Utworzone odpowiedzi
-
AutorWpisy
-
PatrolUczestnik
Warystor to niezależny element, więc nie powinieneś mieć problemu z jego wymianą i postawieniem na nogi sterownika (zakładając, że nic więcej nie poszło)
PatrolUczestnikZawsze reset prądowy pomagał w takich przypadkach. Najlepiej napisz na serwis.ogrzewnictwo@plum.pl
- Ta odpowiedź została zmodyfikowana 9 miesięcy, 2 tygodnie temu przez Patrol.
PatrolUczestnikCzujnik jasności możesz sprawdzić i ewentualnie przeczyścić, ale sprawdź też ciąg.
PatrolUczestnikCześć.
„jak grzeję cwu i chcę puścić ciepło na grzejniki to niby pokazuję że pompa cwu pracuje ale niestety nie idzie ciepło na grzejniki” – tu miało być, że pokazuje pracę pompy obiegowej c.o. ?
Przy włączonym priorytecie cwu to c.o. faktycznie by sobie czekało, a z tego co piszesz jest ta funkcja wyłączona i w dodatku kocioł działa w trybie zima, więc dziwne. Jest jeszcze funkcja automatycznego przechodzenia w tryb lato w zależności od wybranej temp. zewnętrznej – może tu jest 'problem’. Wcześniej było ok ?
PatrolUczestnikobstawiam to pierwsze skoro w trybie test podajnik 2 pracuje – czyli zły kąt rury i pellet się blokuje
PatrolUczestnikWitam.
Dziękuję za wyróżnienie i gratulacje dla Mateusza.
Dla mnie 2023 to szczególny rok, bo zaraz mija 10 lat od zakupu kotła 😉 Od 2013 wymieniałem tylko regularnie grzałkę, a poza tym to tylko „zatankuj i jedź” i takiej bezawaryjności wszystkim życzę.
PatrolUczestnikWitam, jak kwestia czystości i drożności wszystkich kanałów? Palnik był czyszczony?
PatrolUczestnikJest inny kod 😉 ale z uwagi na ewentualne gwarancje to niech serwis zdecyduje czy można go podać.
- Ta odpowiedź została zmodyfikowana 1 rok, 2 miesiące temu przez Patrol.
PatrolUczestnikWarto regularnie sprawdzać podłączenie do komina – na trójniku po czasie może zebrać się sporo nagaru i utrudniać przepływ spalin (mniejszy przekrój).
PatrolUczestnikPytanie czy to rzeczywiście funkcja nieczułości (+/-) czy tylko ograniczenie maksymalnego „wybiegu” dla mieszacza od wartości zadanej (idąc z temp. w górę to i tak skutek podobny).
PatrolUczestnikZ wyglądu to bliżej mu do czujnika pokojowego niż zewnętrznego.
PatrolUczestnikdla jasności:
-w sterowniku na zaciskach zasilanie się pojawia – rozumiem, że w trybie testu wyjścia to sprawdzasz?
-wentylator działa tylko po podaniu napięcia z zewnątrz ?
Weryfikowałeś czy z przewodem jest wszystko ok ?
PatrolUczestnikWitam. Tam jest wtyczka czy zaciski śrubowe? Mogło się coś wysunąć, ale jak robiłeś pomiar to sugerowałoby już problem od strony sterownika (i tak samo kondensator dmuchawy można wykluczyć). Zrób reset tj. odłącz zasilanie na jakieś 15-20min i jeśli dalej off to zadzwoń do serwisu.
PatrolUczestnik<p style=”text-align: left;”>Powinno się odpisać 'zależy jaka’ (ceramiczna czy stalowa), ale przy tak dobrym wyniku to wiadomo ;). Swoją drogą ciekawe jaki jest rekord.</p>
PatrolUczestnikWitam. A dasz radę jeszcze raz zredagować swój wpis / opisać wyraźniej o co Ci chodzi?
-
AutorWpisy