Utworzone odpowiedzi
-
AutorWpisy
-
PatrolUczestnik
pytanie do Serwis1:
Zauważyłem, że środkowe i górne drzwiczki kotła są z zewnątrz bardzo ciepłe. Wydaje mi się, że ich temperatura w zeszłym sezonie była zbliżona do bocznych ścian kotła, tj. były zaledwie letnie. Teraz trzeba się zmusić, żeby trzymać na nich dłoń, bo sprawiają wrażenie gorących. Temp. na kotle to ok 63 st. max 68st. Nie wiem jak to w innych kotła wygląda, ale wydaje mi się, że strata ciepła jest znaczna, więc poproszę o info jak temu zaradzić – czy sznur w obu drzwiczkach byłby już do wymiany? (nie ma żadnego dymienia i na oko sznur wygląda ok);
pozdrawiamPatrolUczestnikWitam w nowym roku i na wstępie życzę każdemu optymalnych wyników spalania i obniżek cen pelletu!
W załączniku wrzucam mój prosty przelicznik mocy generowanej przez palnik.
Powinno się pokrywać z tym co sterownik pokazuje jako „moc kotła”. Może komuś się przyda przy regulacji.
pozdrawiam
MOC PALNIKAPatrolUczestnikWitam
Masz ustawioną moc maksymalną kotła powyżej 30kW (wpisz sobie swoje podawanie na godzinę w ustawieniach serwisowych).
Skoryguj parametry:
Moc nadmuchu 100% – 35%
Praca podajnika – 6 s
Moc nadmuchu 50% – 31%
Praca podajnika 50% – 4s
Moc nadmuchu 30% – 27% (musisz odblokować moc minimalną dmuchawy w serwisie)
Praca podajnika 30% – 2 s
Moc minimalna FL – 25%
Moc maksymalna FL – 90%
[….]/Powyższe ustawienia kolega dostał standardowo dla strumienia 10,5kg/h jeśli dobrze liczyłem to dla podawania 14,9kg/h uzyskuje za dużą moc (max FL 90% = 20kW), czyli dla jego strumienia min FL to 20%, max FL 70% albo z podawaniem i powietrzem w dół (obliczenia dla pelletu 5kWh/kg) pozdr
PatrolUczestnikWitam
Patrol jak będziesz miał mało pelletu w zbiorniku to sprawdź czy sprężyna wychodzi do połowy ścięcia (ewentualnie 1 cm dalej).
Jeżeli będzie krótsza to możliwe, że przesunęła się w mocowaniu przy motoreduktorze.Pozdrawiam
Serwis HeiztechnikSprężynę sprawdziłem i stabilnie siedziała w mocowaniu przy reduktorze – nie przesunęła się.
Przeczyściłem przy okazji ponownie rurę podajnika, zasypałem zasobnik na full, zważyłem pellet, a następnego dnia ważenie powtórzyłem – wyszło dokładnie 500g mniej. Mam pewne podejrzenie czy to nie wina sprężyny. Pisałem już kiedyś w tej sprawie, że sprężyna dotarła do mnie zakrzywiona. Ciężko ją naprostować, żeby uzyskać symetrię wokół osi obrotu. Może to powoduje miejscowe przemielanie pelletu, powstawanie pyłu i tym samym obniżenie strumienia podawania? 0,5 kg różnicy po jednym dniu to jednak sporo.
PozdrawiamPatrolUczestnikMariano:
tak po 8 dniach od czyszczenia wygląda nalot:Serwis1:
sprężyna po ostatnim czyszczeniu była ok i w sumie nie miałem jeszcze przypadku osunięcia.
To pył zapycha rurę i ogranicza przepływ. Zobaczę ile 'syfu’ wyleci przy najbliższym czyszczeniu tego podajnika i przy okazji sprawdzę jeszcze raz sprężynę.Attachments:PatrolUczestnikSpotkałem się już z negatywnymi opiniami nt fuzzy logic i coraz bardziej przekonuje mnie tryb standard, tym bardziej, że robi się tu wielką tajemnicę z regulacji dla FL (chodzi o parametry A, B, C).
Może producent sterownika coś więcej napisze, albo jak znajdę czas to sam protestuję.
Jedyne co zauważyłem ostatnio pozytywnego to zmiana proponowanych parametrów dla nowych użytkowników.
Kiedyś sztywno serwis trzymał się wytycznych bodajże: 50%-9s, 40%-6s i 30%-3s, a teraz pojawiły się już wartości typu 2 sek dlla trybu 30%.Z innej beczki – na wewn. ścianie zasobnika naniosłem sobie skalę ilości pelletu. Zawsze mam worki po 15kg, więc łatwo to sobie wyznaczyć.
Okazuję się, że po czyszczeniu podajnika1 strumień po ważeniu wyszedł 7,7kg/h.
Minął tydzień i po kolejnym zasypaniu do pełna (tym razem bez czyszczenia rury podajnika) zważyłem jeszcze raz pellet, bo był totalny rozjazd między wskazaniem sterownika, a tym co widziałem w zasobniku.
Wyszło 5,8 kg/h. Pellet ten sam.
Częste czyszczenie/ważenie jak widać zalecane. Sterownik jest w końcu tylko kalkulatorkiem i na pewno wielu wprowadza w błąd.
PozdrawiamPatrolUczestniktyle to się domyślałem 🙂 liczyłem na bardziej szczegółowe informacje;
ciekawiło mnie czy np. parametr A to „nadwyżka” temp., po przekroczeniu której kocioł przechodzi w nadzór/postój w trybie FL ? może być na PWPatrolUczestnikponawiam pytanie do Serwis:
Proszę o info za co odpowiadają Parametr A Fuzzy Logic i odpowiednio B, C (fabryczne ustawienia 5,40,15)?PatrolUczestnikPodajnik będzie podawał w ciągu godziny i tak swoją rzeczywistą wartość, ale wszystkie dane będą przekłamane (strumień, ilość spalonego paliwa, moc). stąd konieczne jest ważenie.
Co do temp. po wygaszeniu nie wiem jaką masz zadaną na kotle, ale podczas wygaszania palnik dopala resztki paliwa i wentylator pracuje na 100% co powoduje z reguły chwilowe podwyższenie temperatury kotła. Czy jest ok to nie wiem, bo trzeba by to odnieść do konkretnej instalacji, ale dla samego kotła taka temp to nie problem.PatrolUczestnikprawidłowa odp. nr 1
czyli będzie przekłamywał, bo po godzinie pracy podajnika (nie mylić z godziną pracy kotła) poda zużycie zgodnie z wartością przypisanąPatrolUczestnikdo serwisu:
chyba wcześniej padło już to pytanie, ale odpowiedzi konkretnej nie było.
Proszę o info za co odpowiadają Parametr A Fuzzy Logic i odpowiednio B, C (fabryczne ustawienia 5,40,15)?
pozdrawiamPatrolUczestnikgdybym wiedział jak to zrobić i jak zmniejszyć to bym nie zadawał pytania….
Może Heiztechnik opracuje jakiś przewodnik dla użytkowników….No to witamy nowego użytkownika.
Na wstępie to powinieneś zjebkę dostać za nygustwo. Po pierwsze do kotła dają instrukcję, po drugie instrukcja jest w dziale „Do pobrania”, po trzecie nawet w tym temacie dawałem chyba link do niej i po czwarte jest email do serwisu albo nawet można zadzwonić i ktoś bardzo ładnie poprowadzi Cię przez ustawienia.
Chodzi o to, że jak co drugi post będzie tu pytanie o podstawowe rzeczy to śmietnik się zrobi.
Pokombinuj i potem się podziel swoimi wynikami.
PozdrawiamPatrolUczestnik@ lukhad & YAQB:
już poruszana była ta kwestia:
regulator ciągu
można wstawić na czopuchu, nad lub pod, ewentualnie w samych drzwiach wyczystki
darco ma kilka wersji w ofercie:
oferta RCKPatrolUczestnikdokładnie tak przynajmniej ja to widzę przy pracy z buforem
PatrolUczestnik@YAQB
najwyraźniej inaczej odczytałem Twoje uwagi, bo myślałem, że non stop chodzi na 100% zżerając kilkadziesiąt kg/ dobę; jak dla mnie wyniki spalania masz w normie i tak raczej wygląda praca z buforem; nie wiem ile u Ciebie trwa postój, ale z tego co czytałem to przy buforach osiągane są czasy postoju 20-30min, gorzej jak postój trwa krótko, wówczas wygaszanie/schładzanie/rozpalanie nie ma wtedy sensu. Podsumowując zalecana histereza w trybie FL to ok 15st i tyle.
A co do pelletu to dobrze jeśli ma jednolitą, jasną barwę (chociaż nie zawsze ciemniejszy oznacza gorszy). Jak jest słabo sprasowany to się rozpada, a powstające drobiny chłoną wilgoć. Powinien mieć zapach drewna. DO tego:
„ciężar właściwy powinien wynosić ok. 0,60- 0,70 kg/l (wartość ta zależy od siły z jaką pelety były prasowane)”
„jak najmniejsza ilość pyłów i brak sztucznych dodatków”
artykuł:
jakość paliwa -
AutorWpisy