 55-56 i to chyba tyle. Kocioł chodzi non stop modulując sobie moc, obecne spalanie ok 14-15kg/dobę.
    Pozdrawiam

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #70922
    Patrol
    Uczestnik

    Witam

    W serwisie wpisujemy wartość, która została zważona (wydajność w ciągu 1 godziny). Wpisanie jakiejkolwiek wartości nie ma wpływu na spalanie, ponieważ są to tylko wyliczenia informacyjne obrazujące moc kotła w danej chwili.
    Wartość fabryczna dla palnika X mini jest 10,5 kg i do tej wartości wprowadzone są fabryczne nastawy. W przypadku, gdy rzeczywiste podawanie jest większe należy zmniejszyć pracę podajnika w każdym progu mocy.

    Myślę, że parametry masz dobrze dopasowane.

    Pozdrawiam
    Serwis Heiztechnik

    witam
    można wiedzieć z czego wynikają takie różnice u użytkowników – jednym wychodzi 13kg, u mnie niecałe 7kg, itp.. Czy stosowane są różnego typu motoreduktory, bo chyba od kilku stopni różnicy w kącie nachylenia rury nie byłoby takich rozbieżności? (rodzaj pelletu nie miał znaczącego wpływu na wynik w moim przypadku)
    pozdrawiam

    W odpowiedzi na: Różnica między Q Pellet Duo a HT Daspell #68347
    Patrol
    Uczestnik

    Witam

    […]. Zbiornik do pelletu musi w dolnej części zwężać się, aby pellet obsypywał się. Pobieranie z Big Baga będzie kończyło się po powstaniu w nim leja (pozostanie około 1/3 objętości).
    Sugeruję standardową wersję z zasobnikiem podstawowym o pojemności 200 dm3.

    Niestety konstrukcja oryginalnych zbiorników jest delikatnie pisząc nieporozumieniem. Ładnie się jedynie prezentują. U mnie notorycznie tworzy się lej i z pojemności 200dm3 'użytkowo’ zostaje chyba nawet nie połowa, ponieważ 3-4 dni od pełnego zasypu i alarm braku paliwa gwarantowany przez utworzenie leja… W nocy szczególnie mnie wk**rw ogarnia jak ecoster zaczyna wyć w salonie. Masakra! Fakt, że można sobie codziennie chodzić do kotłowni i odgarniać pellet w zasobniku, ale chyba nie w tym rzecz. Ponadto na dnie zostaje jeszcze ze 20-30kg, którego podajnik za Chiny Ludowe nie zaciągnie. Gdybym wcześniej o tym wiedział, kupiłbym sobie zbiornik o takiej konstrukcji:
    http://www.pellasx.pl/produkty-dane-techniczne-palnikow-na-pellets-pellas/zasobniki-silosy-pellasx-boilers.html
    na alledrogo koszt ok 650 pln…

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #70950
    Patrol
    Uczestnik

    tryb pracy fuzzy logic:
    100% moc nadmuchu: 44% / 9 sek
    50% moc nadmuchu: 33% / 5.2 sek
    30% moc nadmuchu: 24% / 1.9 sek
    w TYM temacie podałem Ci jeszcze moje pozostałe parametry
    pozdrawiam

    edit:
    zauważ, ze tak naprawdę chodzi tu o moc palnika i to ona jest wskazywana przez sterownik, a moc kotła może odpowiadać rzeczywistej po analizie spalin

    W odpowiedzi na: HT DasPell- eksploatacja #75836
    Patrol
    Uczestnik

    moje ostatnie ustawienia to:
    temp zadana: 61
    tryb pracy fuzzy logic:
    100% moc nadmuchu: 44% / 9 sek
    50% moc nadmuchu: 33% / 5.2 sek
    30% moc nadmuchu: 24% / 1.9 sek
    histereza 4 st

    ustawienia serwisowe:
    ustawienia palnika > praca >
    czas cyklu praca: 25 sek
    wydajność podajnika: 6.5 kg/h
    kaloryczność: 4.9

    nadzór:
    czas nadzoru: 30min
    czas podawania 1.8 sek
    czas cyklu: 30 sek
    moc nadmuchu: 23%

    po przeróbce instalacji będę kombinował z wyższymi temp. kotła (70-75), ale na chwilę obecną powyższe parametry sprawdzają się dobrze i nie pozwalają na częste, niepotrzebne wyłączenia i ponowne rozpalanie

    W odpowiedzi na: DasPell wasze spalanie i parametry #70952
    Patrol
    Uczestnik

    biper:
    dokładnie taki sam cykl pracy miałem tj. zasilanie motoreduktora bezpośrednio z sieci przez 6min, potem ważenie, odjąłem wagę naczynia i mnożnik 10.

    W odpowiedzi na: HT DasPell- eksploatacja #75839
    Patrol
    Uczestnik

    Moje spalanie będzie miarodajne dopiero najbliższej zimy,. Jak sam pisałeś ostatnia zima była cienka, a ponadto było to pierwsze grzanie w nowym domu; w każdym razie z tego co pamiętam strumień paliwa średnio wychodził wtedy ok 1.1, 1.2 kg/h, maksymalnie było chyba 1,5 przy dziadowskim pellecie; zresztą wówczas ustawienia miałem bliskie serwisowych i dość długo eksperymentowałem. Przed zakupem wersji 15kW też miałem dylemat, bo nawet mój instalator się motał w zeznaniach proponując często 25kW, tak jak to robi wielu sprzedawców, żeby mieć święty spokój ( dla wielu lepiej jak spalasz nieekonomicznie w przewymiarowanym kotle niż jakbyś miał mieć pretensje, że mocy brakuje -co raczej mało prawdopodobne). Poświęciłem trochę czasu na własne obliczenia zapotrzebowania na ciepło (założona temp -20) i się potwierdziło, że nawet 15kW jest z lekkim zapasem. Zresztą powinno się tu pisać bardziej o palniku i jego możliwościach, bo wersja kotła 20kW ma chyba ten sam model co 15kW tylko kocioł będzie miał pojemność wodną większą o 15L, a palnikiem wyregulujesz moc i tak wedle uznania. Dodam, że oznaczenie 15kW nie oznacza, że nie wyciśniesz więcej ciepła.

    W odpowiedzi na: HT DasPell- eksploatacja #75841
    Patrol
    Uczestnik

    Walery: spokojnie 15/12 kW starczy

    W odpowiedzi na: HT DasPell- eksploatacja #75843
    Patrol
    Uczestnik

    Witam zastanawiam się na zakupem kotła HT DasPell 20 kW. Chciałbym uzyskać opinii użytkowników tego kotła a konkretnie jak wygląda jego eksploatacja.
    Witam; ja mam 15kW i wystarcza na ogrzewanie powierzchni 220m2; reszta poniżej

    Jak często trzeba czyścić piec ?
    zależy jak ustawisz kocioł – za niskie temperatury, nieodpowiednia dawka powietrza zasyfią kocioł; chyba raz na miesiąc to takie minimum, a częściej na pewno nie zaszkodzi

    Na ile dni wystarczy w sezonie grzewczym zasypanie jednego zasobnika (200 dm3)?
    wróżek tu nie ma, bo to sprawa indywidualna (nie piszesz co ogrzewasz, jaka powierzchnia itd)
    po kilku dniach i tak musisz zamieszać pelletem w zasobniku, bo się tworzy lej i na łyżkę rury podajnika nic nie wleci – jak dla mnie to jest największa wada konstrukcji zasobnika; pellas ma ciekawsze rozwiązanie

    Ile paliwa zużywane jest latem do podgrzania ciepłej wody?
    obecnie grzeje głównie podłogę w łazience, pokój dzieciaków + cwu 140L i mam strumień paliwa 0,5kg/godz., latem przejdę pewnie na elektryczną grzałkę cwu;

    Jak wygląda kontakt i pomoc serwisu dla tego pieca?
    przez forum i telefon bardzo fajnie; ale żeby ściągnąć serwisanta do domu to trzeba się uzbroić w cierpliwość;

    Czy piec jest awaryjny (ma jakieś słabe strony- podzespoły, które psują się notorycznie)?
    nie wiem nic na temat awaryjności daspell, poszukaj informacji użytkowników Q pellet duo, bo to praktycznie to samo, chyba tylko rusztem awaryjnym się różnią

    Czy piec jest kłopotliwy w utrzymaniu?
    poza konstrukcją zasobnika to nie ma się czego przyczepić; jak już pisałem lepsze byłoby coś takiego http://www.pellasx.pl/produkty-dane-techniczne-palnikow-na-pellets-pellas/zasobniki-silosy-pellasx-boilers.html; a w tym co jest nie dość że tworzy się lej to jeszcze ponad 20kg na dnie się marnuje niewykorzystane;

    Czy nie ma problemu z dostępnością paliwa oraz w jakiej cenie można kupić pellet dobrej jakości?
    Zdichu nie napisałeś skąd jesteś więc trzeba by szklaną kulę odpalić; ja nie mam problemu z dostępnością; kupuje noname 6mm 15kg za 13 pln z przewagą drzewa liściastego – lepiej mi się pali niż iglasty barlinek czy lava;

    Mile widziane inne spostrzeżenia użytkowników dotyczące tego kotła.

    jak wyżej

Oglądasz 15 wpisów - 976 z 990 (wszystkich: 1,013)